Profil du membre genmat
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit genmat sur le forum Climatisation

a posté 5 messages sur le forum Climatisation :
Tout est dans le titre.
Mon groupe extérieur est HS et la carte µP ne fonctionne plus.
De plus cette dernière reste introuvable sur internet.
Achat RAM55QH5S1 neuve ou occasion mais opérationnelle.
Merci par avance
Mon groupe extérieur est HS et la carte µP ne fonctionne plus.
De plus cette dernière reste introuvable sur internet.
Achat RAM55QH5S1 neuve ou occasion mais opérationnelle.
Merci par avance
13 décembre 2022 à 21:10

Merci pour la valeur d'oscillation du quartz.
La pin 48 est bien à +5V malheureusement...
Si par hasard vous possédez cette carte...
La pin 48 est bien à +5V malheureusement...
Si par hasard vous possédez cette carte...
09 décembre 2022 à 22:17

Bonjour.
J’ai bien entendu vérifié les pistes visuellement et à l’ohmmètre et rien à signaler. Dommage
La mesure de la tension a été prise directement sur le microprocesseur et j’ai bien le +5V
Le fait que la mesure sur le quartz me donne un signal qui ne ressemble à rien me conduit à dire que les entrées du microprocesseur ne sont pas polarisées d’où ma conclusion qu’il est HS.
A titre indicatif j’aurais bien voulu connaître la fréquence d’oscillation, si vous avez cette information.
Si quelqu’un possède cette carte en état de fonctionnement, je suis prêt à lui acheter.
J’ai bien entendu vérifié les pistes visuellement et à l’ohmmètre et rien à signaler. Dommage
La mesure de la tension a été prise directement sur le microprocesseur et j’ai bien le +5V
Le fait que la mesure sur le quartz me donne un signal qui ne ressemble à rien me conduit à dire que les entrées du microprocesseur ne sont pas polarisées d’où ma conclusion qu’il est HS.
A titre indicatif j’aurais bien voulu connaître la fréquence d’oscillation, si vous avez cette information.
Si quelqu’un possède cette carte en état de fonctionnement, je suis prêt à lui acheter.
09 décembre 2022 à 08:19

Bonsoir,
Les unités intérieures possèdent uniquement 3 leds et ces dernières ne fournissent pas des codes erreurs...
Les unités intérieures possèdent uniquement 3 leds et ces dernières ne fournissent pas des codes erreurs...
08 décembre 2022 à 21:10

Bonjour à tous.
Je possède un groupe Hitachi RAMM55QH5 qui alimente 2 splits.
Cet été, les splits étaient en fonctionnement mais sans générer de froid.
Le compresseur ne se met jamais en route.
J'ai vu que la commande du Power Relai n'est pas activé donc pas de 320V sur les condensateurs des drivers du compresseurs.
J'ai vérifié l'ensemble des tensions (+5, +12, +17, -5, -15, les deux +35 de la carte puissance et elles sont toutes OK sur le connecteur CN3 aussi bien en DC qu'en AC pour la résiduelle.
J'ai vérifié aussi à l'oscillo (sans terre).
Les tensions sur le CN3 sur la carte µp sont également bonnes mais toutes les leds sont éteintes.
Le µP est bien alimenté sur la broche 21, je retrouve +5V.
Par contre sur les broches 51 et 52 je n'ai rien qui ressemble à l'oscillation d'un quartz.
Bien entendu, le bouton 'service sw' n'a aucun effet.
Je pense que le µp a dégagé...
Je ne connais pas ce µP mais je pense que le programme est également à l'intérieur donc même si j'arrive à trouver ce µP et me faudrait également le programme propriétaire, donc cela n'est pas la bonne solution je pense...
Peut-être suis-je passé trop rapidement à cette conclusion...
Donc si vous avez d'autres tests à me présenter, je suis preneur car le problème est de trouver cette carte à l'achat.
Par avance merci pour vos idées et suggestions.
Je possède un groupe Hitachi RAMM55QH5 qui alimente 2 splits.
Cet été, les splits étaient en fonctionnement mais sans générer de froid.
Le compresseur ne se met jamais en route.
J'ai vu que la commande du Power Relai n'est pas activé donc pas de 320V sur les condensateurs des drivers du compresseurs.
J'ai vérifié l'ensemble des tensions (+5, +12, +17, -5, -15, les deux +35 de la carte puissance et elles sont toutes OK sur le connecteur CN3 aussi bien en DC qu'en AC pour la résiduelle.
J'ai vérifié aussi à l'oscillo (sans terre).
Les tensions sur le CN3 sur la carte µp sont également bonnes mais toutes les leds sont éteintes.
Le µP est bien alimenté sur la broche 21, je retrouve +5V.
Par contre sur les broches 51 et 52 je n'ai rien qui ressemble à l'oscillation d'un quartz.
Bien entendu, le bouton 'service sw' n'a aucun effet.
Je pense que le µp a dégagé...
Je ne connais pas ce µP mais je pense que le programme est également à l'intérieur donc même si j'arrive à trouver ce µP et me faudrait également le programme propriétaire, donc cela n'est pas la bonne solution je pense...
Peut-être suis-je passé trop rapidement à cette conclusion...
Donc si vous avez d'autres tests à me présenter, je suis preneur car le problème est de trouver cette carte à l'achat.
Par avance merci pour vos idées et suggestions.
07 décembre 2022 à 14:14