Bonjour,
J'ai chez moi 3 cassettes de climatisation dans 3 chambres et qui étaient équipées d'origine de pompe de relevage traditionnelle (située dans l'angle de la goulotte à côté de l'unité intérieure).
Le bruit de ces pompes était difficilement tolérable la nuit, car elles se déclenchaient très souvent et faisaient beaucoup de bruit.
Au-dessus de ces chambres, je possède un comble accessible.
Suite à un échange avec mon plombier sur ce problème de bruit, il m’a conseillé de déplacer les pompes dans les combles. Proposition que j'ai validée.
Pour ce faire il a mis en œuvre des pompes péristaltiques ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_p%C3%A9ristaltique ).
Cela permet de supprimer totalement le réservoir au niveau de la cassette et de pomper en continu les eaux de condensat. (Avec un système de déclenchement avec détection de 2 sondes de température - une devant le flux d'air et une hors du flux d'air au-dessus de la cassette).
Alors certes il n'y plus aucun bruit de pompe, mais il y a toujours un bruit - différent cette fois. Ce bruit est surtout perceptible la nuit.
On entend toutes les 1 - 2 secondes un bruit comme si une goute d'eau tombait dans un bac. Je pense que ce bruit vient de la rotation de la pompe qui écrase le tube et qui doit renvoyer le l'air via ce tube au niveau de la cassette. Ce qui fait une sorte de "ploc".
Bref c'est un bruit différent, mais tout aussi désagréable et répétitif sur lequel on fait une fixette dès que la chambre est calme.
Je recherche donc une solution intermédiaire et j'ai trouvé cette pompe Sauermann Si-30 :
https://sauermanngroup.com/fr-FR/pompes-de-relevage-de-condensats/mini-pompes-de-relevage-de-condensats/si-30
Si j'ai bien compris le principe, il y a un réservoir au niveau de la cassette, mais il y a moyen de déporter la pompe plus haut (Si je comprends bien la documentation jusqu'à 3m plus haut, ce qui me permettrait de mettre cette pompe dans mon comble).
J'ai quelques questions :
- Ai-je bien compris le principe de fonctionnement de cette pompe ?
- Quelqu'un a-t-il une configuration similaire ? Et si oui est-ce performant et silencieux ?
- Y a t-il d'autres marques/modèles de ce type de pompe ? Car je ne trouve pas grand chose.
Merci par avance pour votre retour.
J'ai chez moi 3 cassettes de climatisation dans 3 chambres et qui étaient équipées d'origine de pompe de relevage traditionnelle (située dans l'angle de la goulotte à côté de l'unité intérieure).
Le bruit de ces pompes était difficilement tolérable la nuit, car elles se déclenchaient très souvent et faisaient beaucoup de bruit.
Au-dessus de ces chambres, je possède un comble accessible.
Suite à un échange avec mon plombier sur ce problème de bruit, il m’a conseillé de déplacer les pompes dans les combles. Proposition que j'ai validée.
Pour ce faire il a mis en œuvre des pompes péristaltiques ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_p%C3%A9ristaltique ).
Cela permet de supprimer totalement le réservoir au niveau de la cassette et de pomper en continu les eaux de condensat. (Avec un système de déclenchement avec détection de 2 sondes de température - une devant le flux d'air et une hors du flux d'air au-dessus de la cassette).
Alors certes il n'y plus aucun bruit de pompe, mais il y a toujours un bruit - différent cette fois. Ce bruit est surtout perceptible la nuit.
On entend toutes les 1 - 2 secondes un bruit comme si une goute d'eau tombait dans un bac. Je pense que ce bruit vient de la rotation de la pompe qui écrase le tube et qui doit renvoyer le l'air via ce tube au niveau de la cassette. Ce qui fait une sorte de "ploc".
Bref c'est un bruit différent, mais tout aussi désagréable et répétitif sur lequel on fait une fixette dès que la chambre est calme.
Je recherche donc une solution intermédiaire et j'ai trouvé cette pompe Sauermann Si-30 :
https://sauermanngroup.com/fr-FR/pompes-de-relevage-de-condensats/mini-pompes-de-relevage-de-condensats/si-30
Si j'ai bien compris le principe, il y a un réservoir au niveau de la cassette, mais il y a moyen de déporter la pompe plus haut (Si je comprends bien la documentation jusqu'à 3m plus haut, ce qui me permettrait de mettre cette pompe dans mon comble).
J'ai quelques questions :
- Ai-je bien compris le principe de fonctionnement de cette pompe ?
- Quelqu'un a-t-il une configuration similaire ? Et si oui est-ce performant et silencieux ?
- Y a t-il d'autres marques/modèles de ce type de pompe ? Car je ne trouve pas grand chose.
Merci par avance pour votre retour.
14 août 2024 à 22:30

Bonjour.
Auriez vous trouvé une solution fasse à ce problème ??
J'ai fais installer 3 cassettes Toshiba Yukai RAS-B07E2KVG-E avec des cartes wifi dans des chambres.
Tout fonctionne parfaitement bien (chaud, froid), mais même à l'arrêt les cassettes font un bruit électronique très désagréable.
Au début je pensais que cela pouvais venir de la carte wifi, mais après l'avoir déportée de la cassette on constate que la carte wifi est parfaitement silencieuse et que le bruit vient de la partie à droite de la cassette où son situés l'ensemble des raccordements électriques.
Voir ci-dessous. Le son est enregistré avec un téléphone à une distance d'environs 1cm de la partie électronique de la cassette.
La seule solution pour stoppé ce son, est de coupé l'alimentation électrique de la PAC....
son electronique .mp3
Auriez vous trouvé une solution fasse à ce problème ??
J'ai fais installer 3 cassettes Toshiba Yukai RAS-B07E2KVG-E avec des cartes wifi dans des chambres.
Tout fonctionne parfaitement bien (chaud, froid), mais même à l'arrêt les cassettes font un bruit électronique très désagréable.
Au début je pensais que cela pouvais venir de la carte wifi, mais après l'avoir déportée de la cassette on constate que la carte wifi est parfaitement silencieuse et que le bruit vient de la partie à droite de la cassette où son situés l'ensemble des raccordements électriques.
Voir ci-dessous. Le son est enregistré avec un téléphone à une distance d'environs 1cm de la partie électronique de la cassette.
La seule solution pour stoppé ce son, est de coupé l'alimentation électrique de la PAC....
son electronique .mp3
16 juillet 2024 à 10:56