FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


4465

Question Forum Climatisation : Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
Bonjour.

Depuis ce matin j'ai ma clim Daikin qui fait disjoncter la protection, ce qui est bizarre c'est que ça disjoncte seulement au bout de 15 à 20 secondes après le ré-enclenchement du disjoncteur.
Une idée de quoi ça peut venir ?
Merci.
01 janvier 2018 à 10:52
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la référence de votre climatisation.
Cordialement.
01 janvier 2018 à 14:36
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
Il y a un groupe extérieur 5 MXS 90 et 5 unités intérieures FTXS 20
01 janvier 2018 à 15:20
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,

Je vois deux possibilités principales possible. A savoir :
1/ Fuite à la terre.
Pour tester cela débranchez à votre tableau le fil de terre qui va à votre machine.
Remettez en route. Si c'est cela, l'appareil fonctionnera. Vous avez une fuite à la terre suite à un faux contact électrique. ATTENTION ne pas continuer à faire fonctionner comme cela car RISQUE D’ÉLECTROCUTION.
2/ Problème de compresseur en court-circuit.
Pour vérifier débrancher le disjoncteur de l'installation.
Allez sur votre groupe extérieur puis déposez la carcasse et accédez au compresseur.
Après avoir noté le branchement du compresseur. Débranchez les connectiques et testez la résistance ohmique des trois phases.
Si elles sont identiques cela ne vient pas du compresseur dans le cas contraire le compresseur est en court-circuit donc HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2018 à 16:52
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Ce peut être n'importe quel organe électrique de votre appareil UI ou UE.
Effectuer la procédure de AAC, c'est la plus courante.
01 janvier 2018 à 16:59
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
OK merci je testerais tout ça, là pour l'instant c'est pas possible (le groupe est contre un mur et au dessus d'un autre bâtiment plus bas) ça glisse sur le toit et il pleut.

Ce qui est bizarre c'est que j'ai refait un essai et ça tient 5 bonnes minutes sans disjoncter, par contre dès que je réenclenche le disjoncteur je n'entends pas le ventilo de groupe qui se met en route, je ne me souviens plus s'il démarre de suite ou pas ?
01 janvier 2018 à 17:39
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
Re tout le monde et meilleurs vœux pour 2018.
Je me pose une question, avec la protection que j'ai au tableau, ne devrait-il pas y avoir un disjoncteur supplémentairement ou pas ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
disjoncteur 30mA clim

05 janvier 2018 à 21:04
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte


Invité
invité
Bonjour,
Votre disjoncteur semble réglementaire pour alimenter l'ensemble de votre installation de clim.

Ce qui est bizarre ce sont les délais de déclenchement 5 mn, 15 secondes ou les deux à des instants séparés.
Pouvez-vous préciser ?
Cordialement.
06 janvier 2018 à 11:50
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
Après vérification c'est bien au bout d'une vingtaine de secondes que ça disjoncte.
J'ai fait un test en débranchant les UI électriquement et ça disjoncte toujours, j'en déduis que ça vient de l'UE mais je peux pas faire plus pour l'instant à cause de la météo.
06 janvier 2018 à 12:08
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,

Contrairement à ce qui est dit ci-dessus ce n'est pas un disjoncteur mais un bloc différentiel avec une protection de 30 milli ampères de qui est obligatoire sur chaque ligne de votre tableau électrique.
Il a pour rôle la protection des personnes. C'est à dire que si quelqu'un touche à un des trois fils phase, neutre ou terre il disjonctera immédiatement avant que la personne ne puisse ressentir une quelconque décharge.
Le maximum des ampères à alimenter est marqué juste au-dessus de la marque Legrand. Non visible sur la photo.
Normalement le courant arrive par le haut pour ressortir par le bas et alimenter les disjoncteurs de la ligne.
Mais cela ne change rien au diagnostic que j'ai fait plus haut.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 janvier 2018 à 13:15
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
OK merci, en fait la clim est branchée directement sur le bloc différentiel, il y a seulement ça de branché dessus.
Je me demande s'il n'y devrait pas y avoir un disjoncteur supplémentaire pour protéger la clim ou si le bloc différentiel est suffisant seul ?
Je trouve ça bizarre.
06 janvier 2018 à 14:15
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Oui normalement il faut un disjoncteur à part.
06 janvier 2018 à 15:05
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte


Invité
invité
Le symbole de la photo de la réponse 6 correspond à un disjoncteur phase-neutre différentiel ou DPN-Diff son utilisation est conforme à la norme NF C 15-100. La remarque de AAC est étonnante.
Vous n'avez rien à ajouter.
Actuellement votre Unité Extérieure présente un court-circuit suffisamment résistant pour ne pas être détecté par la résistance de démarrage, lorsque le relai de démarrage se ferme l'alimentation du défaut devient normale et le déclenchement surgit.
Il faut chercher l'endroit du défaut en débranchant les connecteurs du ou des ventilateurs et du compresseur.
Puis rebrancher les connecteurs après coupures et mises sous tension successives en attendant que les condensateurs se déchargent à chaque fois.
L'intervention d'un frigoriste vous est conseillé de ma part.
Cordialement.
06 janvier 2018 à 18:28
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir l'invité,

Un "bloc différentiel" est un organe de mesure, généralement associé à un disjoncteur dans l'industrie, mais qui peut l'être à un interrupteur.
Il détecte une différence de courant (Typiquement 30mA pour les habitations en France) entre les conducteurs actifs d'une installation et initie une action quand le seuil est atteint ou franchi.
Un "interrupteur différentiel" est un organe de coupure qui est commandé à l'ouverture (entre autres commandes) par le bloc différentiel intégré ou non par construction.

Bref pour la norme NFC 15-100 il faut les deux.
Cordialement.
06 janvier 2018 à 19:10
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Re,
Pour info aller donc voir : Branchement tableau électrique
Cordialement.
06 janvier 2018 à 19:17
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
OK merci, de toute façon je rajouterai un disjoncteur, je compte bien appeler un frigoriste mais avant je vais jeter un œil pour voir s' il n'y a pas un câble ou je ne sais quoi d'autre qui peut poser problème.
Si je peux identifier le souci je le règlerai moi-même si possible.
Merci pour votre aide comme je l'ai déjà écrit l'UE est mal placée et le temps est pourri pour aller sur ce petit toit.
Dès que j'ai du nouveau je vous tiens au jus si je puis dire. lol
06 janvier 2018 à 20:12
Réponse 16 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
Je viens d'ouvrir la bête et j'ai juste eu le temps de remettre le jus et de voir sur la carte, il y a la led verte qui clignote et aucune autre qui s'allume et après ça disjoncte au bout d'un petit moment.
Ne devrait-il pas y avoir des défauts qui apparaissent s'il y avait un problème genre compresseur ou autre ?
Dès demain j'appelle un frigoriste, je vous rassure.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
led verte qui clignote clim Daikin

07 janvier 2018 à 17:02
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir,

Non pas forcément car c'est la carte qui alimente le compresseur et si les bobines du compresseur sont en court-circuit vous ne verrez rien sur la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 janvier 2018 à 18:18
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
Bonjour.
Je reviens vers vous car lors des différents tests que j'ai effectués, j'avais mal fait celui de la terre.
Donc je résume quand je débranche la terre tout fonctionne correctement, j'ai laissé tourner 15 minutes sans problème, ça chauffe nickel et en froid pareil.
Le réparateur dit que c'est le compresseur qui est mort, j'ai du mal à comprendre ce qui cloche exactement peut-être pouvez-vous m'éclairer svp ?
12 janvier 2018 à 18:43
Réponse 19 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir,

Il faut trouver d’où vient la fuite électrique fil dénudé touchant la carrosserie...
Attention le fonctionnement sans terre peut amener à une électrocution pouvant entraîner la mort.
Le compresseur n'est pas HS.
Le cas échéant faites appel soit à un frigoriste compétent soit à un électricien.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 19:23
Réponse 20 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Re,

Fréquemment chez Daikin ce sont les cosses qui sont sur le dessus du compresseur qui sont cramées.
Donc couper l'alimentation de votre installation puis ouvrez l'unité extérieure pour accéder au compresseur.
Lorsque vous accédez aux branchements du compresseur repérer l'ordre des branchements.
Puis débrancher les fils, changer éventuellement les cosses, ou le resserrer.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 19:47
Réponse 21 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
Bonjour.
Je reviens donc vers vous.
J'ai testé avec un mégohmmètre, le compresseur et entre les phase et terre ça affiche zéro, et entre chaque phase zéro aussi.
La méthode est bonne ou pas ?
Merci.
17 février 2018 à 15:00
Réponse 22 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,
Non ce n'est pas la bonne méthode.
Il faut tester, courant coupé et compresseur débranché (attention avant de bien repérer l'ordre) :
entre R et S
entre R et T
et entre T et S.
Les résistances ohmiques doivent être égales. Sinon enroulements du compresseur HS.
Cordialement.
17 février 2018 à 15:57
Réponse 23 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
Bonjour.
Si vous pouviez me donner exactement comment faire pour le test par rapport à la photo svp, ça serait sympa de votre part.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim Daikin fusible qui disjoncte

18 février 2018 à 10:49
Réponse 24 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,

C'est pourtant simple.
Je vous joins un lien d'un site qui vous explique :
https://www.abcclim.net/8-pannes-frigorifiques.html
Attention bien repérer l'ordre des branchements.

Cordialement.
18 février 2018 à 11:42
Réponse 25 du forum climatisation Bricovidéo

Clim Daikin fusible qui disjoncte

Freddu33
Membre inscrit
Freddu33
12 messages
Bonjour.
J'ai donc effectué mes mesures et j'ai 550 Mohms entre chaque borne du compresseur.
Pour voir j'ai testé à l'arrivée des fils du compresseur (compresseur débranché et courant remis) je n'ai aucun courant qui arrive, par contre j'ai 50 V (dès que le ventilo se met en route) entre chaque borne et la carcasse.
Un avis svp.
Merci.
24 février 2018 à 15:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation Daikin 30mA disjoncte
    N°6121 : Bonjour à tous pendant cette période de confinement, Je suis parti en vacances pendant 15 jours, à mon retour j'ai allumé la clim Daikin RXN35MV1B de 2015 après avoir soufflé pendant 15s ensuite disjoncte. Après avoir...
  • 2. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
    N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
  • 3. Panne fusible climatiseur platine electronique Daikin
    N°20 : Bonjour, Notre climatiseur Daikin est tombé en panne. Le réparateur a remplacé la platine électronique DAIKIN FTS 25, et nous a laissé la vieille platine. Premièrement, notre propriétaire refuse de nous rembourser la...
  • 4. Problème PAC Daikin disjoncte de façon aléatoire
    N°4282 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce site et je me décide à m'inscrire car je ne trouve plus de solution. Voilà j'ai une PAC Air/Eau Daikin, qui n'a quasi jamais vraiment bien fonctionné. J'ai eu la chance de faire 2 cartes...
  • 5. Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin
    N°3163 : Bonjour. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de ma console intérieure Daikin (roulements 608z). Malheureusement en remontant un court-circuit s'est produit. J'aurai voulu savoir si un fusible est présent sur...
  • 6. Fusible et varistor grillé sur UI Daikin FLXS50BVMB
    N°9318 : Bonjour. Sur l'une des trois UI (le modèle FLXS50BVMB Daikin installé verticalement, en bas de mur), plus de réponse à la télécommande et au bouton de façade. Après avoir ouvert, je constate : Fusible FU1 T3.15A...
  • 7. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
    N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
  • 8. Fusible qui grille carte UI Daikin FTXS35G2V1B
    N°6630 : Bonjour. Voilà mon souci. J'ai 2 splits FTXS35G2V1B. L'un des deux ne fonctionne plus. Plus de voyant. J'ai donc vérifié le fusible et il s'avère qu'il a grillé. J'ai donc acheté un nouveau et changé et vérifié...
  • 9. Ventilo-convecteur Daikin disjoncte
    N°5360 : Bonjour à toutes et tous, Je me tourne vers vous car après beaucoup de soucis sur des ventilo-convecteurs Daikin je ne parviens pas à trouver la source du problème. Je vous explique la situation : Je possède 30...
  • 10. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
    N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin fusible qui disjoncte >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite