Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4572
Question Dépannage Climatisation : Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Bonjour à tous les frigoristes.
Je viens trouver de l'aide auprès de vous.
Donc j'ai un problème je suis sur un multi split 5MXS90 Dakin de 2016 avec 5 unités intérieures.
La liaison totale fait 67m en ne dépassant pas 20m par unité.
Depuis le début de l'installation en mode chauffage l'unité extérieure dégivre systématiquement toutes les 38 minutes que ce soit avec une température extérieure de 10 ou 0 degré.
J'ai appelé Daikin j'ai vérifié les 2 sondes batterie ext OK.
La charge est bonne avec son appoint.
En pleine puissance je souffle à environ 45 degrés donc OK mais je dégivre tout le temps au bout de 38 minutes.
Si quelqu'un avait une idée ou une solution car je ne sais plus quoi faire.
Lors du dégivrage la batterie n'est quasi pas givrée et celui-ci dure même pas 2 minutes.
Merci d'avance.
Je viens trouver de l'aide auprès de vous.
Donc j'ai un problème je suis sur un multi split 5MXS90 Dakin de 2016 avec 5 unités intérieures.
La liaison totale fait 67m en ne dépassant pas 20m par unité.
Depuis le début de l'installation en mode chauffage l'unité extérieure dégivre systématiquement toutes les 38 minutes que ce soit avec une température extérieure de 10 ou 0 degré.
J'ai appelé Daikin j'ai vérifié les 2 sondes batterie ext OK.
La charge est bonne avec son appoint.
En pleine puissance je souffle à environ 45 degrés donc OK mais je dégivre tout le temps au bout de 38 minutes.
Si quelqu'un avait une idée ou une solution car je ne sais plus quoi faire.
Lors du dégivrage la batterie n'est quasi pas givrée et celui-ci dure même pas 2 minutes.
Merci d'avance.
21 février 2018 à 23:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Bonjour.
En règle générale si les dégivrages sont trop fréquents, manque de charge.
Mais comme vous le dites.
Il se pourrait que la carte UE soit défectueuse, une perte au niveau de l'EEPROM mais pas certain, rare sur ce genre de matériel.... Normalement c'est la sonde sur extérieure qui gère les dégivrages en fonction des températures cette sondes est donc à contrôler mais avec des températures comme celles que vous nous donnez peut-être la carte ?
Attention ce composant est garanti 3 ans chez Daikin donc ne pas hésiter si vous en avez la possibilité faire jouer cette garantie.
En règle générale si les dégivrages sont trop fréquents, manque de charge.
Mais comme vous le dites.
Citation :Cela était peut-être valable en 2016 mais une fuite ou micro fuite peut faire faillir cette supposition.
La charge est bonne avec son appoint.
Citation :Avec toutes les UI en fonctionnement ?
En pleine puissance je souffle à environ 45 degrés donc OK.
Il se pourrait que la carte UE soit défectueuse, une perte au niveau de l'EEPROM mais pas certain, rare sur ce genre de matériel.... Normalement c'est la sonde sur extérieure qui gère les dégivrages en fonction des températures cette sondes est donc à contrôler mais avec des températures comme celles que vous nous donnez peut-être la carte ?
Attention ce composant est garanti 3 ans chez Daikin donc ne pas hésiter si vous en avez la possibilité faire jouer cette garantie.
22 février 2018 à 17:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Bonjour PL avant tout merci pour votre réponse.
Comme vous le dites des dégivrages rapprochés signifient généralement manque de charge ça arrive souvent.
Ce qui m'interpelle c'est que j'ai 45 degrés de soufflage sur toutes les UI en fonctionnant en même temps.
S'il y avait manque de charge je pense que je n'arriverais pas à atteindre ces températures.
Je vais dans un premier temps éliminer l'hypothèse de la charge en vidant ce week-end.
Si elle est bonne je commanderai sondes et platine de régulation.
Je vous tiens au courant dès UE vide.
Bonne soirée.
Comme vous le dites des dégivrages rapprochés signifient généralement manque de charge ça arrive souvent.
Ce qui m'interpelle c'est que j'ai 45 degrés de soufflage sur toutes les UI en fonctionnant en même temps.
S'il y avait manque de charge je pense que je n'arriverais pas à atteindre ces températures.
Je vais dans un premier temps éliminer l'hypothèse de la charge en vidant ce week-end.
Si elle est bonne je commanderai sondes et platine de régulation.
Je vous tiens au courant dès UE vide.
Bonne soirée.
22 février 2018 à 17:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Bonsoir,
Je rajouterai une petite question !! quelle demande de consigne vous demandez actuellement ??
J'ai vu sur mon mono-Split que de faire une demande trop importante de consigne voire 22 degrés ? je faisais des dégivrages toutes les 35 à 40 minutes, résultat, le temps que je perdais en dégivrage soit 10 minutes toutes les 35 minutes, faisait que mon rendement était plutôt en baisse de 30 à 40 % ! j'ai donc mis une consigne de 20 degrés et de ce fait mes dégivrages sont redevenus plus acceptables car toutes les 70 à 90 minutes, avec un rendement bien meilleur.
Je suppose sans affirmation que le fait que l'unité extérieure fonctionnait à 90% de charge avec une vitesse de rotation bien supérieure, a pu éventuellement faire dire à la machine qu'elle ne chauffait pas assez avec cette demande, et qu'elle entamait des cycles plus souvent ? mais là je ne m'explique pas entièrement si cette supposition est valable.
Le fait que je fasse une demande moins forte à 20 degrés fait fonctionner mon compresseur à charge partielle, donc avec une vitesse moins rapide du régime avec aussi une ventilation moins forte de l'unité extérieure.
Cordialement, cathars
Je rajouterai une petite question !! quelle demande de consigne vous demandez actuellement ??
J'ai vu sur mon mono-Split que de faire une demande trop importante de consigne voire 22 degrés ? je faisais des dégivrages toutes les 35 à 40 minutes, résultat, le temps que je perdais en dégivrage soit 10 minutes toutes les 35 minutes, faisait que mon rendement était plutôt en baisse de 30 à 40 % ! j'ai donc mis une consigne de 20 degrés et de ce fait mes dégivrages sont redevenus plus acceptables car toutes les 70 à 90 minutes, avec un rendement bien meilleur.
Je suppose sans affirmation que le fait que l'unité extérieure fonctionnait à 90% de charge avec une vitesse de rotation bien supérieure, a pu éventuellement faire dire à la machine qu'elle ne chauffait pas assez avec cette demande, et qu'elle entamait des cycles plus souvent ? mais là je ne m'explique pas entièrement si cette supposition est valable.
Le fait que je fasse une demande moins forte à 20 degrés fait fonctionner mon compresseur à charge partielle, donc avec une vitesse moins rapide du régime avec aussi une ventilation moins forte de l'unité extérieure.
Cordialement, cathars
22 février 2018 à 18:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Bonsoir,
Question toute bête, quand a été fait le dernier entretien ?
Car si vous êtes en zone polluée ville, près grands axes routiers, sur le passage même non audible d'avions ; votre unité extérieure est peut-être très encrassée et cela pourrait en être la cause.
Cordialement.
Question toute bête, quand a été fait le dernier entretien ?
Car si vous êtes en zone polluée ville, près grands axes routiers, sur le passage même non audible d'avions ; votre unité extérieure est peut-être très encrassée et cela pourrait en être la cause.
Cordialement.
22 février 2018 à 19:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Merci pour vos réponses, je suis frigoriste de métier, les UE et UI sont propres, RAS, c'est la première chose que j'ai vérifiée.
Cathars j'ai 5 UI il y en a 2 toujours réglé à 21 degrés et 2 autres à 20 degrés, la dernière souvent éteinte.
Donc je ne demande pas au groupe de tourner à pleine puissance.
J'ai beaucoup de chantiers de multi ou VRV et elles sont souvent au max et ne font pas de dégivrage toutes les 38 minutes heureusement
.
Je vide samedi matin et vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Cathars j'ai 5 UI il y en a 2 toujours réglé à 21 degrés et 2 autres à 20 degrés, la dernière souvent éteinte.
Donc je ne demande pas au groupe de tourner à pleine puissance.
J'ai beaucoup de chantiers de multi ou VRV et elles sont souvent au max et ne font pas de dégivrage toutes les 38 minutes heureusement

Je vide samedi matin et vous tiens au courant.
Bonne soirée.
22 février 2018 à 20:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Bonsoir et merci de votre retour !
Cordialement. cathars
Cordialement. cathars
22 février 2018 à 20:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Bonne soirée à toutes et à tous.
Êtes-vous certain que ce sont des dégivrages ?
2 minutes ça ne correspond pas au temps mini d'un dégivrage.
C'est à peine le temps de basculer + le temps d'égouttage.
Vérifiez la sonde échangeur en partie basse derrière le CP.
La sonde de refoulement et température extérieure. Ce sont elles qui déclenchent les dégivrages.
Si OK, mettez en mode test ou à fond 32c vitesse maximale.
Relevez les températures via mode 41.
Puis vérifiez si le dégivrage a été paramétré sur court, moyen ou long.
Et enfin mettez de l'armaflex sur la sonde.
45c OK mais avec quelle consigne, quelle reprise, quelle température extérieure, quelle vitesse sinon ça vaut pas grand chose.
Y a-t-il un transducteur ?
Cordialement.
Êtes-vous certain que ce sont des dégivrages ?
2 minutes ça ne correspond pas au temps mini d'un dégivrage.
C'est à peine le temps de basculer + le temps d'égouttage.
Vérifiez la sonde échangeur en partie basse derrière le CP.
La sonde de refoulement et température extérieure. Ce sont elles qui déclenchent les dégivrages.
Si OK, mettez en mode test ou à fond 32c vitesse maximale.
Relevez les températures via mode 41.
Puis vérifiez si le dégivrage a été paramétré sur court, moyen ou long.
Et enfin mettez de l'armaflex sur la sonde.
45c OK mais avec quelle consigne, quelle reprise, quelle température extérieure, quelle vitesse sinon ça vaut pas grand chose.
Y a-t-il un transducteur ?
Cordialement.
22 février 2018 à 23:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum dépannage climatisation
Multi split 5MXS90 dégivrage systématique
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous comme prévu.
Donc j'ai récupéré la charge complète 2.99kg + 750g d'appoint, aucune fuite.
Après un nouveau tirage au vide et charge complète, le problème est toujours pareil dégivrage toutes les 38 minutes...
Que je mette 2, 3 ou 5 UI en route c'est pareil...
J'ai remarqué le ventilateur ext toujours pas très vite mais pas de givre donc ça ne m'inquiète pas plus.
Mais elle devrait pas enclencher de dégivrage et c'est sûr que ça en est lors du basculement les batteries des UI sont très froides.
Adelclim, ce sont des télécommandes infrarouges donc pas d'accès code 41... On ne peut accéder au temps de dégivrage comme les rzq140.... Mes températures ext sont 0 degré pas moins.
Je vais commander la carte de régulation et les 3 sondes sous garantie je ne vois plus que ça.
Je reviens vers vous comme prévu.
Donc j'ai récupéré la charge complète 2.99kg + 750g d'appoint, aucune fuite.
Après un nouveau tirage au vide et charge complète, le problème est toujours pareil dégivrage toutes les 38 minutes...
Que je mette 2, 3 ou 5 UI en route c'est pareil...
J'ai remarqué le ventilateur ext toujours pas très vite mais pas de givre donc ça ne m'inquiète pas plus.
Mais elle devrait pas enclencher de dégivrage et c'est sûr que ça en est lors du basculement les batteries des UI sont très froides.
Adelclim, ce sont des télécommandes infrarouges donc pas d'accès code 41... On ne peut accéder au temps de dégivrage comme les rzq140.... Mes températures ext sont 0 degré pas moins.
Je vais commander la carte de régulation et les 3 sondes sous garantie je ne vois plus que ça.
25 février 2018 à 20:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi
- N°4544 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir de l'aide afin de comprendre le fonctionnement de ma multi mzx8A140VA qui est couplée à 6 splits qui sont divisés sur 2 étages avec au RDC : 2 splits msz-gc25va + 1 msz-gc35va, et à...
- 4. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 5. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
- N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
- 6. Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus
- N°8616 : Bonjour. Après avoir nettoyer mes 2 splits puis une remise en route tout marchait correctement. Cependant après 3h d'utilisation 1 des 2 splits s'est éteint et impossible de le rallumer depuis. J'ai testé en disjonctant...
- 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 8. Multi split Daikin ne chauffe pas correctement
- N°9217 : Bonjour. J'ai installé en octobre 2023 une pac air/air sur une maison en cours de rénovation. C'est le 1er hiver dedans. Ma configuration : 2 UE Daikin 5MXM90A La première a de brancher 5 splits : (65M de tuyau,...
- 9. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite