FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5571

Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04

DdeB
Membre inscrit
DdeB
1 message
Bonjour.

J'ai une PAC avec UE Sanyo 604 E qui est en panne de liaison avec l'UI (erreur E04).
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'échange 2600 de Dom Aom (j'aime bien le pseudo) avec Marc575 puis Alex1282.
D'abord parce que les prémices étaient similaires et le code panne et les cartes électroniques identiques.
Ensuite parce que la qualité d'investigation de Dom Aom est très intéressante.
J'ai donc regardé de plus près l'alimentation (carte FIL-CR604GVH56) en essayant de ne pas défaire le chevelu des cartes.
J'ai découvert le fusible F001 bien caché sous les gros condensateurs de 680 µF
Il est en circuit ouvert et j'espère que ce n'est que cela (pas de trace visible de surchauffe ailleurs, les grosses soudures sont correctes). A suivre lorsque je l'aurai changé lundi.
En attendant, en suivant les parties essentielles du circuit (du sport sans débrancher les cartes !) j'ai découvert avec surprise que les bobines RE1 et RE2 étaient… à fond de machine, derrière la cryogénie dans une double paroi, inaccessibles.
Pourquoi les avoir mises si loin de l'électronique ?
Extrêmement surpris par cette disposition (pas vraiment un critère de maintenabilité), je me pose la question d'un tel enfouissement de ces 2 bobines.
Connaissez-vous la nécessité technique (si elle existe) de cette étonnante disposition ?
Cordialement.

P. S. : J'ai une formation d'électronicien. Cela peut faciliter les échanges.
PJ : Synoptique des interconnexions de carte (je n'ai que cela avec un synoptique du câblage qui reprend un peu les mêmes infos).
Je l'ai partiellement traduit (je déteste les mercantiles qui vendent en France sans la correction élémentaire d'écrire en Français).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04synoptique carte clim Sanyo symbols carte clim Sanyo

27 juillet 2019 à 23:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour mon pseudo, j'espère que vous avez des notions d'allemand. En tous cas, allez-y mollo avec les compliments, quand il y en a trop, ça peut faire l'effet inverse!.. :-)

Les inductances sont traversées principalement par du 50/100 Hz, donc un éloignement n'a pas d'incidence spéciale. Elles ont été mises là... parce qu'il y avait plus de place qu'à proximité de la carte, vu qu'elles sont assez encombrantes.

Le fusible mort... je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais il n'a pas dû claquer tout seul. Laissez la clim hors tension et mesurez la tension sur les gros condos chimiques. Normalement 0V, mais il peut subsister quelques volts, voire une fraction de volt. Court-circuitez les pour les décharger totalement, puis mesurez la résistance entre leurs bornes, fil + du multimètre sur le + des condos. Si la valeur reste à 0 ou presque, la HT est en court-jus, soit par l'IPM du compresseur, soit par l'alim à découpage, soit par un des IPM des ventilos.

Bonne chasse! Dom.
28 juillet 2019 à 12:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04

fdolh
Membre inscrit
fdolh
4 messages
Bonjour à tous.
Mon beau-frère possède une pompe à chaleur Sanyo, l'unité intérieure n'a pas de plaque signalétique ni de marque sur les carters mais il y a une carte Sanyo CR-UXRP71B.
Après un démarrage le défaut P10 apparait, j'ai bien vu un sujet concernant ce défaut, apparemment un flow switch eau, sur la carte j'ai bien vu un connecteur avec la mention flow, sûr que c'est un contact alors je vais le shunter et.... boum le disjoncteur.

Ma demande : si une personne aurait le schéma de branchement de cette carte, ou si elle a des suggestions à faire pour ce problème P10 ou flow switch.
Merci d'avance.
23 janvier 2020 à 17:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
@fdolh, pouvez-vous faire des photos des UE et UI de la PAC et les mettre sur ce forum ?
24 janvier 2020 à 10:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04

fdolh
Membre inscrit
fdolh
4 messages
Bonjour.

Déjà merci de m'avoir répondu.

Suite à des recherches sur la toile j'ai trouvé sur youtube le remplacement de cette carte ou la personne explique la signification des connecteurs. https://www.youtube.com/watch?v=Spj2YuWYLEk

Alors le shunt que j'ai fait c’était sur l'alim 230V de la carte huffyhuffy (flow).

Et dans cette vidéo, un connecteur est un détecteur de circulation d'eau donc le défaut P10, en suivant les fils il s’avère que c est une sonde de température sur le retour d'eau de l'unité intérieure.
J'ai retiré ce connecteur et un défaut F10 est apparu donc j'ai remis le connecteur puis j'ai retiré la fixation de la sonde du tube et laissé la sonde à l'air libre et voilà plus de défaut tout fonctionne parfaitement.
Le problème est partiellement résolu, je pense que la sonde est défectueuse.
Merci pour plus d'info.
24 janvier 2020 à 15:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
  • 3. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 4. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 6. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
    N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
  • 7. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 8. Panne PAC Sanyo
    N°4403 : Bonjour. Je me permets de venir poser mon petit problème car j'ai une panne sur une PAC air/eau Sanyo SPW-CR484GVH56B, un assemblage Winverter. Mon client m’appelle car sa PAC ne fonctionne plus. Sur la télécommande, le...
  • 9. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31
    N°6554 : Bonsoir à tous, De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC. Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe...
  • 10. Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°6613 : Bonsoir. La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils. J'ai donc démonté les 2...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite