Bonjour.
Je pense avoir résolu mon problème.
En lisant et relisant la doc, j'ai vu qu'il y avait un réglage possible selon que l'appareil était monté près du sol ou inversé près du plafond. Il est question d'un écart de 3°...
Je me dis après tout, pourquoi pas...
Donc je lance l'autotest et, à la fin, lorsque toutes les leds clignotent, j'appuie 1 fois sur le contacteur.
L'affichage s'arrête ainsi que l'appareil.
Je remets en toute et, Ô miracle, ça démarre à toutes les t° inférieures à t° ambiante.
Sur plusieurs dizaines de mises en route, il a tout de même démarré une fois en chaud.

Merci pour votre aide et, à une prochaine peut-être. ;-)
Guillaume.
03 juillet 2015 à 13:18
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure

Merci.
Je vérifie ça dès que possible.
17 juin 2015 à 13:25
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure

Publicité

Bonjour.
En relisant la doc, j'ai vu qu'on pouvait faire un auto test.
Résultat :
2mn froid OK
2mn chaud OK
ventilation OK
Et, en fin, les leds indiquent : "Sonde évaporateur non branchée"...
Est-ce la sonde placée dans un tube de cuivre soudé au serpentin ?
Est-ce que cette sonde débranchée ou HS peut expliquer mon problème ?
16 juin 2015 à 13:03
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure

Merci pour cette réponse.
Je vais devoir attendre un peu pour vérifier ça car je vais être obligé de déposer l'appareil pour accéder à la connexion de la sonde.
Je reviens dès que possible.
15 juin 2015 à 12:29
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure

Bonjour.

J'ai débranché les boîtiers CPL... même problème.
J'ai coupé l'alim de la clim pendant une quinzaine de minutes... même problème.
Dans mes dernières manips, j'ai constaté ceci :
Température de la pièce : 26°C.
La clim est à 24 lors du dernier arrêt.
Je mets en marche avec la TC. elle ne démarre pas (au bout du temps...).
Je descends 23, 22, 21, 20, 19, 18 là, elle démarre.
Je remonte à 19, 20... elle se coupe.
Au bout d'un moment, je coupe.
Après plusieurs minutes, alors qu'elle a été arrêtée à 18, je relance avec la TC... elle ne démarre pas.
J'affiche 24 avec la TC. J'arrête.
Je relance (la ventilation démarre mais pas la clim).
Je descends à 18 et là, elle démarre.
Une idée ?
Je pense effectivement à un problème de carte (ou de sonde) mais pour l'instant, j'ai un bras en rideau et la bête pèse dans les 45 kg et la carte est en-dessous à 40 cm au dessus du sol (moi 69 ans 112kg). :-(
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement,
Guillaume
14 juin 2015 à 13:23
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure

Merci pour cette réponse.
Peut-être me suis-je très mal exprimé.
"Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent)" -> l'appareil se met hors-tension et ne redémarre pas. Même après plusieurs dizaines de minutes.
Il faut alors cliquer 1 fois arrêt sur la TC (on simule l'arrêt) et une seconde fois pour le redémarrer.
C'est à ce moment qu'il lui arrive de redémarrer "en chaud". C'est à dire qu'au lieu de faire du froid, il chauffe immédiatement.
"Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption". Alors qu'il fait 26° dans la pièce, il faut parfois descendre jusqu'à 18° pour qu'il démarre (après un arrêt prolongé). et parfois il se met hors-tension au bout d'un certain temps et parfois, il peut tourner pendant des heures.
Je viens de lire le problème lié au CPL. J'ai justement un CPL chez moi. Je vérifie ce soir s'il est sur la même ligne que la clim.
13 juin 2015 à 18:33
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure

J'oubliais : il s'agit du modèle 11 HP.
13 juin 2015 à 11:33
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure

Bonjour.

Mon climatiseur pompe à chaleur présente quelques dysfonctionnements en mode froid :
- Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent).
- Pas de redémarrage du compresseur après arrêt.
- Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption.
- Démarrage en chaud après arrêt-redémarrage (rare)

Température mesurée entre 9 et 11°C ; 55°C rejeté à l'extérieur.

Lorsque je l'ai utilisé en mode chaud cet hiver, je n'ai pas noté de dysfonctionnement.

Je penche pour une défaillance de la carte ou d'une sonde.
Mais n'ayant aucun schéma, je ne vois pas comment me dépanner.
Et les informations ne sont pas légion sur le net pour ce type d'appareil.

Merci pour vos éventuelles lumières.
13 juin 2015 à 11:18
forum consulter ce sujet Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure