Profil du membre GEDIO
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit GEDIO sur le forum Climatisation

a posté 1 message sur le forum Climatisation :
Bonjour à tous.
Unité intérieure Gainable Daikin gaz r32 fba100a :
Daikin FBA100A2VEB J009468-2019/02
Unité extérieure azas100mv1 :
Daikin AZAS100M7V1B 1801944 - 2018.11
BRP069A81 carte wifi Daikin Sky air
Télécommande Daikin sky air BRC1H519K
Facture d’achat du 16/11/2018, livrée 11/02/2019, Mise en service : 14/04/2020
Problème : Je l’ai rallumée le 23/6/2022 depuis septembre 2021, et de l’air sortait des grilles mais il n’était pas froid.
Il y avait un triangle et point d’exclamation, avec l’appli (Madoka Assistant) j’ai fait la mise à jour micrologiciel nécessaire et il a disparu.
Unité intérieure, tourne et fait du bruit normal.
Pas de bruit, et ventilateur arrêté.
Alim 220V unité intérieure : OK, unité extérieure : OK
Test en mode chauffage même problème. Sur la télécommande il n’y a aucun code d’erreur.
J’ai coupé le courant, attendu 30mn et rallumé même problème.
Je l’ai fait plusieurs fois.
J’ai également laissé en route la clim en mode froid pour voir si au bout d’un moment j’avais un code d’erreur, mais rien, pas de froid, le groupe extérieur bien qu’alimenté ne se met pas en route.
J’ai vérifié toute connexion des câbles, tout est OK.
J’ai vérifié la température des sondes dans l’appli Madoka, tout est normal.
Dans l’appli Controller, pour l’accès Wifi, j’ai une erreur : "L’adaptateur ne répond pas."
Je l’ai reconfiguré mais il met toujours le même message.
Est-ce une conséquence ou une coïncidence de panne ?...
Dans le doute j’ai enlevé le contrôleur Wifi, j’ai réessayé mais j’ai toujours le même problème
L’unité intérieure, tourne et fait du bruit normal, l’unité ne fait pas de bruit, le ventilateur est arrêté, elle ne démarre pas, et je n’ai aucun code d’erreur.
Le 28/6.
Test cavalier 1 sur ON du switch DS1 : Démarrage forcé OK, le groupe fait du chaud même avec la télécommande sur froid à 16°
Tension bornier :
1-2 240v
1-3 oscille entre 184v-225v
2-3 oscille entre 35v-85v côté ext, 0 côté inter.
Après avoir interverti les fils des 2 côtés j’ai eu 0v des 2 côtés aussi.
La dernière mesure est 0 des deux côtés fil débranché.
Tension
entre L-N 240v
entre L-T 240v
entre N-T 0v
Continuité des fils de bornier 123 (communication) OK
Test des fusibles carte extérieure OK.
Merci de votre aide.
Unité intérieure Gainable Daikin gaz r32 fba100a :
Daikin FBA100A2VEB J009468-2019/02
Unité extérieure azas100mv1 :
Daikin AZAS100M7V1B 1801944 - 2018.11
BRP069A81 carte wifi Daikin Sky air
Télécommande Daikin sky air BRC1H519K
Facture d’achat du 16/11/2018, livrée 11/02/2019, Mise en service : 14/04/2020
Problème : Je l’ai rallumée le 23/6/2022 depuis septembre 2021, et de l’air sortait des grilles mais il n’était pas froid.
Il y avait un triangle et point d’exclamation, avec l’appli (Madoka Assistant) j’ai fait la mise à jour micrologiciel nécessaire et il a disparu.
Unité intérieure, tourne et fait du bruit normal.
Pas de bruit, et ventilateur arrêté.
Alim 220V unité intérieure : OK, unité extérieure : OK
Test en mode chauffage même problème. Sur la télécommande il n’y a aucun code d’erreur.
J’ai coupé le courant, attendu 30mn et rallumé même problème.
Je l’ai fait plusieurs fois.
J’ai également laissé en route la clim en mode froid pour voir si au bout d’un moment j’avais un code d’erreur, mais rien, pas de froid, le groupe extérieur bien qu’alimenté ne se met pas en route.
J’ai vérifié toute connexion des câbles, tout est OK.
J’ai vérifié la température des sondes dans l’appli Madoka, tout est normal.
Dans l’appli Controller, pour l’accès Wifi, j’ai une erreur : "L’adaptateur ne répond pas."
Je l’ai reconfiguré mais il met toujours le même message.
Est-ce une conséquence ou une coïncidence de panne ?...
Dans le doute j’ai enlevé le contrôleur Wifi, j’ai réessayé mais j’ai toujours le même problème
L’unité intérieure, tourne et fait du bruit normal, l’unité ne fait pas de bruit, le ventilateur est arrêté, elle ne démarre pas, et je n’ai aucun code d’erreur.
Le 28/6.
Test cavalier 1 sur ON du switch DS1 : Démarrage forcé OK, le groupe fait du chaud même avec la télécommande sur froid à 16°
Tension bornier :
1-2 240v
1-3 oscille entre 184v-225v
2-3 oscille entre 35v-85v côté ext, 0 côté inter.
Après avoir interverti les fils des 2 côtés j’ai eu 0v des 2 côtés aussi.
La dernière mesure est 0 des deux côtés fil débranché.
Tension
entre L-N 240v
entre L-T 240v
entre N-T 0v
Continuité des fils de bornier 123 (communication) OK
Test des fusibles carte extérieure OK.
Merci de votre aide.
28 juin 2022 à 07:15
