Bonjour.
Je viens de lire votre post en entier, je pense avoir le même souci que vous sur mon gainable.
J'ai un relais qui a fondu mais aucun fusible n'a grillé et depuis quelques temps j'avais la petite vitesse qui ne fonctionnait plus, je marchais qu'en grande vitesse. Pourriez-vous me dire comment vous vous êtes pris pour démonter votre moteur, faut-il déposer le plénum d'entrée d'air ?
J'ai vu aussi que vous parliez d'un condensateur, pourriez-vous me dire où il se trouve ?
Je vous joins la photo de ma carte électronique en vous remerciant d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de lire votre post en entier, je pense avoir le même souci que vous sur mon gainable.
J'ai un relais qui a fondu mais aucun fusible n'a grillé et depuis quelques temps j'avais la petite vitesse qui ne fonctionnait plus, je marchais qu'en grande vitesse. Pourriez-vous me dire comment vous vous êtes pris pour démonter votre moteur, faut-il déposer le plénum d'entrée d'air ?
J'ai vu aussi que vous parliez d'un condensateur, pourriez-vous me dire où il se trouve ?
Je vous joins la photo de ma carte électronique en vous remerciant d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 janvier 2023 à 16:34

Bonjour.
J’ai une panne sur mon gainable Daikin RZQ100 avec UI FBQ100.
Je me suis aperçu que même la Clim couper au boîtier de commande un filet d’air sortez des bouches de soufflage, il faut que je coupe le courant au compteur général pour qu’elle se coupe complètement.
J’ai constaté un relais grillé sur la carte électronique de l’unité intérieure.
D’où pensez-vous que ça peut provenir car je suppose que si un relais a grillé, c’est qu’il y a une défaillance quelque part (moteur ventilateur ou autre).
Je vous remercie d’avance pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai une panne sur mon gainable Daikin RZQ100 avec UI FBQ100.
Je me suis aperçu que même la Clim couper au boîtier de commande un filet d’air sortez des bouches de soufflage, il faut que je coupe le courant au compteur général pour qu’elle se coupe complètement.
J’ai constaté un relais grillé sur la carte électronique de l’unité intérieure.
D’où pensez-vous que ça peut provenir car je suppose que si un relais a grillé, c’est qu’il y a une défaillance quelque part (moteur ventilateur ou autre).
Je vous remercie d’avance pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2023 à 08:18

Bonjour.
Est-ce que quelqu’un d’entre vous sait à quelle couleur et relier la petite vitesse sur la fiche entouré en rouge.
Si bien sûr je ne me trompe pas sur la fiche qui arrive du moteur.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Est-ce que quelqu’un d’entre vous sait à quelle couleur et relier la petite vitesse sur la fiche entouré en rouge.
Si bien sûr je ne me trompe pas sur la fiche qui arrive du moteur.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 novembre 2022 à 17:18

Il y a un fusible dans l’unité intérieure si oui où se trouve-t-il ?
Merci.
Merci.
20 novembre 2022 à 16:13

Bonsoir Dom-Aom.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
Où se trouve le post 2 ?
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire ?
Où se trouve le post 2 ?
19 novembre 2022 à 19:28

Voici, si ça peut vous aider, la référence de mon UI.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2022 à 17:08

Bonjour.
Non quand je suis en vitesse H la ventilation souffle et quand je passe en vitesse L plus rien ne sort des bouches de soufflage.
Non quand je suis en vitesse H la ventilation souffle et quand je passe en vitesse L plus rien ne sort des bouches de soufflage.
18 novembre 2022 à 17:05

Par contre si le condensateur serait défectueux la grande vitesse ne marcherait pas non plus ?
04 novembre 2022 à 19:18

Merci beaucoup pour votre réponse.
Le condensateur c’est bien la pièce entourée en rouge dans mon UI ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le condensateur c’est bien la pièce entourée en rouge dans mon UI ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2022 à 20:38

Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j’ai un petit souci avec mon gainable Daikin.
J’ai la petite vitesse qui ne fonctionne plus j’ai donc changé la carte électronique de l’unité intérieure mais c’est toujours pareil j’ai que la grande vitesse qui fonctionne.
Pensez-vous que ça peut provenir du moteur de l’unité intérieur (FBQ100) ?
Merci pour vos avis.
Je viens vers vous car j’ai un petit souci avec mon gainable Daikin.
J’ai la petite vitesse qui ne fonctionne plus j’ai donc changé la carte électronique de l’unité intérieure mais c’est toujours pareil j’ai que la grande vitesse qui fonctionne.
Pensez-vous que ça peut provenir du moteur de l’unité intérieur (FBQ100) ?
Merci pour vos avis.
03 novembre 2022 à 08:45