Bonjour DOM,
Je n'ai pris que cela en photo malheureusement avant de partir.
Cordialement.
Fabien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai pris que cela en photo malheureusement avant de partir.
Cordialement.
Fabien.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 août 2024 à 17:57

Bonjour à tous,
Merci pour vos retours.
DOM je vous envoie une photo dés que je rentre je suis parti ce matin en déplacement pro.
Quand vous parlez de l'alim UE c'est un composant sur la carte ?
Climatisation 76 et PL oui effectivement mon UI est moins puissante mais cela fonctionnait sur mon ancien site je n'ai jamais eu de souci avant.
Cordialement.
Fabien
Merci pour vos retours.
DOM je vous envoie une photo dés que je rentre je suis parti ce matin en déplacement pro.
Quand vous parlez de l'alim UE c'est un composant sur la carte ?
Climatisation 76 et PL oui effectivement mon UI est moins puissante mais cela fonctionnait sur mon ancien site je n'ai jamais eu de souci avant.
Cordialement.
Fabien
25 août 2024 à 17:30

Bonjour à tous.
Je viens de remonter un mono split Mitsubishi :
- UI : MSZ-SF-25VE3
- UE : MUZ-SF35VE.
Lors de la mise en service l'UI c'est bien lancé mais au bout de 5 min le voyant timer c'est atteint et le voyant run c'est mis à clignoter sans interruption impossible à diagnostiquer la panne .
J'ai donc contrôler en premier tous mes branchements aucun problème .
J'ai ensuite ouvert mon UE pour regarder si j'avais un clignotement de LED sur la carte rien .
J'ai bien mon 230V entre S1 et S2 mais je n'ai aucune tension en DC entre S2 et S3 à aucun moment .
Je suppose que c'est pour cela que le split se met en défaut ...
Pour information le compresseur ne se lance pas dans les 5min ni le ventilo de l'UE avant que l'UI se mette en défaut .
Je suis preneur pour des conseils.
Merci à vous.
Cordialement.
Fabien.
Je viens de remonter un mono split Mitsubishi :
- UI : MSZ-SF-25VE3
- UE : MUZ-SF35VE.
Lors de la mise en service l'UI c'est bien lancé mais au bout de 5 min le voyant timer c'est atteint et le voyant run c'est mis à clignoter sans interruption impossible à diagnostiquer la panne .
J'ai donc contrôler en premier tous mes branchements aucun problème .
J'ai ensuite ouvert mon UE pour regarder si j'avais un clignotement de LED sur la carte rien .
J'ai bien mon 230V entre S1 et S2 mais je n'ai aucune tension en DC entre S2 et S3 à aucun moment .
Je suppose que c'est pour cela que le split se met en défaut ...
Pour information le compresseur ne se lance pas dans les 5min ni le ventilo de l'UE avant que l'UI se mette en défaut .
Je suis preneur pour des conseils.
Merci à vous.
Cordialement.
Fabien.