Merci pour vos réponses rapides !!!
Pour ce qui est d'appeler Daikin, "si tu n'est pas un pro, ils ne te passent pas un technicien".
Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé le câble concerné : C'est celui entouré en vert sur la photo.
Le problème, c'est que les vendeurs (type Rexel) ne proposent que le lot E14 Cable de liaison réf. 5007629 chez Daikin)... à près de 400 € !!! Le cuivre a vachement augmenté !!!
... Et c'est pareil chez la concurrence !!!
Mettre 400 € dans une clim qui a 20 ans, pour un module qui n'empêche pas le fonctionnement, ça m'embête un peu...
Je recherche donc un revendeur qui ne ferait que ce câble ou bien un modèle adaptable... Si vous avez des solutions merci encore.
Pour ce qui est de réparer, le problème est que les câbles ont été sectionnés à ras de la fiche, on ne peut plus les réparer.
Fabien
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour ce qui est d'appeler Daikin, "si tu n'est pas un pro, ils ne te passent pas un technicien".
Après de nombreuses recherches, j'ai trouvé le câble concerné : C'est celui entouré en vert sur la photo.
Le problème, c'est que les vendeurs (type Rexel) ne proposent que le lot E14 Cable de liaison réf. 5007629 chez Daikin)... à près de 400 € !!! Le cuivre a vachement augmenté !!!

Mettre 400 € dans une clim qui a 20 ans, pour un module qui n'empêche pas le fonctionnement, ça m'embête un peu...
Je recherche donc un revendeur qui ne ferait que ce câble ou bien un modèle adaptable... Si vous avez des solutions merci encore.
Pour ce qui est de réparer, le problème est que les câbles ont été sectionnés à ras de la fiche, on ne peut plus les réparer.
Fabien
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 février 2025 à 12:57

Bonjour à tous.
J'ai une unité extérieure Dakin 5MXS90E7V3B de 2006.
Une souris s'est installée à l'intérieur et a grignoté des câbles.
Je n'arrive pas à retrouver la référence de ces derniers, tout ce que j'ai c'est les emplacements de branchement.
Il y a 2 câbles qui relient la carte mère à la carte "service monitor :
• S51 (sur la carte mère) et S52 (sur « service monitor"), entouré en noir sur les 2 photos.
• S101 (sur la carte mère) et S102 (sur "service monitor"), entouré en jaune sur les 2 photos.
Ainsi que le câble avec les 5 sondes qui sont collées sur les tuyaux de glycol : S93 entouré en rouge sur la photo.
Savez-vous où je peux me fournir ces 3 câbles ou bien me donner leurs références ?
Merci par avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai une unité extérieure Dakin 5MXS90E7V3B de 2006.
Une souris s'est installée à l'intérieur et a grignoté des câbles.
Je n'arrive pas à retrouver la référence de ces derniers, tout ce que j'ai c'est les emplacements de branchement.
Il y a 2 câbles qui relient la carte mère à la carte "service monitor :
• S51 (sur la carte mère) et S52 (sur « service monitor"), entouré en noir sur les 2 photos.
• S101 (sur la carte mère) et S102 (sur "service monitor"), entouré en jaune sur les 2 photos.
Ainsi que le câble avec les 5 sondes qui sont collées sur les tuyaux de glycol : S93 entouré en rouge sur la photo.
Savez-vous où je peux me fournir ces 3 câbles ou bien me donner leurs références ?
Merci par avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.