Bonjour à tous.
Je reviens vers vous comme prévu.
Donc j'ai récupéré la charge complète 2.99kg + 750g d'appoint, aucune fuite.
Après un nouveau tirage au vide et charge complète, le problème est toujours pareil dégivrage toutes les 38 minutes...
Que je mette 2, 3 ou 5 UI en route c'est pareil...
J'ai remarqué le ventilateur ext toujours pas très vite mais pas de givre donc ça ne m'inquiète pas plus.
Mais elle devrait pas enclencher de dégivrage et c'est sûr que ça en est lors du basculement les batteries des UI sont très froides.
Adelclim, ce sont des télécommandes infrarouges donc pas d'accès code 41... On ne peut accéder au temps de dégivrage comme les rzq140.... Mes températures ext sont 0 degré pas moins.
Je vais commander la carte de régulation et les 3 sondes sous garantie je ne vois plus que ça.
25 février 2018 à 20:59
forum consulter ce sujet Multi split 5MXS90 dégivrage systématique

Merci pour vos réponses, je suis frigoriste de métier, les UE et UI sont propres, RAS, c'est la première chose que j'ai vérifiée.
Cathars j'ai 5 UI il y en a 2 toujours réglé à 21 degrés et 2 autres à 20 degrés, la dernière souvent éteinte.
Donc je ne demande pas au groupe de tourner à pleine puissance.
J'ai beaucoup de chantiers de multi ou VRV et elles sont souvent au max et ne font pas de dégivrage toutes les 38 minutes heureusement lol.
Je vide samedi matin et vous tiens au courant.
Bonne soirée.
22 février 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Multi split 5MXS90 dégivrage systématique

Publicité

Bonjour PL avant tout merci pour votre réponse.
Comme vous le dites des dégivrages rapprochés signifient généralement manque de charge ça arrive souvent.
Ce qui m'interpelle c'est que j'ai 45 degrés de soufflage sur toutes les UI en fonctionnant en même temps.
S'il y avait manque de charge je pense que je n'arriverais pas à atteindre ces températures.
Je vais dans un premier temps éliminer l'hypothèse de la charge en vidant ce week-end.
Si elle est bonne je commanderai sondes et platine de régulation.
Je vous tiens au courant dès UE vide.
Bonne soirée.
22 février 2018 à 17:28
forum consulter ce sujet Multi split 5MXS90 dégivrage systématique

Bonjour à tous les frigoristes.

Je viens trouver de l'aide auprès de vous.
Donc j'ai un problème je suis sur un multi split 5MXS90 Dakin de 2016 avec 5 unités intérieures.
La liaison totale fait 67m en ne dépassant pas 20m par unité.
Depuis le début de l'installation en mode chauffage l'unité extérieure dégivre systématiquement toutes les 38 minutes que ce soit avec une température extérieure de 10 ou 0 degré.
J'ai appelé Daikin j'ai vérifié les 2 sondes batterie ext OK.
La charge est bonne avec son appoint.
En pleine puissance je souffle à environ 45 degrés donc OK mais je dégivre tout le temps au bout de 38 minutes.
Si quelqu'un avait une idée ou une solution car je ne sais plus quoi faire.
Lors du dégivrage la batterie n'est quasi pas givrée et celui-ci dure même pas 2 minutes.
Merci d'avance.
21 février 2018 à 23:16
forum consulter ce sujet Multi split 5MXS90 dégivrage systématique