Panne gaz de refoulement trop élevé
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7691
Question Forum Climatisation Climatiseur : Panne gaz de refoulement trop élevé
Bonjour.
Je suis sur une PAC eau/eau R410A.
J’ai une erreur gaz de refoulement trop élevé il coupe à 135c.
La BP est de 1,93 (-27,8c) bar et la HP 18,18 (30,6c) bar.
Quelqu’un saurait-il me dire si c’est bien un manque de fluide et j'hésite avec une fuite à l’échangeur ?
Merci à tous.
Je suis sur une PAC eau/eau R410A.
J’ai une erreur gaz de refoulement trop élevé il coupe à 135c.
La BP est de 1,93 (-27,8c) bar et la HP 18,18 (30,6c) bar.
Quelqu’un saurait-il me dire si c’est bien un manque de fluide et j'hésite avec une fuite à l’échangeur ?
Merci à tous.
15 mars 2022 à 18:13
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Panne gaz de refoulement trop élevé
Bonjour.
Si vous avez une erreur température gaz de refoulement, c'est que vous avez un manque de fluide.
Il faut donc récupérer le fluide, mise sous pression pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et remplissage selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une erreur température gaz de refoulement, c'est que vous avez un manque de fluide.
Il faut donc récupérer le fluide, mise sous pression pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et remplissage selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2022 à 19:30
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Panne gaz de refoulement trop élevé
Bonjour.
Effectivement manque de gaz.
Effectuer une recherche de fuite.
Effectivement manque de gaz.
Effectuer une recherche de fuite.
16 mars 2022 à 17:52
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Panne gaz de refoulement trop élevé
Bonjour,
1 : Manque de gaz
2 : Humidité dans le circuit (détendeur qui se bouche)
3 : Problème de détendeur ou bobine détendeur.
1 : Manque de gaz
2 : Humidité dans le circuit (détendeur qui se bouche)
3 : Problème de détendeur ou bobine détendeur.
19 mars 2022 à 19:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 3. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 4. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 5. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
- 6. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 9. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 10. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite