FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Code erreur UA PAC Daikin

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 061 questions dans le forum climatisation


4264

Question Forum Climatisation : Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonsoir à tous,

Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA.
Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances d'appoint (6kW) qui assurent le chauffage de l'eau.
Le code défaut ne s'affiche pas pendant l'auto diagnostic à la mise sous tension mais de suite lors d'une demande de chauffe par le thermostat d'ambiance.
J'ai isolé le thermostat radio "Siemens" et fonctionné uniquement sur la température d'eau, le message UA apparait de suite après l'auto diag qui a lieu à la mise sous tension, la pompe de circulation d'eau est en service et plus tard les résistances d'appoint sont alimentées.
Le voyant vert sur carte de l'unité intérieure clignote normalement.
Côté unité extérieure : rien ! le calme total, aucun voyant ne clignote ou est fixe.
Le souci que j'avais, était la compatibilité entre référence : ERLQ014CAV3 et EKHBH016AB6V3 mais a fonctionné 10 jours donc je ne pense pas que le problème soit là, mais ?
J'ai effectué quelques vérifications notamment au niveau de la carte d'alimentation sur l'UE mais R.A.S.
Si je débranche le 3ème fil qui relie les unités entre elles et qui je pense doit servir à la commande de l'UE j'ai toujours ce code UA, puis-je en déduire que le problème vient de l'UI ?
Merci pour d'éventuels précieux conseils.
Très cordialement.
Dominique
17 octobre 2017 à 20:03
Réponse 1 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonsoir.

Allez sur le site http://drdaikin.com puis entrez UA, cochez la case et lancez. Vous aurez des indices en bas pour Altherma. Field signifie sur le terrain, chez le client.

Cordialement, Dom.
17 octobre 2017 à 23:41
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.

Je vous avais répondu sur l'autre forum pour ne pas se disperser je vous propose de continuer ici (c'est adelclimatisation).
Êtes-vous sûr de la bonne combinaison ? Et sûr ce sont les bonnes puissances ?
Avez-vous une commande centralisée ?
Est-ce la télécommande d'origine Daikin qui commandait ou un thermostat quelconque ?
Comment avez-vous branché l'ensemble ?
En gros les questions que je vous pose, chacune d'elles pourrait être la cause.
À vous de jouer.
Et soyez précis et fort d'explication car ce défaut en gros est dû à l'impossibilité de reconnaissance mutuelle des éléments entre eux.
Par exemple : l'UE qui ne reconnaît pas/plus les UI ou une partie des UI. L'UE qui ne reconnaît plus les adressages attribués.
La commande centralisée qui ne reconnaît plus les UI ou les télécommandes individuelles.
Un bug ou une doublette d'adressage etc. etc.
Donc toutes les infos sont bonnes à prendre.
Avez-vous fait un démarrage avec mode test comme demandé sur l'autre site.
Avez-vous redémarré en mode reset bouton bs5 /bs4 ?
Cordialement.
18 octobre 2017 à 02:31
Réponse 3 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonjour à tous,
Désolé, j’avais répondu moi aussi sur l’autre forum.
PAC sans ECS.
Concernant les combinaisons je connais uniquement les switchs de SS2 sur UI qui sont tous sur OFF (après avoir enlevé le thermostat d’ambiance radio Siemens).
Les réglages sur place sont tous en valeur par défaut.
Ces réglages ont fonctionné une dizaine de jours.
Concernant les puissances : 14kW sur UE et 16kW sur UI (compatibles suivant doc Daikin).
Pas de commande centralisée, ni télécommande, uniquement la commande filaire fixée à l’UI.
La liaison entre les unités est assurée par 3 fils + terre de 2.5mm², chaque fil est dans la bonne position d’une unité à l’autre. L’alimentation de l’UE mono + terre de 6mm².
Le démarrage en mode test depuis l’UI ne peut pas s’effectuer car dès la commande du mode test, se met en défaut UA.
Concernant le redémarrage en mode reset sur l’UE (BS4), idem que le mode test, rien ne se passe et toujours mise en défaut UA.
Rien ne fonctionne sur UE et aucun voyant ne clignote ou est fixe, carte d’alimentation OK.
Sur UI le voyant vert clignote.
Merci pour le retour de conseils.
Bien cordialement.
Dominique
18 octobre 2017 à 15:46
Réponse 4 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonsoir.
Alors d’après Daikin le code UA n'existe pas, par contre en split oui, problème de commande, il se pourrait que celle-ci soit HS, voir la carte de l'UI.
18 octobre 2017 à 18:42
Réponse 5 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonsoir à tous,

Voici les causes données par Daikin doctor pour le code UA sur PAC Altherma.
Interrupteur de réglage sur place défectueux.
Défaut du compartiment hydraulique ou du compartiment de compresseur PCB.

Défaut de carte d'alimentation (vérifiée R.A.S.).
Défaut du câblage de la télécommande (câblage vérifié R.A.S.).
Câblage de transmission entre les compartiments (vérification effectuée, R.A.S.).

Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Dominique
18 octobre 2017 à 21:04
Réponse 6 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonjour à tous,
J'ai un début de réponse à mon problème, sur la carte principale inverter de l'UE à l'arrière de la carte, côté piste, une résistance a flashé, nommée R751, si une âme charitable pouvait me donner la valeur de ce composant (3 pistes arrivent dessus).
La carte est référencée EC10009(C) l'UE est une ERLQ014CAV3
Ou les coordonnées d'un réparateur de carte ?
Par avance Merci.
Bien cordialement.
Dominique
19 octobre 2017 à 15:44
Réponse 7 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonsoir.
Je pense que Dom sera plus à même de vous conseiller.
Dans la mesure de ses disponibilités. smile
19 octobre 2017 à 18:10
Réponse 8 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonsoir.

Pas si sûr. Je suis à l'aise avec Hitachi, pour lesquels les schémas sont disponibles et très détaillés. Pour Daikin c'est une autre paire de manches! Eventuellement avec des photos recto verso bien nettes de la carte, mais sans garantie.

A savoir : si une résistance brûle, c'est que quelque chose la fait brûler... Son remplacement ne garantira pas un retour à la normale.

Cordialement, l'homoprényme.
19 octobre 2017 à 19:28
Réponse 9 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé sur les forums les coordonnées d'électro dépannages dans le département 50 pour lequel il n'y a que des avis positifs.
Je lui expédie la carte et ne manquerai pas de vous donner le résultat.
Merci encore à vous tous.
Bien cordialement.
Dominique
19 octobre 2017 à 22:38
Réponse 10 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.

Désolé pour le retard, je sais pas si une journée de 48h au lieu de 24h serait suffisante avec la charge de travail que j'ai depuis quelques semaines sweat et d'après mon planning je suis complet jusqu'à janvier 2018. funk
Vous dites qu'aucune led ne clignote, n'est fixe etc. déjà là cela aurait dû vous mettre la puce à l'oreille.
L'élément qui a lâché c'est lui qui empêchait la communication entre les divers protagonistes (UE/UI/TLCD) etc. d'où le défaut UA.
D'ailleurs il n'est pas approprié car c'est le U4/U9 que l'installation aurait dû envoyer.
Cela me laisse penser que c'est un défaut qui cache un autre.
Faites une ou des photos de la carte en question, cela nous aidera à mieux comprendre la chose et surtout à voir si un défaut n'a pas entraîné un autre.
Lors de la remise en service ne faites pas de demande de fonctionnement via thermostat mais partez en mode chek via les boutons BS.
Quant au paramètre il faut au minimum régler la loi d'eau en fonction de votre région/lieu d'habitation.
Je n'ai pas les doc Altherma mais essayez d'avoir la doc paramétrages, mettez la à disposition puis nous vous guiderons pour la suite.
P. S. : Si ensuite elle repart une deuxième fois, alors la roue de l'entraide ne doit pas rester figée, à votre tour de la faire tourner. biggrin
Cordialement.
21 octobre 2017 à 07:59
Réponse 11 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonsoir à tous,
Je vous souhaite bon courage adelclim pour cette période de surcharge de travail qui je l'espère se passera pour le mieux.
Je mets en pièces jointes une photo de la carte inverter sur laquelle la résistance a flashé ainsi que le fichier de paramétrage de l'appareil.
J'espère que ce n'est pas le compresseur qui a engendré ce problème.
Concernant le mode chek via les boutons BS, je ne possède pas la procédure.
Merci.
Très cordialement.
Dominique
24 octobre 2017 à 19:02
Réponse 12 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les documents que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
24 octobre 2017 à 19:06
Réponse 13 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonsoir.

Veuillez trouver en pièces jointes les documents concernés.
Bien cordialement.
Dominique

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
résistance HS carte inverter Daikin

Paramétrage PAC Daikin
24 octobre 2017 à 19:53
Réponse 14 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 845 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Test Ektachrome E100. Photo Patrice Faro. Le retour de l'Ektachrome. Pour les passionnés de photographie argentique, voici mes premiers essais de la nouvelle pellicule Ektachrome E100 de chez Kodak.
Test Ektachrome E100
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum dépannage climatisation.
24 octobre 2017 à 20:07
Réponse 15 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour.

La résistance est au voisinage du régulateur/hacheur de l'alim à découpage. C'est probablement une résistance de faible valeur qui sert à renseigner le régulateur sur l'intensité du courant envoyé dans le transfo en haut à droite sur la photo. Je confirme que vu qu'elle est pulvérisée, le régulateur a probablement aussi dégagé, et que la cause de tout cela peut être ailleurs (court-circuit sur l'un des secondaires, par ex).

Il manque le recto pour aller plus loin (post 8), mais si la carte est déjà partie faire la Manche, cela manque d'intérêt. La résistance peut se "trouver" dans la doc du régulateur (circuit 7 pattes monté sur radiateur).

Cordialement, Dom
25 octobre 2017 à 09:29
Réponse 16 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonsoir à tous,
Merci pour ces infos et je ne manquerai pas de vous tenir informé du problème diagnostiqué par électro-dépannages dès retour d'informations.
Bien Cordialement.
Dominique
25 octobre 2017 à 21:05
Réponse 17 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonsoir à tous,
Après retour réparation du module, ce dernier indiquait un nouveau code erreur "L1".
J'ai donc investi dans un module neuf, cette fois plus de soucis de carte inverter mais nouveau code erreur de temps à autre "F3" (je vérifierai la charge et les pliures du tube 5/8).
Avec le module d'origine qui avait fonctionné une dizaine de jours, je n'avais pas ce dernier code défaut mais il faut dire que le temps était plus clément et le groupe fonctionnait beaucoup moins.
Très cordialement.
Dominique
05 décembre 2017 à 21:20
Réponse 18 forum climatisation Bricovidéo

Code erreur UA PAC Daikin

DOMIDOMI69
Membre inscrit
DOMIDOMI69
18 messages
Bonsoir,
Code erreur F3 disparu après repositionnement sonde R3T.
Encore merci à tous.
Cordialement.
Dominique
09 décembre 2017 à 17:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
    N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
  • 2. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 3. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 4. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 5. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
    N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
  • 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 7. Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech
    N°1800 : Bonjour, J'ai une PAC Daikin avec module Ajtech. Le module affiche un code erreur L5 et le voyant rouge clignote. J'appuie sur le bouton de mise en route et ça redémarre pour une journée ou une heure... De quoi peut provenir...
  • 8. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
    N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
  • 9. Code AA Pac Daikin Altherma
    N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
  • 10. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
    N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur UA PAC Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite