Question problème climatisation : Problème sifflement électrique UI hors marche

Chris57
Membre inscrit
Chris57
1 message
Bonjour.

Nous venons de faire installer une climatisation (Multi split).
Il y a une unité intérieure dans le salon et deux unités intérieures pour les chambres.
Le modèle du salon est différent de celui des chambres.

Dans les unités intérieures des chambres, nous entendons un sifflement qui ressemble à un sifflement électrique en continu alors que la climatisation ne fonctionne pas.
C'est extrêmement désagréable.
Nous avons soulevé le cache des unités intérieures et nous avons l'impression que le sifflement provient de l'endroit où il doit y avoir la "connectique" qui prend les consignes de la télécommande.

Comment pourrions-nous faire pour stopper ce sifflement ?
Merci d'avance de vos conseils !
09 mars 2023 à 10:52
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Bonjour.

Préciser les marque et modèles aurait été un plus.

Voir question 8437 : Bruit grésillement électronique split éteint
Si c'est dû à l'alim à découpage, il suffit peut-être de la faire débiter 50 à 100 mA sur le 5V, ce genre de bruit peut arriver quand elle débite trop peu.
09 mars 2023 à 11:56
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Bibice
Membre inscrit
Bibice
4 messages
Bonjour.

Avez-vous résolu ce problème ?
J'ai le même problème sur deux climatisations Pioneer posées il y a deux jours et dans les chambres, c'est très désagréable...

Merci d'avance.
28 octobre 2023 à 15:51
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Bonjour.

Faites la manip suivante. Une personne coupe le jus 30 secondes puis le remet pendant que vous êtes devant l'UI. Normalement les volets tournent quelques secondes. Est-ce que le sifflement se produit durant la rotation? Si "non", mais qu'il commence quand la rotation est terminée, mon hypothèse plus haut est la bonne.
29 octobre 2023 à 09:03
Réponse 4 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Bibice
Membre inscrit
Bibice
4 messages
Bonjour.

C'est bien l'alimentation c'est sur, le bruit vient de l'alimentation et il s'arrête quand on coupe l'alimentation général (c'est un bruit de transformateur). Le problème c'est que la clim est neuf on peut pas jouer avec la carte électronique.
En plus la clim est sur un circuit prise... donc on peut pas laisser le disjoncteur baisser.

J'ai pensé à installer un commutateur coupé veille pour stopper le bruit mais vu que les câbles sont dans le plafond ça risque d'être compliqué.

Je verrais en fonction.
Merci.
29 octobre 2023 à 13:46
Réponse 5 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Mon hypothèse n'est pas que c'est l'alimentation! Mon hypothèse c'est que l'alimentation ne débite pas assez quand le split est au repos. C'est quand même plus élaboré, non?...

Rien ne vous empêche de faire quand même la manip que je propose... vous ne touchez pas aux cartes.

Éventuellement, postez un mp3 du bruit (en tant que document).
29 octobre 2023 à 18:37
Réponse 6 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Bibice
Membre inscrit
Bibice
4 messages
Bonjour.

J'ai fait le test, le bruit est présent dès la remise sous tension (après 30sec d'arrêt et pendant que les ailettes bouges).
J'ai essayé d'enregistrer le bruit mais il n'est pas très audible avec le micro du téléphone (le fichier est ci-joint). Il faut vraiment avoir l'oreille proche du haut parleur.

Merci.
doublon 855724 clim.mp3
30 octobre 2023 à 07:09
Réponse 7 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Bonjour.

Je vous ai amplifié le signal pour qu'on entende sans problème. Le son est à environ 400 Hz, très stable. On est loin du 50 Hz d'un transfo classique, et c'est trop bas pour une alim à découpage qui travaille normalement, mais je ne sais pas comment elle travaille en mode très basse consommation. Dommage que votre enregistrement ne soit pas à cheval sur la rotation des volets (silence) et le retour au repos (bruit).

Quand les volets tournent, le petit moteur qui les meut consomme un peu, et cela suffit pour faire que l'alim quitte son fonctionnement à très basse consommation qui est, je pense, responsable de ce bruit. Faire consommer 1W (de plus) à l'alim pourrait être une solution, mais comme dit Chevalier "c'est vous qui voyez".

bruit alim2.mp3
30 octobre 2023 à 10:37
Réponse 8 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Oups, je crois que je vous ai mal compris. En fait le bruit existe aussi quand les volets tournent. J'avais compris que le bruit s'arrêtait 30s pendant que les volets bougent.

La situation est donc moins claire que je ne le pensais... désolé.
30 octobre 2023 à 11:10
Réponse 9 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

NathanB
Membre inscrit
NathanB
4 messages
Bonjour à tous.

J'ai le même problème avec les Split Toshiba RASB13J2KVGE, je parviens même à entendre le bruit lorsque l'appareil fonctionne (en mode silencieux).

Est-il possible de déplacer l'alimentation du Split ailleurs (dans une goulotte ou autre) ?
Merci.
10 novembre 2023 à 23:14
Réponse 10 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Bonjour.

L'alimentation est sur la carte principale, qui comporte en outre des composants divers (microP par ex). Et sur cette carte arrivent un certain nombre de câbles. Donc inenvisageable de la déplacer, il faudrait prolonger tous ces câbles.

On pourrait imaginer l'entourer de matériau absorbant phonique, mais cela risque de faire monter en température certains composants vu qu'ils ne seront plus aérés. La seule solution est de désactiver l'alimentation et de la remplacer par une autre qu'on viendra connecter sur la carte. Travail d'électronicien confirmé.

Eventuellement, voyez si en déplaçant la carte de manière imperceptible le bruit ne changerait pas, car il se pourrait que la carte transmette une vibration à la caisse de l'UI.

Vous pouvez aussi poster votre bruit, s'il est différent de celui de la réponse 7.
11 novembre 2023 à 09:01
Réponse 11 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

NathanB
Membre inscrit
NathanB
4 messages
Bonjour.

Voici le bruit ci joint.
Pensez vous que ça peut être un défaut de la gamme entière ?

Merci par avance.
enregistrement standard 1.mp3
11 novembre 2023 à 10:00
Réponse 12 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
L'enregistrement présente plusieurs phases, qu'il serait bon que vous explicitiez.

0s - 3.4s : silence relatif
3.4s - 11.5s : bruit à environ 160 Hz assez faible, puis silence (pourquoi le bruit cesse-t-il?)
à 16s : un claquement, qu'est-ce?
à 22.2s : bip (suite à quelle action?) suivi du 160 Hz nettement plus fort (micro plus près?) jusqu'à 26s
33s - 36s : vent (ventilo qui tourne?) qui cesse brutalement (pourquoi?)

Je vous l'ai amplifié :

enregistrement std 1 amplifie.mp3
11 novembre 2023 à 16:05
Réponse 13 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

NathanB
Membre inscrit
NathanB
4 messages
Bonjour.

Mon enregistrement n'était pas bien réalisé (éloignement, pause etc.).
Vous trouverez ci-dessous un autre enregistrement, avec les étapes suivantes :
- Début : courant coupé
- 3s : mise en courant
- 26s : allumage unité.

A noté qu'après la mise en courant une led clignote et le son parasite a 2 tonalités suivant le clignotement de la led.
Par ailleurs je m'étonne du 160 Hz que vous trouvez.
J'ai l'impression que c'est un son très aiguë (que mes parents n'arrivent pas à entendre)
Merci par avance.
enregistrement standard 3.mp3
12 novembre 2023 à 10:16
Réponse 14 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

NathanB
Membre inscrit
NathanB
4 messages
Le problème persiste de mon côté, est-ce que quelqu'un a pu trouver une solution ?
14 décembre 2023 à 18:30
Réponse 15 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

fabb24
Membre inscrit
fabb24
2 messages
Bonjour.

Auriez vous trouvé une solution fasse à ce problème ??
J'ai fais installer 3 cassettes Toshiba Yukai RAS-B07E2KVG-E avec des cartes wifi dans des chambres.

Tout fonctionne parfaitement bien (chaud, froid), mais même à l'arrêt les cassettes font un bruit électronique très désagréable.
Au début je pensais que cela pouvais venir de la carte wifi, mais après l'avoir déportée de la cassette on constate que la carte wifi est parfaitement silencieuse et que le bruit vient de la partie à droite de la cassette où son situés l'ensemble des raccordements électriques.

Voir ci-dessous. Le son est enregistré avec un téléphone à une distance d'environs 1cm de la partie électronique de la cassette.
La seule solution pour stoppé ce son, est de coupé l'alimentation électrique de la PAC....
son electronique .mp3
16 juillet 2024 à 10:56
Réponse 16 du forum climatisation climatiseur

Problème sifflement électrique UI hors marche

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 037 messages
Bonjour.

Je vais redire ce que j'ai écrit tout en haut : j'ai déjà vu des alimentations qui faisaient un bruit dans ce genre quand elles ne débitaient pas assez. Si vous avez l'esprit pionnier, accédez à la carte et soudez une résistance de 47 ohms sur le 5V pour lui faire débiter un demi watt supplémentaire. Si vous ne savez pas comment faire, postez une photo de la carte. Mais je comprendrai que vous ne vouliez pas toucher à des éléments à priori sous garantie.
16 juillet 2024 à 14:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 2. Raccordement électrique d'un ventilo UI climatiseur LG
    N°2948 : Bonsoir, Dom, j'ai besoin de vous ! J'ai enlevé le ventilo UI d'un climatiseur LG 12000BTU, je l'ai trouvé grillé car la carte mère n'était pas protégée par un fusible mais par un fil électrique. Et je ne sais pas par...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Problème de sifflement UE et UI Fujitsu multipslit
    N°3713 : Bonjour à tous, J'ai essayé de lire le forum sans trouver une réponse a priori. Voilà mon problème : installé depuis 2005, et ayant fonctionné parfaitement depuis lors, j'ai un multisplit 1UE et 2 UI Fujitsu Atlantic au...
  • 5. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 6. Panne sur clim Carrera suite problème électrique
    N°2176 : Bonsoir Je possède une clim Carrera inverter modèle CAR -35EPDBPCPAP-103W. Celle-ci est tombée en panne suite à mise à la masse d'un des 3 câbles alimentant le compresseur (le noir). Cette mise à la masse est due au...
  • 7. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 8. Protection électrique UE et UI climatiseur
    N°8596 : Bonjour. Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de...
  • 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
>>> Résultats suivants pour : Problème sifflement électrique UI hors marche >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite