Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3207
Question forum dépannage : Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour.
Mon thermostat Ajtech sans fil de ma PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan ne fait plus déclencher la mise en route de la PAC.
Il faut le mettre sur position arrêt, puis le remettre en position auto pour qu'il fasse déclencher la PAC.
Apparemment un problème connu avec ces thermostats.
Je cherche donc un revendeur de thermostat sans fils adapté à cette PAC, je suis sur Saint-Maximin La Sainte Baume dans le 83.
Merci pour votre aide.
Mon thermostat Ajtech sans fil de ma PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan ne fait plus déclencher la mise en route de la PAC.
Il faut le mettre sur position arrêt, puis le remettre en position auto pour qu'il fasse déclencher la PAC.
Apparemment un problème connu avec ces thermostats.
Je cherche donc un revendeur de thermostat sans fils adapté à cette PAC, je suis sur Saint-Maximin La Sainte Baume dans le 83.
Merci pour votre aide.
29 janvier 2016 à 09:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour.
Il y a des piles ???
Il y a des piles ???
29 janvier 2016 à 16:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour PL,
L’émetteur est à pile et le récepteur est alimenté en 220V.
Pour résoudre mon problème, j'ai retiré ce thermostat sans fils, et j'ai mis à la place un thermostat classique à fils, et tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement.
L’émetteur est à pile et le récepteur est alimenté en 220V.
Pour résoudre mon problème, j'ai retiré ce thermostat sans fils, et j'ai mis à la place un thermostat classique à fils, et tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement.
31 janvier 2016 à 09:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour.
OK, il ne reste plus qu'à changer la commande.
OK, il ne reste plus qu'à changer la commande.

31 janvier 2016 à 16:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

Bonjour.
Si vous êtes un peu bricoleur changez sur le récepteur le condo de 1microF cela peut régler le problème !
Cordialement.
Si vous êtes un peu bricoleur changez sur le récepteur le condo de 1microF cela peut régler le problème !
Cordialement.
01 décembre 2016 à 06:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour,
J'ai exactement le même problème que cyrillebertrand sur mon Ajtech Zuran.
Le condo de 1microF est vraiment la solution ? c'est la galère à démonter ?
Donc ce ne serait pas la télécommande, mais le récepteur qui serait en panne ?
Merci de me conseiller, je m'arrache les cheveux, je viens de tomber sur votre forum, et cela m'a redonné espoir.
Gilles



J'ai exactement le même problème que cyrillebertrand sur mon Ajtech Zuran.
Le condo de 1microF est vraiment la solution ? c'est la galère à démonter ?
Donc ce ne serait pas la télécommande, mais le récepteur qui serait en panne ?
Merci de me conseiller, je m'arrache les cheveux, je viens de tomber sur votre forum, et cela m'a redonné espoir.
Gilles




18 décembre 2016 à 20:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour,
Je viens de démonter le récepteur et il y a en effet un condensateur 0,68 microF.
C'est bien celui là que je dois changer ? Je mets un 1 microF à la place ?
Merci de m'aider, je n'y connais rien et on se gèle dans la maison.
Gilles.
Je viens de démonter le récepteur et il y a en effet un condensateur 0,68 microF.
C'est bien celui là que je dois changer ? Je mets un 1 microF à la place ?
Merci de m'aider, je n'y connais rien et on se gèle dans la maison.
Gilles.
19 décembre 2016 à 12:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
19 décembre 2016 à 12:48
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour.
Oui, ce condo de 0.68µF est stratégique dans l'alimentation du récepteur. Il permet de chuter le secteur sans dissipation d'énergie. Avec les années sa valeur baisse et le courant qui le traverse n'est plus suffisant pour faire marcher la platine. Mesurez entre + et - du petit pont redresseur juste au dessus du condo, vous devriez normalement lire environ la tension (continue) nécessaire aux relais (24V?... c'est illisible). Je pense que vous lirez bien moins.
Attention, il faut un modèle classe "X2", qui tienne au moins 275V AC! 0.82µF pourrait aussi aller. 1µF commence à faire beaucoup, car plus la capa est grosse plus le courant augmente et la tension disponible en sortie du pont.
Cordialement, Dom.
Oui, ce condo de 0.68µF est stratégique dans l'alimentation du récepteur. Il permet de chuter le secteur sans dissipation d'énergie. Avec les années sa valeur baisse et le courant qui le traverse n'est plus suffisant pour faire marcher la platine. Mesurez entre + et - du petit pont redresseur juste au dessus du condo, vous devriez normalement lire environ la tension (continue) nécessaire aux relais (24V?... c'est illisible). Je pense que vous lirez bien moins.
Attention, il faut un modèle classe "X2", qui tienne au moins 275V AC! 0.82µF pourrait aussi aller. 1µF commence à faire beaucoup, car plus la capa est grosse plus le courant augmente et la tension disponible en sortie du pont.
Cordialement, Dom.
20 décembre 2016 à 09:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Merci Dom,
J'ai changé le condo avant d'avoir votre message.
Le magasin d'électronique m'a donné exactement les mêmes conseils que vous.
Je vous dirai le résultat dès demain.
Je croise les doigts.
Gilles
J'ai changé le condo avant d'avoir votre message.
Le magasin d'électronique m'a donné exactement les mêmes conseils que vous.
Je vous dirai le résultat dès demain.
Je croise les doigts.
Gilles
20 décembre 2016 à 11:56
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour,
Super nouvelle, ça marche du tonnerre, le remplacement du condensateur est en effet stratégique.
Bonnes fêtes de fin d'années.
Gilles




Super nouvelle, ça marche du tonnerre, le remplacement du condensateur est en effet stratégique.
Bonnes fêtes de fin d'années.
Gilles





21 décembre 2016 à 11:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Goude!
A noter que votre succès est surtout dû à l'intervention de l'invité du post 4! Rendons à 16 arts.
Cordialement, Dom.
A noter que votre succès est surtout dû à l'intervention de l'invité du post 4! Rendons à 16 arts.
Cordialement, Dom.
21 décembre 2016 à 15:28
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

Bonjour,
Même souci que gfrancony, le remplacement du condensateur est-il compliqué ?
Il y a t-il un modèle spécial de condensateur à demander en magasin ?
Dans l'attente de votre retour.
Merci d'avance.
Jlavocat
Même souci que gfrancony, le remplacement du condensateur est-il compliqué ?
Il y a t-il un modèle spécial de condensateur à demander en magasin ?
Dans l'attente de votre retour.
Merci d'avance.
Jlavocat
14 janvier 2017 à 08:28
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour.
Non, ce n'est pas compliqué. Il faut un fer à souder, 10cm de soudure, et être soigneux. Ne pas hésiter à mettre un peu de soudure pour dessouder le condo, car vous avez un circuit imprimé double face, et les "trous métallisés" ont du mal à lâcher leurs proies (les queues de composants) ; l'apport de soudure facilite la fonte de la soudure présente dans le trou.
Cordialement, Dom.
Non, ce n'est pas compliqué. Il faut un fer à souder, 10cm de soudure, et être soigneux. Ne pas hésiter à mettre un peu de soudure pour dessouder le condo, car vous avez un circuit imprimé double face, et les "trous métallisés" ont du mal à lâcher leurs proies (les queues de composants) ; l'apport de soudure facilite la fonte de la soudure présente dans le trou.
Cordialement, Dom.
14 janvier 2017 à 11:17
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

Bonjour Dom,
Et dois-je partir sur un condensateur identique à celui d'origine (0,68 microF) ou passer sur un plus gros ?
Merci d'avance.
Cordialement.
J. Lavocat
Et dois-je partir sur un condensateur identique à celui d'origine (0,68 microF) ou passer sur un plus gros ?
Merci d'avance.
Cordialement.
J. Lavocat
14 janvier 2017 à 18:48
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
... Voir post 9. Dom.
14 janvier 2017 à 23:15
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

Merci, merci, et encore merci à Dom Aom.
Comme proposé j'ai remplacé sur le récepteur de mon thermostat Ajtech le condensateur 0.68micron, par un 0.82micron et depuis je n'ai plus d'arrêt aléatoire de ma PAC.
Le dépanneur consulté se proposait de remplacer l'ensemble thermostat pour 527.39€.
Le condensateur acheté sur un site internet 1.90€ + le port.
Vous êtes tous formidable de bien vouloir partager votre savoir aux bricoleurs curieux d'apprendre.
Encore MERCI.



Comme proposé j'ai remplacé sur le récepteur de mon thermostat Ajtech le condensateur 0.68micron, par un 0.82micron et depuis je n'ai plus d'arrêt aléatoire de ma PAC.
Le dépanneur consulté se proposait de remplacer l'ensemble thermostat pour 527.39€.
Le condensateur acheté sur un site internet 1.90€ + le port.
Vous êtes tous formidable de bien vouloir partager votre savoir aux bricoleurs curieux d'apprendre.
Encore MERCI.




18 novembre 2017 à 11:21
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
C'est sympa de l'écrire. Mais relisez aussi le post 12! :-)
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
18 novembre 2017 à 13:50
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

A l'attention de l'invité post 4.
Merci, merci, et encore merci à vous.
Comme proposé j'ai remplacé sur le récepteur de mon thermostat Ajtech le condensateur 0.68micron, par un 0.82micron et depuis je n'ai plus d'arrêt aléatoire de ma PAC.
Le dépanneur consulté se proposait de remplacer l'ensemble thermostat pour 527.39€.
Le condensateur acheté sur un site internet 1.90€ + le port.
Vous êtes tous formidable de bien vouloir partager votre savoir aux bricoleurs curieux d'apprendre.
Encore MERCI.


Merci, merci, et encore merci à vous.
Comme proposé j'ai remplacé sur le récepteur de mon thermostat Ajtech le condensateur 0.68micron, par un 0.82micron et depuis je n'ai plus d'arrêt aléatoire de ma PAC.
Le dépanneur consulté se proposait de remplacer l'ensemble thermostat pour 527.39€.
Le condensateur acheté sur un site internet 1.90€ + le port.
Vous êtes tous formidable de bien vouloir partager votre savoir aux bricoleurs curieux d'apprendre.
Encore MERCI.



19 novembre 2017 à 18:34
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

Un grand merci Dom AOM,
Je rencontrai le même problème avec ma pompe Ajtech.
Aucun réparateur n'a jamais trouvé le problème et plus de 500 Euros de factures.
J'ai remplacé le condensateur et nous avons retrouvé le confort des débuts du chauffage au sol.
Merci encore pour le petit bricoleur du dimanche.


Je rencontrai le même problème avec ma pompe Ajtech.
Aucun réparateur n'a jamais trouvé le problème et plus de 500 Euros de factures.

J'ai remplacé le condensateur et nous avons retrouvé le confort des débuts du chauffage au sol.
Merci encore pour le petit bricoleur du dimanche.



25 novembre 2017 à 08:17
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour.
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai le même souci avec mon thermostat Ajtech
Pourriez-vous me donner la référence du condensateur 0.82 microfarad et le lien du vendeur.
Merci d'avance.
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai le même souci avec mon thermostat Ajtech
Pourriez-vous me donner la référence du condensateur 0.82 microfarad et le lien du vendeur.
Merci d'avance.
01 janvier 2018 à 04:43
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour.
Faites votre choix là-dedans, suivant les encombrements et la distance entre les pattes, notez la référence et commandez la sur rs-particuliers.com (prix augmentés de la TVA). Valeurs 0.68 et 0.82.
Cordialement, Dom.
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-polypropylene/?searchTerm=condensateur%20x2&applied-dimensions=4291385698,4291386496&rpp=100
Faites votre choix là-dedans, suivant les encombrements et la distance entre les pattes, notez la référence et commandez la sur rs-particuliers.com (prix augmentés de la TVA). Valeurs 0.68 et 0.82.
Cordialement, Dom.
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-polypropylene/?searchTerm=condensateur%20x2&applied-dimensions=4291385698,4291386496&rpp=100
01 janvier 2018 à 14:28
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

Bonjour,
Possesseur également d'une PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan depuis 8 ans, j'ai noté un fonctionnement erratique du système en fin d'hiver dernier et une quasi impossibilité de chauffer en ce début d'automne.
L'origine du problème vient du récepteur de mon thermostat Ajtech sans fil.
Mes recherches sur internet m'ont amené sur ce forum miraculeux, et j'ai procédé comme indiqué au remplacement de ce fameux condensateur de 0,68µF (très facile) et… tout est rentré dans l'ordre pour moi aussi !
Un vrai soulagement de résoudre un panne pareille et pour quelques euros seulement.
Donc un grand MERCI à tous et particulièrement à Dom-Aom et l'intervenant du post 4.
Possesseur également d'une PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan depuis 8 ans, j'ai noté un fonctionnement erratique du système en fin d'hiver dernier et une quasi impossibilité de chauffer en ce début d'automne.
L'origine du problème vient du récepteur de mon thermostat Ajtech sans fil.
Mes recherches sur internet m'ont amené sur ce forum miraculeux, et j'ai procédé comme indiqué au remplacement de ce fameux condensateur de 0,68µF (très facile) et… tout est rentré dans l'ordre pour moi aussi !
Un vrai soulagement de résoudre un panne pareille et pour quelques euros seulement.
Donc un grand MERCI à tous et particulièrement à Dom-Aom et l'intervenant du post 4.
03 octobre 2018 à 16:47
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

Bonjour
J’ai rencontré le même problème avec ce condensateur.
Je précise les symptômes de la panne. La PAC s’arrêtait de temps en temps et en manipulant la molette du thermostat, elle repart. Finalement, elle n’arrive plus à repartir.
Deux voyants rouges sont présents sur le récepteur heat/cool et on/off : les deux voyants s’allument à l’envoi du signal du thermostat, le circulateur tourne mais quelques secondes après le voyant on/off s’éteint. Le module extérieur ne se lance pas et le voyant vert demande UE ne s’allume pas.
La mesure avec un multimètre du condensateur indiquait 0,247 microF.
Dans le module intérieur j’avais le message suivant :
T1 : 19 (température eau)
T2 : 4 (température extérieure)
T3 : Er (température ECS, normal pas de ballon d’eau chaude raccordé à la PAC)
T4 : Er (température pour chauffer piscine, normal pas de piscine)
R0 pas de message d’erreur.
Changement du condensateur par un 0,82 microF tout est rentré dans l’ordre. Quand la PAC tourne, les deux voyants rouges du récepteur sont allumés et le voyant vert du module interne est allumé.
Coût de l’opération 2,5€ pour une journée de recherche sur internet.
En espérant vous aider.
J’ai rencontré le même problème avec ce condensateur.
Je précise les symptômes de la panne. La PAC s’arrêtait de temps en temps et en manipulant la molette du thermostat, elle repart. Finalement, elle n’arrive plus à repartir.
Deux voyants rouges sont présents sur le récepteur heat/cool et on/off : les deux voyants s’allument à l’envoi du signal du thermostat, le circulateur tourne mais quelques secondes après le voyant on/off s’éteint. Le module extérieur ne se lance pas et le voyant vert demande UE ne s’allume pas.
La mesure avec un multimètre du condensateur indiquait 0,247 microF.
Dans le module intérieur j’avais le message suivant :
T1 : 19 (température eau)
T2 : 4 (température extérieure)
T3 : Er (température ECS, normal pas de ballon d’eau chaude raccordé à la PAC)
T4 : Er (température pour chauffer piscine, normal pas de piscine)
R0 pas de message d’erreur.
Changement du condensateur par un 0,82 microF tout est rentré dans l’ordre. Quand la PAC tourne, les deux voyants rouges du récepteur sont allumés et le voyant vert du module interne est allumé.
Coût de l’opération 2,5€ pour une journée de recherche sur internet.
En espérant vous aider.
11 novembre 2019 à 15:20
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

Merci pour ce tuto ça faisait plusieurs jours que la PAC ne démarrait plus que lorsque je coupais le courant et le remettait pour s'éteindre à nouveau au bout de 10-15 minutes.
Je viens de changer le condensateur et ça a l'air de fonctionner :-) Merci.
Je viens de changer le condensateur et ça a l'air de fonctionner :-) Merci.
06 décembre 2019 à 15:03
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Invité

Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Invité

Bonjour.
Si mon expérience peut servir.
J'avais les 2 voyants du récepteur qui clignotaient de façon régulière quand le circulateur était activé.
Les voyants étaient allumés fixe 5s puis s'éteignaient 1s, puis allumés 5s, etc.
La tension aux bornes du pont redresseur passait au même rythme de 24V à 5-6V puis remontait à 24V.
Cela venait de ce fameux condensateur.
Remplacé par un 0.82ùF. Tout est OK depuis 15 jours.
Bon réveillon, bonne et heureuse année 2020.
Si mon expérience peut servir.
J'avais les 2 voyants du récepteur qui clignotaient de façon régulière quand le circulateur était activé.
Les voyants étaient allumés fixe 5s puis s'éteignaient 1s, puis allumés 5s, etc.
La tension aux bornes du pont redresseur passait au même rythme de 24V à 5-6V puis remontait à 24V.
Cela venait de ce fameux condensateur.
Remplacé par un 0.82ùF. Tout est OK depuis 15 jours.
Bon réveillon, bonne et heureuse année 2020.
30 décembre 2019 à 22:48
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Décembre 2021, je reviens sur un problème de récepteur identifié depuis 2016... j'ai fait remplacer le condensateur par un "artisan dépanneur" qui semblait confirmer les explications trouvées dans ce forum...
Ce soir, remise en route de la PAC mais après quelques minutes de fonctionnement, elle se coupe à nouveau :-(
Une autre piste à explorer sur ce type d'émetteur et récepteur ?
Le problème peut-il venir (aussi) de l'émetteur ?
D'avance merci pour les réponses.
Ce soir, remise en route de la PAC mais après quelques minutes de fonctionnement, elle se coupe à nouveau :-(
Une autre piste à explorer sur ce type d'émetteur et récepteur ?
Le problème peut-il venir (aussi) de l'émetteur ?
D'avance merci pour les réponses.
23 décembre 2021 à 21:48
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour JuCH.
Il faut que vous identifiez si le problème provient de la PAC ou du thermostat.
Une méthode est de shunter le module thermostat pour ne pas s'encombrer de son potentiel dysfonctionnement.
Le module thermostat est un simple relais (ici il y en a deux car il y a un relais Froid et un relais Marche).
Vous pouvez ponter le relais de Marche afin de demander en permanence à la pompe a chaleur de fonctionner.
Si cela fonctionne correctement c'est bien le thermostat le problème.
J'ai moi même eu le problème sur le thermostat Ajtech Delta Dore connecté a une PAC ZURAN ZUBADAN il y a plusieurs années (je tombe sur ce forum tout a fait par hasard.
Je recherchais des solutions de domotisation pour ma PAC...) et j'avais aussi identifié ce condensateur qui est utilisé en montage abaisseur de tension sans isolation galvanique sur le 220V, avec fragilité par conception de ce montage. (la durée de vie de ce montage abaisseur de tension est mécaniquement liée à la durée de vie du condensateur > une dizaine d'année).
Le comportement était exactement celui ci : Visuellement sur le module, les leds s'allument mais en réalité elles sont faiblardes.
La mise en service du relais écroulait la tension d'alimentation.
La PAC recevant une commande de mise en route ponctuelle se lance dans son cycle de marche puis dans un cycle d’arrêt qui met plusieurs minutes.
Le "fonctionnement de quelques minutes" est en fait lié à cet commande ponctuelle de marche.
Avez vous des leds sur votre module récepteur (le module avec les relais) ?
Il faut que vous identifiez si le problème provient de la PAC ou du thermostat.
Une méthode est de shunter le module thermostat pour ne pas s'encombrer de son potentiel dysfonctionnement.
Le module thermostat est un simple relais (ici il y en a deux car il y a un relais Froid et un relais Marche).
Vous pouvez ponter le relais de Marche afin de demander en permanence à la pompe a chaleur de fonctionner.
Si cela fonctionne correctement c'est bien le thermostat le problème.
J'ai moi même eu le problème sur le thermostat Ajtech Delta Dore connecté a une PAC ZURAN ZUBADAN il y a plusieurs années (je tombe sur ce forum tout a fait par hasard.
Je recherchais des solutions de domotisation pour ma PAC...) et j'avais aussi identifié ce condensateur qui est utilisé en montage abaisseur de tension sans isolation galvanique sur le 220V, avec fragilité par conception de ce montage. (la durée de vie de ce montage abaisseur de tension est mécaniquement liée à la durée de vie du condensateur > une dizaine d'année).
Le comportement était exactement celui ci : Visuellement sur le module, les leds s'allument mais en réalité elles sont faiblardes.
La mise en service du relais écroulait la tension d'alimentation.
La PAC recevant une commande de mise en route ponctuelle se lance dans son cycle de marche puis dans un cycle d’arrêt qui met plusieurs minutes.
Le "fonctionnement de quelques minutes" est en fait lié à cet commande ponctuelle de marche.
Avez vous des leds sur votre module récepteur (le module avec les relais) ?
19 janvier 2022 à 10:58
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour à tous, je me permets de laisser un message pour vous remercier pour vos conseils car j'ai eu le même problème avec mon installation. Le récepteur sans fil était capricieux et lançait la commande une fois sur dix !
Comme conseillé, j'ai changé le condensateur d'origine et je suis passé sur un neuf de 0,82 µF (valeur 2,50 euros), un ami m'a soudé la pièce car je ne suis pas bricoleur et depuis tout fonctionne à merveille.
Je ne saurais comment vous remercier à part via ce message qui m'a permis d'échapper au devis de remplacement de mon chauffagiste pour le thermostat et le récepteur à 500 euros avec la pose
) !
J'espère que nous serons nombreux à bénéficier de cette astuce.
Bonne soirée à tous, Yohan.
Comme conseillé, j'ai changé le condensateur d'origine et je suis passé sur un neuf de 0,82 µF (valeur 2,50 euros), un ami m'a soudé la pièce car je ne suis pas bricoleur et depuis tout fonctionne à merveille.
Je ne saurais comment vous remercier à part via ce message qui m'a permis d'échapper au devis de remplacement de mon chauffagiste pour le thermostat et le récepteur à 500 euros avec la pose

J'espère que nous serons nombreux à bénéficier de cette astuce.
Bonne soirée à tous, Yohan.
25 février 2023 à 19:27
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
Bonjour.
C'est sympa de témoigner, car vous auriez pu ne pas le faire!... Si vous voulez remercier plus, la cagnotte du forum est toujours prête à vous accueillir. :-)
Cordialement, Dom.
C'est sympa de témoigner, car vous auriez pu ne pas le faire!... Si vous voulez remercier plus, la cagnotte du forum est toujours prête à vous accueillir. :-)
Cordialement, Dom.
26 février 2023 à 01:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
- N°5113 : Bonjour, Je m'excuse de déterrer un vieux post, mais j'ai exactement le même problème. gfrancony a posté une photo du module récepteur, il est spécifié qu'il faut changer le condensateur de 0,68 MF, par un 0,82 MF. Où...
- 2. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Panne pompe à chaleur Zubadan Ajtech remplacement thermostat
- N°3589 : Bonjour, Je me présente ptibobo, je rentre de congé et oh désolation la pompe à chaleur Zubadan Mitsubishi ne démarre pas, panne diagnostiquée thermostat cassé. Je vois que l'on peut remplacer le thermostat par un...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 8. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 9. Problème température et consommation climatisation gainable Mitsubishi Zubadan
- N°1973 : Bonjour, J'ai utilisé avec bonheur une PAC Westinghouse HP-048 (annexe pac.pdf) pendant 30 années avec le même compresseur dans une maison (type Norvégien à ossature bois très bien isolée pour l'époque, 1ere crise...
- 10. Fil brûlé au niveau du compresseur PAC Mitsubishi
- N°3762 : Bonjour, Hier ma PAC Mitsubishi Heavy air/eau modul'o50 s'est arrêtée avec code erreur 59. J'ai démonté le cache de l'unité extérieure et je me suis aperçu que le fil rouge qui va sur le compresseur était brûlé au...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite