FENDERUS
a posté 15 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

J’ai donc changé la carte d’alimentation complète...100 Euros

Tout fonctionne parfaitement maintenant, merci.
Je vais des maintenant faire un petit don pour remercier le forum.
Bonne soirée.
13 décembre 2024 à 22:29
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Donc le gros condo 330 v..
Les 3 condo 0v
La patte 2 et le fil...Ça oscille entre 9 et 14
Patte 5 à 8. 330 v

Si vous avez un lien pour que j’achète la carte complète.
Ou que je puisse la faire réparer ?
Merci.
10 décembre 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Publicité

Après tout ces tests, je n’ai rien entre la patte numéro 2 et le fil tout seul.

10 décembre 2024 à 13:28
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

J’ai ça comme multimètre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20241209 134147

09 décembre 2024 à 13:42
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Bonjour.
Mes connaissances sur les tests sont limitées, je ne suis très connaisseur pour l’usage d’un multimètre.
Je serais d’avis de la changer cette carte, non ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 873657 20241208 212150doublon 214716 20241208 212203doublon 197856 20241208 21222520241209 133252doublon 221806 20241208 21220820241209 13004320241209 12592220241209 130036

09 décembre 2024 à 13:39
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Voilà, j’essaye de m’appliquer pour prendre les photos, je laisse pour le moment tout branché


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20241208 21211520241208 21215020241208 21220320241208 21222520241208 212208

08 décembre 2024 à 21:29
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Bonjour, je récapitule

Ma télécommande fonctionne puisque qu’elle allume d’autre UI
Aucune liaison entrée la TC et UI, même pas le bip
L’UI ne veut pas non plus s’allumer physiquement avec le premier bouton à gauche, on off qui doit s’allumer en vert.

Le courant arrive dans l’UI, et j’ai vérifié l’UE. Ras.
J’ai même resserrer toutes les bornes.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20241207 09104120241207 091120

07 décembre 2024 à 09:20
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Alors après test du gros condensateur violet j’ai bien 330 v
06 décembre 2024 à 16:25
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Dans toutes c’est photos, l’alimentation c’est laquelle ?
Vous avez un diagnostic final, quelles pièces il faut changer ?
Ou tout changer ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20241205 12120620241205 12113920241205 12114820241205 121223

05 décembre 2024 à 13:03
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Dom-Aom, c’est celui là ?
Merci vraiment pour votre aide à tous, en espérant trouver la solution...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20241205 071653

05 décembre 2024 à 07:27
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Effectivement Climtout, j'ai 240 entre les bornes 1 et 2, et 1 et 3
Et entre 2 et 3 ça bouge, 40, 60...
Sinon pour tester le condo de 400, je suis obliger de démonter complètement la carte ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20241205 071709

05 décembre 2024 à 07:24
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Donc aucune réaction, aucun bip.
La carte électronique se trouve à droite ?
04 décembre 2024 à 11:52
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

En effet, j’ai essayé avec une autre télécommande, aucun bip et aucune reaction.
Pour trouver la carte ou le récepteur infra rouge, il faut que je demonte toute la partie droite en gris?
Elles ressemblent à quoi ces pièces?
04 décembre 2024 à 10:34
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Bonjour, j’ai bien du 220 entre 1 et 2...
04 décembre 2024 à 09:18
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Bonjour.

J'ai un problème avec mon unité intérieure Daikin Stylish de 2019.
Elle ne s'allume plus et ne communique plus avec la télécommande.

J'ai testé l'alimentation électrique, aucun problème.
Quant à l'unité extérieure, elle fonctionne puisque j'ai une autre unité connectée dessus.
Je pense que le problème se situe au niveau de l'électronique.
J'ai déjà démonté toute la carcasse, mais je ne sais pas par où continuer ni comment tester pour trouver la panne.
Merci pour votre aide.
03 décembre 2024 à 22:46