Bonjour.

Je vous contacte concernant le dépannage d'une carte Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3.

J'ai déjà dépanné plusieurs cartes qui avaient un problème avec le composant Q1 en court-circuit.
J'ai également remplacé les composants D10, R140, D1, D2 et F2 qui étaient défectueux, tandis que les composants C3, C1 et C2 étaient en bon état.
Habituellement, cela suffit à résoudre le problème, mais cette fois-ci, le composant Q1 a de nouveau grillé immédiatement après le remplacement.

Est-ce que le transformateur T1 pourrait être à l'origine de ce dysfonctionnement ?
Aucun court-circuit n'a été détecté au niveau du secondaire.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.

Cordialement, Yves
19 décembre 2024 à 15:30
forum consulter ce sujet Panne carte Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3

Bonjour.

J'ai changé la carte et tout fonctionne maintenant je vais essayer de trouver le composant défectueux !
Pour avoir une carte de réserve.

Bonne journée.
Yves.
28 septembre 2023 à 09:13
forum consulter ce sujet Unité exterieure chauffe-eau thermodinamique Thermor

Publicité

Bonjour à tous.

Mon unité extérieure de mon chauffe eau thermodynamique Thermor ne fonctionne plus
J'ai le message erreur W.52.4 Protection inverter.

Sur le module de la carte interface la led rouge clignote 9 fois et la verte 5 fois ce qui semble indiquer que la carte de l'unité extérieure est défectueuse ?
La référence de mon unité extérieure est : WOYD030LFC. Série E024172
Quelle est la référence exacte de cette carte ? et ou la commander ?
Merci de vos réponses et conseils.
Yves
24 mars 2023 à 08:36
forum consulter ce sujet Unité exterieure chauffe-eau thermodinamique Thermor

Bonjour à tous.

Merci pour toutes vos réponses et aides le chimique de 100 µF était bon mais je l'ai changé
la platine fonctionne !
Question : les 3 diodes rouges doivent être éteinte ? elle indique un code de panne ?
Pour moi elle sont éteinte !
Bonne journée.
Yves


11 mars 2023 à 10:09
forum consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3

Bonsoir.
Merci. biggrin
Yves
01 mars 2023 à 19:50
forum consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3

Bonjour,
Question : Une fois réparé (les composants changés), est-il possible de vérifier le circuit à vide sur l'établi en l'alimentant en 220V CN34 ?
Merci de votre réponse.

Cordialement,
Yves
01 mars 2023 à 14:28
forum consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3

Bonjour.

Merci pour la réponse ! Ce site est super ! Je participe volontiers à la cagnotte :)
Question : Est-ce une panne courante ?
Bonne soirée,
Yves.

PS : Est-ce qu'il est possible d'avoir un schéma de la platine ?
24 février 2023 à 16:27
forum consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3

Bonjour.

J'essaie de dépanner pour un ami cette platine AOYA24LAT3.
J'ai un problème avec l'alimentation à découpage. Le transistor Q1 est en court-circuit, la diode D10 aussi et la résistance R140 est coupée.
Je cherche la valeur (la référence de la diode) ainsi que la valeur de R140.
Je ne trouve pas d'autre problème au secondaire du transformateur ?
Peut-être que Q1 a claqué sur une surtension ?

Merci de vos réponses.
Cordialement.
Yves
24 février 2023 à 12:04
forum consulter ce sujet Dépanner carte AOYA24LAT3