Bonsoir.
Avez-vous trouvé la cause de cette panne sur votre climatisation ?
Avez-vous remplacé la sonde RT62 ?
C'est étonnant, j'ai exactement le même souci chez un client qui a du Mitsubishi.
J'ai un défaut de communication sur la cassette (elle clignote sans cesse).
J'ai remplacé la carte de l'unité extérieure, mais le problème persiste.
Au bout de 5 à 10 minutes de fonctionnement, le compresseur s'arrête.
J'ai mesuré entre S2 et S3 et j'ai la bonne tension pour la communication.
J'ai effectué ces mesures avec un technicien de la marque Holine.
Avant que le groupe ne s'arrête, j'ai la diode de l'unité extérieure qui clignote 3 fois avec le défaut "température de refoulement élevée".
J'ai mesuré la sonde rt 62 et elle indique 28 degrés, alors que je devrais avoir 220 kohm selon les valeurs envoyées par Mitsubishi.
J'ai également enlevé la sonde située sur le compresseur pour voir si ce n'était pas elle qui surchauffait, mais le problème persiste.
La climatisation fonctionne pendant 5 minutes puis s'arrête en affichant un défaut de communication sur l'unité intérieure (alors que mes valeurs en courant continu sont correctes).
Est-ce que cette sonde pourrait être à l'origine du problème ?
Je vais la remplacer et voir si cela résout le souci.
Bonne soirée.
Avez-vous trouvé la cause de cette panne sur votre climatisation ?
Avez-vous remplacé la sonde RT62 ?
C'est étonnant, j'ai exactement le même souci chez un client qui a du Mitsubishi.
J'ai un défaut de communication sur la cassette (elle clignote sans cesse).
J'ai remplacé la carte de l'unité extérieure, mais le problème persiste.
Au bout de 5 à 10 minutes de fonctionnement, le compresseur s'arrête.
J'ai mesuré entre S2 et S3 et j'ai la bonne tension pour la communication.
J'ai effectué ces mesures avec un technicien de la marque Holine.
Avant que le groupe ne s'arrête, j'ai la diode de l'unité extérieure qui clignote 3 fois avec le défaut "température de refoulement élevée".
J'ai mesuré la sonde rt 62 et elle indique 28 degrés, alors que je devrais avoir 220 kohm selon les valeurs envoyées par Mitsubishi.
J'ai également enlevé la sonde située sur le compresseur pour voir si ce n'était pas elle qui surchauffait, mais le problème persiste.
La climatisation fonctionne pendant 5 minutes puis s'arrête en affichant un défaut de communication sur l'unité intérieure (alors que mes valeurs en courant continu sont correctes).
Est-ce que cette sonde pourrait être à l'origine du problème ?
Je vais la remplacer et voir si cela résout le souci.
Bonne soirée.