FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Freddu33

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Freddu33 sur le forum Climatisation

Freddu33
a posté 12 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.
J'ai donc effectué mes mesures et j'ai 550 Mohms entre chaque borne du compresseur.
Pour voir j'ai testé à l'arrivée des fils du compresseur (compresseur débranché et courant remis) je n'ai aucun courant qui arrive, par contre j'ai 50 V (dès que le ventilo se met en route) entre chaque borne et la carcasse.
Un avis svp.
Merci.
24 février 2018 à 15:12
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bonjour.
Si vous pouviez me donner exactement comment faire pour le test par rapport à la photo svp, ça serait sympa de votre part.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim Daikin fusible qui disjoncte

18 février 2018 à 10:49
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Publicité

Bonjour.
Je reviens donc vers vous.
J'ai testé avec un mégohmmètre, le compresseur et entre les phase et terre ça affiche zéro, et entre chaque phase zéro aussi.
La méthode est bonne ou pas ?
Merci.
17 février 2018 à 15:00
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bonjour.
Je reviens vers vous car lors des différents tests que j'ai effectués, j'avais mal fait celui de la terre.
Donc je résume quand je débranche la terre tout fonctionne correctement, j'ai laissé tourner 15 minutes sans problème, ça chauffe nickel et en froid pareil.
Le réparateur dit que c'est le compresseur qui est mort, j'ai du mal à comprendre ce qui cloche exactement peut-être pouvez-vous m'éclairer svp ?
12 janvier 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Je viens d'ouvrir la bête et j'ai juste eu le temps de remettre le jus et de voir sur la carte, il y a la led verte qui clignote et aucune autre qui s'allume et après ça disjoncte au bout d'un petit moment.
Ne devrait-il pas y avoir des défauts qui apparaissent s'il y avait un problème genre compresseur ou autre ?
Dès demain j'appelle un frigoriste, je vous rassure.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
led verte qui clignote clim Daikin

07 janvier 2018 à 17:02
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

OK merci, de toute façon je rajouterai un disjoncteur, je compte bien appeler un frigoriste mais avant je vais jeter un œil pour voir s' il n'y a pas un câble ou je ne sais quoi d'autre qui peut poser problème.
Si je peux identifier le souci je le règlerai moi-même si possible.
Merci pour votre aide comme je l'ai déjà écrit l'UE est mal placée et le temps est pourri pour aller sur ce petit toit.
Dès que j'ai du nouveau je vous tiens au jus si je puis dire. lol
06 janvier 2018 à 20:12
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

OK merci, en fait la clim est branchée directement sur le bloc différentiel, il y a seulement ça de branché dessus.
Je me demande s'il n'y devrait pas y avoir un disjoncteur supplémentaire pour protéger la clim ou si le bloc différentiel est suffisant seul ?
Je trouve ça bizarre.
06 janvier 2018 à 14:15
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Après vérification c'est bien au bout d'une vingtaine de secondes que ça disjoncte.
J'ai fait un test en débranchant les UI électriquement et ça disjoncte toujours, j'en déduis que ça vient de l'UE mais je peux pas faire plus pour l'instant à cause de la météo.
06 janvier 2018 à 12:08
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Re tout le monde et meilleurs vœux pour 2018.
Je me pose une question, avec la protection que j'ai au tableau, ne devrait-il pas y avoir un disjoncteur supplémentairement ou pas ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
disjoncteur 30mA clim

05 janvier 2018 à 21:04
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

OK merci je testerais tout ça, là pour l'instant c'est pas possible (le groupe est contre un mur et au dessus d'un autre bâtiment plus bas) ça glisse sur le toit et il pleut.

Ce qui est bizarre c'est que j'ai refait un essai et ça tient 5 bonnes minutes sans disjoncter, par contre dès que je réenclenche le disjoncteur je n'entends pas le ventilo de groupe qui se met en route, je ne me souviens plus s'il démarre de suite ou pas ?
01 janvier 2018 à 17:39
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Il y a un groupe extérieur 5 MXS 90 et 5 unités intérieures FTXS 20
01 janvier 2018 à 15:20
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bonjour.

Depuis ce matin j'ai ma clim Daikin qui fait disjoncter la protection, ce qui est bizarre c'est que ça disjoncte seulement au bout de 15 à 20 secondes après le ré-enclenchement du disjoncteur.
Une idée de quoi ça peut venir ?
Merci.
01 janvier 2018 à 10:52
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte