FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Dominique38

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Dominique38 sur le forum Climatisation

Dominique38
a posté 4 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir,

Comme je vous l'avais dit plus haut je viens vous donner des nouvelles sur le dépannage effectué sur la carte de commande.
La PAC fonctionne maintenant depuis une semaine tout à fait normalement, apparemment il n'y avait pas d'autre problème que la double self qui avait brûlé (et le fusible).
La double self commandée chez Conrad (0,5A) étant beaucoup plus petite que celle d'origine, j'ai demandé son avis à une personne travaillant dans un bureau d'études qui m'a conseillé d'installer une self de 3A.
J'ai trouvé une double self de 4A et on a remplacé le fusible soudé par un porte-fusible équipé d'un fusible classique.
Donc attention à la double self de chez Conrad avec la référence 001088070 qui est trop petite par rapport à celle d'origine et les fusibles référence 000535958 ne sont pas à souder.

Je vous remercie pour votre aide et vos conseils avisés qui nous aident à comprendre et résoudre les pannes que nous rencontrons.
28 janvier 2021 à 20:59
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière

Bonsoir,

Comme je l'avais précisé plus haut j'ai remonté la carte après avoir déposé la self brûlée et fait un shunt à sa place. Et bien sûr remplacé le fusible de 3,15A.
Le fusible d'origine était soudé et contenait quelque chose ressemblant à du sable.
A la place il y a maintenant un porte-fusible et un fusible classique 3,15A.

La PAC a démarré et chauffe normalement. Je ne l'ai laissée fonctionner que 15 mn vu l'absence de la self.
Donc redémontage de la carte pour y souder une self neuve (à trouver) en espérant que cela tienne dans la durée et qu'il n'y a pas un autre problème ailleurs.

Il y a 2 ans j'avais eu une surtension sur le réseau EDF qui m'avait endommagé le four de la cuisine et le condensateur d'un moteur de volet roulant.
Est-ce que la self a été touchée à ce moment-là puis a fini par brûler ?

Après un essai sur plusieurs jours je vous confirmerai (ou pas) la réussite du dépannage.
Encore merci et bonne soirée.
20 janvier 2021 à 20:57
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière

Publicité

Bonjour.

Je vous remercie pour votre réponse.
Je vous envoie la photo de la self neuve et celle brûlée.

La self neuve a ces caractéristiques :
Inductance 8200 µH Würth Elektronik WE-TFCH 744862082 744862082 torique sortie radiale Pas 8 mm 1300 mΩ 0.5 A 1 pc(s).

Ce matin on m'a dit qu'elle devrait faire au moins 3A, celle reçue en faisant 0,5A.
Je vais remonter la carte et faire un essai en shuntant la self pour voir si la PAC démarre.

A bientôt.
Dominique.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
self neuve et self HS

20 janvier 2021 à 13:41
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière

Bonjour,
J'ai le même problème que fdolh ci-dessus, c'est à dire la double self qui a brûlé ainsi que le fusible.
J'ai commandé la double self chez Conrad avec la référence 001088070 mais celle que j'ai reçu est de taille plus petite que celle de la carte.
Est-ce que quelqu'un connait les caractéristiques/références de cette double self pour voir si celle que j'ai reçu peut s'installer sur la carte.

La référence de ma PAC SANYO (qui a 10 ans) : SPW-C486VEH
La référence de la carte : CR-C486VEH

Je vous remercie par avance pour votre aide.
19 janvier 2021 à 21:14
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière