Bonjour,
je possède une climatisation Daikin composée de 3 splits et d'une console inverter ; Elle fonctionne depuis 5 ans.
Depuis quelques jours, sur cette console impossible de dépasser la température de 21° ,si je demande 23° à 21° elle ne chauffe plus et continue de ventiler donnant une sensation de froid (elle renvoie de l'air chaud a partir de 20,5°).
Sur les splits aucun problème et aucun code défauts.
Avant de faire venir un dépanneur à votre avis d’où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance.
je possède une climatisation Daikin composée de 3 splits et d'une console inverter ; Elle fonctionne depuis 5 ans.
Depuis quelques jours, sur cette console impossible de dépasser la température de 21° ,si je demande 23° à 21° elle ne chauffe plus et continue de ventiler donnant une sensation de froid (elle renvoie de l'air chaud a partir de 20,5°).
Sur les splits aucun problème et aucun code défauts.
Avant de faire venir un dépanneur à votre avis d’où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance.
10 janvier 2013 à 10:19
Forum dépannage climatisation 1
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour.
Si vous aimez la lecture, jetez un œil à la question 1804. Là aussi on est en Daikin. L'hypothèse de panne qui semble se dégager en 1804 concerne une des 4 vannes dans l'unité extérieure qui dosent le gaz chaud en partance vers les 4 unités intérieures. Il se pourrait que ce soit dans votre cas une variante de la même panne. S'il faut la remplacer, c'est une intervention assez lourde (sur le circuit de gaz) donc coûteuse... Qu'en disent les pros ?
Cordialement, Dom.
Si vous aimez la lecture, jetez un œil à la question 1804. Là aussi on est en Daikin. L'hypothèse de panne qui semble se dégager en 1804 concerne une des 4 vannes dans l'unité extérieure qui dosent le gaz chaud en partance vers les 4 unités intérieures. Il se pourrait que ce soit dans votre cas une variante de la même panne. S'il faut la remplacer, c'est une intervention assez lourde (sur le circuit de gaz) donc coûteuse... Qu'en disent les pros ?
Cordialement, Dom.
10 janvier 2013 à 15:05
Forum dépannage climatisation 2
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour,
J'ai effectué la manipulation indiquée (arrêt des splits, montée au maximum température de l'UI défaillante,ventilation maximum) la température est remontée, descente à 20° l'UE et l'EI se sont bien arrêtées.
Remontée de la consigne à 23° la chauffe redémarre.
Mise en route d'un split.
Pour l'instant cela ventile avec une température de sortie bouche tiède la température de la pièce est à 22.7°
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Cordialement.
J'ai effectué la manipulation indiquée (arrêt des splits, montée au maximum température de l'UI défaillante,ventilation maximum) la température est remontée, descente à 20° l'UE et l'EI se sont bien arrêtées.
Remontée de la consigne à 23° la chauffe redémarre.
Mise en route d'un split.
Pour l'instant cela ventile avec une température de sortie bouche tiède la température de la pièce est à 22.7°
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Cordialement.
10 janvier 2013 à 16:40
Forum dépannage climatisation 3
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour,
1/ quel est le modèle exact ?
2/ quel volume traitez-vous avec ?
1/ quel est le modèle exact ?
2/ quel volume traitez-vous avec ?
10 janvier 2013 à 17:26
Forum dépannage climatisation 4
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, il s'agit d'un modèle FVXS pour une pièce d'environ 50 m² qui fonctionnait bien.
J'ai refait les manipulations ci-dessus, et depuis tout fonctionne correctement une vanne était peut-être coincée.
Merci de vos conseils.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, il s'agit d'un modèle FVXS pour une pièce d'environ 50 m² qui fonctionnait bien.
J'ai refait les manipulations ci-dessus, et depuis tout fonctionne correctement une vanne était peut-être coincée.
Merci de vos conseils.
11 janvier 2013 à 17:25
Forum dépannage climatisation 5
Problème régulation inverter Daikin
Bonsoir,
Il peut s'agir d'un défaut d'une bobine électromagnétique se situant sur le bulbe thermostatique de l'unité extérieure.
Il peut s'agir d'un défaut d'une bobine électromagnétique se situant sur le bulbe thermostatique de l'unité extérieure.
11 janvier 2013 à 17:52
Forum dépannage climatisation 6
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour
Suite à l’apparition a nouveau du problème, j'ai fait venir une entreprise.
Résultat : charge insuffisante (il manquait 1.8Kg) suite à une fuite sur un split.
L'explication du problème est que l'inverter étant plus puissant que les splits le groupe favorisait ceux-ci.
Merci pour vos conseils.
Suite à l’apparition a nouveau du problème, j'ai fait venir une entreprise.
Résultat : charge insuffisante (il manquait 1.8Kg) suite à une fuite sur un split.
L'explication du problème est que l'inverter étant plus puissant que les splits le groupe favorisait ceux-ci.
Merci pour vos conseils.
24 janvier 2013 à 08:40
Forum dépannage climatisation 7
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour.
La réponse du dépanneur est complètement illogique, voire impossible, 1.8 kg en moins dans une installation comme celle-ci c'est énorme, qui en contient peut être 2 kg, ou un peu plus, donc aucune machine ne pouvait fonctionner normalement même sur une seule en fonctionnement.
Surtout quand vous nous dites au post 4 que tout re-fonctionne impeccable.
Comment un inverter peut être plus puissant que les splits ? Cela ne veut rien dire, et c'est n'importe quoi, il y avait sûrement autre chose ?
La réponse du dépanneur est complètement illogique, voire impossible, 1.8 kg en moins dans une installation comme celle-ci c'est énorme, qui en contient peut être 2 kg, ou un peu plus, donc aucune machine ne pouvait fonctionner normalement même sur une seule en fonctionnement.

Surtout quand vous nous dites au post 4 que tout re-fonctionne impeccable.

Comment un inverter peut être plus puissant que les splits ? Cela ne veut rien dire, et c'est n'importe quoi, il y avait sûrement autre chose ?

26 janvier 2013 à 13:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. La régulation est-elle correcte climatiseur Daikin
- N°9394 : Bonjour. J'ai récemment fait installer un ensemble climatiseur Daikin comprenant : - 1 compresseur 2MXM68A9, avec une puissance de 6.8 kW en froid et 8.60 kW en chaud. - 1 unité murale de référence FTXM50R. - 1 unité...
- 5. Problème régulation température PAC inverter air-air Daikin
- N°6955 : Bonjour, J'ai acheté une maison il y a un an et demi, équipée d'une PAC Daikin inverter (installée en 2005). L'unité extérieure est une RZQ100B8V3B. Je rencontre un problème de régulation de température : - en effet,...
- 6. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 7. Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule
- N°7401 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB. Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu...
- 8. Groupes extérieurs Daikin 2004 sans régulation des cartes
- N°3712 : Bonsoir Avis aux connaisseurs. J'ai récupéré des groupes extérieurs Daikin neufs mais de 2004 et 2005 (3mks50bvmb, rks20d2vmb). J'aimerai savoir si c'est possible de faire marcher "sans la régulation des cartes". Car...
- 9. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 10. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite