Bonjour et merci pour votre réponse.
Mon installateur a vérifié l'évacuation et a rajouté de l'isolant sur les conduites internes au niveau des connexions et le problème persiste.
D'après lui cela provient d'un excès de condensation au niveau du volet et la solution qu'il préconise serait de débrancher le moteur du volet bas afin de le laisser en permanence en position ouverte et d'éviter ce phénomène, cette solution me semble un peu curieuse, je pense qu'il patauge un peu d'où ma question sur ce forum.
Très bonne soirée.
20 juillet 2022 à 18:06
forum consulter ce sujet Écoulement d'eau sous console Daikin FVXS50FV1B

Bonjour à tous.

Je dispose d'une console intérieure Daikin FVXS50FV1B et mon problème est le suivant :
En mode froid le volet inférieure se ferme après une heure de fonctionnement ce qui est normal selon la notice mais après un certain temps de fonctionnement le joint d étanchéité de ce volet se sature de liquide qui finit par couler sur le sol sous la console.

Je précise que le bac à condensa n'est pas bouché et qu'il se vide correctement, il n y a aucun code erreur lors du test.
Le matériel n est plus sous garantie et je dispose également de deux autres consoles identiques mais de puissance inférieure (FVXS25FV1B) qui ne rencontrent pas ce problème.
Quelqu’un a t'il déjà rencontré ce problème et si oui y a t'il une solution ou une explication ?

Merci par avance de votre aide.
Excellente journée à tous.
20 juillet 2022 à 09:04
forum consulter ce sujet Écoulement d'eau sous console Daikin FVXS50FV1B