Merci Dom-Aom.
J'ai bien avancé aujourd'hui chez Conrad ils m'ont trouvé un équivalent pour la double self chez eux la réf 001088070 et le fusible à souder réf 000535958, voilà pour les infos pour les prochaines personnes ayant le même souci que moi.
Pour les mesures des moteurs fait hier (bleu /rouge) départ moteurs ventilateurs sur les 2 connecteurs avec mon testeur simple un Fluke 322, c'est une pince ampèremétrique avec ohmmètre et voltmètre lors de la mesure j'avais rien en retour, pas de résistance même en inversant les polarités, sur les 2 donc je pense que mon appareil n'est pas à la hauteur, je reviens vers vous suite à la reprises des valeurs ohmiques de ces moteurs avec un autre testeur.
Merci.
07 février 2020 à 17:27
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière

Dom-Aom, désolé vu qu'il y avait deux bobines j'ai cru que c'était un mini transfo, oups.
Après mesures en vertical chacune des 2 bobines font ~ 2 ohms, j'ai pris mon multimètre du travail qui est bien plus performant.
Vu que ces bobines ont beaucoup chauffé il n'est pas préférable de remplacer cette double self avant de continuer les futurs essais ?
Merci encore de vos réponses.
07 février 2020 à 14:06
forum consulter ce sujet Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière

Publicité

Bonjour.

Déjà merci de m'avoir répondu.

Suite à des recherches sur la toile j'ai trouvé sur youtube le remplacement de cette carte ou la personne explique la signification des connecteurs. https://www.youtube.com/watch?v=Spj2YuWYLEk

Alors le shunt que j'ai fait c’était sur l'alim 230V de la carte huffyhuffy (flow).

Et dans cette vidéo, un connecteur est un détecteur de circulation d'eau donc le défaut P10, en suivant les fils il s’avère que c est une sonde de température sur le retour d'eau de l'unité intérieure.
J'ai retiré ce connecteur et un défaut F10 est apparu donc j'ai remis le connecteur puis j'ai retiré la fixation de la sonde du tube et laissé la sonde à l'air libre et voilà plus de défaut tout fonctionne parfaitement.
Le problème est partiellement résolu, je pense que la sonde est défectueuse.
Merci pour plus d'info.
24 janvier 2020 à 15:35
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04

Bonjour à tous.
Mon beau-frère possède une pompe à chaleur Sanyo, l'unité intérieure n'a pas de plaque signalétique ni de marque sur les carters mais il y a une carte Sanyo CR-UXRP71B.
Après un démarrage le défaut P10 apparait, j'ai bien vu un sujet concernant ce défaut, apparemment un flow switch eau, sur la carte j'ai bien vu un connecteur avec la mention flow, sûr que c'est un contact alors je vais le shunter et.... boum le disjoncteur.

Ma demande : si une personne aurait le schéma de branchement de cette carte, ou si elle a des suggestions à faire pour ce problème P10 ou flow switch.
Merci d'avance.
23 janvier 2020 à 17:37
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04