Question Forum Climatisation : Écoulement d'eau sous console Daikin FVXS50FV1B

ds006
Membre inscrit
ds006
2 messages
Bonjour à tous.

Je dispose d'une console intérieure Daikin FVXS50FV1B et mon problème est le suivant :
En mode froid le volet inférieure se ferme après une heure de fonctionnement ce qui est normal selon la notice mais après un certain temps de fonctionnement le joint d étanchéité de ce volet se sature de liquide qui finit par couler sur le sol sous la console.

Je précise que le bac à condensa n'est pas bouché et qu'il se vide correctement, il n y a aucun code erreur lors du test.
Le matériel n est plus sous garantie et je dispose également de deux autres consoles identiques mais de puissance inférieure (FVXS25FV1B) qui ne rencontrent pas ce problème.
Quelqu’un a t'il déjà rencontré ce problème et si oui y a t'il une solution ou une explication ?

Merci par avance de votre aide.
Excellente journée à tous.
20 juillet 2022 à 09:04
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur

Écoulement d'eau sous console Daikin FVXS50FV1B

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.

Fuite du système d'évacuation ? Manque d'isolation d'une canalisation interne ?
Eau conduite par une pièce mal placée ?...
A diagnostiquer sur place.
20 juillet 2022 à 10:47
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur

Écoulement d'eau sous console Daikin FVXS50FV1B

ds006
Membre inscrit
ds006
2 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Mon installateur a vérifié l'évacuation et a rajouté de l'isolant sur les conduites internes au niveau des connexions et le problème persiste.
D'après lui cela provient d'un excès de condensation au niveau du volet et la solution qu'il préconise serait de débrancher le moteur du volet bas afin de le laisser en permanence en position ouverte et d'éviter ce phénomène, cette solution me semble un peu curieuse, je pense qu'il patauge un peu d'où ma question sur ce forum.
Très bonne soirée.
20 juillet 2022 à 18:06
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur

Écoulement d'eau sous console Daikin FVXS50FV1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Il n'est pas forcément normal que le petit volet se ferme, si le volet se ferme on va créer un manque de débit d'air chuter en température sur la batterie et avec le choc thermique, de la condensation sur ce volet et comme il n'est pas sur le bac condensat va couler au sol.
Je pense à une défaillance soit du moteur ou du mécanisme de fonctionnement ?
24 juillet 2022 à 11:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Gouttes d'eau groupe intérieur clim Daikin inverter réversible
    N°3397 : Bonjour. J'ai un souci ma climatisation Daikin inverter réversible quand j'allume le groupe intérieur en mode froid elle me fait énormément de gouttes d'eau sur toute la façade avant du split intérieur, bien que le tuyau...
  • 2. Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin
    N°3163 : Bonjour. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de ma console intérieure Daikin (roulements 608z). Malheureusement en remontant un court-circuit s'est produit. J'aurai voulu savoir si un fusible est présent sur...
  • 3. Volets de sortie d’air restent ouverts console FVXS50FV1B Daikin
    N°8777 : Bonjour, Les volets de sortie d’air restent ouverts, sur la console FVXS50FV1B Daikin. Unité extérieure : RXS50L2V1B 1) Si l'on ferme les volets manuellement, hors tension, les volets s’ouvrent lors de la mise en marche...
  • 4. Changement moteur ventilateur console basse Daikin
    N°1877 : Bonjour, J'aimerai changer le moteur ventilateur d'une console basse Daikin ref : FVXS50FV1B. Est-il possible de faire cela sans avoir à purger le gaz ou à le rapatrier vers le groupe extérieur (comme je crois que cela est...
  • 5. Console Daikin ne chauffe pas
    N°3853 : Bonjour à tous. Je m'appelle David, j'habite dans le Puy de Dôme. Je me permets de venir sur votre forum car je suis très embêté. En effet ma femme, ma petite fille et moi venons d'acheter une maison équipée d'un...
  • 6. Fuite d'eau à l'intérieur sur split DAIKIN FTXS 25 BV reversible inverter
    N°1682 : Bonjour, J'ai une légère fuite sur un split Daikin FTXS 25 BV Inverter réversible (env. 1 goutte toutes les minutes). L'évacuation a été contrôlée et nettoyée par l'installateur et elle fonctionne. Il a aussi testé le...
  • 7. Référence composant carte pcb clim Daikin FVXS35BVMB
    N°7905 : Bonjour. Sur ma clim Daikin FVXS35BVMB, la bobine de la carte pcb 2, je crois (celle où le 230V arrive) a cramé et impossible de voir la référence. J’ai fait contrôler la carte, tout est nickel mis à part cette...
  • 8. Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
    N°3796 : Bonjour, J'ai un problème sur ma climatisation Daikin console FVXS50BVMB. Depuis quelques temps, un défaut apparaissait occasionnellement, puis de plus en plus fréquemment :: - arrêt et clignotement du voyant vert - Avec...
  • 9. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
    N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
  • 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Écoulement d'eau sous console Daikin FVXS50FV1B >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012 bonne et heureuse annbricovideo astuces de bricolage en videopage en travauxtest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite