Bonjour.

Quelle serait la cause alarme E01 H. P PAC Technibel PRH11.
Merci de me répondre.
28 décembre 2008 à 02:11
Tarif dépannage 1 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
J'aimerais savoir aussi que signifie le code erreur E01 H sur une pompe à chaleur Technibel PRH11. Je ne rencontre que des problèmes avec cette PAC.
05 mars 2012 à 19:06
Tarif dépannage 2 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Cela indique un défaut en HP (Haute Pression) qui peut se produire en fin de dégivrage.
22 avril 2012 à 22:26
Tarif dépannage 3 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonjour,

J'ai une PAC Technibel PHR11 et j'ai des codes erreur E44 hiver 2011.
Aujourd'hui le code erreur E01 en fin de dégivrage quand dehors il fait 0, voire moins...
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci de votre aide.
05 janvier 2013 à 13:21
Tarif dépannage 4 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonsoir,

Le défaut E01 est un défaut haute pression, il est assez fréquent de le voir en fin de dégivrage !
Il faut modifier certains paramètres sur votre PAC pour ne plus avoir ce défaut !

Ma question va être, avez-vous les codes acess sur la PAC (pss), et avez-vous des petites notions avec le boitier de commande de votre PAC !

Ensuite je pourrai vous guider pour les réglages !
21 janvier 2013 à 00:55
Tarif dépannage 5 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Freecooling, je suis très intéressé par votre proposition. J'ai le problème E01 depuis toujours par 0/5° C et temps pluvieux, jamais par grand froid sec.
J'ai accès au pss et les notions de base sur le boitier de commande, du moins je pense.
SI vous pouviez me guider vers une solution, je serais ravi car j'en suis au point de voir comment redémarrer la pompe automatiquement après un E01.
23 janvier 2013 à 19:14
Tarif dépannage 6 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonsoir.
J'ai ce problème E01 depuis toujours sur une PHR8 pat température 0/5°C et temps pluvieux.
J'en suis au point d'envisager une redémarrage auto de la PAC en cas d'alarme.
Je serai ravi de votre proposition d'aide.
J'ai accès au PSS et quelques notions sur le boitier de commande...
Merci d'avance.
23 janvier 2013 à 19:29
Tarif dépannage 7 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonjour,

Désolé de ne pas répondre rapidement.
Moi j'ai modifié sur certain pac Tecnhibel des paramètres de dégivrage pour ne plus avoir de défaut E01 :
- il faut entrer le pss
- aller dans PAR, ensuite DFR
- D04 modifier la valeur 60 par 45 c'est la température de fin de dégivrage
- D05 modifier la valeur 5 par 3 c'est la durée de dégivrage maximum.

Ensuite il faut rentrer dans les par Fan :
- F21 valeur doit être 1
- F22 modifier la valeur 20 par 18 c'est la consigne de ventilation en dégivrage.

Conclusion : tout devrait rentrer dans l'ordre ! Si ce n'est pas le cas tenez-moi au courant ! Pour qu'on puisse trouver une autre solution !

P. S. : Désormais je vais essayer de me connecter tous les soirs sur le forum pour vous répondre.
27 janvier 2013 à 14:42
Tarif dépannage 8 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Merci beaucoup, je teste cela dès demain...
27 janvier 2013 à 17:48
Tarif dépannage 9 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonjour,

Voilà les réglages qui étaient sur ma PAC PHR8 :
F21 : 1 laissé à 1 (vos valeurs : 1 laissé à 1)
F22 : 40 laissé à 40 (vos valeurs: 20 à passer en 18)
D04 : 80 mis à 60 (vos valeurs : 60 à passer en 45)
D05 : 5 ramené à 3 (vos valeurs : 5 à passer en 3).
Comme vous le voyez, les valeurs d'origine étaient très différentes des vôtres d’où une adaptation des valeurs que vous proposez pour faire un palier intermédiaire.
Merci de me dire si je fais une erreur ou si je dois aller carrément à vos valeurs.
28 janvier 2013 à 12:02
Tarif dépannage 10 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonsoir,

Effectivement il y a une différence avec les valeurs d'origine.
On peut laisser vos réglages, et voir comment votre PAC phr8 réagit.

En revanche si vous avez encore le défaut E01, il sera préférable de passer à mes valeurs.
Je reste à votre disposition, et me tenir au courant de la réaction de la PAC !


28 janvier 2013 à 23:32
Tarif dépannage 11 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonjour,

Pour l'instant, temps froid et sec, pas de EO1.
Il faut attendre humidité et froid...
Pour mon info, que cherchez-vous à faire par ces réglages ?
Apparemment, raccourcir les durées des temps de dégivrage.
Sur cette pompe, il y un compteur qui fait passer le réarmement en manuel si l'alarme apparaît plusieurs fois dans la même heure. C'est ce qui m'oblige à réarmer.
Est-ce qu'on ne pourrait pas régler cela plusieurs fois ?
Merci en tout cas pour votre support.
29 janvier 2013 à 09:27
Tarif dépannage 12 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonsoir,

Je cherche avec ces réglages une régulation au petit oignon !
C'est à dire, régler particulièrement la consigne de température de fin de dégivrage ( D04), qui nous crée très souvent le problème E01 !
Le reste des réglages nous permet d'affiner le tout !

Ce qui est du compteur qui fait passer le réarmement en manuel en cas d'un nombre x d'alarmes dans une heure. Je n'ai aucune info à ce jour, en revanche je vais me rapprocher cette semaine du support technique Technibel pour essayer de vous répondre !

Cela me fait plaisir de vous apporter un petit support.
29 janvier 2013 à 23:25
Tarif dépannage 13 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Merci. J'attends la pluie pour avancer, un comble !
30 janvier 2013 à 19:09
Tarif dépannage 14 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonsoir,
Toujours pas de pluie ?
01 février 2013 à 21:56
Tarif dépannage 15 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonjour.

Non pas de pluie, un beau temps sec et froid et une déception cette nuit puisque le E01 est revenu !
Je vais appliquer les réglages tels que vous les avez proposés au départ.
Une autre déception, je pensai pouvoir acquitter la sécurité de l’intérieur (pour ne pas sortir de nuit) en shuntant les bornes 1 et 2 de la carte intérieure reliées aux bornes 1 et 2 de la carte sur la PAC mais cela ne fonctionne pas.
Il doit pourtant bien avoir un moyen d'acquitter de l’intérieur.
Je vous tiens au courant pour la suite.
03 février 2013 à 11:53
Tarif dépannage 16 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonsoir,

2 Eo1 hier avant que je ne change les réglages suivant vos recommandations.
A suivre...
J'ai trouvé dans un document Technibel le paramètre de réglage du nombre d'alarmes HP par heure autorisée avant passage du réarmement en manuel.
C'est le A14 qui devrait être réglé à 15 par heure alors que sur ma PAC il est réglé à 3 par heure.
Je serai content d'avoir votre avis car 15 me parait très élevé.
Les paramètres F22/D04/D05 sont donnés par Technibel aux valeurs que j'ai relevées et que je vous ai transmises mais le F21 est donné à 0 contre 1 relevé ??
04 février 2013 à 19:27
Tarif dépannage 17 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonjour,

Encore 2 E01, ce matin !
Cela ne s'améliore pas.
Bizarre...
05 février 2013 à 17:26
Tarif dépannage 18 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonsoir,

Je me suis rapproché du service technique Technibel, et ils m'ont passé le fameux document du descriptif de tous les paramètres !
Effectivement le A14 doit être réglé à 15 d'origine, j'ai fait les tests de passer à 30 pour ne plus voir ce défaut E01 sur la PAC d'un ami !
15 est la valeur d'usine elle peut être réglée au minimum 0 à 255 maxi, donc on a relativement de la marge !
On a ensuite une sécurité du pressostat HP qui coupe la PAC si on dépasse 42 bars !
Donc il ne faut pas s'inquiéter !

Bonne soirée... Ces PAC Technibel me donnent du fil à retordre.
05 février 2013 à 21:12
Tarif dépannage 19 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonsoir,

Merci et content que vous confirmiez qu'on peut augmenter le A14.
Je l'ai passé à 5 dans un premier temps après retour aux paramètres d'origine pour ne pas toucher à plusieurs paramètres à la fois.
Sur la PAC de votre ami, vous aviez réglé les autres paramètres aux valeurs que vous m'aviez données ?
Pour l'instant, pas de E01 alors que la pluie a fait son apparition.
Wait and see.
06 février 2013 à 18:16
Tarif dépannage 20 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonsoir,

Oui sur la PAC de mon ami j'ai réglé les valeurs de paramètre que je vous données car on avait de gros soucis avec les dégivrages. On avait le défaut E01 à chaque dégivrage pratiquement.

Aujourd'hui en ayant modifié le paramètre A14, on a plus de soucis depuis le début de semaine de défaut 01 !
Tenez-moi au courant s'il y a du mieux !
Bonne soirée !
07 février 2013 à 20:16
Tarif dépannage 21 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Merci.
RAS pour le moment.
Curieux, cette valeur de 15 donnée par Technibel sur les réglages par défaut du A14 car je viens de vérifier sur la PAC Technibel d'un ami, elle était à 3 comme sur la mienne.
Je ne touche à rien jusqu'au prochain E01.
Bonne soirée.
07 février 2013 à 23:09
Tarif dépannage 22 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonjour,

Pluie et neige fondue depuis hier et toujours pas de E01.
J'ai mis une sonde de température contre l’échangeur extérieur pour détecter les dégivrages.
Je constate toutes les 45 minutes une chute de 5 °C et de temps en temps une pointe de +10 °C qui semblent indiquer des cycles.
Malheureusement comme ma sonde n’échantillonne que toutes les 5 minutes, tout cela n'est pas très précis.
Y aurait-il un endroit plus représentatif pour installer cette sonde ?
Pas de E01 du côté de votre ami ?
Cordialement.
11 février 2013 à 08:54
Tarif dépannage 23 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonsoir,

Je n'ai plus de défaut E01 du côté de mon ami, à mon plus grand bonheur.
Pour votre sonde en revanche l'idéal pour que cela soit plus représentatif pour détecter les dégivrages est de la mettre sur une cross du condenseur ou bien sûr un des différents tuyaux qui alimente le condenseur.

Bonne soirée !
13 février 2013 à 19:37
Tarif dépannage 24 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Merci,
Je vais essayer de trouver le point.
Pas de E01non plus depuis le passage du A14 à 5 le 6/02.
Bonne soirée.
14 février 2013 à 16:44
Tarif dépannage 25 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonsoir,

La PAC de mon ami, est habité par un esprit.
Désormais c'est la sonde SD3 qui s'est complétement décalée (45°C de décalage).
Et le démarreur du compresseur qui débloque de temps en temps !

Misère, Misèreeeeee...
22 février 2013 à 00:49
Tarif dépannage 26 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonjour et merci pour l'info.

J'ai lu dans les forums que la sonde SD3 était expulsée de son logement par de la glace (condensation d'humidité et manque d'étanchéité de la sonde).
Toujours pas de E01 pour moi.
Une observation :
Le réglage à 5/hr du nombre d’évènements ne devrait pas améliorer la situation car de toute façon la logique ne permet qu'un dégivrage toutes les 30 minutes d’où le réglage à 3 d'origine.
Si on constate une amélioration en augmentant ce nombre, c'est donc soit que la logique n'est pas respectée soit que c'est un autre évènement non lié au dégivrage qui intervient pour déclencher le HP plus de 3 fois par heure...
Dommage que Technibel ne donne pas son analyse du problème du E01.
23 février 2013 à 12:55
Tarif dépannage 27 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
E01 à 3h du matin aujourd'hui.
La première depuis un mois.
Comme toujours vers une température extérieure de 5°C mais a priori pas d'humidité particulière.
On ne comprendra jamais...
04 mars 2013 à 20:41
Tarif dépannage 28 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Freecooling
Membre inscrit
Freecooling
12 messages
Bonjour,

De mon côté, depuis les avoir passé A14 sur 30 je n'ai plus de problème.
En revanche il faut faire super attention à la bouteille de découplage sur votre réseau, savoir si elle a été installée et bien raccordée.
Nous on s'est aperçu que l'installateur l'a mal raccordé...
Elles sont incompréhensibles ces pac...
09 mars 2013 à 09:19
Tarif dépannage 29 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonsoir
Chez moi, pas de bouteille de découplage car le volume d'eau était suffisant d’après l'installateur.
Pas de nouveau pb E01.
Au prochain, je passe A14 de 5 à 6 (j'y vais doucement car je ne sais pas ce qui provoque le HP finalement).
Courage, on l'aura.
11 mars 2013 à 20:41
Tarif dépannage 30 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11


Invité
invité
Bonsoir à tous,
J'ai le même problème erreur E01, par contre où je peux trouver le PSS svp ?
Merci d'avance.
16 janvier 2020 à 18:54
Tarif dépannage 31 climatiseur

Cause alarme E01PAC Technibel PRH11

Pj44
Membre inscrit
Pj44
2 messages
Bonjour.

Je viens de mettre en service une PRH11 sur un plancher chauffant.
Cette semaine, par temps froid (entre -5 et 2 degrés), des codes E01 et E02 apparaissent (surtout en fin de dégivrage).
J'ai le PSS de Technibel : 199.
Quelqu'un aurait-il le document sur lequel tous les paramètres sont détaillés avec les valeurs par défaut, les plages de réglage et l'explication de chaque code de paramétrage ?
Merci à vous pour votre aide.
10 janvier 2021 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Alarme clim Technibel PRH11 erreur E01 et E02
    N°6749 : Bonjour Je viens de mettre en service une PRH11 sur un plancher chauffant. Cette semaine, par temps froid (entre -5 et 2 degrés), des codes E01 et E02 apparaissent (surtout en fin de dégivrage). J'ai le Pss de Technibel :...
  • 2. Alarme H3 climatiseur bisplit Technibel
    N°4012 : Bonjour. J'ai une alarme intermittente H3 sur un climatiseur bisplit Technibel. Quel est le problème et la solution ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
  • 3. Alarme E01 et E41 sur PAC Technibel Phr11
    N°6816 : Bonjour. J'ai suivi tous vos conseils au préalable. Contrôle du circuit d'eau OK. J'ai vidangé plusieurs fois le circuit et le filtre OK. Circulateur OK. Reste, le régulateur ??? Hier, la PAC a fonctionné normalement....
  • 4. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
    N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
  • 5. Panne PAC Technibel carte Sanyo
    N°6739 : Bonsoir, Nous avons fait installer en 2012 une PAC Technibel modèle GRFP259R5IAA dans laquelle il y a une carte de commande de puissance CR-C256VEH. Après avoir parcouru le forum pendant plusieurs jours, nous faisons appel à...
  • 6. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 7. Problème climatiseur Technibel SCDF 134C
    N°2790 : Bonjour, Je possède une clim mobile Technibel SCDF 134C avec Split, que j'ai installée comme une clim fixe avec le groupe à l’extérieur. Elle fonctionne bien mais par moment, elle ne produit plus de froid, le ventilateur...
  • 8. Problème E40 climatiseur Technibel
    N°7659 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur Technibel PHR115 FAC ? depuis deux jours une alarme E40 met ma PAC en défaut. Après des recherches j'ai constaté que ce défaut était lié à la sonde SD1 qui est la mesure de la...
  • 9. Avis climatisation Technibel SCDF 134
    N°4206 : Bonjour. Je souhaiterai avoir l'avis de connaisseurs au sujet d'une clim mobile split Technibel SCDF 134, à 1450€. Je souhaite l'installer de façon fixe sans déconnecter les 2 unités (je ferai passer le tuyau en...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Cause alarme E01PAC Technibel PRH11 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologiepanne climatisation bv 1189installer un climatiseurdepannage climatiseurs forum



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite