Bonjour
Suite à l’apparition a nouveau du problème, j'ai fait venir une entreprise.
Résultat : charge insuffisante (il manquait 1.8Kg) suite à une fuite sur un split.
L'explication du problème est que l'inverter étant plus puissant que les splits le groupe favorisait ceux-ci.
Merci pour vos conseils.
Suite à l’apparition a nouveau du problème, j'ai fait venir une entreprise.
Résultat : charge insuffisante (il manquait 1.8Kg) suite à une fuite sur un split.
L'explication du problème est que l'inverter étant plus puissant que les splits le groupe favorisait ceux-ci.
Merci pour vos conseils.
24 janvier 2013 à 08:40

Bonjour.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, il s'agit d'un modèle FVXS pour une pièce d'environ 50 m² qui fonctionnait bien.
J'ai refait les manipulations ci-dessus, et depuis tout fonctionne correctement une vanne était peut-être coincée.
Merci de vos conseils.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, il s'agit d'un modèle FVXS pour une pièce d'environ 50 m² qui fonctionnait bien.
J'ai refait les manipulations ci-dessus, et depuis tout fonctionne correctement une vanne était peut-être coincée.
Merci de vos conseils.
11 janvier 2013 à 17:25

Bonjour,
J'ai effectué la manipulation indiquée (arrêt des splits, montée au maximum température de l'UI défaillante,ventilation maximum) la température est remontée, descente à 20° l'UE et l'EI se sont bien arrêtées.
Remontée de la consigne à 23° la chauffe redémarre.
Mise en route d'un split.
Pour l'instant cela ventile avec une température de sortie bouche tiède la température de la pièce est à 22.7°
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Cordialement.
J'ai effectué la manipulation indiquée (arrêt des splits, montée au maximum température de l'UI défaillante,ventilation maximum) la température est remontée, descente à 20° l'UE et l'EI se sont bien arrêtées.
Remontée de la consigne à 23° la chauffe redémarre.
Mise en route d'un split.
Pour l'instant cela ventile avec une température de sortie bouche tiède la température de la pièce est à 22.7°
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Cordialement.
10 janvier 2013 à 16:40

Bonjour,
je possède une climatisation Daikin composée de 3 splits et d'une console inverter ; Elle fonctionne depuis 5 ans.
Depuis quelques jours, sur cette console impossible de dépasser la température de 21° ,si je demande 23° à 21° elle ne chauffe plus et continue de ventiler donnant une sensation de froid (elle renvoie de l'air chaud a partir de 20,5°).
Sur les splits aucun problème et aucun code défauts.
Avant de faire venir un dépanneur à votre avis d’où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance.
je possède une climatisation Daikin composée de 3 splits et d'une console inverter ; Elle fonctionne depuis 5 ans.
Depuis quelques jours, sur cette console impossible de dépasser la température de 21° ,si je demande 23° à 21° elle ne chauffe plus et continue de ventiler donnant une sensation de froid (elle renvoie de l'air chaud a partir de 20,5°).
Sur les splits aucun problème et aucun code défauts.
Avant de faire venir un dépanneur à votre avis d’où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance.
10 janvier 2013 à 10:19