Profil du membre fredd91
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit fredd91 sur le forum Climatisation

a posté 7 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je les avais effectivement contactés et ils m'avaient envoyé le même fusible que celui d'origine.
Celui-ci a grillé 5 jours après.
Cordialement,
Fred
Merci de votre réponse.
Je les avais effectivement contactés et ils m'avaient envoyé le même fusible que celui d'origine.
Celui-ci a grillé 5 jours après.
Cordialement,
Fred
12 février 2015 à 14:09

Bonjour,
Merci de votre réponse, je les avais déjà sélectionnés mais vendus par pack de 10 plus frais de ports, je vais essayer de trouver autres fournisseurs.
Il me semble que dans les tableaux électriques on utilise des fusibles de 32A avec les mêmes dimensions.
Feraient-ils l'affaire dans mon cas ?
Cordialement,
Fred
Merci de votre réponse, je les avais déjà sélectionnés mais vendus par pack de 10 plus frais de ports, je vais essayer de trouver autres fournisseurs.
Il me semble que dans les tableaux électriques on utilise des fusibles de 32A avec les mêmes dimensions.
Feraient-ils l'affaire dans mon cas ?
Cordialement,
Fred
11 février 2015 à 19:04

Bonjour,
Encore merci de votre aide.
Je recherche donc soit un fusible céramique 32A 10x38 environ et un fusible céramique 30A 10x38 environ et temporisé.
Pour celui de 32A je pourrais trouver, dans les 12 euros environ pour le 30A je n'y arrive pas.
Connaissez-vous un endroit sur internet où je pourrai me procurer ce type fusible.
J'ai essaye RS mais ils n'ont pas le 30A.
Merci d'avance.
Cordialement,
Fred
Encore merci de votre aide.
Je recherche donc soit un fusible céramique 32A 10x38 environ et un fusible céramique 30A 10x38 environ et temporisé.
Pour celui de 32A je pourrais trouver, dans les 12 euros environ pour le 30A je n'y arrive pas.
Connaissez-vous un endroit sur internet où je pourrai me procurer ce type fusible.
J'ai essaye RS mais ils n'ont pas le 30A.
Merci d'avance.
Cordialement,
Fred
06 février 2015 à 12:52

Bonjour,
Merci de vos réponses, j'espère ne pas rentrer dans les problèmes énoncés par AAC.
Donc toujours pourquoi le fusible grille au bout de plusieurs jours d'utilisations.
Concernant le remplacement du fusible, j'hésite à faire comme on m'a indiqué (le constructeur de l'ensemble complet) à savoir mettre un 32A à la place d'un 30A. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
De plus, il me semble que le fusible d'origine est en verre et temporisé (déduis de son nom, TCL30A, T pour temporisé j'imagine).
Puis-je le remplacer par un en céramique et non temporisé (et de 32A) ?
Merci d'avance encore de votre aide.
Cordialement,
Fred
Merci de vos réponses, j'espère ne pas rentrer dans les problèmes énoncés par AAC.
Donc toujours pourquoi le fusible grille au bout de plusieurs jours d'utilisations.
Concernant le remplacement du fusible, j'hésite à faire comme on m'a indiqué (le constructeur de l'ensemble complet) à savoir mettre un 32A à la place d'un 30A. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
De plus, il me semble que le fusible d'origine est en verre et temporisé (déduis de son nom, TCL30A, T pour temporisé j'imagine).
Puis-je le remplacer par un en céramique et non temporisé (et de 32A) ?
Merci d'avance encore de votre aide.
Cordialement,
Fred
05 février 2015 à 12:23

Complément,
MecaTherm Beta 16kW
DC INVERTER SANYO, SPW-CR604GVH56C
Merci d'avance.
On me propose de remplacer le fusible 30A 250V par un 32A céramique ou verre... Est-ce normal ?
Y a-t-il une différence entre un fusible verre et un fusible céramique ? Celui de base est en verre...
Cordialement.
Fred
MecaTherm Beta 16kW
DC INVERTER SANYO, SPW-CR604GVH56C
Merci d'avance.
On me propose de remplacer le fusible 30A 250V par un 32A céramique ou verre... Est-ce normal ?
Y a-t-il une différence entre un fusible verre et un fusible céramique ? Celui de base est en verre...
Cordialement.
Fred
04 février 2015 à 19:41

Bonjour,
La partie extérieure est groupe extérieur Sanyo, SPW-CR604GVH56C DC INVERTER
Voici la doc que j'avais trouvé, Vue éclatée et nomenclature des pièces détachées :
groupe exterieur sanyo spw cr604gvh56c .pdf
J'ai changé la pièce 2 qui a flanchée à nouveau.
Le système complet est fait par Easytherm.
Cordialement.
Fred
La partie extérieure est groupe extérieur Sanyo, SPW-CR604GVH56C DC INVERTER
Voici la doc que j'avais trouvé, Vue éclatée et nomenclature des pièces détachées :
groupe exterieur sanyo spw cr604gvh56c .pdf
J'ai changé la pièce 2 qui a flanchée à nouveau.
Le système complet est fait par Easytherm.
Cordialement.
Fred
04 février 2015 à 19:24

Bonjour,
J'ai un petit problème avec une pompe à chaleur.
J'ai une installation qui date de 5 ans. Le mois dernier, une erreur est apparue indiquant plus de communication avec l'échangeur externe air eau.
Il s'est avéré que le fusible avait grillé.
Un réparateur est venu et sans aucune vérification il a décrété que la carte alim de l'échangeur était grillé et qu'il fallait la changer.
Dans le doute j'ai été voir la carte et seul le fusible était grillé.
J'en ai donc acheté un autre (très difficile à trouver) et je l'ai changé.
Le système a fonctionné pendant 5 jours et une nuit, plus rien.
Verdict, fusible grillé à nouveau.
Un autre réparateur est venu, il n'a rien remarqué de spécial et a donc conclus que c'était la carte d'alim.
Je mets en doute leurs diagnostics et je fais appel à votre aide pour essayer d'y voir un peu plus clair.
Pourquoi le système a fonctionné à nouveau pendant 5 jours ?
Pourquoi le fusible a grillé, quelles peuvent en être les causes (mauvaise installation, problème sur le réseau électrique...) ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement,
Fred.
J'ai un petit problème avec une pompe à chaleur.
J'ai une installation qui date de 5 ans. Le mois dernier, une erreur est apparue indiquant plus de communication avec l'échangeur externe air eau.
Il s'est avéré que le fusible avait grillé.
Un réparateur est venu et sans aucune vérification il a décrété que la carte alim de l'échangeur était grillé et qu'il fallait la changer.
Dans le doute j'ai été voir la carte et seul le fusible était grillé.
J'en ai donc acheté un autre (très difficile à trouver) et je l'ai changé.
Le système a fonctionné pendant 5 jours et une nuit, plus rien.
Verdict, fusible grillé à nouveau.
Un autre réparateur est venu, il n'a rien remarqué de spécial et a donc conclus que c'était la carte d'alim.
Je mets en doute leurs diagnostics et je fais appel à votre aide pour essayer d'y voir un peu plus clair.
Pourquoi le système a fonctionné à nouveau pendant 5 jours ?
Pourquoi le fusible a grillé, quelles peuvent en être les causes (mauvaise installation, problème sur le réseau électrique...) ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement,
Fred.
04 février 2015 à 18:32