Bonjour,
De mon côté, depuis les avoir passé A14 sur 30 je n'ai plus de problème.
En revanche il faut faire super attention à la bouteille de découplage sur votre réseau, savoir si elle a été installée et bien raccordée.
Nous on s'est aperçu que l'installateur l'a mal raccordé...
Elles sont incompréhensibles ces pac...
De mon côté, depuis les avoir passé A14 sur 30 je n'ai plus de problème.
En revanche il faut faire super attention à la bouteille de découplage sur votre réseau, savoir si elle a été installée et bien raccordée.
Nous on s'est aperçu que l'installateur l'a mal raccordé...
Elles sont incompréhensibles ces pac...
09 mars 2013 à 09:19

Bonsoir,
La PAC de mon ami, est habité par un esprit.
Désormais c'est la sonde SD3 qui s'est complétement décalée (45°C de décalage).
Et le démarreur du compresseur qui débloque de temps en temps !
Misère, Misèreeeeee...
La PAC de mon ami, est habité par un esprit.
Désormais c'est la sonde SD3 qui s'est complétement décalée (45°C de décalage).
Et le démarreur du compresseur qui débloque de temps en temps !
Misère, Misèreeeeee...
22 février 2013 à 00:49

Bonsoir,
Je n'ai plus de défaut E01 du côté de mon ami, à mon plus grand bonheur.
Pour votre sonde en revanche l'idéal pour que cela soit plus représentatif pour détecter les dégivrages est de la mettre sur une cross du condenseur ou bien sûr un des différents tuyaux qui alimente le condenseur.
Bonne soirée !
Je n'ai plus de défaut E01 du côté de mon ami, à mon plus grand bonheur.
Pour votre sonde en revanche l'idéal pour que cela soit plus représentatif pour détecter les dégivrages est de la mettre sur une cross du condenseur ou bien sûr un des différents tuyaux qui alimente le condenseur.
Bonne soirée !
13 février 2013 à 19:37

Bonsoir,
Oui sur la PAC de mon ami j'ai réglé les valeurs de paramètre que je vous données car on avait de gros soucis avec les dégivrages. On avait le défaut E01 à chaque dégivrage pratiquement.
Aujourd'hui en ayant modifié le paramètre A14, on a plus de soucis depuis le début de semaine de défaut 01 !
Tenez-moi au courant s'il y a du mieux !
Bonne soirée !
Oui sur la PAC de mon ami j'ai réglé les valeurs de paramètre que je vous données car on avait de gros soucis avec les dégivrages. On avait le défaut E01 à chaque dégivrage pratiquement.
Aujourd'hui en ayant modifié le paramètre A14, on a plus de soucis depuis le début de semaine de défaut 01 !
Tenez-moi au courant s'il y a du mieux !
Bonne soirée !
07 février 2013 à 20:16

Bonsoir,
Je me suis rapproché du service technique Technibel, et ils m'ont passé le fameux document du descriptif de tous les paramètres !
Effectivement le A14 doit être réglé à 15 d'origine, j'ai fait les tests de passer à 30 pour ne plus voir ce défaut E01 sur la PAC d'un ami !
15 est la valeur d'usine elle peut être réglée au minimum 0 à 255 maxi, donc on a relativement de la marge !
On a ensuite une sécurité du pressostat HP qui coupe la PAC si on dépasse 42 bars !
Donc il ne faut pas s'inquiéter !
Bonne soirée... Ces PAC Technibel me donnent du fil à retordre.
Je me suis rapproché du service technique Technibel, et ils m'ont passé le fameux document du descriptif de tous les paramètres !
Effectivement le A14 doit être réglé à 15 d'origine, j'ai fait les tests de passer à 30 pour ne plus voir ce défaut E01 sur la PAC d'un ami !
15 est la valeur d'usine elle peut être réglée au minimum 0 à 255 maxi, donc on a relativement de la marge !
On a ensuite une sécurité du pressostat HP qui coupe la PAC si on dépasse 42 bars !
Donc il ne faut pas s'inquiéter !
Bonne soirée... Ces PAC Technibel me donnent du fil à retordre.
05 février 2013 à 21:12

Bonsoir,
Toujours pas de pluie ?
Toujours pas de pluie ?
01 février 2013 à 21:56

Bonsoir,
Je cherche avec ces réglages une régulation au petit oignon !
C'est à dire, régler particulièrement la consigne de température de fin de dégivrage ( D04), qui nous crée très souvent le problème E01 !
Le reste des réglages nous permet d'affiner le tout !
Ce qui est du compteur qui fait passer le réarmement en manuel en cas d'un nombre x d'alarmes dans une heure. Je n'ai aucune info à ce jour, en revanche je vais me rapprocher cette semaine du support technique Technibel pour essayer de vous répondre !
Cela me fait plaisir de vous apporter un petit support.
Je cherche avec ces réglages une régulation au petit oignon !
C'est à dire, régler particulièrement la consigne de température de fin de dégivrage ( D04), qui nous crée très souvent le problème E01 !
Le reste des réglages nous permet d'affiner le tout !
Ce qui est du compteur qui fait passer le réarmement en manuel en cas d'un nombre x d'alarmes dans une heure. Je n'ai aucune info à ce jour, en revanche je vais me rapprocher cette semaine du support technique Technibel pour essayer de vous répondre !
Cela me fait plaisir de vous apporter un petit support.
29 janvier 2013 à 23:25

Bonsoir,
Effectivement il y a une différence avec les valeurs d'origine.
On peut laisser vos réglages, et voir comment votre PAC phr8 réagit.
En revanche si vous avez encore le défaut E01, il sera préférable de passer à mes valeurs.
Je reste à votre disposition, et me tenir au courant de la réaction de la PAC !
Effectivement il y a une différence avec les valeurs d'origine.
On peut laisser vos réglages, et voir comment votre PAC phr8 réagit.
En revanche si vous avez encore le défaut E01, il sera préférable de passer à mes valeurs.
Je reste à votre disposition, et me tenir au courant de la réaction de la PAC !
28 janvier 2013 à 23:32

Bonjour,
Désolé de ne pas répondre rapidement.
Moi j'ai modifié sur certain pac Tecnhibel des paramètres de dégivrage pour ne plus avoir de défaut E01 :
- il faut entrer le pss
- aller dans PAR, ensuite DFR
- D04 modifier la valeur 60 par 45 c'est la température de fin de dégivrage
- D05 modifier la valeur 5 par 3 c'est la durée de dégivrage maximum.
Ensuite il faut rentrer dans les par Fan :
- F21 valeur doit être 1
- F22 modifier la valeur 20 par 18 c'est la consigne de ventilation en dégivrage.
Conclusion : tout devrait rentrer dans l'ordre ! Si ce n'est pas le cas tenez-moi au courant ! Pour qu'on puisse trouver une autre solution !
P. S. : Désormais je vais essayer de me connecter tous les soirs sur le forum pour vous répondre.
Désolé de ne pas répondre rapidement.
Moi j'ai modifié sur certain pac Tecnhibel des paramètres de dégivrage pour ne plus avoir de défaut E01 :
- il faut entrer le pss
- aller dans PAR, ensuite DFR
- D04 modifier la valeur 60 par 45 c'est la température de fin de dégivrage
- D05 modifier la valeur 5 par 3 c'est la durée de dégivrage maximum.
Ensuite il faut rentrer dans les par Fan :
- F21 valeur doit être 1
- F22 modifier la valeur 20 par 18 c'est la consigne de ventilation en dégivrage.
Conclusion : tout devrait rentrer dans l'ordre ! Si ce n'est pas le cas tenez-moi au courant ! Pour qu'on puisse trouver une autre solution !
P. S. : Désormais je vais essayer de me connecter tous les soirs sur le forum pour vous répondre.
27 janvier 2013 à 14:42

Bonsoir,
Le défaut E01 est un défaut haute pression, il est assez fréquent de le voir en fin de dégivrage !
Il faut modifier certains paramètres sur votre PAC pour ne plus avoir ce défaut !
Ma question va être, avez-vous les codes acess sur la PAC (pss), et avez-vous des petites notions avec le boitier de commande de votre PAC !
Ensuite je pourrai vous guider pour les réglages !
Le défaut E01 est un défaut haute pression, il est assez fréquent de le voir en fin de dégivrage !
Il faut modifier certains paramètres sur votre PAC pour ne plus avoir ce défaut !
Ma question va être, avez-vous les codes acess sur la PAC (pss), et avez-vous des petites notions avec le boitier de commande de votre PAC !
Ensuite je pourrai vous guider pour les réglages !
21 janvier 2013 à 00:55

Bonsoir,
La fiabilité et leur climatiseur n'ont aucune logique de fonctionnement !
Aujourd'hui je suppose qu'il n'a plus de garantie, le mieux c'est de prévoir un remplacement !
Je suis frigoriste et aujourd'hui on a arrêté de travailler avec cette marque ! Trop de problème...
Passer de bonne fête de fin d'année.
La fiabilité et leur climatiseur n'ont aucune logique de fonctionnement !
Aujourd'hui je suppose qu'il n'a plus de garantie, le mieux c'est de prévoir un remplacement !
Je suis frigoriste et aujourd'hui on a arrêté de travailler avec cette marque ! Trop de problème...
Passer de bonne fête de fin d'année.
29 décembre 2012 à 22:36

Bonsoir,
Le fait d'avoir entreposé à l'horizontal plusieurs jours votre climatiseur pose des problèmes d'huile, celle-ci a pu migrer à des endroits néfastes au fonctionnement !
Il faut tout simplement le remettre à la verticale pendant quelques jours (3 jours pour être vraiment sûr ou une semaine si on veut être encore plus sûr).
La climatisation que vous avez est assez récente, elle fonctionne au R410 A, ce sont des compresseurs d'une nouvelle génération (scroll) donc il n'y a vraiment pas de risque à remettre l'installation en route.
Bonne fête de fin d'année.
Le fait d'avoir entreposé à l'horizontal plusieurs jours votre climatiseur pose des problèmes d'huile, celle-ci a pu migrer à des endroits néfastes au fonctionnement !
Il faut tout simplement le remettre à la verticale pendant quelques jours (3 jours pour être vraiment sûr ou une semaine si on veut être encore plus sûr).
La climatisation que vous avez est assez récente, elle fonctionne au R410 A, ce sont des compresseurs d'une nouvelle génération (scroll) donc il n'y a vraiment pas de risque à remettre l'installation en route.
Bonne fête de fin d'année.
29 décembre 2012 à 22:14