OK je vais mesurer la température du tuyau par +10°C extérieur et vous tiendrai au courant.
31 décembre 2019 à 09:04

Bonjour,
Merci à Dom et à PL pour leur réponse rapide.
J'ai trouvé l'origine de la panne : la gaine des câbles d'alimentation électrique du compresseur touchait un tuyau cuivre, ce qui a fait fondre localement la gaine et le fil blanc qui relie le compresseur au condensateur était à nu et touchait de temps en temps le tuyau d’où fuite de courant et disjonction du différentiel.
Après isolation du faisceau électrique, tout remarche.
Cordialement.
Merci à Dom et à PL pour leur réponse rapide.
J'ai trouvé l'origine de la panne : la gaine des câbles d'alimentation électrique du compresseur touchait un tuyau cuivre, ce qui a fait fondre localement la gaine et le fil blanc qui relie le compresseur au condensateur était à nu et touchait de temps en temps le tuyau d’où fuite de courant et disjonction du différentiel.
Après isolation du faisceau électrique, tout remarche.
Cordialement.
30 décembre 2019 à 16:10

Bonjour.
J'ai un climatiseur split Zenith AC-SR-26-QC depuis 2012.
En mode chaud, juste au moment de passer en dégivrage il me fait sauter le disjoncteur différentiel 30mA.
Est-ce dû à la bobine de la vanne 4 voies ?
Je n'ai pas l'impression qu'il y a des sondes de température sur l'unité extérieure pour commander le dégivrage.
Merci pour votre aide.
J'ai un climatiseur split Zenith AC-SR-26-QC depuis 2012.
En mode chaud, juste au moment de passer en dégivrage il me fait sauter le disjoncteur différentiel 30mA.
Est-ce dû à la bobine de la vanne 4 voies ?
Je n'ai pas l'impression qu'il y a des sondes de température sur l'unité extérieure pour commander le dégivrage.
Merci pour votre aide.
28 décembre 2019 à 00:24