fred82
a posté 16 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Dom Aom, jima et tous les autres merci de votre participation loveliness
09 septembre 2022 à 15:15
forum consulter ce sujet Réparation carte électronique climatisation Airton hfu18ha03

Bonjour à tous et à toutes.

Toujours dans l'idée de ne pas jeter a la poubelle.j'ai un problème avec une climatisation qui fait disjoncter le 30mA après que l'unité intérieure ventile et que le groupe extérieur ne fonctionne pas du tout.
Après démontage j'aperçois des point chaud sur la carte électronique.
Après contact avec le SAV Airton aucune pièce disponible depuis 2008.
La climatisation vient d'être rechargé en fluide par un (très bon ami) professionnel.
J'ai aussi regardé les annonces sur le boncoin et Aliexpress...
Aucune pièces.

Si un connaisseur en circuit électronique veux bien m'aider, j'en serai ravis.
Je vous joint des photos et attends vos suggestions.
Dans l'attente merci.
Fred smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
reparation carte electronique climatisation airton 03reparation carte electronique climatisation airton 04reparation carte electronique climatisation airton 01reparation carte electronique climatisation airton 02

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
07 septembre 2022 à 13:59
forum consulter ce sujet Réparation carte électronique climatisation Airton hfu18ha03

Publicité

Voici le lien de la bobine que j'ai commandée :
https://www.clim-pas-cher.com/piece-detachee-divers/1302340-daikin-coil-solenoid-valve-pour-machine-rxn35mv1b.html
15 mai 2020 à 14:47
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonjour à tous,
J'ai commandé la bobine qui pour mon cas est la Daikin 4023414 que j'ai payé 56€ livré et surtout elle fonctionne nickel grâce à vos conseils.
15 mai 2020 à 14:43
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Jima je vous l'ai mis en réponse 25.
18 avril 2020 à 19:46
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Et oui 16 mesures autant pour moi !
Mesure en ohm.
Test 1 :
fil rouge sur GND
GND + pin2 528
Pin7 527
pin9 527
pin16 528

Fil noir sur GND
GND + pin2 1245
pin7 1249
pin9 1245
pin16 1248

Test 2 :
fil rouge sur com
com + pin2 1165
pin7 1165
pin9 1162
pin16 1167

Fil noir sur com
com + pin2 659
pin7 659
pin9 658
pin16 658
18 avril 2020 à 18:50
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonjour,
Voici le résultat des tests :
Test 1
Gnd et 2 528 ohm
Gnd et 7. 527
Gnd et 9. 527
Gnd et 16. 528

Test 2
Com et 2. 659
Com et 7. 659
Com et 9. 658
Com et 16. 658

Pour info j'ai trouvé sur le net la bobine si je ne me trompes pas il s'agit de la réf 4012943 de chez Daikin à 50€.
Que pensez-vous des résultats ?
18 avril 2020 à 18:03
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

En tous les cas je vous remercie car grâce à vous cette climatisation de 4 ans ne partira peut-être pas à la déchèterie.
Merci de m'indiquer ce que je dois tester, je vous donnerai les valeurs mesurées.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage carte clim daikin rxn35mv1bdepannage clim daikin rxn35mv1b

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
17 avril 2020 à 19:45
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Faites-moi rêver je change la bobine et elle est repartie ?
La bobine est-elle démontable ou bien faut-il changer de l'electro-détendeur complet et donc faire un tirage au vide ?
17 avril 2020 à 15:43
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Merci Dom pour votre réponse.
Entre 5 et la masse 780 ohms.
Entre 6 et masse 18 Mohms.
Je vous confirme ça démarre, ronronnement compresseur je pense, et ventilateur tourne connecteur débranché et cela n'a pas disjoncté, j'ai coupé de suite.
17 avril 2020 à 12:34
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonjour.
J'ai fini par trouver ce détenteur électronique et la fiche S20 que j'ai débranchée et mesurée :
Entre 5 et 2 j'ai 47.6
Entre 5 et 4 j'ai 6.7
Entre 6 et 1 j'ai 47
Entre 6 et 3 j'ai 46.1

C'est pas bon signe ?
17 avril 2020 à 10:45
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonsoir Jima,
Pour ma part je ne pense pas avoir de détendeur électronique, je ne vois pas de câble.
Sauf les 3 sondes, l'électrovanne, le compresseur qui ne me font pas disjoncter.
Sauf lorsque je veux rebrancher le câble du klixon qui me met à la masse.
Dans la question 3094 ce n'est pas exactement la même chose.
15 avril 2020 à 22:36
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Merci Dom pour la réponse.
J'ai changé le bloc carte avec les 3 sondes, et vérifier les 3 fils compresseur, ceux du klixon et électrovanne RAS.

Je pense que l'électrovanne est hors de cause, pas à la masse et résistance 2.17 kohms.
Et puis cela disjoncte toujours même si elle n'est pas branchée.

La résistance de 1500 et 1000 ohms je l'ai entre les bornes de la carte sortie S40 (alim klixon) et la terre. Et pour info la résistance diminue dans le temps comme s'il y avait une décharge du fait de la conso de l'ohmmètre.
15 avril 2020 à 17:30
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Merci pour la réponse, et je confirme pour essai elle fonctionne très bien sans raccordement à la terre.
Mais on est d'accord que c'est juste pour l'essai.
C'est après que c'est plus compliqué.
11 avril 2020 à 17:03
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Oui c'est même sûr, mais je sais pas d'où elle est à la terre.
Elle fonctionne très bien sans la terre, je confirme.
Mais cela ne ce fait pas. biggrin
11 avril 2020 à 16:48
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte

Bonjour à tous pendant cette période de confinement,

Je suis parti en vacances pendant 15 jours, à mon retour j'ai allumé la clim Daikin RXN35MV1B de 2015 après avoir soufflé pendant 15s ensuite disjoncte.
Après avoir fait passer un technicien + assistance Daikin en ligne, il en conclut à la carte HS.
Je change la carte complète et cela disjoncte toujours au bout de 30s.
Je me tourne alors vers le klixon RAS et vers le compresseur pas de fuite de courant (pas de masse) et 1.6 Ohm entre chaque enroulement.
Le ventilateur a été débranché aussi et cela disjonctait aussi.
Je suis prêt à écouter toutes vos propositions.
Daikin a bien changé !!
Merci à vous. smile
11 avril 2020 à 15:35
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte