Problème pompe à chaleur fusible grillé
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2654
Question forum dépannage climatisation : Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour,
J'ai un petit problème avec une pompe à chaleur.
J'ai une installation qui date de 5 ans. Le mois dernier, une erreur est apparue indiquant plus de communication avec l'échangeur externe air eau.
Il s'est avéré que le fusible avait grillé.
Un réparateur est venu et sans aucune vérification il a décrété que la carte alim de l'échangeur était grillé et qu'il fallait la changer.
Dans le doute j'ai été voir la carte et seul le fusible était grillé.
J'en ai donc acheté un autre (très difficile à trouver) et je l'ai changé.
Le système a fonctionné pendant 5 jours et une nuit, plus rien.
Verdict, fusible grillé à nouveau.
Un autre réparateur est venu, il n'a rien remarqué de spécial et a donc conclus que c'était la carte d'alim.
Je mets en doute leurs diagnostics et je fais appel à votre aide pour essayer d'y voir un peu plus clair.
Pourquoi le système a fonctionné à nouveau pendant 5 jours ?
Pourquoi le fusible a grillé, quelles peuvent en être les causes (mauvaise installation, problème sur le réseau électrique...) ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement,
Fred.
J'ai un petit problème avec une pompe à chaleur.
J'ai une installation qui date de 5 ans. Le mois dernier, une erreur est apparue indiquant plus de communication avec l'échangeur externe air eau.
Il s'est avéré que le fusible avait grillé.
Un réparateur est venu et sans aucune vérification il a décrété que la carte alim de l'échangeur était grillé et qu'il fallait la changer.
Dans le doute j'ai été voir la carte et seul le fusible était grillé.
J'en ai donc acheté un autre (très difficile à trouver) et je l'ai changé.
Le système a fonctionné pendant 5 jours et une nuit, plus rien.
Verdict, fusible grillé à nouveau.
Un autre réparateur est venu, il n'a rien remarqué de spécial et a donc conclus que c'était la carte d'alim.
Je mets en doute leurs diagnostics et je fais appel à votre aide pour essayer d'y voir un peu plus clair.
Pourquoi le système a fonctionné à nouveau pendant 5 jours ?
Pourquoi le fusible a grillé, quelles peuvent en être les causes (mauvaise installation, problème sur le réseau électrique...) ?
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement,
Fred.
04 février 2015 à 18:32
Réponse 1 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre pompe à chaleur.
Cordialement.
Cordialement.
04 février 2015 à 19:07
Réponse 2 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour,
La partie extérieure est groupe extérieur Sanyo, SPW-CR604GVH56C DC INVERTER
Voici la doc que j'avais trouvé, Vue éclatée et nomenclature des pièces détachées :
groupe exterieur sanyo spw cr604gvh56c .pdf
J'ai changé la pièce 2 qui a flanchée à nouveau.
Le système complet est fait par Easytherm.
Cordialement.
Fred
La partie extérieure est groupe extérieur Sanyo, SPW-CR604GVH56C DC INVERTER
Voici la doc que j'avais trouvé, Vue éclatée et nomenclature des pièces détachées :
groupe exterieur sanyo spw cr604gvh56c .pdf
J'ai changé la pièce 2 qui a flanchée à nouveau.
Le système complet est fait par Easytherm.
Cordialement.
Fred
04 février 2015 à 19:24
Réponse 3 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Image du jour BricoVidéo

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
On pourrait croire que les ampoules à filament ont disparu, il n'en est rien, certains fabricants se sont lancés dans la fabrication de réplique d'anciennes ampoules à filament, c'est la tendance déco du moment.
Concernant la disparation des ampoules à filament nous vous conseillons de lire cet article sur le forum : Fin des lampes à incandescence
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
On pourrait croire que les ampoules à filament ont disparu, il n'en est rien, certains fabricants se sont lancés dans la fabrication de réplique d'anciennes ampoules à filament, c'est la tendance déco du moment.
Concernant la disparation des ampoules à filament nous vous conseillons de lire cet article sur le forum : Fin des lampes à incandescence
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.
04 février 2015 à 19:31
Réponse 4 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Complément,
MecaTherm Beta 16kW
DC INVERTER SANYO, SPW-CR604GVH56C
Merci d'avance.
On me propose de remplacer le fusible 30A 250V par un 32A céramique ou verre... Est-ce normal ?
Y a-t-il une différence entre un fusible verre et un fusible céramique ? Celui de base est en verre...
Cordialement.
Fred
MecaTherm Beta 16kW
DC INVERTER SANYO, SPW-CR604GVH56C
Merci d'avance.
On me propose de remplacer le fusible 30A 250V par un 32A céramique ou verre... Est-ce normal ?
Y a-t-il une différence entre un fusible verre et un fusible céramique ? Celui de base est en verre...
Cordialement.
Fred
04 février 2015 à 19:41
Réponse 5 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonsoir,
Sanyo clim a fait faillite il y a 2 ans environ et cela ne va pas être facile à dépanner.
Car il peut s'agir de la carte alim, mais pas seulement il peut s'agir également, en supplément de l'IGTB.
Bref bonne chance quand même.
Perso je fuis le dépannage de cette marque.
Sanyo clim a fait faillite il y a 2 ans environ et cela ne va pas être facile à dépanner.
Car il peut s'agir de la carte alim, mais pas seulement il peut s'agir également, en supplément de l'IGTB.
Bref bonne chance quand même.
Perso je fuis le dépannage de cette marque.
04 février 2015 à 20:45
Réponse 6 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour.
Verre ou céramique, il y a surtout 2 catégories de fusibles, les rapides ("F" comme fast) et les temporisés ("T"), qui acceptent une surcharge d'une seconde ou deux.
L'expérience du forum montre que beaucoup de ventilos d'UE à haute tension continue n'ont pas une fiabilité à toute épreuve, et que c'est souvent une cause de claquage de fusible. Voyez si, PAC à l'arrêt, la rotation des pales est libre et dure longtemps.
Sinon, comme le dit AAC, Sanyo a effectivement des problèmes d'IGBT... sauf qu'un IGBT claqué ne permet pas à la clim de repartir. Votre cas est différent de celui des autres naufragés.
Cordialement, Dom.
Verre ou céramique, il y a surtout 2 catégories de fusibles, les rapides ("F" comme fast) et les temporisés ("T"), qui acceptent une surcharge d'une seconde ou deux.
L'expérience du forum montre que beaucoup de ventilos d'UE à haute tension continue n'ont pas une fiabilité à toute épreuve, et que c'est souvent une cause de claquage de fusible. Voyez si, PAC à l'arrêt, la rotation des pales est libre et dure longtemps.
Sinon, comme le dit AAC, Sanyo a effectivement des problèmes d'IGBT... sauf qu'un IGBT claqué ne permet pas à la clim de repartir. Votre cas est différent de celui des autres naufragés.
Cordialement, Dom.
04 février 2015 à 23:30
Réponse 7 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour,
Merci de vos réponses, j'espère ne pas rentrer dans les problèmes énoncés par AAC.
Donc toujours pourquoi le fusible grille au bout de plusieurs jours d'utilisations.
Concernant le remplacement du fusible, j'hésite à faire comme on m'a indiqué (le constructeur de l'ensemble complet) à savoir mettre un 32A à la place d'un 30A. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
De plus, il me semble que le fusible d'origine est en verre et temporisé (déduis de son nom, TCL30A, T pour temporisé j'imagine).
Puis-je le remplacer par un en céramique et non temporisé (et de 32A) ?
Merci d'avance encore de votre aide.
Cordialement,
Fred
Merci de vos réponses, j'espère ne pas rentrer dans les problèmes énoncés par AAC.
Donc toujours pourquoi le fusible grille au bout de plusieurs jours d'utilisations.
Concernant le remplacement du fusible, j'hésite à faire comme on m'a indiqué (le constructeur de l'ensemble complet) à savoir mettre un 32A à la place d'un 30A. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
De plus, il me semble que le fusible d'origine est en verre et temporisé (déduis de son nom, TCL30A, T pour temporisé j'imagine).
Puis-je le remplacer par un en céramique et non temporisé (et de 32A) ?
Merci d'avance encore de votre aide.
Cordialement,
Fred
05 février 2015 à 12:23
Réponse 8 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour.
Si on raisonne puissance, votre PAC fait 16 kW restitués. Dans le pire des cas, avec un COP de 2.5, cela nous donne 6.4 kW tirés sur le compteur, soit 28 ampères. Vous allez me dire que le COP est meilleur que cela, oui en temps normal, mais par temps très froid, ou au démarrage, il diminue. Si vous avez la fiche technique de l'ensemble, dites nous le courant maximum absorbé et le COP minimum, cela pourrait aider au diagnostic.
En supposant mes estimations correctes, on s'aperçoit qu'un fusible de 30 A est très "limite". Si j'étais vous, je passerais à une valeur plus haute que 32 A, quitte à en mettre 2 en parallèle DE MEME AMPERAGE. Il faut pour cela doubler le porte fusible, et utiliser 2 fusibles de 20A, je pense que vous serez tranquille.
Autres questions. J'imagine que vous avez un disjoncteur pour la PAC. Quel est son calibre? Vous pouvez aussi mesurer au compteur EDF la consommation de la PAC en 2 mesures, une avec la PAC tournant, que vous arrêtez ensuite pour la 2ème mesure. Les 2 se font en arrêtant tous les consommateurs de la maison (frigo, congélo, etc...)
On pourrait imaginer aussi que l'IGBT ne soit plus commandé. Dans ce cas, le courant moyen consommé ne change pas trop, mais se concentre sur le haut des sinusoïdes secteur, et là on monte très fort en courant, ce qui pourrait claquer le fusible. Mais vous devriez alors entendre un bruit de 100 Hz sur le compresseur, qui correspondrait à une haute tension DC très perturbée. Que ni le compresseur ni l'IPM (module de puissance triphasé) n'apprécieraient, d'ailleurs.
Cordialement, Dom.
Si on raisonne puissance, votre PAC fait 16 kW restitués. Dans le pire des cas, avec un COP de 2.5, cela nous donne 6.4 kW tirés sur le compteur, soit 28 ampères. Vous allez me dire que le COP est meilleur que cela, oui en temps normal, mais par temps très froid, ou au démarrage, il diminue. Si vous avez la fiche technique de l'ensemble, dites nous le courant maximum absorbé et le COP minimum, cela pourrait aider au diagnostic.
En supposant mes estimations correctes, on s'aperçoit qu'un fusible de 30 A est très "limite". Si j'étais vous, je passerais à une valeur plus haute que 32 A, quitte à en mettre 2 en parallèle DE MEME AMPERAGE. Il faut pour cela doubler le porte fusible, et utiliser 2 fusibles de 20A, je pense que vous serez tranquille.
Autres questions. J'imagine que vous avez un disjoncteur pour la PAC. Quel est son calibre? Vous pouvez aussi mesurer au compteur EDF la consommation de la PAC en 2 mesures, une avec la PAC tournant, que vous arrêtez ensuite pour la 2ème mesure. Les 2 se font en arrêtant tous les consommateurs de la maison (frigo, congélo, etc...)
On pourrait imaginer aussi que l'IGBT ne soit plus commandé. Dans ce cas, le courant moyen consommé ne change pas trop, mais se concentre sur le haut des sinusoïdes secteur, et là on monte très fort en courant, ce qui pourrait claquer le fusible. Mais vous devriez alors entendre un bruit de 100 Hz sur le compresseur, qui correspondrait à une haute tension DC très perturbée. Que ni le compresseur ni l'IPM (module de puissance triphasé) n'apprécieraient, d'ailleurs.
Cordialement, Dom.
05 février 2015 à 14:55
Réponse 9 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour,
Encore merci de votre aide.
Je recherche donc soit un fusible céramique 32A 10x38 environ et un fusible céramique 30A 10x38 environ et temporisé.
Pour celui de 32A je pourrais trouver, dans les 12 euros environ pour le 30A je n'y arrive pas.
Connaissez-vous un endroit sur internet où je pourrai me procurer ce type fusible.
J'ai essaye RS mais ils n'ont pas le 30A.
Merci d'avance.
Cordialement,
Fred
Encore merci de votre aide.
Je recherche donc soit un fusible céramique 32A 10x38 environ et un fusible céramique 30A 10x38 environ et temporisé.
Pour celui de 32A je pourrais trouver, dans les 12 euros environ pour le 30A je n'y arrive pas.
Connaissez-vous un endroit sur internet où je pourrai me procurer ce type fusible.
J'ai essaye RS mais ils n'ont pas le 30A.
Merci d'avance.
Cordialement,
Fred
06 février 2015 à 12:52
Réponse 10 dépannage PAC
Chez RS : réf 3041054, 3041048 et 7038406, un bon euro chaque... ;-)
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Chez RS : réf 3041054, 3041048 et 7038406, un bon euro chaque... ;-)
06 février 2015 à 16:47
Réponse 11 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour,
Merci de votre réponse, je les avais déjà sélectionnés mais vendus par pack de 10 plus frais de ports, je vais essayer de trouver autres fournisseurs.
Il me semble que dans les tableaux électriques on utilise des fusibles de 32A avec les mêmes dimensions.
Feraient-ils l'affaire dans mon cas ?
Cordialement,
Fred
Merci de votre réponse, je les avais déjà sélectionnés mais vendus par pack de 10 plus frais de ports, je vais essayer de trouver autres fournisseurs.
Il me semble que dans les tableaux électriques on utilise des fusibles de 32A avec les mêmes dimensions.
Feraient-ils l'affaire dans mon cas ?
Cordialement,
Fred
11 février 2015 à 19:04
Réponse 12 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Probablement, s'ils sont temporisés. Mais je doute que passer de 30 à 32 A résolve complètement votre problème. C'est "l'épaisseur du trait", comme on dit. Pour moi, il faut passer à 2 x 20.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
11 février 2015 à 23:01
Réponse 13 dépannage PAC
Invité

Problème pompe à chaleur fusible grillé
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème que vous sur une Sanyo : SPW-CR484GVH56Bet le fusible était disponible chez Pac assistance en stock.
Essayer peut-être de les contacter !
A bientôt.
Nico
J'ai eu le même problème que vous sur une Sanyo : SPW-CR484GVH56Bet le fusible était disponible chez Pac assistance en stock.
Essayer peut-être de les contacter !
A bientôt.
Nico
12 février 2015 à 12:20
Réponse 14 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour,
Merci de votre réponse.
Je les avais effectivement contactés et ils m'avaient envoyé le même fusible que celui d'origine.
Celui-ci a grillé 5 jours après.
Cordialement,
Fred
Merci de votre réponse.
Je les avais effectivement contactés et ils m'avaient envoyé le même fusible que celui d'origine.
Celui-ci a grillé 5 jours après.
Cordialement,
Fred
12 février 2015 à 14:09
Réponse 15 dépannage PAC
Invité

Problème pompe à chaleur fusible grillé
Invité

Bonjour,
J'ai aussi eu le week-end dernier la même panne, fusible 30A HS, sur mon groupe extérieur Mitsubishi.
J'ai aussi eu le week-end dernier la même panne, fusible 30A HS, sur mon groupe extérieur Mitsubishi.
29 avril 2016 à 15:42
Réponse 16 dépannage PAC
Invité

Problème pompe à chaleur fusible grillé
Invité

Re-bonjour,
J'ai oublié de vous demander quelles solutions avez-vous trouvé pour résoudre cette panne ?
Quelle était la cause du déclenchement du fusible ?
J'ai oublié de vous demander quelles solutions avez-vous trouvé pour résoudre cette panne ?
Quelle était la cause du déclenchement du fusible ?
29 avril 2016 à 19:10
Réponse 17 dépannage PAC
Invité

Problème pompe à chaleur fusible grillé
Invité

Bonjour Fred 91,
J'ai rencontré exactement le même problème avec le fusible de la PAC, Sanyo SPW-CR604GVH56C DC Inverter.
Le fusible initial de 30A a tenu d'abord environ 10 ans et depuis j'en suis au 3° fusible en 1 an et demi.
Pouvez-vous nous dire comment s'est solutionné votre problème ?
Avez-vous trouvé et mis un fusible de 32 A ? ou bien monté 2 fusibles de 20A en parallèle ?
Mon chauffagiste doute du fait qu'avec la seule chauffe de l'eau pour les planchers chauffant, à 38°C, l'intensité puisse faire sauter le fusible.
Ou alors le fusible est de mauvaise qualité, suite au rachat de Sanyo par Panasonic ?
Merci de vos réponses.
Bruno.
J'ai rencontré exactement le même problème avec le fusible de la PAC, Sanyo SPW-CR604GVH56C DC Inverter.
Le fusible initial de 30A a tenu d'abord environ 10 ans et depuis j'en suis au 3° fusible en 1 an et demi.
Pouvez-vous nous dire comment s'est solutionné votre problème ?
Avez-vous trouvé et mis un fusible de 32 A ? ou bien monté 2 fusibles de 20A en parallèle ?
Mon chauffagiste doute du fait qu'avec la seule chauffe de l'eau pour les planchers chauffant, à 38°C, l'intensité puisse faire sauter le fusible.
Ou alors le fusible est de mauvaise qualité, suite au rachat de Sanyo par Panasonic ?
Merci de vos réponses.
Bruno.
25 octobre 2017 à 16:24
Réponse 18 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour.
Autre élément à porter à votre connaissance : une machine inverter s'arrange pour fournir la puissance requise pour le compresseur. Pour être plus précis, si vous avez un secteur à 230V et que la machine demande 4.6 kW, elle va tirer 20 ampères sur votre ligne. Oui, mais si la tension en entrée de PAC tombe à 215V, soit parce que beaucoup de maisons consomment, soit parce que vous avez un long câble entre votre maison et le branchement EDF, alors votre PAC va tirer 21.4 ampères!
Suggestion, quand votre machine tourne à fond, mesurez la tension secteur, puis coupez la PAC et remesurez la tension. Un secteur faiblard pourra provoquer la fonte d'un fusible.
Cordialement, Dom.
Autre élément à porter à votre connaissance : une machine inverter s'arrange pour fournir la puissance requise pour le compresseur. Pour être plus précis, si vous avez un secteur à 230V et que la machine demande 4.6 kW, elle va tirer 20 ampères sur votre ligne. Oui, mais si la tension en entrée de PAC tombe à 215V, soit parce que beaucoup de maisons consomment, soit parce que vous avez un long câble entre votre maison et le branchement EDF, alors votre PAC va tirer 21.4 ampères!
Suggestion, quand votre machine tourne à fond, mesurez la tension secteur, puis coupez la PAC et remesurez la tension. Un secteur faiblard pourra provoquer la fonte d'un fusible.
Cordialement, Dom.
25 octobre 2017 à 20:03
Réponse 19 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour,
Un fusible qui fond, c'est normal quand il y a une surintensité dans le circuit où il est installé.
En augmentant le calibre, vous risquez de provoquer une surchauffe des éléments en aval et provoquer un incendie.
Dans les climatiseurs, il est installé une carte électronique pour corriger les harmoniques engendrées par le redressement du courant alternatif.
Cette carte se nomme PFC (correcteur du facteur de puissance). Elle est équipée de grosses capacités et de serfs (solénoïdes). Dans ce cas, on dit qu'elle est équipée d'un filtre passif. C'est la méthode à faible coût.
Dans un autre cas, elle est équipée de transistors en plus et on dit à filtre actif.
Dans les climatiseurs, les filtres passifs me semblent être prédominants.
Malgré les termes employés je ne suis qu'un passionné comme les forumeurs.
Ma proposition est de chercher où se trouvent ces condensateurs (capacités), les dessouder pour les contrôler et les remplacer.
Avec le temps, tenant compte de la contrainte des températures extérieures l’isolement interne des condensateurs se dégrade.
Le défaut n'étant pas permanent je ne sais pas si le fait de mettre un condensateur en parallèle de capacité égale à celle existante serait efficace ?
L'expérience de Dom-Aom est nécessaire pour continuer dans la résolution du problème car il maîtrise les traitements des recto-verso des cartes électroniques.
Envoyez-nous une photo recto et verso de la carte où est implanté le fusible avec une résolution 2 à 3 Mpixels.
Bruno si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure savez-vous utiliser un multimètre, vous allez mesurer des tensions de 220v et il ne faudra pas de faire des court-circuits avec les pointes de mesure.
Ouf !!!
un fusible qui fond et on construit un roman.
A vous la suite.
Cordialement, JIMA
Un fusible qui fond, c'est normal quand il y a une surintensité dans le circuit où il est installé.
En augmentant le calibre, vous risquez de provoquer une surchauffe des éléments en aval et provoquer un incendie.
Dans les climatiseurs, il est installé une carte électronique pour corriger les harmoniques engendrées par le redressement du courant alternatif.
Cette carte se nomme PFC (correcteur du facteur de puissance). Elle est équipée de grosses capacités et de serfs (solénoïdes). Dans ce cas, on dit qu'elle est équipée d'un filtre passif. C'est la méthode à faible coût.
Dans un autre cas, elle est équipée de transistors en plus et on dit à filtre actif.
Dans les climatiseurs, les filtres passifs me semblent être prédominants.
Malgré les termes employés je ne suis qu'un passionné comme les forumeurs.
Ma proposition est de chercher où se trouvent ces condensateurs (capacités), les dessouder pour les contrôler et les remplacer.
Avec le temps, tenant compte de la contrainte des températures extérieures l’isolement interne des condensateurs se dégrade.
Le défaut n'étant pas permanent je ne sais pas si le fait de mettre un condensateur en parallèle de capacité égale à celle existante serait efficace ?
L'expérience de Dom-Aom est nécessaire pour continuer dans la résolution du problème car il maîtrise les traitements des recto-verso des cartes électroniques.
Envoyez-nous une photo recto et verso de la carte où est implanté le fusible avec une résolution 2 à 3 Mpixels.
Bruno si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure savez-vous utiliser un multimètre, vous allez mesurer des tensions de 220v et il ne faudra pas de faire des court-circuits avec les pointes de mesure.
Ouf !!!

A vous la suite.
Cordialement, JIMA
26 octobre 2017 à 10:29
Réponse 20 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour Jima, Bruno et tous les lecteurs.
Je vais un peu préciser le mini-cours PFC ci-dessus en apportant les éléments suivants. La fonction du PFC n'est pas vraiment d'enlever les harmoniques, mais de rendre la consommation de la clim comparable à celle d'une résistance, comme un chauffe-eau. C'est une obligation pour ne pas stresser les réseaux de distribution secteur. Car la 1ère chose qu'on fait dans un inverter est de redresser le secteur pour en faire une haute tension continue lissée par les gros condos. Or si ceux-ci sont à 300V (par ex) et qu'on les charge par un simple pont de diodes, ils ne se feront charger que lorsque le secteur dépassera les 300V en instantané, soit 20% du temps. Du coup l'appel de courant sera très fort à ces instants et nul quand le secteur redescendra sous la tension des condos. Le PFC actif, grâce à l'utilisation d'un hacheur et d'une self, va pouvoir charger les condos même si le secteur est à 50V, et ce grâce à la loi de Lenz. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça marche bien. On trouve des PFC actifs dans les blocs alims d'ordinateurs au delà de 300W, et même dans certains téléviseurs.
Si le PFC ne fonctionne plus, alors le courant de 20A cité plus faut restera à 20A en moyenne, mais présentera des pics à 40A, donc avec une valeur efficace plus forte et cela pourrait expliquer la fonte du fusible. MAIS cette absence de PFC s'accompagnerait d'une baisse de tension sur les condos et la carte principale de la clim se mettrait normalement en alerte. Raison pour laquelle lorsque le PFC est inhibé (manip que je préconise aux internautes pour vérifier que leur clim re-fonctionne quand on enlève le transistor hacheur qui est HS (un IGBT)), je leur dit de couper la clim au bout de 30s pour éviter les désagréments dus à cette baise de tension et son moins bon filtrage.
Dans ce cas qui nous occupe, une photo n'amènera pas grand chose car rien n'est mort ni à changer, si ce n'est le fusible. Par contre les mesures de secteur, et aussi celles sur les condos lors de la montée en puissance du compresseur, pourrait amener de l'eau au moulin.
Cordialement, Dom.
Je vais un peu préciser le mini-cours PFC ci-dessus en apportant les éléments suivants. La fonction du PFC n'est pas vraiment d'enlever les harmoniques, mais de rendre la consommation de la clim comparable à celle d'une résistance, comme un chauffe-eau. C'est une obligation pour ne pas stresser les réseaux de distribution secteur. Car la 1ère chose qu'on fait dans un inverter est de redresser le secteur pour en faire une haute tension continue lissée par les gros condos. Or si ceux-ci sont à 300V (par ex) et qu'on les charge par un simple pont de diodes, ils ne se feront charger que lorsque le secteur dépassera les 300V en instantané, soit 20% du temps. Du coup l'appel de courant sera très fort à ces instants et nul quand le secteur redescendra sous la tension des condos. Le PFC actif, grâce à l'utilisation d'un hacheur et d'une self, va pouvoir charger les condos même si le secteur est à 50V, et ce grâce à la loi de Lenz. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça marche bien. On trouve des PFC actifs dans les blocs alims d'ordinateurs au delà de 300W, et même dans certains téléviseurs.
Si le PFC ne fonctionne plus, alors le courant de 20A cité plus faut restera à 20A en moyenne, mais présentera des pics à 40A, donc avec une valeur efficace plus forte et cela pourrait expliquer la fonte du fusible. MAIS cette absence de PFC s'accompagnerait d'une baisse de tension sur les condos et la carte principale de la clim se mettrait normalement en alerte. Raison pour laquelle lorsque le PFC est inhibé (manip que je préconise aux internautes pour vérifier que leur clim re-fonctionne quand on enlève le transistor hacheur qui est HS (un IGBT)), je leur dit de couper la clim au bout de 30s pour éviter les désagréments dus à cette baise de tension et son moins bon filtrage.
Dans ce cas qui nous occupe, une photo n'amènera pas grand chose car rien n'est mort ni à changer, si ce n'est le fusible. Par contre les mesures de secteur, et aussi celles sur les condos lors de la montée en puissance du compresseur, pourrait amener de l'eau au moulin.
Cordialement, Dom.
26 octobre 2017 à 11:49
Réponse 21 dépannage PAC
Invité

Problème pompe à chaleur fusible grillé
Invité

Bonsoir,
Juste quelques informations et questions concernant cette panne de fusible, toujours pas solutionnée...
Après échanges du fusible de 30A d'origine incriminé, la PAC a de nouveau tenu entre 1 et 2 semaines, 3 fois de suite en un mois et demi... je me demande dans quelle mesure la qualité du fusible en verre d'origine n'est pas à incriminer car il fond toujours au niveau des soudures à une extrémité (Cf photo), pourrait-il s'agir d'un mauvais lot ?
Mon frigoriste n'a rien à proposer si ce n'est de changer le fusible, ne souhaitant pas changer la carte dans la mesure où il ne sait pas si le problème vient de là ou pas. Je viens de remplacer le fusible par un 32 A Assistance moteur classique, je croise les doigts.
Avez-vous d'autres idées sur l'origine d'une telle sur intensité ? Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une usure des roulements au niveau du moteur ? une dilatation à ce niveau engendrant une surintensité ?
Sinon, j'imagine que le constructeur a peut-être une réponse à ce type de panne récurrente ?
Mon frigoriste m'indique qu'il a 2 autres clients avec la même panne...
Je commence à désespérer, et fais une fixation sur le bruit de la PAC jour et nuit pour vérifier qu'elle fonctionne. Sinon, avez vous une recommandation d'un frigoriste avec ce type de PAC (Sanyo pour le groupe extérieur ci-dessus et Walter Maier pour le reste).
Merci de vos réponses !
Bruno
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Juste quelques informations et questions concernant cette panne de fusible, toujours pas solutionnée...
Après échanges du fusible de 30A d'origine incriminé, la PAC a de nouveau tenu entre 1 et 2 semaines, 3 fois de suite en un mois et demi... je me demande dans quelle mesure la qualité du fusible en verre d'origine n'est pas à incriminer car il fond toujours au niveau des soudures à une extrémité (Cf photo), pourrait-il s'agir d'un mauvais lot ?
Mon frigoriste n'a rien à proposer si ce n'est de changer le fusible, ne souhaitant pas changer la carte dans la mesure où il ne sait pas si le problème vient de là ou pas. Je viens de remplacer le fusible par un 32 A Assistance moteur classique, je croise les doigts.
Avez-vous d'autres idées sur l'origine d'une telle sur intensité ? Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une usure des roulements au niveau du moteur ? une dilatation à ce niveau engendrant une surintensité ?
Sinon, j'imagine que le constructeur a peut-être une réponse à ce type de panne récurrente ?
Mon frigoriste m'indique qu'il a 2 autres clients avec la même panne...
Je commence à désespérer, et fais une fixation sur le bruit de la PAC jour et nuit pour vérifier qu'elle fonctionne. Sinon, avez vous une recommandation d'un frigoriste avec ce type de PAC (Sanyo pour le groupe extérieur ci-dessus et Walter Maier pour le reste).
Merci de vos réponses !
Bruno
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2017 à 17:19
Réponse 22 dépannage PAC
Problème pompe à chaleur fusible grillé
Bonjour.
J'explique en réponse 18 une possibilité. Avez-vous fait les mesures de secteur suggérées?
J'explique en réponse 18 une possibilité. Avez-vous fait les mesures de secteur suggérées?
10 décembre 2017 à 22:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 4. Recherche de panne fusible F1U qui grille
- N°6992 : Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire (enfin pas aujourd'hui !) d'une pompe à chaleur gainable Daikin. UE : RZQ100B9V3B1 année 2006 UI : FBQ100B8V3B année 2006 Boitier de commande : BRC1D52 Il y a quelques semaines...
- 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 6. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 7. Fusible HS pompe à chaleur Sanyo
- N°7361 : Bonjour. Ma PAC a été à l'arrêt 4 jours fusible 32 ampères grillé. Je l'ai remplacé, la PAC tourne de nouveau (ouff). Maintenant dois-je refaire le paramétrage ? car ma chaudière fioul en appoint ne l'aide pas. Ma...
- 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 9. Pompe à chaleur en panne après pose d'un compteur Linky
- N°5886 : Bonjour à tous et toutes. J'ai une pompe à chaleur Airpac de la gamme OPhely avec 2 modules de 7kW, soit 14kW au total. Elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Nous avions un compteur ancien (bleu) d'une puissance de...
- 10. Problème pompe à chaleur Hitachi Ram90qh5
- N°6591 : Bonjour. Je viens vers vous car sur mes splits j'ai la led rouge qui clignote 4 fois et sur le groupe extérieur elle clignote 12 fois. Donc je voudrais savoir d'où vient le problème exactement. Merci d'avance.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite