Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

mecmars
Membre inscrit
mecmars
11 messages
Bonjour.

J'ai deux clim Mitsubishi MUZ FH35VE. Une a un problème de carte avec clignotement continue sur la carte UI.
Sur la carte UE , j'ai fait le montage discuté sur le forum et repris les recommandations pour mesurer différentes tension et j'ai trouvé par exemple : Tensions faiblardes sur les points de mesures : 13 V au lieu de 15// 3.2 V au lieu de 5V etc..

Au niveau des capacités c'est correct, du pont de diode également .
J'ai donc changé carte UE et UI avec des cartes d'occasion.
En remontant j'ai contrôlé les différents thermistances et j'ai mesuré une résistance RT62 à 144 kOhm
pour une température ambiante de 28° ce qui n'est pas cohérent avec le graphique dans la doc (plutôt 45°C).

Le froid est revenu mais très faible (ça refroidit légèrement tout de même en comparaison de mon autre climatisation).
Sur la carte UE il y a un clignotement de fréquence 2.5 s.
Je me pose la question si RT62 est défaillante et peut diminuer la fréquence du compresseur ? ou s'il y a un manque de gaz ? comment savoir ?
Ne vais pas abimé le compresseur dans ce mode de fonctionnement ?

Merci de votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma climatiseur Mitsubishi MUZ FH35VE

23 juillet 2024 à 16:54
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

La sonde RT62 et RT 61 sont sur le même connecteur il faudra changer les deux.
La RT62 correspondrait (si j'ai bien lu) à la sonde refoulement compresseur, soit la sonde est HS donnant une mauvaise info, soit manque de gaz donc fuite.

Pour la led clignotent, cela serait normal, la com s'effectue correctement.
Pour la sonde il faudrait faire trois mesures.
Une dans la main 32°C environ, une dans un bol de glace proche du 0°C, et une en température ambiante
Faire ces comparaison avec le diagramme.
Quelle est la température de reprise et de soufflage ?
24 juillet 2024 à 09:58
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

mecmars
Membre inscrit
mecmars
11 messages
Bonjour.

Merci pour la réponse, mais que voulez vous dire par température de reprise et soufflage (consigne ?).
Comment la mesurer (sur le split intérieure ?

Pour le test de la sonde je le ferai après le 15 aout et je ferai contrôler la pression de gaz.
En vous remerciant.
26 juillet 2024 à 16:36
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, il n'est pas nécessaire de vérifier la pression de gaz car cela ne donnera aucun résultat.
Il faut le retirer et le peser, conformément aux instructions du constructeur.
Cette tâche doit être effectuée par un professionnel.
27 juillet 2024 à 15:58
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Pour les températures :
Reprise = temp ambiante.
Soufflage = en sortie de votre UI mode froid à fond et ventilation à fond pendant 10 mn environ.
27 juillet 2024 à 16:01
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

mecmars
Membre inscrit
mecmars
11 messages
Bonsoir.

La température de reprise est de 27°C et celle du soufflage est de 21°C.
Ces deux températures ont été mesurées avec une vitesse de soufflage automatique (x3 je suppose).

Ces mesures ont été effectuées il y a 2 jours.
Aujourd'hui, la climatisation ne produit plus de froid, il s'agit simplement d'un ventilateur qui tourne.

Je n'ai pas tout compris concernant la sonde RT62 qui correspond à la sonde de refoulement du compresseur.
Quel est son rôle ? Que refoule-t-elle ? Est-ce qu'elle peut empêcher le compresseur de fonctionner ?

Que pensez-vous de la situation ?
Est-ce une fuite de gaz, un problème avec la sonde RT62 ou autre chose ? Y a-t-il d'autres tests à effectuer avant de démonter la sonde RT62 ?

Merci pour votre aide.
Cordialement,
Mecmars
29 juillet 2024 à 22:51
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

Friga24
Membre inscrit
Friga24
1 message
Bonsoir.

Avez-vous trouvé la cause de cette panne sur votre climatisation ?
Avez-vous remplacé la sonde RT62 ?
C'est étonnant, j'ai exactement le même souci chez un client qui a du Mitsubishi.

J'ai un défaut de communication sur la cassette (elle clignote sans cesse).
J'ai remplacé la carte de l'unité extérieure, mais le problème persiste.
Au bout de 5 à 10 minutes de fonctionnement, le compresseur s'arrête.
J'ai mesuré entre S2 et S3 et j'ai la bonne tension pour la communication.
J'ai effectué ces mesures avec un technicien de la marque Holine.

Avant que le groupe ne s'arrête, j'ai la diode de l'unité extérieure qui clignote 3 fois avec le défaut "température de refoulement élevée".
J'ai mesuré la sonde rt 62 et elle indique 28 degrés, alors que je devrais avoir 220 kohm selon les valeurs envoyées par Mitsubishi.

J'ai également enlevé la sonde située sur le compresseur pour voir si ce n'était pas elle qui surchauffait, mais le problème persiste.
La climatisation fonctionne pendant 5 minutes puis s'arrête en affichant un défaut de communication sur l'unité intérieure (alors que mes valeurs en courant continu sont correctes).

Est-ce que cette sonde pourrait être à l'origine du problème ?
Je vais la remplacer et voir si cela résout le souci.

Bonne soirée.
13 août 2024 à 23:08
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

mecmars
Membre inscrit
mecmars
11 messages
Bonjour.

J'ai procédé au changement de la sonde RT62 ainsi que de deux autres sondes, mais le problème persiste.
Pour rappel, le ventilateur tourne pendant 30 secondes mais le compresseur ne démarre pas. Je n'ai pas de voyant qui clignote ni sur l'unité intérieure ni sur l'unité extérieure. C'est très étrange...

Votre mesure de 28 degrés sur la sonde RT62 correspond à quelle résistance de 220kΩ ? Il faudrait regarder les courbes de Mitsubishi pour en savoir plus.

Pour avancer, j'ai remis l'ancienne carte de l'unité extérieure et j'ai changé la sonde de température extérieure (je ne me souviens plus du nom...). La climatisation a redémarré, mais au bout de 5 minutes, l'unité intérieure se met à clignoter en continu. Je l'ai arrêtée et redémarrée rapidement et ça a refonctionné pour le moment.

J'avais mesuré les tensions sur la carte de l'unité extérieure avec un montage électrique extérieur, et elles sont toutes en dessous de leur valeur (par exemple 3,5 V au lieu de 5 V, 13 V au lieu de 15 V...). Pour information, sur la carte de l'unité extérieure, qui empêche le démarrage du compresseur, les tensions sont correctes !

Quelqu'un pourrait-il me guider pour savoir quelle est la cause de ces tensions trop basses ?
Est-ce normal ? Je pense à l'optocoupleur, mais je ne suis pas sûr... Que faire pour régler ce problème ?

Si les tensions sont trop basses, cela peut-il expliquer pourquoi l'unité intérieure clignote au bout de 5 minutes ?
Merci de votre aide chaleureuse en ces temps chauds.

Cordialement.
Mecmars
18 août 2024 à 06:46
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

mecmars
Membre inscrit
mecmars
11 messages
Bonjour.

Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP?

Merci.


22 août 2024 à 13:44
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Relisez la réponse (post) 7, vos écrits de la 5éme phrase sont contradictoires.
Pouvez-vous être plus explicite et nous donner quelle diode clignote et combien de fois, les clignotement sont espacés.

Cordialement, Jima
25 août 2024 à 14:08
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

mecmars
Membre inscrit
mecmars
11 messages
Bonjour JIMA.

Pour le post 7 (phrase 5), je répondais à une question de Friga.
Pour mon problème, je vais essayer de faire un résumé synthétique :

Fonctionnement en mode froid :
- Au bout de 10-15 minutes, plus de froid et clignotement de l'UI continue.
- La LED rouge de l'unité extérieure ne s'allume pas (ou très très faiblement, difficile à dire...).

Qu'est-ce que j'ai fait :
Mesures : S2-S3 : 0V suite à l'arrêt en mode froid.
Mesures avec un montage électrique extérieur sur la carte UE (mesures faites il y a un mois) :
5V / GND = 3.7V,
12V / GND = 10.5V,
PAM15V / PAM GND = 13.5V.
De façon générale, les tensions mesurées sont en dessous de leurs valeurs nominales.
J'ai également fait d'autres mesures aux bornes des capacités C61 et C62 = 308V, tout est ok.

Pour information : j'ai acheté un groupe extérieur d'occasion identique (compresseur HS) en pensant récupérer la carte UE qui devait fonctionner... Mais en l'installant, la climatisation démarre (S2-S3 = 10-25V) mais produit un froid "léger" et petit à petit, elle a arrêté de produire du froid.
J'ai mesuré les tensions avec le même montage électrique :
5V / GND = 4.8V,
12V / GND = 12.5V,
PAM15V / PAM GND = 14.8V.

Les deux cartes UE dysfonctionnent. Pouvez-vous m'aider ?
Que dois-je faire pour déterminer le composant ou la cause du dysfonctionnement ?

Merci de votre aide.
Cordialement, mecmars.
02 septembre 2024 à 09:37
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Tests sur le hacheur ou test sur le ventilateur :
Test sur ventilateur :
Hors tension, débranchez le connecteur CN 932.
Mettez sous tension la PAC ou clim.
Avec multimètre enV DC sur CN 931 mesurez en faisant tourner le ventilateur dans son sens de rotation.
5(-) et 1(+) : fil noir sur borne 5 et fil rouge sur borne 1
Puis
5(-) et 2(+)
5(-) et 3(+)

Vous devez mesurer entre 0 et 5 V DC
Cordialement, Jima
03 septembre 2024 à 18:33
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

mecmars
Membre inscrit
mecmars
11 messages
Bonsoir Jima,
Je prendrai ces mesures dès que la pluie cessera.

Bonne soirée,
Mecmars
04 septembre 2024 à 21:14
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

mecmars
Membre inscrit
mecmars
11 messages
Bonjour JIMA

Un petit message pour vous dire que ma clim refonctionne (en froid et chaud) et vous posez une petite question :
Les mesures que vous m'avez demandé de faire sur CN 931 doivent elle être faites quand la clim dysfonctionne ou non?

En vous remerciant.
Bonne journée.
memcars
09 septembre 2024 à 10:48
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Prochainement fermeture des Forums ?

09 septembre 2024 à 11:40
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Si votre clim fonctionne ce n'est pas la peine de faire ces mesures.
Une clim qui se répare toute seule peut venir d'un condensateur proche du fin de Vie.

Cordialement, Jima
09 septembre 2024 à 13:40
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62

mecmars
Membre inscrit
mecmars
11 messages
Bonjour.

Merci.
J'attends qu'elle retombe en panne (sans l'espérer funk), et après à votre avis JIMA pat quel condensateur je dois remplacer en premier, une idée intuitive ?

Bonne fine journée.
Mecmars.
11 septembre 2024 à 16:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
  • 2. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
    N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Panne clim Mitsubishi MSZ-FH35VE et MUZ-FH35VEHZ
    N°7653 : Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide pour un problème sur ma Clim Air/Air Mitsubishi, il va de soi que j'ai parcouru ce forum avant de poster mais sans aboutir. :sad: Mon matériel : Split : MSZ-FH35VE UE:...
  • 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 6. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 8. Clim Mitsubishi ne démarre plus
    N°6030 : Bonjour. Ma PAC Mitsubishi MUZ-FH35VE ne démarre plus. Elle se mettait en défaut il y a 3 semaines, un technicien est venu mais ne connaissait pas la marque... et le défaut ne s'est pas produit quand il était présent, puits...
  • 9. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 10. Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi
    N°9368 : Bonjour à tous. Après longue coupure et remise du courant (pour reset de la carte PC), je démarre ma pompe à chaleur avec la télécommande. Le ventilateur de l'UE se met en route au bout de 3 minutes, suivi du compresseur....
>>> Résultats suivants pour : Clim Mitsubishi MUZ FH35VE thermistance résistance RT62 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite