Bonjour JuCH.
Il faut que vous identifiez si le problème provient de la PAC ou du thermostat.
Une méthode est de shunter le module thermostat pour ne pas s'encombrer de son potentiel dysfonctionnement.
Le module thermostat est un simple relais (ici il y en a deux car il y a un relais Froid et un relais Marche).
Vous pouvez ponter le relais de Marche afin de demander en permanence à la pompe a chaleur de fonctionner.
Si cela fonctionne correctement c'est bien le thermostat le problème.
J'ai moi même eu le problème sur le thermostat Ajtech Delta Dore connecté a une PAC ZURAN ZUBADAN il y a plusieurs années (je tombe sur ce forum tout a fait par hasard.
Je recherchais des solutions de domotisation pour ma PAC...) et j'avais aussi identifié ce condensateur qui est utilisé en montage abaisseur de tension sans isolation galvanique sur le 220V, avec fragilité par conception de ce montage. (la durée de vie de ce montage abaisseur de tension est mécaniquement liée à la durée de vie du condensateur > une dizaine d'année).
Le comportement était exactement celui ci : Visuellement sur le module, les leds s'allument mais en réalité elles sont faiblardes.
La mise en service du relais écroulait la tension d'alimentation.
La PAC recevant une commande de mise en route ponctuelle se lance dans son cycle de marche puis dans un cycle d’arrêt qui met plusieurs minutes.
Le "fonctionnement de quelques minutes" est en fait lié à cet commande ponctuelle de marche.
Avez vous des leds sur votre module récepteur (le module avec les relais) ?
Il faut que vous identifiez si le problème provient de la PAC ou du thermostat.
Une méthode est de shunter le module thermostat pour ne pas s'encombrer de son potentiel dysfonctionnement.
Le module thermostat est un simple relais (ici il y en a deux car il y a un relais Froid et un relais Marche).
Vous pouvez ponter le relais de Marche afin de demander en permanence à la pompe a chaleur de fonctionner.
Si cela fonctionne correctement c'est bien le thermostat le problème.
J'ai moi même eu le problème sur le thermostat Ajtech Delta Dore connecté a une PAC ZURAN ZUBADAN il y a plusieurs années (je tombe sur ce forum tout a fait par hasard.
Je recherchais des solutions de domotisation pour ma PAC...) et j'avais aussi identifié ce condensateur qui est utilisé en montage abaisseur de tension sans isolation galvanique sur le 220V, avec fragilité par conception de ce montage. (la durée de vie de ce montage abaisseur de tension est mécaniquement liée à la durée de vie du condensateur > une dizaine d'année).
Le comportement était exactement celui ci : Visuellement sur le module, les leds s'allument mais en réalité elles sont faiblardes.
La mise en service du relais écroulait la tension d'alimentation.
La PAC recevant une commande de mise en route ponctuelle se lance dans son cycle de marche puis dans un cycle d’arrêt qui met plusieurs minutes.
Le "fonctionnement de quelques minutes" est en fait lié à cet commande ponctuelle de marche.
Avez vous des leds sur votre module récepteur (le module avec les relais) ?