Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6121
Question Forum Climatisation : Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour à tous pendant cette période de confinement,
Je suis parti en vacances pendant 15 jours, à mon retour j'ai allumé la clim Daikin RXN35MV1B de 2015 après avoir soufflé pendant 15s ensuite disjoncte.
Après avoir fait passer un technicien + assistance Daikin en ligne, il en conclut à la carte HS.
Je change la carte complète et cela disjoncte toujours au bout de 30s.
Je me tourne alors vers le klixon RAS et vers le compresseur pas de fuite de courant (pas de masse) et 1.6 Ohm entre chaque enroulement.
Le ventilateur a été débranché aussi et cela disjonctait aussi.
Je suis prêt à écouter toutes vos propositions.
Daikin a bien changé !!
Merci à vous.
Je suis parti en vacances pendant 15 jours, à mon retour j'ai allumé la clim Daikin RXN35MV1B de 2015 après avoir soufflé pendant 15s ensuite disjoncte.
Après avoir fait passer un technicien + assistance Daikin en ligne, il en conclut à la carte HS.
Je change la carte complète et cela disjoncte toujours au bout de 30s.
Je me tourne alors vers le klixon RAS et vers le compresseur pas de fuite de courant (pas de masse) et 1.6 Ohm entre chaque enroulement.
Le ventilateur a été débranché aussi et cela disjonctait aussi.
Je suis prêt à écouter toutes vos propositions.
Daikin a bien changé !!
Merci à vous.

11 avril 2020 à 15:35
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour.
Cela ressemble fort d'une fuite à la terre.
Pour en avoir confirmation, coupez l'alimentation puis débranchez la terre, et remettez le courant.
Si la machine fonctionne vous aurez confirmation d'une fuite à la terre.
Il faudra y aller en cherchant d'où cela vient en débrancher les divers éléments.
ATTENTION ne pas laisser la machine fonctionner sans terre car il y a risque d'électrisation voire pire électrocution.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela ressemble fort d'une fuite à la terre.
Pour en avoir confirmation, coupez l'alimentation puis débranchez la terre, et remettez le courant.
Si la machine fonctionne vous aurez confirmation d'une fuite à la terre.
Il faudra y aller en cherchant d'où cela vient en débrancher les divers éléments.
ATTENTION ne pas laisser la machine fonctionner sans terre car il y a risque d'électrisation voire pire électrocution.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 avril 2020 à 16:23
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Oui c'est même sûr, mais je sais pas d'où elle est à la terre.
Elle fonctionne très bien sans la terre, je confirme.
Mais cela ne ce fait pas.
Elle fonctionne très bien sans la terre, je confirme.
Mais cela ne ce fait pas.

11 avril 2020 à 16:48
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Merci pour la réponse, et je confirme pour essai elle fonctionne très bien sans raccordement à la terre.
Mais on est d'accord que c'est juste pour l'essai.
C'est après que c'est plus compliqué.
Mais on est d'accord que c'est juste pour l'essai.
C'est après que c'est plus compliqué.
11 avril 2020 à 17:03
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Re,
Il va falloir procéder par élimination.
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il va falloir procéder par élimination.
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 avril 2020 à 17:37
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour Fred,
Vous avez 5 éléments qui peuvent avoir des défauts à la terre :
- les cartes électroniques de l'UE et de l'UI ;
- le compresseur ;
- la vanne 4 voies ;
- le ventilateur de l'UE (Unité Extérieure) ;
- le ventilateur de l'UI (Unité Intérieure).
La vanne 4 voies est alimentée seulement en mode "chaud".
Le ventilateur de l'UE démarre avant le compresseur.
Je ne sais pas en mode froid, mais en mode chaud, le ventilateur de l'UI démarre après le compresseur.
C'est une proposition pour trouver l'élément en défaut.
Daikin ne fournissant pas ses schémas, il est difficile de savoir si les moteurs des ventilateurs sont alimentés en tension continue ou en tension variable.
En tension continue, le défaut d'isolement se fait à l'intérieur du moteur et les points de raccordement aux bobinages sont inaccessibles.
En tension variable vous avez 2 connecteurs pour le même ventilateur. Dans ce cas, l'alimentation de puissance du moteur (3 fils) se contrôle de la même manière que vous avez fait pour le compresseur.
Vous avez donné une seule valeur pour la mesure du bobinage du compresseur, en principe, vous devez faire 3 mesures.
A vous la suite.
Cordialement, JIMA
Vous avez 5 éléments qui peuvent avoir des défauts à la terre :
- les cartes électroniques de l'UE et de l'UI ;
- le compresseur ;
- la vanne 4 voies ;
- le ventilateur de l'UE (Unité Extérieure) ;
- le ventilateur de l'UI (Unité Intérieure).
La vanne 4 voies est alimentée seulement en mode "chaud".
Le ventilateur de l'UE démarre avant le compresseur.
Je ne sais pas en mode froid, mais en mode chaud, le ventilateur de l'UI démarre après le compresseur.
C'est une proposition pour trouver l'élément en défaut.
Daikin ne fournissant pas ses schémas, il est difficile de savoir si les moteurs des ventilateurs sont alimentés en tension continue ou en tension variable.
En tension continue, le défaut d'isolement se fait à l'intérieur du moteur et les points de raccordement aux bobinages sont inaccessibles.
En tension variable vous avez 2 connecteurs pour le même ventilateur. Dans ce cas, l'alimentation de puissance du moteur (3 fils) se contrôle de la même manière que vous avez fait pour le compresseur.
Vous avez donné une seule valeur pour la mesure du bobinage du compresseur, en principe, vous devez faire 3 mesures.
A vous la suite.
Cordialement, JIMA
12 avril 2020 à 11:27
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Invité

Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Invité

Merci Jima pour la réponse.
Une petite chose que je souhaiterais rajouter, c'est que j'ai bien changé le bloc carte mais que j'ai acheté sur le boncoin et elle réagit comme celle d'origine.
A savoir quand le klaxon est débranché, cela disjoncte au bout de 30s.
Avec l'ohmmètre je mesure 1500 et 1000 ohms à chaque borne de la carte.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à tester cette carte ou orienter ma recherche ?
Merci à tous.
Une petite chose que je souhaiterais rajouter, c'est que j'ai bien changé le bloc carte mais que j'ai acheté sur le boncoin et elle réagit comme celle d'origine.
A savoir quand le klaxon est débranché, cela disjoncte au bout de 30s.
Avec l'ohmmètre je mesure 1500 et 1000 ohms à chaque borne de la carte.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à tester cette carte ou orienter ma recherche ?
Merci à tous.
14 avril 2020 à 16:48
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour.
Une cause de fuite à la terre déjà vue sur ce forum : les bobinages d'électrovannes. Voir question 3094, mais ce n'est pas la seule, de mémoire.
Egalement, un fil (par exemple un des 3 qui mènent au compresseur) qui, à force de vibrer, a son isolant qui se perce et le cuivre du fil touche la carcasse.
"Avec l'ohmmètre je mesure 1500 et 1000 ohms a chaque borne de la carte." Entre quoi et quoi?
Une cause de fuite à la terre déjà vue sur ce forum : les bobinages d'électrovannes. Voir question 3094, mais ce n'est pas la seule, de mémoire.
Egalement, un fil (par exemple un des 3 qui mènent au compresseur) qui, à force de vibrer, a son isolant qui se perce et le cuivre du fil touche la carcasse.
"Avec l'ohmmètre je mesure 1500 et 1000 ohms a chaque borne de la carte." Entre quoi et quoi?
14 avril 2020 à 18:35
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Merci Dom pour la réponse.
J'ai changé le bloc carte avec les 3 sondes, et vérifier les 3 fils compresseur, ceux du klixon et électrovanne RAS.
Je pense que l'électrovanne est hors de cause, pas à la masse et résistance 2.17 kohms.
Et puis cela disjoncte toujours même si elle n'est pas branchée.
La résistance de 1500 et 1000 ohms je l'ai entre les bornes de la carte sortie S40 (alim klixon) et la terre. Et pour info la résistance diminue dans le temps comme s'il y avait une décharge du fait de la conso de l'ohmmètre.
J'ai changé le bloc carte avec les 3 sondes, et vérifier les 3 fils compresseur, ceux du klixon et électrovanne RAS.
Je pense que l'électrovanne est hors de cause, pas à la masse et résistance 2.17 kohms.
Et puis cela disjoncte toujours même si elle n'est pas branchée.
La résistance de 1500 et 1000 ohms je l'ai entre les bornes de la carte sortie S40 (alim klixon) et la terre. Et pour info la résistance diminue dans le temps comme s'il y avait une décharge du fait de la conso de l'ohmmètre.
15 avril 2020 à 17:30
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonsoir Fred,
La question 3094 concerne le détendeur électronique de fluide frigorigène.
Débranchez les connecteurs des éventuels détendeurs (je n'ai pas le schéma) hors tension bien sûr.
Puis mettez à nouveau votre clim sous tension et mettez là en service pour voir si ça disjoncte de nouveau.
Cordialement, JIMA
La question 3094 concerne le détendeur électronique de fluide frigorigène.
Débranchez les connecteurs des éventuels détendeurs (je n'ai pas le schéma) hors tension bien sûr.
Puis mettez à nouveau votre clim sous tension et mettez là en service pour voir si ça disjoncte de nouveau.
Cordialement, JIMA
15 avril 2020 à 21:35
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonsoir Jima,
Pour ma part je ne pense pas avoir de détendeur électronique, je ne vois pas de câble.
Sauf les 3 sondes, l'électrovanne, le compresseur qui ne me font pas disjoncter.
Sauf lorsque je veux rebrancher le câble du klixon qui me met à la masse.
Dans la question 3094 ce n'est pas exactement la même chose.
Pour ma part je ne pense pas avoir de détendeur électronique, je ne vois pas de câble.
Sauf les 3 sondes, l'électrovanne, le compresseur qui ne me font pas disjoncter.
Sauf lorsque je veux rebrancher le câble du klixon qui me met à la masse.
Dans la question 3094 ce n'est pas exactement la même chose.
15 avril 2020 à 22:36
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour.
Le détendeur électronique, ce que j'appelais l'électrovanne, se branche sur le connecteur S20, câble à 5 ou 6 fils. Le "klixon" est un composant thermosensible qui va renseigner le microP sur la température du compresseur pour au final autoriser ou non son démarrage. Si vous le rebranchez, alors les circuits qui pilotent le compresseur sont activés et un démarrage compresseur peut révéler la fuite. Supposez qu'une des 3 sorties de l'IPM soit à la terre, les 30 mA ne seront dépassés que quand le compresseur est excité.
Vous dites "La résistance de 1500 et 1000 ohms je l'ai entre les bornes de la carte sortie S40 (alim klixon) et la terre". Ce n'est pas normal. Que ces bornes soient en liaison indirecte avec le secteur n'est pas anormal, mais vous avez normalement un isolement avec la terre.
Cordialement, Dom.
Le détendeur électronique, ce que j'appelais l'électrovanne, se branche sur le connecteur S20, câble à 5 ou 6 fils. Le "klixon" est un composant thermosensible qui va renseigner le microP sur la température du compresseur pour au final autoriser ou non son démarrage. Si vous le rebranchez, alors les circuits qui pilotent le compresseur sont activés et un démarrage compresseur peut révéler la fuite. Supposez qu'une des 3 sorties de l'IPM soit à la terre, les 30 mA ne seront dépassés que quand le compresseur est excité.
Vous dites "La résistance de 1500 et 1000 ohms je l'ai entre les bornes de la carte sortie S40 (alim klixon) et la terre". Ce n'est pas normal. Que ces bornes soient en liaison indirecte avec le secteur n'est pas anormal, mais vous avez normalement un isolement avec la terre.
Cordialement, Dom.
16 avril 2020 à 09:40
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour.
J'ai fini par trouver ce détenteur électronique et la fiche S20 que j'ai débranchée et mesurée :
Entre 5 et 2 j'ai 47.6
Entre 5 et 4 j'ai 6.7
Entre 6 et 1 j'ai 47
Entre 6 et 3 j'ai 46.1
C'est pas bon signe ?
J'ai fini par trouver ce détenteur électronique et la fiche S20 que j'ai débranchée et mesurée :
Entre 5 et 2 j'ai 47.6
Entre 5 et 4 j'ai 6.7
Entre 6 et 1 j'ai 47
Entre 6 et 3 j'ai 46.1
C'est pas bon signe ?
17 avril 2020 à 10:45
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bawè!
Mais aussi mesurez entre 5 et la carcasse de l'UE, et entre 6 et la carcasse.
Vous pouvez aussi faire un lancement avec ce connecteur débranché. Voyez si ça démarre sans disjoncter (terre remise, bien, sûr). Mais coupez le jus très vite une fois le compresseur démarré : si le détendeur est fermé, le compresseur pourrait ne pas apprécier.
Mais aussi mesurez entre 5 et la carcasse de l'UE, et entre 6 et la carcasse.
Vous pouvez aussi faire un lancement avec ce connecteur débranché. Voyez si ça démarre sans disjoncter (terre remise, bien, sûr). Mais coupez le jus très vite une fois le compresseur démarré : si le détendeur est fermé, le compresseur pourrait ne pas apprécier.
17 avril 2020 à 12:08
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Merci Dom pour votre réponse.
Entre 5 et la masse 780 ohms.
Entre 6 et masse 18 Mohms.
Je vous confirme ça démarre, ronronnement compresseur je pense, et ventilateur tourne connecteur débranché et cela n'a pas disjoncté, j'ai coupé de suite.
Entre 5 et la masse 780 ohms.
Entre 6 et masse 18 Mohms.
Je vous confirme ça démarre, ronronnement compresseur je pense, et ventilateur tourne connecteur débranché et cela n'a pas disjoncté, j'ai coupé de suite.
17 avril 2020 à 12:34
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour Fred,
Et bien, votre réponse 10 n'était pas bonne.
Vous êtes bien dans le cas de la question 3094.
@Dom,
À mon répertoire de la réponse 5, je dois ajouter le contrôle des détendeurs de fluide frigorigène.
La présence du condensateur entre la polarité négative du bobinage primaire et les masses des bobinages secondaires permet de rencontrer ce type de panne.
Comme quoi, le répertoire des pannes rencontrées est encore en activité dans votre esprit... :-)
Cordialement, JIMA
Et bien, votre réponse 10 n'était pas bonne.
Vous êtes bien dans le cas de la question 3094.

@Dom,
À mon répertoire de la réponse 5, je dois ajouter le contrôle des détendeurs de fluide frigorigène.
La présence du condensateur entre la polarité négative du bobinage primaire et les masses des bobinages secondaires permet de rencontrer ce type de panne.
Comme quoi, le répertoire des pannes rencontrées est encore en activité dans votre esprit... :-)
Cordialement, JIMA
17 avril 2020 à 13:57
Réponse 16 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour,
Ne pas faire fonctionner sans terre, sous peine de griller le circuit de commande de la vanne, en plus.
Citation :La bobine 5-4 est grillée (devrait être à 47 ohms) et fait contact avec le corps de la vanne.
Entre 5 et 2 j'ai 47.6
Entre 5 et 4 j'ai 6.7
Entre 6 et 1 j'ai 47
Entre 6 et 3 j'ai 46.1
Ne pas faire fonctionner sans terre, sous peine de griller le circuit de commande de la vanne, en plus.
17 avril 2020 à 15:08
Réponse 18 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Faites-moi rêver je change la bobine et elle est repartie ?
La bobine est-elle démontable ou bien faut-il changer de l'electro-détendeur complet et donc faire un tirage au vide ?
La bobine est-elle démontable ou bien faut-il changer de l'electro-détendeur complet et donc faire un tirage au vide ?
17 avril 2020 à 15:43
Réponse 19 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
On vous fait rêver peut-être à moitié car vous devez contrôler le circuit intégré qui se trouve normalement à côté du connecteur.
En plus, il nous manque la référence de ce circuit intégré pour contrôler les sorties.
Une photo nous fera du bien.
Cordialement, JIMA
En plus, il nous manque la référence de ce circuit intégré pour contrôler les sorties.
Une photo nous fera du bien.
Cordialement, JIMA
17 avril 2020 à 16:36
Réponse 20 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Pour Fred, déjà la bobine est morte. D'après les procédures de dépannages que j'ai pu lire, oui elle devrait se trouver en pièce détachée. A vérifier.
Ensuite et comme "on vous a fait changé la carte" (!!), soit vos 2 cartes sont bonnes, soit 1 seule... ou soit aucune.
Ensuite et comme "on vous a fait changé la carte" (!!), soit vos 2 cartes sont bonnes, soit 1 seule... ou soit aucune.
17 avril 2020 à 18:26
Réponse 21 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
En tous les cas je vous remercie car grâce à vous cette climatisation de 4 ans ne partira peut-être pas à la déchèterie.
Merci de m'indiquer ce que je dois tester, je vous donnerai les valeurs mesurées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Merci de m'indiquer ce que je dois tester, je vous donnerai les valeurs mesurées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
17 avril 2020 à 19:45
Réponse 22 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonsoir Fred,
Le circuit intégré IC10 qui se situe à côté du connecteur 20 est à contrôler.
Multimètre en calibre diode.
Pin1 = point de marquage, pin 2 le suivant en sens anti-horaire.
Sortie 1= pin2 - Sortie 2 = pin7 - Sortie 3 = pin 9 - sortie 4 = pin 16
Gnd = partie centrale plate qui fait office de radiateur.
Commun com = pin 1 et pin 8
Test 1 :
Cordon rouge sur gnd mesurer avec le cordon noir les 4 sorties
Gnd + à pin 2 - =
Gnd + à pin 7 - =
.... pin 9 - =
... pin 16 - =
Puis vous recommencerez en inversant les cordons.
2ème test.
Com pin 1+ ou pin 8 + à pin 2 - =
.... ... pin 7 - =
.... ... pin 9 - =
.... ... pin 16 - =
Puis vous recommencerez en inversant à nouveau les cordons.
Donc 16 mesures à faire.
Les sorties pouvant supporter 1,25 A il se peut que le courant de 30 mA soit passé inaperçu et que IC10 soit en bon état, on doit faire ce contrôle impérativement avant de remplacer le bobinage du détendeur. C'est un moteur pas à pas.
À vous. Cordialement, JIMA
Le circuit intégré IC10 qui se situe à côté du connecteur 20 est à contrôler.
Multimètre en calibre diode.
Pin1 = point de marquage, pin 2 le suivant en sens anti-horaire.
Sortie 1= pin2 - Sortie 2 = pin7 - Sortie 3 = pin 9 - sortie 4 = pin 16
Gnd = partie centrale plate qui fait office de radiateur.
Commun com = pin 1 et pin 8
Test 1 :
Cordon rouge sur gnd mesurer avec le cordon noir les 4 sorties
Gnd + à pin 2 - =
Gnd + à pin 7 - =
.... pin 9 - =
... pin 16 - =
Puis vous recommencerez en inversant les cordons.
2ème test.
Com pin 1+ ou pin 8 + à pin 2 - =
.... ... pin 7 - =
.... ... pin 9 - =
.... ... pin 16 - =
Puis vous recommencerez en inversant à nouveau les cordons.
Donc 16 mesures à faire.
Les sorties pouvant supporter 1,25 A il se peut que le courant de 30 mA soit passé inaperçu et que IC10 soit en bon état, on doit faire ce contrôle impérativement avant de remplacer le bobinage du détendeur. C'est un moteur pas à pas.
À vous. Cordialement, JIMA
17 avril 2020 à 22:24
Réponse 23 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour,
Le 30mA a disjoncté tant qu'il a pu, sauf quand la terre a été supprimée...
Croisons les doigts.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le 30mA a disjoncté tant qu'il a pu, sauf quand la terre a été supprimée...
Citation :Le darlington de la bobine 5-4 a pu se prendre 1,8A.
Entre 5 et 2 j'ai 47.6
Entre 5 et 4 j'ai 6.7
Entre 6 et 1 j'ai 47
Entre 6 et 3 j'ai 46.1
Croisons les doigts.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 avril 2020 à 11:46
Réponse 24 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour,
Voici le résultat des tests :
Test 1
Gnd et 2 528 ohm
Gnd et 7. 527
Gnd et 9. 527
Gnd et 16. 528
Test 2
Com et 2. 659
Com et 7. 659
Com et 9. 658
Com et 16. 658
Pour info j'ai trouvé sur le net la bobine si je ne me trompes pas il s'agit de la réf 4012943 de chez Daikin à 50€.
Que pensez-vous des résultats ?
Voici le résultat des tests :
Test 1
Gnd et 2 528 ohm
Gnd et 7. 527
Gnd et 9. 527
Gnd et 16. 528
Test 2
Com et 2. 659
Com et 7. 659
Com et 9. 658
Com et 16. 658
Pour info j'ai trouvé sur le net la bobine si je ne me trompes pas il s'agit de la réf 4012943 de chez Daikin à 50€.
Que pensez-vous des résultats ?
18 avril 2020 à 18:03
Réponse 25 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Et oui 16 mesures autant pour moi !
Mesure en ohm.
Test 1 :
fil rouge sur GND
GND + pin2 528
Pin7 527
pin9 527
pin16 528
Fil noir sur GND
GND + pin2 1245
pin7 1249
pin9 1245
pin16 1248
Test 2 :
fil rouge sur com
com + pin2 1165
pin7 1165
pin9 1162
pin16 1167
Fil noir sur com
com + pin2 659
pin7 659
pin9 658
pin16 658
Mesure en ohm.
Test 1 :
fil rouge sur GND
GND + pin2 528
Pin7 527
pin9 527
pin16 528
Fil noir sur GND
GND + pin2 1245
pin7 1249
pin9 1245
pin16 1248
Test 2 :
fil rouge sur com
com + pin2 1165
pin7 1165
pin9 1162
pin16 1167
Fil noir sur com
com + pin2 659
pin7 659
pin9 658
pin16 658
18 avril 2020 à 18:50
Réponse 26 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour.
Vous n'avez fait que la moitié du contrôle, vous devez continuer en inversant les cordons.
Sinon, cela s'annonce pas trop mal. Conclusion après les mesures complètes.
Si c'est la bonne référence, vous pouvez la commander ou attendre que le chinois Tam nous montre la doc de la référence que vous proposez... :-)
Cordialement, JIMA
Vous n'avez fait que la moitié du contrôle, vous devez continuer en inversant les cordons.
Sinon, cela s'annonce pas trop mal. Conclusion après les mesures complètes.
Si c'est la bonne référence, vous pouvez la commander ou attendre que le chinois Tam nous montre la doc de la référence que vous proposez... :-)
Cordialement, JIMA
18 avril 2020 à 19:31
Réponse 27 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Jima je vous l'ai mis en réponse 25.
18 avril 2020 à 19:46
Réponse 28 du forum dépannage climatisation
Les-plaisanteries-les-plus-courtes-sont-les-meilleures.
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Citation :Fred, pour éviter toute erreur, je vous conseille de demander par écrit la ref au support Daikin, à l'aide de la photo de la plaque signalétique de votre UE.
Pour info j'ai trouvé sur le net la bobine si je ne me trompes pas il s'agit de la réf 4012943 de chez Daikin à 50€.
Citation :JIMA, n'y a t-il pas dans vos références un proverbe du genre :
le chinois Tam
Les-plaisanteries-les-plus-courtes-sont-les-meilleures.
18 avril 2020 à 20:07
Réponse 29 du forum dépannage climatisation
Quand les bobines neuves sont en place, Fred essaie. Si le driver a ramassé, la vanne ne s'ouvre pas correctement et là il change soit le driver soit encore une fois la carte, sinon merci et au revoir.
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Citation :Je ne vois pas trop le côté impératif ? Si Fred veut dépanner, le changement des bobines est nécessaire (message 16).
on doit faire ce contrôle impérativement avant de remplacer le bobinage du détendeur
Quand les bobines neuves sont en place, Fred essaie. Si le driver a ramassé, la vanne ne s'ouvre pas correctement et là il change soit le driver soit encore une fois la carte, sinon merci et au revoir.
18 avril 2020 à 21:42
Réponse 30 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Re,
IC10 est en bon état. Donc il vous reste à commander cet article sur un site internet, c'est la bonne référence.
Si vous commandez chez Daikin, il y a peu de chance qu'ils vous vendent cette pièce parce que vous n'êtes pas professionnel de clim.
Réponse 27, c'est normal Gentil Modérateur a fait une information que par ce temps de confinement les messages peuvent suivre un léger retard.
Vous pouvez commander la pièce, remonter votre matériel et remettre en service votre PAC.
A bientôt.
Cordialement, JIMA
IC10 est en bon état. Donc il vous reste à commander cet article sur un site internet, c'est la bonne référence.
Si vous commandez chez Daikin, il y a peu de chance qu'ils vous vendent cette pièce parce que vous n'êtes pas professionnel de clim.
Réponse 27, c'est normal Gentil Modérateur a fait une information que par ce temps de confinement les messages peuvent suivre un léger retard.
Vous pouvez commander la pièce, remonter votre matériel et remettre en service votre PAC.
A bientôt.
Cordialement, JIMA
18 avril 2020 à 22:20
Réponse 31 du forum dépannage climatisation
Invité

Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Invité

Je vous remercie tous pour votre patience et le partage de vos connaissances.
19 avril 2020 à 08:14
Réponse 32 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour,
Merci Fred si vous pouvez faire un retour sur la future manip pour changer les bobines.
J'ai profité de votre sujet pour consulter les procédures de dépannage concernant cette EEV (Daikin et LG).
Les deux parlent d'écouter l'EEV à la mise sous tension, ce que je suis allé faire.
Bilan sur mon UE :
Aucun bruit à la mise sous tension par le disjoncteur ou en démarrage ventilation seule UI.
Le bruit de l'EEV est identique en démarrage chaud ou froid, à savoir :
1) un ronronnement sourd jusqu'à un tactactac (la vanne est fermée jusqu'à sa butée)
2) un ronronnement sourd (la vanne est ré-ouverte en position voulue)
3) un ronronnement après l'arrêt du ventilateur suite à la mise en veille de la clim.
Suite à votre réparation, c'est ce genre de bruit qu'il faudra vérifier. Ici j'ai enregistré ces bruits pour pouvoir comparer si besoin en cas de panne.
Merci Fred si vous pouvez faire un retour sur la future manip pour changer les bobines.
J'ai profité de votre sujet pour consulter les procédures de dépannage concernant cette EEV (Daikin et LG).
Les deux parlent d'écouter l'EEV à la mise sous tension, ce que je suis allé faire.
Bilan sur mon UE :
Aucun bruit à la mise sous tension par le disjoncteur ou en démarrage ventilation seule UI.
Le bruit de l'EEV est identique en démarrage chaud ou froid, à savoir :
1) un ronronnement sourd jusqu'à un tactactac (la vanne est fermée jusqu'à sa butée)
2) un ronronnement sourd (la vanne est ré-ouverte en position voulue)
3) un ronronnement après l'arrêt du ventilateur suite à la mise en veille de la clim.
Suite à votre réparation, c'est ce genre de bruit qu'il faudra vérifier. Ici j'ai enregistré ces bruits pour pouvoir comparer si besoin en cas de panne.
19 avril 2020 à 12:37
Réponse 33 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Bonjour à tous,
J'ai commandé la bobine qui pour mon cas est la Daikin 4023414 que j'ai payé 56€ livré et surtout elle fonctionne nickel grâce à vos conseils.
J'ai commandé la bobine qui pour mon cas est la Daikin 4023414 que j'ai payé 56€ livré et surtout elle fonctionne nickel grâce à vos conseils.
15 mai 2020 à 14:43
Réponse 34 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Voici le lien de la bobine que j'ai commandée :
https://www.clim-pas-cher.com/piece-detachee-divers/1302340-daikin-coil-solenoid-valve-pour-machine-rxn35mv1b.html
https://www.clim-pas-cher.com/piece-detachee-divers/1302340-daikin-coil-solenoid-valve-pour-machine-rxn35mv1b.html
15 mai 2020 à 14:47
Réponse 35 du forum dépannage climatisation
Climatisation Daikin 30mA disjoncte
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
15 mai 2020 à 14:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Daikin fusible qui disjoncte
- N°4465 : Bonjour. Depuis ce matin j'ai ma clim Daikin qui fait disjoncter la protection, ce qui est bizarre c'est que ça disjoncte seulement au bout de 15 à 20 secondes après le ré-enclenchement du disjoncteur. Une idée de quoi ça...
- 2. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 3. Clim Daikin qui ne supporte pas l'orage
- N°7984 : Bonjour. Nous des (presque) heureux propriétaires d'une clim Daikin (unité extérieure 3MXN68M), mais après 2 ans et quelques mois, elle ne supporte plus l'orage : La première fois, nous sommes rentrés de week-end, plus de...
- 4. Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire
- N°4282 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce site et je me décide à m'inscrire car je ne trouve plus de solution. Voilà j'ai une PAC Air/Eau Daikin, qui n'a quasi jamais vraiment bien fonctionné. J'ai eu la chance de faire 2 cartes...
- 5. Ventilo-convecteur Daikin disjoncte
- N°5360 : Bonjour à toutes et tous, Je me tourne vers vous car après beaucoup de soucis sur des ventilo-convecteurs Daikin je ne parviens pas à trouver la source du problème. Je vous explique la situation : Je possède 30...
- 6. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 7. Clim Daikin qui disjoncte en mode froid
- N°6272 : Bonjour, J'ai un très gros problème incompréhensible avec mes clims Daikin. J'ai fait installer trois clims neuves avec chacune son UE il y a 1 an et demi dans mon appartement. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à...
- 8. Pac Daikin fait sauter le différentiel
- N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
- 9. PAC Daikin en panne
- N°5913 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008. L'unité intérieure est : EKHBH016AV3 L'unité extérieure est : ERHQ011AV3 La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et...
- 10. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...