Membre inscrit erictt sur le forum Climatisation

erictt
a posté 13 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour Adel, les amis de ce forum.

J'aime beaucoup votre discours sur le système inverter, a priori la boutique en question est entrain de me berner car, en effet, il leur reste en stock 3 clim avec inverter et ils sont entrain d'essayer de me le vendre à un prix prohibitif !
J'attends la suite de vos explications pour me décider.

Merci maitre Adel.
Bien cordialement.
Eric TT
26 juillet 2016 à 03:10
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonjour Adel et les autres amis du forum,

Pour l'instant je leur demande de me chercher une clim qui pourrait refroidir ma pièce qui fait environ 90 m3 (7 x 5 x 2.5) comprenant un salon, espace ouvert avec la cuisine. Cette dernière émet de la chaleur quand nous cuisinons.
Je crois deviner pourquoi le moteur du compresseur a lâché, c'est peut-être parce que cette clim avec seulement 9000 BTU est trop peu dimensionné pour refroidir ma pièce du coup le moteur doit tourner sans jamais s'arrêter pour essayer d'atteindre les 17 degrés que je demande, en vain.

Pour l'instant, la boutique me propose une clim (Toshiba, gaz 410) qui fait 13,500 BTU mais je doute que cela puisse refroidir ma surface.
Après une étude sur le Net, vu l'espace à refroidir, il faudrait mettre une clim au moins avec une puissance de 18,000 BTU, et là mamiya, ça coûte la peau des F... donc je vais me mettre plutôt au ventilateur :-( en attendant une clim de bonne occasion qui se présente.

Je vous remercie bien Adel, de vous avoir pré-occupé de mon cas.
J'ai cependant une question, est-ce qu'une clim de type "inverter" est vraiment utile dans mon cas ? il parait que le système "inverter" permet d'économiser jusqu’à 60% la facture d'électricité... est-ce vraiment le cas ou seulement du baratin commercial ??? Vu que le prix d'une clim "inverter" coûte pratiquement le double d'une clim sans "inverter" !
Le technicien m'a même assuré qu'une clim avec "inverter" est beaucoup plus fiable dans le temps et tombe rarement en panne comparée à une clim sans "inverter".

D'avance, je vous remercie pour vos conseils d'expert.
Bien cordialement.
Eric TT
25 juillet 2016 à 15:44
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Publicité

Bonjour Adelclimatisation, maitre Dom et à tous,

Pour votre information, la manip du gros coup de marteau que vous avez suggéré a aussi échoué... toujours le même humm pendant une heure... hélas !

Concernant les mesures ohmiques, je vous confirme que les dernières valeurs effectuées étaient les bonnes.
Celles effectuées auparavant étaient une erreur de lecture du voltmètre de ma part.

Voilà, avec votre aide, nous avons donc confirmé que le compresseur est bloqué mécaniquement et il fallait change un autre.
Je me suis renseigné auprès d'une boutique de pièce de rechange pour clim, et le prix annoncé est pratiquement la moitié d'une clim neuve.
Cette dernière m'a proposé de troquer ma clim contre une autre (d'occasion) de puissance plus élevée avec un supplément d'argent.
La boutique en question va se charger de la réparation et de la revente du mien.
Je crois que je vais adopter cette solution un peu coûteuse ma foi mais qui m’épargnera des prises de tête si jamais je dois réparer le compresseur moi-même (avec votre aide bien sûr) qui plus est, je ne suis pas du tout outillé pour.

Je vous suis très reconnaissant, ainsi que Dom, pour tous les diagnostics et conseils concernant la réparation de ma clim.
C'est vraiment super super sympa qu'il y a encore des gens sur ce monde qui aident les autres sans aucun retour et c'est aussi mon cas vis à vis des autres quand cela touche ma spécialité, l'informatique.
Pour votre information, si jamais vous avez des questions ou des problèmes relatifs à l'informatique, n’hésitez surtout pas à me contacter, je me ferai un grand plaisir de vous donner un coup de main en tout amitié.

Merci encore pour votre patience et gentillesse.
Eric TT
24 juillet 2016 à 16:17
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonjour Adelclimatisation, maitre Dom et à tous,
@ Maitre Dom
Je viens de refaire les mesures que vous avez suggéré, avec la soustraction de Z etc. et j'ai obtenu les mesures suivantes :
C + S = 3 ohms
C + R = 2 ohms
S + R = 5 ohms

@ Adelclimatisation
J'ai re-donné plusieurs coup de marteau, à 1/3 du haut du compresseur, cette fois-ci avec un morceau de bois plaque contre le compresseur (pour le protéger) et un petit marteau mais en vain... il refuse toujours de démarrer...snif... je vais de ce pas, aller emprunter un très gros marteau et refaire la manip demain dimanche et on va voir.

Entretemps, dans le pire des cas, si j'ai bien compris, je vais devoir faire ouvrir/opérer le compresseur par un technicien, comme vous dites, couper le haut de la cloche pour pouvoir accéder au moteur puis on verra c'est quoi la panne. Je vais demander un devis puis je vous tiendrai au courant.

Bien cordialement et merci à vous Adelclimatisation et maitre DOM.

Bon week-end à vous tous.
Eric TT
23 juillet 2016 à 11:46
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonne journée Adelclimatisation, maitre Dom et à toutes ainsi qu'à tous.

Merci beaucoup pour votre diagnostic.
J'ai suivi vos conseils en donnant plusieurs coups de marteau (en caoutchouc) sur le compresseur en vain.
J'ai lu dans les forums, qu'on pourrait essayer de bricoler un kit "hard-start" genre associer un condensateur de gros calibre genre > 70 MF avec un contact manuel, et dans ce cas précis, c'est juste pour débloquer le compresseur ou bien avec un relai (PNP) si on souhaitait laisser en permanent le condensateur de démarrage avec le condensateur permanent pour les fois suivantes.

Qu'en pensez-vous de cette solution ? sinon qu'est-ce que je pourrai faire d'autre ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement
Eric TT
23 juillet 2016 à 03:53
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonjour Dom, Patrice et tous les utilisateurs de ce forum,

Je vous remercie pour vos commentaires et questions auxquelles que je vous réponds ci-après :
Question : Est-ce que la fin du hummm se produit en même temps qu'un petit "clic" (qu'on n'entend pas dans la vidéo, mais il pourrait être couvert par le hummm) ?
Réponse : Non, il n'y a pas de clic a la fin du bruit hummm... ça s'arrête tout d'un coup !

Question : le voltmètre n'ayant que 2 fils, sur quelles bornes les avez-vous mises ?
Réponse : Dans la vidéo, j'ai branché le voltmètre sur C+S pour mesurer le voltage qui vient du condensateur, on a une chute de tension à chaque fois que le condensateur envoie du jus vers la borne S du compresseur.

N'hésitez pas à me poser d'autres questions afin que vous puissiez mieux diagnostiquer la panne.

Bien cordialement.
Eric TT
22 juillet 2016 à 12:30
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonne matinée Adelclimatisation ainsi que tous les amis sur ce forum.

Pour votre information, j'ai effectué le test d'après le schéma que vous m'avez suggéré, sans succès hélas... quand je mets les 2 contacts (R+S) en marche, le compresseur émet un hummm puis s'arrête, j'ai recommencé la manip au moins 10 fois et toujours la même chose hummm puis il s'arrête de lui-même, sans que j'intervienne sur les 2 contacts bricolés.
Si je comprends bien, cela signifie que le problème ne vient pas du condensateur mais d'autre chose... Je reviens donc vers vous pour faire d'autres diagnostics si besoin et, afin que vous puissiez conclure la panne.

J'attends votre réponse avec impatience.
Merci.

Bien cordialement.
Eric TT
22 juillet 2016 à 06:41
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonjour Patrice,

C'est très gentil de votre part d'avoir revu et arrangé mes commentaires afin qu'ils soient plus faciles à lire pour tout le monde.
Merci beaucoup.

Cordialement.
Eric TT
22 juillet 2016 à 02:18
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonne matinée à vous aussi Adelclimatisation ainsi que tous les amis sur ce forum.

Tout d'abord merci encore pour votre gentillesse de prendre votre temps et surtout votre matière grise pour m’aider.
J'ai préféré répondre directement à vos questions dans votre email ci-dessous, comme ça je suis sûr de ne pas avoir raté quoique ce soit.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir lire ma réponse à vos questions entre les lignes ci-après.

Question : Comme s'il y a eu un début d'implosion (il se déforme vers l'intérieur).
Un condensateur peut avoir la bonne capa, mais sans pour autant remplir son rôle.
Puisqu'on est sûr que c'est du monophasé vous pouvez utiliser le schéma en photo.
Et bien sûr vous vous branchez sur une prise 230vAc.
Réponse : Est-ce plus simple si j’achète un autre condensateur pour faire le test ?

Question : Néanmoins, avant de faire le test en direct vérifiez les valeurs ohmiques du compresseur, car il est probable que l'enroulement de démarrage soit HS.
Réponse : J’ai vérifié les valeurs ohmiques du compresseur, elles sont les suivantes :
C + S = 1,5 ohm
C + R = 1,4 ohm
S + R = 1,5 ohm

Question : Vérifiez la continuité des câbles d'alimentation du compresseur.
Réponse : C’est fait avec le voltmètre, tout est bon.

Question : Vérifiez le bon contact des cosses sur le compresseur.
Il arrive que par effet Joule, un des câbles cramé, se rompe pile poil au niveau du sertissage de la cosse.
Et si on ouvre pas pour vérifier hé bien on passe à côté.
Réponse : C’est fait aussi, tout est propre, les contacts sont bien établis.

Question : Si non juste par simple curiosité : Dans quel ordre le technicien a procédé ?
Il a d'abord refait la charge puis s'est aperçu que le condensateur est HS ? Ou l'inverse ?
Réponse : En fait, il a d’abord changé le condensateur, puis 3 mois après, comme je sentais que l’air froid n’est pas terrible en sortant de l’évaporateur, j’ai fait venir un autre technicien qui a mesuré la pression de gaz et a refait le plein selon les normes du constructeur. Cependant, j’ai toujours l’impression que l’air froid n’est pas vraiment super par rapport à un autre clim que j’ai dans une autre chambre…

Question : Cela m'intrigue et les deux pannes n'ayant rien avoir l'une avec l'autre...
Combien de gaz manquait-il ? Car en cas de serrage mécanique, cela expliquerait par le manque de lubrification à cause de(s) la (les) fuite(s).
Réponse : J’ai vérifié un peu partout avec le technicien (avec du détergent mélangé avec de l’eau) sur les coudoirs et les tubes, à vue d’œil il n’y a pas de fuite…

Question : A t-il fait un appoint d'huile ?
Réponse : Non.

Question : Si la réparation a été faite en hiver a t-il procédé au forçage de retour d'huile avant la mise en service définitive ?
Réponse : La réparation a été effectuée lorsque l’air extérieur est de 29 degrés C.
Non il n’a pas fait de forçage de retour d’huile dans le compresseur.

Question : A t-il trouvé/réparé les fuites ?
Réponse : Non, il n’a pas trouvé, mais il m’a dit qu’il est normal, avec le temps, que le gaz s’évapore par différence entre température chaud/froid (intérieur/extérieur) des tubes…enfin c’est ce qu’il m'a raconté… comme je ne suis pas expert alors j’ai préféré me taire !

Question : A t-il cherché à connaître les longueurs des liaisons frigo afin de faire un appoint si nécessaire ?
Réponse : Oui, il a fait ça un peu au pif !

Question : Bref dites-nous tout ce qu'il a fait quoi.
Réponse : Je crois que vous avez posé toutes les bonnes questions, le technicien, lui ne se pose pas tant de question car en plus il était pressé de partir car un autre client l’attendait.

Question : Si je vous pose toutes ces questions, c'est que les pannes ont un ordre souvent logique (une entraine l'autre) si la solution qui a été apportée à la panne "précédente" n'est pas à la hauteur, cela entrainera d'autres dégâts.
Réponse : Je comprends et j’apprécie énormément votre aide.
N'hésitez surtout pas de poser toutes les questions que vous pensez utiles à votre diagnostic, je me ferai un grand plaisir de vous répondre.

Question : En clair si l'intervention du technicien a été faite moins d'un an, en fonction de vos réponses, il y a matière qu'il revoit sa copie.
Vous ne pouvez pas savoir les répercussions (immédiates et futures) d'un manque de gaz.
Or lui, il le sait, donc il se devait d’être de bon conseil.
Réponse : Je lui ai téléphoné sur son portable, afin qu’il me communique les chiffres donc vous suggérez mais a priori il a changé de numéro de téléphone, il est donc injoignable. :-(

Question : Bon, faites déjà les tests puis on avisera pour la suite.
Réponse : OK je vais de ce pas acheter les contacteurs nécessaires pour faire le test avec votre schéma.
A propos du schéma, je vois que vous mettez à la masse le compresseur, comment je peux faire ça ? j’ai vérifié et noté que le compresseur est fixé sur des “silent block” donc pas de masse direct ?

Un grand merci à vous Adelclimatisation.
Cordialement.
Eric TT
21 juillet 2016 à 09:45
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Re bonjour Adelclimatisation,

Une petite vidéo que j'ai prise et qui pourrait peut-être vous aider à avoir une idée de mon problème.
J'ai branché un voltmètre directement sur les bornes C/S/R du compresseur.
Vous avez aussi le bruit émis par le compresseur dans cette vidéo.

Cordialement.
Eric TT


21 juillet 2016 à 03:43
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonjour Patrice,

Merci beaucoup d'avoir ré-orienté mon message vers ce topic.
J'avais un doute car je craignais que mon message ne sera pas vu par Adelclimatisation.
Je suis content de voir qu'Adelclimatisation me répondait hier, lumière d'espoir donc...

Bonjour Adelclimatisation,

Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse et votre gentillesse de bien vouloir m'aider à résoudre mon problème.
Si vous voulez bien jeter un coup d’œil au message que je publie ci-dessus, vous aurez de plus amples informations concernant mon cas (le schéma électrique que vous demandez est en fichier joint dans mon message ci-dessus).
Si jamais il vous manque quoique ce soit comme information, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir.

D'après votre premier diagnostic, si j'ai bien compris, dois-je allumer ma clim et attendre que l'huile se réchauffe pendant plusieurs heures ? j'avais peur que le moteur du compresseur chauffe trop (et crame) du fait qu'il a du mal à démarrer, toutes les x minutes, il émet un son genre hummmm, hummmm comme si il essayait de démarrer le moteur en vain.
J'ai attendu environ 15 minutes et j'ai éteins le clim de peur que le moteur crame.

Par ailleurs, je vous confirme que mon clim est un monophasé, non-inverter. Le modèle du bloc extérieur (condenseur) est MU-C08/10VC et intérieur (évaporateur) MS-C10VC.

Pour l'instant j’attends donc vos recommandations afin de poursuivre le diagnostic de la panne.
Merci encore.
Cordialement.
Eric TT
21 juillet 2016 à 02:21
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonjour à tous et à toutes,

Je vous suis très reconnaissant si vous voulez bien m'aider à détecter et réparer le problème que je cite en objet.

Description de mon climatiseur :
- Marque : Mitsubishi
- Modèle : Mr SLIM - MU-C08/10VC (condenseur)
- 9000 BTU
- Type : split
- Usage : Domestique.
- 5 ans d'âge mais peu servi donc assez neuf.
- Il y a 6 mois, le compresseur ne démarre plus alors un technicien est passé changer le condensateur (voir image jointe), faire le plein de gaz, et ça a bien marche jusqu’à il y a 2 jours.

Description technique :
- Condensateur 25 MF, 330V, protected, bi-polaire
- Courant : 220 AC
- Schéma électrique (voir image jointe).

Description du problème :
Cela fait environ 2 mois que je n'ai pas allumé ce climatiseur, en effet, je viens de le mettre en marche ce weekend et constate que le compresseur ne démarre plus en émettant un bruit genre "humm..humm..." tous les x minutes ! avant ça, fonctionne super bien, pas de problème !
- le ventilateur du condenseur fonctionne normalement
- il n'y a aucune fuite d'huile quoi que ce soit
- j'ai mesuré le circuit électrique avec un multimètre, a priori, tout va bien
- j'ai mesuré le condensateur avec un capacimètre (que j'ai emprunté à la boutique électronique du coin), il fait bien 25 MF, a priori pas de court-circuit...

Description de mon niveau de connaissance :
- Électrique, très moyen, j'ai appris sur le Net.
- Système climatisation, nul, j'ai appris sur le Net récemment.
- Mécanique, moyen, je répare les motos...

Alors, après tout ça, j'ai décidé de comprendre comment fonctionne un système de climatisation avant d’appeler un technicien (car la facture de la fois dernière était relativement amère).
Du coup, je fais beaucoup de recherche sur le Net concernant le système de climatisation en général et mon problème en particulier.
Après avoir lu beaucoup beaucoup de commentaires concernant les pannes similaires au mien, sur ce forum, je "pense" que mon compresseur/moteur nécessité un bon coup de démarrage (a priori dû au blocage du moteur, de l'axe, du rotor etc.) avec soit un puissant condensateur de démarrage (à bricoler avec un relai et contact), soit avec un kit de démarrage type 5-2-1 (vendu sur le marché, c'est pas donné, vu mon budget), soit bricoler moi-même, un système de démarrage forcé du compresseur (voir schéma d'un monsieur sur ce forum qui s'appelle Adelclimatisation).
En fait, à propos du schéma, je voulais m'assurer auprès de vos lumières que la prise de courant indiquée sur le schéma va bien sur une prise de courant alternatif murale classique ou il faut utiliser le courant de la clim ?

Enfin, y-a t-il d'autre méthode simple (et peu coûteuse SVP) qui me permet de faire démarrer mon compresseur comme il se doit ???

D'avance merci pour toutes vos réponses et conseils à remettre sur pied mon climatiseur.
J’espère bien que vous n'allez pas me dire que mon compresseur est HS, vu qu'il est encore assez neuf !

Eric TT

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
diagram clim climatiseur Mitsubishicondensateur de démarrage

20 juillet 2016 à 15:17
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus

Bonjour Adelclimatisation et bonjour à tous et à toutes,

J'ai bien noté le schéma que vous avez proposé pour essayer de débloquer le moteur du compresseur.
En effet, j'ai en ce moment un problème lié au compresseur/moteur qui ne démarre pas (après 2 mois de non utilisation) avec un bruit genre : "humm humm", toutes les 3 minutes.
J'ai mesuré le condensateur avec un capacimètre et ce dernier donne bien 25 MF comme indiqué sur boitier de ce dernier.
Donc du coup, après avoir lu beaucoup de cas concernant les pannes similaires sur ce forum, je pense que mon compresseur/moteur nécessite un bon coup de démarrage (dû au blocage du moteur) avec soit un puissant condensateur de démarrage (à bricoler avec un relai et contact), soit avec un kit de démarrage type 5-2-1 (vendu sur le marché mais cher vu mon budget), soit à commencer par votre conseil très bien expliqué avec le schéma.
A propos du schéma, je voulais m'assurer auprès de vous que la prise de courant (dans mon cas c'est une clim de type "split", la marque est Mitsubishi/Mr SLIM, 9000 BTU, fonctionnant sur du 220V) va sur une prise de courant alternatif murale classique ou il faut passer par autre chose ?

D'avance merci pour vos réponses et aides à remettre sur pied mon climatiseur.
Eric TT
20 juillet 2016 à 08:08
forum consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus