Bonjour.
Je suis sur une PAC eau/eau R410A.
J’ai une erreur gaz de refoulement trop élevé il coupe à 135c.
La BP est de 1,93 (-27,8c) bar et la HP 18,18 (30,6c) bar.
Quelqu’un saurait-il me dire si c’est bien un manque de fluide et j'hésite avec une fuite à l’échangeur ?
Merci à tous.
Je suis sur une PAC eau/eau R410A.
J’ai une erreur gaz de refoulement trop élevé il coupe à 135c.
La BP est de 1,93 (-27,8c) bar et la HP 18,18 (30,6c) bar.
Quelqu’un saurait-il me dire si c’est bien un manque de fluide et j'hésite avec une fuite à l’échangeur ?
Merci à tous.