Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7866
Questions Dépannage Forum Climatisation : Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur
Bonjour à tous.
Unité intérieure Gainable Daikin gaz r32 fba100a :
Daikin FBA100A2VEB J009468-2019/02
Unité extérieure azas100mv1 :
Daikin AZAS100M7V1B 1801944 - 2018.11
BRP069A81 carte wifi Daikin Sky air
Télécommande Daikin sky air BRC1H519K
Facture d’achat du 16/11/2018, livrée 11/02/2019, Mise en service : 14/04/2020
Problème : Je l’ai rallumée le 23/6/2022 depuis septembre 2021, et de l’air sortait des grilles mais il n’était pas froid.
Il y avait un triangle et point d’exclamation, avec l’appli (Madoka Assistant) j’ai fait la mise à jour micrologiciel nécessaire et il a disparu.
Unité intérieure, tourne et fait du bruit normal.
Pas de bruit, et ventilateur arrêté.
Alim 220V unité intérieure : OK, unité extérieure : OK
Test en mode chauffage même problème. Sur la télécommande il n’y a aucun code d’erreur.
J’ai coupé le courant, attendu 30mn et rallumé même problème.
Je l’ai fait plusieurs fois.
J’ai également laissé en route la clim en mode froid pour voir si au bout d’un moment j’avais un code d’erreur, mais rien, pas de froid, le groupe extérieur bien qu’alimenté ne se met pas en route.
J’ai vérifié toute connexion des câbles, tout est OK.
J’ai vérifié la température des sondes dans l’appli Madoka, tout est normal.
Dans l’appli Controller, pour l’accès Wifi, j’ai une erreur : "L’adaptateur ne répond pas."
Je l’ai reconfiguré mais il met toujours le même message.
Est-ce une conséquence ou une coïncidence de panne ?...
Dans le doute j’ai enlevé le contrôleur Wifi, j’ai réessayé mais j’ai toujours le même problème
L’unité intérieure, tourne et fait du bruit normal, l’unité ne fait pas de bruit, le ventilateur est arrêté, elle ne démarre pas, et je n’ai aucun code d’erreur.
Le 28/6.
Test cavalier 1 sur ON du switch DS1 : Démarrage forcé OK, le groupe fait du chaud même avec la télécommande sur froid à 16°
Tension bornier :
1-2 240v
1-3 oscille entre 184v-225v
2-3 oscille entre 35v-85v côté ext, 0 côté inter.
Après avoir interverti les fils des 2 côtés j’ai eu 0v des 2 côtés aussi.
La dernière mesure est 0 des deux côtés fil débranché.
Tension
entre L-N 240v
entre L-T 240v
entre N-T 0v
Continuité des fils de bornier 123 (communication) OK
Test des fusibles carte extérieure OK.
Merci de votre aide.
Unité intérieure Gainable Daikin gaz r32 fba100a :
Daikin FBA100A2VEB J009468-2019/02
Unité extérieure azas100mv1 :
Daikin AZAS100M7V1B 1801944 - 2018.11
BRP069A81 carte wifi Daikin Sky air
Télécommande Daikin sky air BRC1H519K
Facture d’achat du 16/11/2018, livrée 11/02/2019, Mise en service : 14/04/2020
Problème : Je l’ai rallumée le 23/6/2022 depuis septembre 2021, et de l’air sortait des grilles mais il n’était pas froid.
Il y avait un triangle et point d’exclamation, avec l’appli (Madoka Assistant) j’ai fait la mise à jour micrologiciel nécessaire et il a disparu.
Unité intérieure, tourne et fait du bruit normal.
Pas de bruit, et ventilateur arrêté.
Alim 220V unité intérieure : OK, unité extérieure : OK
Test en mode chauffage même problème. Sur la télécommande il n’y a aucun code d’erreur.
J’ai coupé le courant, attendu 30mn et rallumé même problème.
Je l’ai fait plusieurs fois.
J’ai également laissé en route la clim en mode froid pour voir si au bout d’un moment j’avais un code d’erreur, mais rien, pas de froid, le groupe extérieur bien qu’alimenté ne se met pas en route.
J’ai vérifié toute connexion des câbles, tout est OK.
J’ai vérifié la température des sondes dans l’appli Madoka, tout est normal.
Dans l’appli Controller, pour l’accès Wifi, j’ai une erreur : "L’adaptateur ne répond pas."
Je l’ai reconfiguré mais il met toujours le même message.
Est-ce une conséquence ou une coïncidence de panne ?...
Dans le doute j’ai enlevé le contrôleur Wifi, j’ai réessayé mais j’ai toujours le même problème
L’unité intérieure, tourne et fait du bruit normal, l’unité ne fait pas de bruit, le ventilateur est arrêté, elle ne démarre pas, et je n’ai aucun code d’erreur.
Le 28/6.
Test cavalier 1 sur ON du switch DS1 : Démarrage forcé OK, le groupe fait du chaud même avec la télécommande sur froid à 16°
Tension bornier :
1-2 240v
1-3 oscille entre 184v-225v
2-3 oscille entre 35v-85v côté ext, 0 côté inter.
Après avoir interverti les fils des 2 côtés j’ai eu 0v des 2 côtés aussi.
La dernière mesure est 0 des deux côtés fil débranché.
Tension
entre L-N 240v
entre L-T 240v
entre N-T 0v
Continuité des fils de bornier 123 (communication) OK
Test des fusibles carte extérieure OK.
Merci de votre aide.
28 juin 2022 à 07:15
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur
Bonjour, avez-vous essayé sans mode wifi ?
28 juin 2022 à 18:57
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur
Déconnecté.
28 juin 2022 à 18:58
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Groupe Daikin ne démarre plus pas de code erreur
Bonjour.
Je me permets de venir vers vous car j’ai exactement le même souci actuellement.
Avez vous eu une solution car notre technicien est en figé et à distance il ne sait pas me conseiller.
Un grand merci.
Je me permets de venir vers vous car j’ai exactement le même souci actuellement.
Avez vous eu une solution car notre technicien est en figé et à distance il ne sait pas me conseiller.
Un grand merci.
09 juillet 2023 à 19:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 3. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 4. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 5. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 6. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 7. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
- N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
- 8. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 9. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 10. Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
- N°7482 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an). En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite