Bonsoir,
L'incident s'est produit.
J'ai donc fait fonctionner l'unité en ventilation et je constate la chose suivante : La température de l'air qui sort de l'unité est à environ 16° alors que la pièce est à 22,5°.
Donc l'unité continue à faire du froid mais la ventilation s'arrête sans cause apparente.
J'ai l'impression que nous avons le même problème.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée.
L'incident s'est produit.
J'ai donc fait fonctionner l'unité en ventilation et je constate la chose suivante : La température de l'air qui sort de l'unité est à environ 16° alors que la pièce est à 22,5°.
Donc l'unité continue à faire du froid mais la ventilation s'arrête sans cause apparente.
J'ai l'impression que nous avons le même problème.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée.
21 août 2020 à 20:47

Bonjour,
Mon unité est la seule au RdC, les 3 autres sont à l'étage.
Pour le moment, 2 seulement fonctionne.
Celle de l'étage FTXM25N2V1B fonctionne tout à fait normalement sans aucun arrêt intempestif.
Celle qui me pose problème, la CTXM15N2V1B est située dans ma chambre.
Lorsque je constate qu'elle s'est arrêtée, le volet est fermé, le voyant vert éteint mais la télécommande est sur ON.
Je vais mesurer la température en mode ventilation dès que le prochain incident arrivera et vous tiendrai informé.
Bon courage.
Mon unité est la seule au RdC, les 3 autres sont à l'étage.
Pour le moment, 2 seulement fonctionne.
Celle de l'étage FTXM25N2V1B fonctionne tout à fait normalement sans aucun arrêt intempestif.
Celle qui me pose problème, la CTXM15N2V1B est située dans ma chambre.
Lorsque je constate qu'elle s'est arrêtée, le volet est fermé, le voyant vert éteint mais la télécommande est sur ON.
Je vais mesurer la température en mode ventilation dès que le prochain incident arrivera et vous tiendrai informé.
Bon courage.
21 août 2020 à 15:13

Bonjour.
J'ai installé une PAC Daikin constituée de 4MXS68F + 4 splits (3 splits CTXM15N2V1B + 1 split FTXM2 5N2V1B).
Elle fonctionne depuis mai de cette année, soit 4 mois environ.
Je ne comprends le système de régulation du froid.
Voici un exemple :
Lorsque je règle le CTXM15N2V1B à la température souhaitée, il régule durant plusieurs heures sans problème puis au bout d'un moment, il s'éteint sans que j'ai fait d'action mais ne repart pas lorsque la température augmente.
Je suis obligé de le rallumer et là le même cycle se met en place.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le sujet ?
Merci.
Gérard
J'ai installé une PAC Daikin constituée de 4MXS68F + 4 splits (3 splits CTXM15N2V1B + 1 split FTXM2 5N2V1B).
Elle fonctionne depuis mai de cette année, soit 4 mois environ.
Je ne comprends le système de régulation du froid.
Voici un exemple :
Lorsque je règle le CTXM15N2V1B à la température souhaitée, il régule durant plusieurs heures sans problème puis au bout d'un moment, il s'éteint sans que j'ai fait d'action mais ne repart pas lorsque la température augmente.
Je suis obligé de le rallumer et là le même cycle se met en place.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le sujet ?
Merci.
Gérard
21 août 2020 à 10:55