Et bien, Tam, votre réponse m'a forcé à remettre en question mes certitudes ; Je suis donc retourné à l'école (virtuelle, puisque je suis retraité) en lisant les wiki sur le moteur asynchrone et quelques autres sites ; Pff, que d'oublis avec le temps ; J'étais persuadé que tous les moteurs asynchrones étaient faits sur le modèle triphasé à 3 bobines égales et que le condensateur n'était qu'une astuce pour pouvoir les faire tourner en mono...
houlala...
J'ai donc vérifié au Metrix les résistances des bobinages des compresseurs en stock sur mes étagères ; Entre les 3 bornes U, V, et W.
Et bien sûr, j'ai bien, sur les moteurs mono, une mesure qui est la somme des deux autres, lesquelles ne sont pas identiques ; Preuve qu'il n'y a bien que deux enroulements, un primaire pour le 220v et un secondaire pour le condo.
Et sur les moteurs tri, 3 mesures à très peu près identiques ; Preuve de 3 enroulements.
J'ai bien peur que l'échange standard que j'ai fait ne dure guère car j'alimente donc l'enroulement secondaire avec du 220v venant de l'inverter.... tiendra-t-il ? Qui lâchera en 1er ? L'inverter ou le moteur ?
Comme cette PAC de récup (que l'on m'a donnée) est destinée à ma maison de campagne.... ce n'est pas trop grave si elle tombe en panne.
Merci encore pour cette intervention.
houlala...
J'ai donc vérifié au Metrix les résistances des bobinages des compresseurs en stock sur mes étagères ; Entre les 3 bornes U, V, et W.
Et bien sûr, j'ai bien, sur les moteurs mono, une mesure qui est la somme des deux autres, lesquelles ne sont pas identiques ; Preuve qu'il n'y a bien que deux enroulements, un primaire pour le 220v et un secondaire pour le condo.
Et sur les moteurs tri, 3 mesures à très peu près identiques ; Preuve de 3 enroulements.
J'ai bien peur que l'échange standard que j'ai fait ne dure guère car j'alimente donc l'enroulement secondaire avec du 220v venant de l'inverter.... tiendra-t-il ? Qui lâchera en 1er ? L'inverter ou le moteur ?
Comme cette PAC de récup (que l'on m'a donnée) est destinée à ma maison de campagne.... ce n'est pas trop grave si elle tombe en panne.
Merci encore pour cette intervention.
10 septembre 2021 à 17:45

Merci PL pour votre réponse mais elle ne répond pas à la question.
Je sais parfaitement ce qu'est un onduleur et comment fonctionne la régulation en amont.
Je sais aussi ce qu'est une régulation tout ou rien et les différences, avantages et inconvénients des 2 principes.
Ma question était ailleurs.. Mais sans réponse, j'ai fait l'échange et ça fonctionne parfaitement... maintenant.
Juste un truc très curieux à signaler :
En connectant convenablement les 3 phases (U, V, W) a leurs fils et couleurs habituels, quand l'inverter commençait à envoyer le courant, j'entendais bien le moteur tourner mais très TRÈS TRÈS lentement, genre 2 ou 3 t/s et j'entendais parfaitement le piston faire ses aller-retour alors qu'il n'y avait pas encore de gaz, cela m'a paru suspect.
Puis quand le régime aurait du s'accélérer, le moteur ne tournant guère plus vite, il s'est mis à chauffer comme un fou (ce qui est normal).
J'ai donc tout coupé ; attendu le refroidissement et tout retesté individuellement : Le nouveau moteur en monophasé + son condo--> OK.
Suspectant que l'inverter ne donnait pas sur une des phases, je l'ai chargé avec une autre UH neuve également (plus/trop puissante) ---> OK également...
J'attendais donc, avec d'autant plus d'impatience, des réponses ici....
Puis, j'ai eu l'idée de croiser deux phases afin de faire tourner le moteur à l'envers... et là, ho surprise, le moteur s'est mis à tourner normalement, lentement au début, puis de plus en plus vite comme il se doit.
Donc.
Opé habituelles avant charge, Charge en GAZ, tests.... tout OK.
J'ai donc ma réponse mais avec tout de même un grand point d'interrogation sur cette inversion de phase miraculeuse tout autant qu'inexplicable.
NOTA : UH-> Unité Hermétique (Tecumseh compresseur hermétique) par opposition aux autres types de compresseurs semi-hermétiques ou même compresseur ouvert. Comme dit ci-dessus, par abus de langage, j'utilise UH comme d'autres frigidaire. Excusez-moi.
Je sais parfaitement ce qu'est un onduleur et comment fonctionne la régulation en amont.
Je sais aussi ce qu'est une régulation tout ou rien et les différences, avantages et inconvénients des 2 principes.
Ma question était ailleurs.. Mais sans réponse, j'ai fait l'échange et ça fonctionne parfaitement... maintenant.
Juste un truc très curieux à signaler :
En connectant convenablement les 3 phases (U, V, W) a leurs fils et couleurs habituels, quand l'inverter commençait à envoyer le courant, j'entendais bien le moteur tourner mais très TRÈS TRÈS lentement, genre 2 ou 3 t/s et j'entendais parfaitement le piston faire ses aller-retour alors qu'il n'y avait pas encore de gaz, cela m'a paru suspect.
Puis quand le régime aurait du s'accélérer, le moteur ne tournant guère plus vite, il s'est mis à chauffer comme un fou (ce qui est normal).
J'ai donc tout coupé ; attendu le refroidissement et tout retesté individuellement : Le nouveau moteur en monophasé + son condo--> OK.
Suspectant que l'inverter ne donnait pas sur une des phases, je l'ai chargé avec une autre UH neuve également (plus/trop puissante) ---> OK également...
J'attendais donc, avec d'autant plus d'impatience, des réponses ici....
Puis, j'ai eu l'idée de croiser deux phases afin de faire tourner le moteur à l'envers... et là, ho surprise, le moteur s'est mis à tourner normalement, lentement au début, puis de plus en plus vite comme il se doit.
Donc.
Opé habituelles avant charge, Charge en GAZ, tests.... tout OK.
J'ai donc ma réponse mais avec tout de même un grand point d'interrogation sur cette inversion de phase miraculeuse tout autant qu'inexplicable.
NOTA : UH-> Unité Hermétique (Tecumseh compresseur hermétique) par opposition aux autres types de compresseurs semi-hermétiques ou même compresseur ouvert. Comme dit ci-dessus, par abus de langage, j'utilise UH comme d'autres frigidaire. Excusez-moi.
06 septembre 2021 à 07:21

Bonjour.
Avec un moteur de recherche, je ne trouve pas de réponse à une question simple :
Quelle différence existe-t-il entre le moteur d'une unité hermétique commandée en tout ou rien et équipée d'un condensateur de déphasage et celui d'une UH commandé en triphasé par un inverter et donc dépourvu de condensateur ?
Subséquemment, puis-je remplacer une l'UH corrodée et fuyarde inverter par une UH équivalente neuve initialement équipée d'un condensateur ?
Cordialement.
Avec un moteur de recherche, je ne trouve pas de réponse à une question simple :
Quelle différence existe-t-il entre le moteur d'une unité hermétique commandée en tout ou rien et équipée d'un condensateur de déphasage et celui d'une UH commandé en triphasé par un inverter et donc dépourvu de condensateur ?
Subséquemment, puis-je remplacer une l'UH corrodée et fuyarde inverter par une UH équivalente neuve initialement équipée d'un condensateur ?
Cordialement.
03 septembre 2021 à 08:55