Question Forum Climatisation : Problème carte principe µP sur Hitachi RAM55QH5 S1
Bonjour à tous.
Je possède un groupe Hitachi RAMM55QH5 qui alimente 2 splits.
Cet été, les splits étaient en fonctionnement mais sans générer de froid.
Le compresseur ne se met jamais en route.
J'ai vu que la commande du Power Relai n'est pas activé donc pas de 320V sur les condensateurs des drivers du compresseurs.
J'ai vérifié l'ensemble des tensions (+5, +12, +17, -5, -15, les deux +35 de la carte puissance et elles sont toutes OK sur le connecteur CN3 aussi bien en DC qu'en AC pour la résiduelle.
J'ai vérifié aussi à l'oscillo (sans terre).
Les tensions sur le CN3 sur la carte µp sont également bonnes mais toutes les leds sont éteintes.
Le µP est bien alimenté sur la broche 21, je retrouve +5V.
Par contre sur les broches 51 et 52 je n'ai rien qui ressemble à l'oscillation d'un quartz.
Bien entendu, le bouton 'service sw' n'a aucun effet.
Je pense que le µp a dégagé...
Je ne connais pas ce µP mais je pense que le programme est également à l'intérieur donc même si j'arrive à trouver ce µP et me faudrait également le programme propriétaire, donc cela n'est pas la bonne solution je pense...
Peut-être suis-je passé trop rapidement à cette conclusion...
Donc si vous avez d'autres tests à me présenter, je suis preneur car le problème est de trouver cette carte à l'achat.
Par avance merci pour vos idées et suggestions.
Je possède un groupe Hitachi RAMM55QH5 qui alimente 2 splits.
Cet été, les splits étaient en fonctionnement mais sans générer de froid.
Le compresseur ne se met jamais en route.
J'ai vu que la commande du Power Relai n'est pas activé donc pas de 320V sur les condensateurs des drivers du compresseurs.
J'ai vérifié l'ensemble des tensions (+5, +12, +17, -5, -15, les deux +35 de la carte puissance et elles sont toutes OK sur le connecteur CN3 aussi bien en DC qu'en AC pour la résiduelle.
J'ai vérifié aussi à l'oscillo (sans terre).
Les tensions sur le CN3 sur la carte µp sont également bonnes mais toutes les leds sont éteintes.
Le µP est bien alimenté sur la broche 21, je retrouve +5V.
Par contre sur les broches 51 et 52 je n'ai rien qui ressemble à l'oscillation d'un quartz.
Bien entendu, le bouton 'service sw' n'a aucun effet.
Je pense que le µp a dégagé...
Je ne connais pas ce µP mais je pense que le programme est également à l'intérieur donc même si j'arrive à trouver ce µP et me faudrait également le programme propriétaire, donc cela n'est pas la bonne solution je pense...
Peut-être suis-je passé trop rapidement à cette conclusion...
Donc si vous avez d'autres tests à me présenter, je suis preneur car le problème est de trouver cette carte à l'achat.
Par avance merci pour vos idées et suggestions.
07 décembre 2022 à 14:14
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème carte principe µP sur Hitachi RAM55QH5 S1
Bonsoir.
Avez-vous une erreur sur vos unités intérieures ?
Voir notice si les unités intérieures gèrent des erreurs.
Avez-vous une erreur sur vos unités intérieures ?
Voir notice si les unités intérieures gèrent des erreurs.
08 décembre 2022 à 19:26
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème carte principe µP sur Hitachi RAM55QH5 S1
Bonsoir,
Les unités intérieures possèdent uniquement 3 leds et ces dernières ne fournissent pas des codes erreurs...
Les unités intérieures possèdent uniquement 3 leds et ces dernières ne fournissent pas des codes erreurs...
08 décembre 2022 à 21:10
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème carte principe µP sur Hitachi RAM55QH5 S1
Bonjour.
Vous pourriez avoir de la corrosion, qui finit par couper des pistes en cuivre. Voir par ex la question 8128 (cas un peu extrême), mais il y en a d'autres.
Vous pourriez avoir de la corrosion, qui finit par couper des pistes en cuivre. Voir par ex la question 8128 (cas un peu extrême), mais il y en a d'autres.
08 décembre 2022 à 23:50
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème carte principe µP sur Hitachi RAM55QH5 S1
Bonjour.
Sur certaine clim HITACHI, les UI gèrent par exemple la communication entre UE et Ui par le clignotement de la led TIMER ,12 fois.
Sans erreur sur UI aurait indiqué la reconnaissance de UE par UI donc le fonctionnement du µP de votre UE.
Bon courage.
Sur certaine clim HITACHI, les UI gèrent par exemple la communication entre UE et Ui par le clignotement de la led TIMER ,12 fois.
Sans erreur sur UI aurait indiqué la reconnaissance de UE par UI donc le fonctionnement du µP de votre UE.
Bon courage.
09 décembre 2022 à 07:08
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème carte principe µP sur Hitachi RAM55QH5 S1
Bonjour.
J’ai bien entendu vérifié les pistes visuellement et à l’ohmmètre et rien à signaler. Dommage
La mesure de la tension a été prise directement sur le microprocesseur et j’ai bien le +5V
Le fait que la mesure sur le quartz me donne un signal qui ne ressemble à rien me conduit à dire que les entrées du microprocesseur ne sont pas polarisées d’où ma conclusion qu’il est HS.
A titre indicatif j’aurais bien voulu connaître la fréquence d’oscillation, si vous avez cette information.
Si quelqu’un possède cette carte en état de fonctionnement, je suis prêt à lui acheter.
J’ai bien entendu vérifié les pistes visuellement et à l’ohmmètre et rien à signaler. Dommage
La mesure de la tension a été prise directement sur le microprocesseur et j’ai bien le +5V
Le fait que la mesure sur le quartz me donne un signal qui ne ressemble à rien me conduit à dire que les entrées du microprocesseur ne sont pas polarisées d’où ma conclusion qu’il est HS.
A titre indicatif j’aurais bien voulu connaître la fréquence d’oscillation, si vous avez cette information.
Si quelqu’un possède cette carte en état de fonctionnement, je suis prêt à lui acheter.
09 décembre 2022 à 08:19
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème carte principe µP sur Hitachi RAM55QH5 S1
Bonjour.
La quartz est un 16.000M. Vérifiez que la pin 48 (reset-barre) est bien à 1. Si à 0, le µP ne peut pas osciller.
La quartz est un 16.000M. Vérifiez que la pin 48 (reset-barre) est bien à 1. Si à 0, le µP ne peut pas osciller.
09 décembre 2022 à 11:14
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème carte principe µP sur Hitachi RAM55QH5 S1
Merci pour la valeur d'oscillation du quartz.
La pin 48 est bien à +5V malheureusement...
Si par hasard vous possédez cette carte...
La pin 48 est bien à +5V malheureusement...
Si par hasard vous possédez cette carte...
09 décembre 2022 à 22:17
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème carte principe µP sur Hitachi RAM55QH5 S1
Récemment, j'ai dépanné à distance un internaute avec la même carte. Question 7297 réponses 9 et suivantes. Une résistance CMS était coupée. Essayez cette piste (pas cette résistance, évidemment).
Je n'ai pas de cartes, je suis juste un électronicien très branché PAC, qui essaie d'aider ses semblables. :-(
Je n'ai pas de cartes, je suis juste un électronicien très branché PAC, qui essaie d'aider ses semblables. :-(
10 décembre 2022 à 09:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Recherche carte principe µP Hitachi RAM55QH5 S1 fonctionnelle
- N°8264 : Tout est dans le titre. Mon groupe extérieur est HS et la carte µP ne fonctionne plus. De plus cette dernière reste introuvable sur internet. Achat RAM55QH5S1 neuve ou occasion mais opérationnelle. Merci par avance
- 2. Problème démarrage clim Hitachi RAM55QH5
- N°6371 : Bonjour à tous. Je tiens déjà à vous remercier de l'aide que vous pourriez m'apporter. Ma clim est une Hitachi RAM 55Q5 avec 2 splits. Elle fonctionne bien mais uniquement en mode forcé en appuyant sur le petit bouton...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. Défaut LED 301 groupe RAM55QH5 Hitachi
- N°3000 : Bonsoir, La LED 301 de mon groupe extérieur continue de clignoter 12 fois malgré le changement du moteur de ventilo. De plus, je me suis aperçu qu'une résistance avait "cramée" (voir image). Le défaut viendrait-il de...
- 5. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 6. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 8. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
- N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
- 9. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 10. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite