Question Dépannage Climatisation : PAC Daikin régulation de la CTXS15K
Bonjour.
J'ai installé une PAC Daikin constituée de 4MXS68F + 4 splits (3 splits CTXM15N2V1B + 1 split FTXM2 5N2V1B).
Elle fonctionne depuis mai de cette année, soit 4 mois environ.
Je ne comprends le système de régulation du froid.
Voici un exemple :
Lorsque je règle le CTXM15N2V1B à la température souhaitée, il régule durant plusieurs heures sans problème puis au bout d'un moment, il s'éteint sans que j'ai fait d'action mais ne repart pas lorsque la température augmente.
Je suis obligé de le rallumer et là le même cycle se met en place.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le sujet ?
Merci.
Gérard
J'ai installé une PAC Daikin constituée de 4MXS68F + 4 splits (3 splits CTXM15N2V1B + 1 split FTXM2 5N2V1B).
Elle fonctionne depuis mai de cette année, soit 4 mois environ.
Je ne comprends le système de régulation du froid.
Voici un exemple :
Lorsque je règle le CTXM15N2V1B à la température souhaitée, il régule durant plusieurs heures sans problème puis au bout d'un moment, il s'éteint sans que j'ai fait d'action mais ne repart pas lorsque la température augmente.
Je suis obligé de le rallumer et là le même cycle se met en place.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le sujet ?
Merci.
Gérard
21 août 2020 à 10:55
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
PAC Daikin régulation de la CTXS15K
Bonjour,
Il me semble faire face au même comportement avec mon unité CTXM15N (2V1B également).
Alors qu'elle est à l'arrêt, la température mesurée par cette unité intérieure (dispo via le module Wifi) est inférieure à celle mesurée par un thermomètre placé moins en hauteur dans la pièce. L'inverse devrait pourtant arriver, l'air chaud montant.
Il semble donc qu'il y ait un souci dans la mesure de température faite par l'unité intérieure... ou bien que cette mesure soit influencée.
En effet, par deux fois après avoir constaté ce phénomène, j'ai passé l'unité en mode ventilation. De l'air froid est immédiatement sorti, alors que l'unité était à l'arrêt (de par sa régulation) depuis au moins 20 minutes.
En passant l'unité en mode ventilation, la température mesurée par l'unité augmente...
Où est placé le capteur de température ? Pourquoi de l'air froid sort-il immédiatement après passage en mode ventilation ? La circulation de l'UI est-elle bien interrompue lorsqu'elle ne ventile plus ? Comment vérifier ? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait expliquer la température anormalement basse mesurée par le capteur.
A noter que j'ai une autre unité en fonctionnement de l'autre côté de la paroi sur laquelle est installée cette CTXM15N. Pourrait-elle être contribuée ?
Est-ce que vous êtes dans la même configuration ? Que se passe-t-il dans votre cas si vous passez l'UI en mode ventilation alors que vous venez de constater son arrêt anormal: air frais, température mesurée par l'UI augmente ?
Merci.
Il me semble faire face au même comportement avec mon unité CTXM15N (2V1B également).
Alors qu'elle est à l'arrêt, la température mesurée par cette unité intérieure (dispo via le module Wifi) est inférieure à celle mesurée par un thermomètre placé moins en hauteur dans la pièce. L'inverse devrait pourtant arriver, l'air chaud montant.
Il semble donc qu'il y ait un souci dans la mesure de température faite par l'unité intérieure... ou bien que cette mesure soit influencée.
En effet, par deux fois après avoir constaté ce phénomène, j'ai passé l'unité en mode ventilation. De l'air froid est immédiatement sorti, alors que l'unité était à l'arrêt (de par sa régulation) depuis au moins 20 minutes.
En passant l'unité en mode ventilation, la température mesurée par l'unité augmente...
Où est placé le capteur de température ? Pourquoi de l'air froid sort-il immédiatement après passage en mode ventilation ? La circulation de l'UI est-elle bien interrompue lorsqu'elle ne ventile plus ? Comment vérifier ? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait expliquer la température anormalement basse mesurée par le capteur.
A noter que j'ai une autre unité en fonctionnement de l'autre côté de la paroi sur laquelle est installée cette CTXM15N. Pourrait-elle être contribuée ?
Est-ce que vous êtes dans la même configuration ? Que se passe-t-il dans votre cas si vous passez l'UI en mode ventilation alors que vous venez de constater son arrêt anormal: air frais, température mesurée par l'UI augmente ?
Merci.
21 août 2020 à 13:23
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
PAC Daikin régulation de la CTXS15K
Bonjour,
Mon unité est la seule au RdC, les 3 autres sont à l'étage.
Pour le moment, 2 seulement fonctionne.
Celle de l'étage FTXM25N2V1B fonctionne tout à fait normalement sans aucun arrêt intempestif.
Celle qui me pose problème, la CTXM15N2V1B est située dans ma chambre.
Lorsque je constate qu'elle s'est arrêtée, le volet est fermé, le voyant vert éteint mais la télécommande est sur ON.
Je vais mesurer la température en mode ventilation dès que le prochain incident arrivera et vous tiendrai informé.
Bon courage.
Mon unité est la seule au RdC, les 3 autres sont à l'étage.
Pour le moment, 2 seulement fonctionne.
Celle de l'étage FTXM25N2V1B fonctionne tout à fait normalement sans aucun arrêt intempestif.
Celle qui me pose problème, la CTXM15N2V1B est située dans ma chambre.
Lorsque je constate qu'elle s'est arrêtée, le volet est fermé, le voyant vert éteint mais la télécommande est sur ON.
Je vais mesurer la température en mode ventilation dès que le prochain incident arrivera et vous tiendrai informé.
Bon courage.
21 août 2020 à 15:13
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
PAC Daikin régulation de la CTXS15K
Re bonjour,
Nos cas sont finalement différents : vous trouvez l'unité totalement à l'arrêt, volet fermé, comme si une action de mise à l'arrêt avait été effectuée par l'utilisateur (mais ça n'est pas le cas).
Dans mon cas, l'unité ne souffle simplement plus (comme si elle considérait la température de consigne atteinte) mais elle est "en marche".
Je laisse donc la place aux experts sur votre problématique. ;)
Bon week-end !
Nos cas sont finalement différents : vous trouvez l'unité totalement à l'arrêt, volet fermé, comme si une action de mise à l'arrêt avait été effectuée par l'utilisateur (mais ça n'est pas le cas).
Dans mon cas, l'unité ne souffle simplement plus (comme si elle considérait la température de consigne atteinte) mais elle est "en marche".
Je laisse donc la place aux experts sur votre problématique. ;)
Bon week-end !
21 août 2020 à 18:24
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
PAC Daikin régulation de la CTXS15K
Bonsoir,
L'incident s'est produit.
J'ai donc fait fonctionner l'unité en ventilation et je constate la chose suivante : La température de l'air qui sort de l'unité est à environ 16° alors que la pièce est à 22,5°.
Donc l'unité continue à faire du froid mais la ventilation s'arrête sans cause apparente.
J'ai l'impression que nous avons le même problème.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée.
L'incident s'est produit.
J'ai donc fait fonctionner l'unité en ventilation et je constate la chose suivante : La température de l'air qui sort de l'unité est à environ 16° alors que la pièce est à 22,5°.
Donc l'unité continue à faire du froid mais la ventilation s'arrête sans cause apparente.
J'ai l'impression que nous avons le même problème.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée.
21 août 2020 à 20:47
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
PAC Daikin régulation de la CTXS15K
Bonjour,
Et la cause de votre fonctionnement inadéquate est liée, à un moment donné un code panne va apparaître.
Citation :Température de soufflage trop importante, certainement un manque de gaz, due à une fuite, ou une mauvaise mise en service.
La température de l'air qui sort de l'unité est à environ 16° alors que la pièce est à 22,5°.
Et la cause de votre fonctionnement inadéquate est liée, à un moment donné un code panne va apparaître.
23 août 2020 à 11:48
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Dans mon cas, il reste ouvert, mais l'unité ne ventile plus. Les deux problèmes semblent distincts.
PAC Daikin régulation de la CTXS15K
Citation :D'après votre second message dans ce fil de discussion, le volet de l'unité est fermé lorsque vous constatez le problème.
J'ai l'impression que nous avons le même problème.
Dans mon cas, il reste ouvert, mais l'unité ne ventile plus. Les deux problèmes semblent distincts.
23 août 2020 à 22:51
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Invité

PAC Daikin régulation de la CTXS15K
Invité

Bonjour.
Je vous suggère de mettre à l'arrêt toutes vos UIs, ensuite vous mettez en route une seule UI à la fois puis vous vérifiez que l'UI en question produit du froid et que les autres qui sont à l'arrêt ne reçoivent pas du fluide. Je suspecte une éventuelle inversion de câblage.
Faites le test avec toutes les UIs. A chaque test une seule UI doit être en demande de froid les autres totalement à l'arrêt caché ouvert et filtres enlevés.
Le but est de voir si des UIs à l'arrêt reçoivent du fluide ou pas.
Pendant que l'UI x fonctionne vous passez voir les autres UIs, voire même vous touchez les évaporateurs pour juger s'ils sont froids ou à T° ambiante.
Tenez-nous informés des résultats de vos recherches.
Cordialement.
Je vous suggère de mettre à l'arrêt toutes vos UIs, ensuite vous mettez en route une seule UI à la fois puis vous vérifiez que l'UI en question produit du froid et que les autres qui sont à l'arrêt ne reçoivent pas du fluide. Je suspecte une éventuelle inversion de câblage.
Faites le test avec toutes les UIs. A chaque test une seule UI doit être en demande de froid les autres totalement à l'arrêt caché ouvert et filtres enlevés.
Le but est de voir si des UIs à l'arrêt reçoivent du fluide ou pas.
Pendant que l'UI x fonctionne vous passez voir les autres UIs, voire même vous touchez les évaporateurs pour juger s'ils sont froids ou à T° ambiante.
Tenez-nous informés des résultats de vos recherches.
Cordialement.
24 août 2020 à 00:09
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Invité

PAC Daikin régulation de la CTXS15K
Invité

Re.
C'est soit une inversion de câblage soit le détendeur de l'UI concernée ne se ferme plus complètement.
Après 20 minutes d'arrêt et d'inactivité, si vous mettez sur ventilation seule, il n'y a aucune raison que l'air en sortie de cette UI soit frais.
Sauf si inversion ou détendeur qui reste partiellement ouvert.
Cordialement.
C'est soit une inversion de câblage soit le détendeur de l'UI concernée ne se ferme plus complètement.
Après 20 minutes d'arrêt et d'inactivité, si vous mettez sur ventilation seule, il n'y a aucune raison que l'air en sortie de cette UI soit frais.
Sauf si inversion ou détendeur qui reste partiellement ouvert.
Cordialement.
24 août 2020 à 00:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Problème de régulation PAC Daikin Emura II
- N°3719 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et galère depuis 3 semaines avec ma PAC et vous remercie par avance pour votre aide. J'ai acheté le 04 octobre 2016 un pack climatisation EMURA 2 sur internet à la société Amifrigo...
- 5. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 6. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 7. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 8. Firmware PAC Daikin EPGA11-DAV3
- N°8496 : Bonjour. Possesseur d'une PAC Daikin EPGA11-DAV3, après une panne électrique (foudre ?) qui a détérioré la carte contrôleur UI et peut-être endommagé la carte inverter ? J'ai procédé au remplacement de la carte...
- 9. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 10. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite