Question Forum Dépannage Climatisation : Dépanner carte AOYA24LAT3

ervilo
Membre inscrit
ervilo
8 messages
Bonjour.

J'essaie de dépanner pour un ami cette platine AOYA24LAT3.
J'ai un problème avec l'alimentation à découpage. Le transistor Q1 est en court-circuit, la diode D10 aussi et la résistance R140 est coupée.
Je cherche la valeur (la référence de la diode) ainsi que la valeur de R140.
Je ne trouve pas d'autre problème au secondaire du transformateur ?
Peut-être que Q1 a claqué sur une surtension ?

Merci de vos réponses.
Cordialement.
Yves
24 février 2023 à 12:04
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

R140 : 1.2 ohm, sert -entre autres- de fusible ; D10 : Zener 5.6V

Vérifiez aussi le fusible F2. Ce type d'alim n'est pas régulé finement (sans optocoupleur de contre-réaction).
24 février 2023 à 15:47
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

ervilo
Membre inscrit
ervilo
8 messages
Bonjour.

Merci pour la réponse ! Ce site est super ! Je participe volontiers à la cagnotte :)
Question : Est-ce une panne courante ?
Bonne soirée,
Yves.

PS : Est-ce qu'il est possible d'avoir un schéma de la platine ?
24 février 2023 à 16:27
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Courante, courante... disons que vous n'êtes pas le 1er.

Doc : https://www.manualslib.com/manual/1374144/Fujitsu-Asy9lmacw.html
24 février 2023 à 23:49
Réponse 4 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

ervilo
Membre inscrit
ervilo
8 messages
Bonjour,
Question : Une fois réparé (les composants changés), est-il possible de vérifier le circuit à vide sur l'établi en l'alimentant en 220V CN34 ?
Merci de votre réponse.

Cordialement,
Yves
01 mars 2023 à 14:28
Réponse 5 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Non, CN34 est utilisé pour la communication entre unités. L'alim à découpage a besoin de la HT pour fonctionner.

Vous pouvez amener le secteur sur W10 et 11 (W=wire, fil), pour bénéficier du pont redresseur, puis ne pas utiliser la carte PFC en reliant W16 avec W12, et en reliant W17 avec W13.
01 mars 2023 à 18:37
Réponse 6 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

ervilo
Membre inscrit
ervilo
8 messages
Bonsoir.
Merci. biggrin
Yves
01 mars 2023 à 19:50
Réponse 7 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Il serait utile de remplacer C3 (condensateur chimique 100 µF - 25 V).

Contrôlez au moins sa valeur avant de mettre sous tension.
Cordialement,
Jima
01 mars 2023 à 20:47
Réponse 8 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

ervilo
Membre inscrit
ervilo
8 messages
Bonjour à tous.

Merci pour toutes vos réponses et aides le chimique de 100 µF était bon mais je l'ai changé
la platine fonctionne !
Question : les 3 diodes rouges doivent être éteinte ? elle indique un code de panne ?
Pour moi elle sont éteinte !
Bonne journée.
Yves


11 mars 2023 à 10:09
Réponse 9 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
11 mars 2023 à 11:37
Réponse 10 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"la platine fonctionne !". Si c'est sur table, aucun capteur ou autre n'est connecté, donc ne pas tenir compte des indications des LEDs. Si c'est remontée dans la machine... du moment que ça marche...
11 mars 2023 à 14:05
Réponse 11 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Bien joué pour la réparation !
Je crois que les LED doivent être éteintes si tout est OK. Je vérifierai quand j'irai faire l'entretien chez un de mes clients qui en a une.

Question : Qu'est-ce qui fait office d'oscillateur sur ce transistor bipolaire ? Y en a-t-il un ?
Je ne comprends pas bien son fonctionnement.
11 mars 2023 à 19:08
Réponse 12 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Voir ce lien : https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/alimentation-a-decoupage-flyback-5v-sans-regulateur
12 mars 2023 à 09:25
Réponse 13 du forum climatisation climatiseur

Dépanner carte AOYA24LAT3

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Merci Dom pour le lien.

Je vais regarder ça de près :)
12 mars 2023 à 12:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
    N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
  • 3. Disjoncteur qui saute climatisation Carrera
    N°2330 : Bonjour. J'ai déjà beaucoup lu sur ce forum. Mais j'ai quand même besoin de votre aide. D'abord désolé pour les fautes d'orthographes, ce n'est pas ma langue maternelle. :shy: Climatisation Carrera Car 25+35...
  • 4. Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3
    N°8450 : Bonjour. Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois. Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation...
  • 5. Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
    N°3094 : Bonsoir, Je suis nouveau sur le forum et j'espère partager avec vous les problèmes et solutions que nous rencontrons avec nos appareils ! Je travaille dans l'aéronautique, mais j'ai modestement des connaissances en...
  • 6. Dépanner carte climatiseur Carrera carte coûte moitié du prix de la clim
    N°2069 : Bonjour, J'ai aussi une clim Carrera 35GW/X1 DBPcPAP depuis 3 ans. Plusieurs galères avec mon disjoncteur général : sur les conseils d'un installateur de clim, j'ai changé les 3 gros condos de 560 microF et cela a...
  • 7. Carte régulation AOYA24LAT3
    N°8296 : Bonjour. Je viens de démonter ma carte de régulation AOYA24LAT3 du module extérieur. En effet j'ai un des modules intérieurs qui clignote deux fois vert puis plus rien ! Les deux autres modules fonctionnent...
  • 8. Pompe à chaleur Daikin 4mxs80e7v3b1 carte électronique HS
    N°2665 : Bonjour tout le monde ! Je me permets d'ouvrir un nouveau post car le précédent (le 2603) semble ne plus être lu... Donc pour l'historique de ma PAC vous pouvez vous reporter au sujet 2603 : PAC Daikin ne dégivre...
  • 9. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
    N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
  • 10. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
>>> Résultats suivants pour : Dépanner carte AOYA24LAT3 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1forum depannage climatisationbricovideo astuces de bricolagebistre tubage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite