Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2783
Dépannage climatisation : Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
Mon climatiseur pompe à chaleur présente quelques dysfonctionnements en mode froid :
- Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent).
- Pas de redémarrage du compresseur après arrêt.
- Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption.
- Démarrage en chaud après arrêt-redémarrage (rare)
Température mesurée entre 9 et 11°C ; 55°C rejeté à l'extérieur.
Lorsque je l'ai utilisé en mode chaud cet hiver, je n'ai pas noté de dysfonctionnement.
Je penche pour une défaillance de la carte ou d'une sonde.
Mais n'ayant aucun schéma, je ne vois pas comment me dépanner.
Et les informations ne sont pas légion sur le net pour ce type d'appareil.
Merci pour vos éventuelles lumières.
Mon climatiseur pompe à chaleur présente quelques dysfonctionnements en mode froid :
- Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent).
- Pas de redémarrage du compresseur après arrêt.
- Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption.
- Démarrage en chaud après arrêt-redémarrage (rare)
Température mesurée entre 9 et 11°C ; 55°C rejeté à l'extérieur.
Lorsque je l'ai utilisé en mode chaud cet hiver, je n'ai pas noté de dysfonctionnement.
Je penche pour une défaillance de la carte ou d'une sonde.
Mais n'ayant aucun schéma, je ne vois pas comment me dépanner.
Et les informations ne sont pas légion sur le net pour ce type d'appareil.
Merci pour vos éventuelles lumières.
13 juin 2015 à 11:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
J'oubliais : il s'agit du modèle 11 HP.
13 juin 2015 à 11:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
Peut-être normal car arrivé au point de consigne donc coupe en régulation.
Normal, jamais de redémarrage immédiat du compresseur temporisation d'environ 4 min avant redémarrage.
Normal vous n'arriverez jamais à atteindre ce point de consigne, c'est une clim de confort.
Besoin d'explication car je ne vois pas ce que vous voulez dire ???
Vos données températures ont l'air d’être correctes. Si vous avez un delta T°C de 9/12 entre l'aspiration et le soufflage avec un filtre propre votre machine fonctionne correctement.
Citation :
Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent)
Peut-être normal car arrivé au point de consigne donc coupe en régulation.
Citation :.
Pas de redémarrage du compresseur après arrêt
Normal, jamais de redémarrage immédiat du compresseur temporisation d'environ 4 min avant redémarrage.
Citation :
Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption.
Normal vous n'arriverez jamais à atteindre ce point de consigne, c'est une clim de confort.
Citation :
Démarrage en chaud après arrêt-redémarrage (rare)
Besoin d'explication car je ne vois pas ce que vous voulez dire ???
Citation :
Température mesurée entre 9 et 11°C ; 55°C rejeté à l'extérieur.
Vos données températures ont l'air d’être correctes. Si vous avez un delta T°C de 9/12 entre l'aspiration et le soufflage avec un filtre propre votre machine fonctionne correctement.
13 juin 2015 à 18:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Merci pour cette réponse.
Peut-être me suis-je très mal exprimé.
"Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent)" -> l'appareil se met hors-tension et ne redémarre pas. Même après plusieurs dizaines de minutes.
Il faut alors cliquer 1 fois arrêt sur la TC (on simule l'arrêt) et une seconde fois pour le redémarrer.
C'est à ce moment qu'il lui arrive de redémarrer "en chaud". C'est à dire qu'au lieu de faire du froid, il chauffe immédiatement.
"Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption". Alors qu'il fait 26° dans la pièce, il faut parfois descendre jusqu'à 18° pour qu'il démarre (après un arrêt prolongé). et parfois il se met hors-tension au bout d'un certain temps et parfois, il peut tourner pendant des heures.
Je viens de lire le problème lié au CPL. J'ai justement un CPL chez moi. Je vérifie ce soir s'il est sur la même ligne que la clim.
Peut-être me suis-je très mal exprimé.
"Arrêt complet aléatoire de l'appareil (souvent)" -> l'appareil se met hors-tension et ne redémarre pas. Même après plusieurs dizaines de minutes.
Il faut alors cliquer 1 fois arrêt sur la TC (on simule l'arrêt) et une seconde fois pour le redémarrer.
C'est à ce moment qu'il lui arrive de redémarrer "en chaud". C'est à dire qu'au lieu de faire du froid, il chauffe immédiatement.
"Réglé à 18°C, fonctionne assez souvent sans interruption". Alors qu'il fait 26° dans la pièce, il faut parfois descendre jusqu'à 18° pour qu'il démarre (après un arrêt prolongé). et parfois il se met hors-tension au bout d'un certain temps et parfois, il peut tourner pendant des heures.
Je viens de lire le problème lié au CPL. J'ai justement un CPL chez moi. Je vérifie ce soir s'il est sur la même ligne que la clim.
13 juin 2015 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
D'accord. Si ce n'est pas cette histoire de CPL (?) il se peut que la carte ou le récepteur infrarouge donne n'importe quoi comme info ou cette CPL (?).
J'ai déjà eu le cas d'une commande de télévision qui commandait la clim.
D'accord. Si ce n'est pas cette histoire de CPL (?) il se peut que la carte ou le récepteur infrarouge donne n'importe quoi comme info ou cette CPL (?).
J'ai déjà eu le cas d'une commande de télévision qui commandait la clim.
14 juin 2015 à 11:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
J'ai débranché les boîtiers CPL... même problème.
J'ai coupé l'alim de la clim pendant une quinzaine de minutes... même problème.
Dans mes dernières manips, j'ai constaté ceci :
Température de la pièce : 26°C.
La clim est à 24 lors du dernier arrêt.
Je mets en marche avec la TC. elle ne démarre pas (au bout du temps...).
Je descends 23, 22, 21, 20, 19, 18 là, elle démarre.
Je remonte à 19, 20... elle se coupe.
Au bout d'un moment, je coupe.
Après plusieurs minutes, alors qu'elle a été arrêtée à 18, je relance avec la TC... elle ne démarre pas.
J'affiche 24 avec la TC. J'arrête.
Je relance (la ventilation démarre mais pas la clim).
Je descends à 18 et là, elle démarre.
Une idée ?
Je pense effectivement à un problème de carte (ou de sonde) mais pour l'instant, j'ai un bras en rideau et la bête pèse dans les 45 kg et la carte est en-dessous à 40 cm au dessus du sol (moi 69 ans 112kg). :-(
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement,
Guillaume
J'ai débranché les boîtiers CPL... même problème.
J'ai coupé l'alim de la clim pendant une quinzaine de minutes... même problème.
Dans mes dernières manips, j'ai constaté ceci :
Température de la pièce : 26°C.
La clim est à 24 lors du dernier arrêt.
Je mets en marche avec la TC. elle ne démarre pas (au bout du temps...).
Je descends 23, 22, 21, 20, 19, 18 là, elle démarre.
Je remonte à 19, 20... elle se coupe.
Au bout d'un moment, je coupe.
Après plusieurs minutes, alors qu'elle a été arrêtée à 18, je relance avec la TC... elle ne démarre pas.
J'affiche 24 avec la TC. J'arrête.
Je relance (la ventilation démarre mais pas la clim).
Je descends à 18 et là, elle démarre.
Une idée ?
Je pense effectivement à un problème de carte (ou de sonde) mais pour l'instant, j'ai un bras en rideau et la bête pèse dans les 45 kg et la carte est en-dessous à 40 cm au dessus du sol (moi 69 ans 112kg). :-(
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement,
Guillaume
14 juin 2015 à 13:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
Un coup de main d'un ami ne serait pas un luxe vu votre état.
Il ne faut pas aller trop vite, le démarrage de la clim après un arrêt s'effectue qu'après une temporisation, mais ce qui m’inquiète est que si cette tempo est passée, et que vous êtes obligé de descendre le point de consigne aussi bas est que la sonde de reprise est peut-être décalée.
Il faudrait la mesurer, pour cela elle se trouve en façade de reprise sur la batterie de l'UI (unité intérieure) suivre le fil, la débrancher et la démonter hors tension bien sûr.
Avec un appareil de mesure dites-nous en Ohmmètre les mesures effectuées et un thermomètre.
1: température ambiante.
2: plongée dans un bol avec de la glace pour proche du 0°C.
Un coup de main d'un ami ne serait pas un luxe vu votre état.
Il ne faut pas aller trop vite, le démarrage de la clim après un arrêt s'effectue qu'après une temporisation, mais ce qui m’inquiète est que si cette tempo est passée, et que vous êtes obligé de descendre le point de consigne aussi bas est que la sonde de reprise est peut-être décalée.
Il faudrait la mesurer, pour cela elle se trouve en façade de reprise sur la batterie de l'UI (unité intérieure) suivre le fil, la débrancher et la démonter hors tension bien sûr.
Avec un appareil de mesure dites-nous en Ohmmètre les mesures effectuées et un thermomètre.
1: température ambiante.
2: plongée dans un bol avec de la glace pour proche du 0°C.
14 juin 2015 à 16:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Merci pour cette réponse.
Je vais devoir attendre un peu pour vérifier ça car je vais être obligé de déposer l'appareil pour accéder à la connexion de la sonde.
Je reviens dès que possible.
Je vais devoir attendre un peu pour vérifier ça car je vais être obligé de déposer l'appareil pour accéder à la connexion de la sonde.
Je reviens dès que possible.
15 juin 2015 à 12:29
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
En relisant la doc, j'ai vu qu'on pouvait faire un auto test.
Résultat :
2mn froid OK
2mn chaud OK
ventilation OK
Et, en fin, les leds indiquent : "Sonde évaporateur non branchée"...
Est-ce la sonde placée dans un tube de cuivre soudé au serpentin ?
Est-ce que cette sonde débranchée ou HS peut expliquer mon problème ?
En relisant la doc, j'ai vu qu'on pouvait faire un auto test.
Résultat :
2mn froid OK
2mn chaud OK
ventilation OK
Et, en fin, les leds indiquent : "Sonde évaporateur non branchée"...
Est-ce la sonde placée dans un tube de cuivre soudé au serpentin ?
Est-ce que cette sonde débranchée ou HS peut expliquer mon problème ?
16 juin 2015 à 13:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonsoir.
Surement, non branchée je n'y crois pas, qu'elle soit défectueuse donc "décalée" plus certainement.
Parfois il faut simplement débrancher et rebrancher 4/5 X le connecteur de cette sonde pour que tout rentre dans l'ordre = un peu de faux contact, ou oxydation. A vérifier.
Surement, non branchée je n'y crois pas, qu'elle soit défectueuse donc "décalée" plus certainement.
Parfois il faut simplement débrancher et rebrancher 4/5 X le connecteur de cette sonde pour que tout rentre dans l'ordre = un peu de faux contact, ou oxydation. A vérifier.
16 juin 2015 à 18:07
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Merci.
Je vérifie ça dès que possible.
Je vérifie ça dès que possible.
17 juin 2015 à 13:25
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonjour.
Je pense avoir résolu mon problème.
En lisant et relisant la doc, j'ai vu qu'il y avait un réglage possible selon que l'appareil était monté près du sol ou inversé près du plafond. Il est question d'un écart de 3°...
Je me dis après tout, pourquoi pas...
Donc je lance l'autotest et, à la fin, lorsque toutes les leds clignotent, j'appuie 1 fois sur le contacteur.
L'affichage s'arrête ainsi que l'appareil.
Je remets en toute et, Ô miracle, ça démarre à toutes les t° inférieures à t° ambiante.
Sur plusieurs dizaines de mises en route, il a tout de même démarré une fois en chaud.
Merci pour votre aide et, à une prochaine peut-être. ;-)
Guillaume.
Je pense avoir résolu mon problème.
En lisant et relisant la doc, j'ai vu qu'il y avait un réglage possible selon que l'appareil était monté près du sol ou inversé près du plafond. Il est question d'un écart de 3°...
Je me dis après tout, pourquoi pas...
Donc je lance l'autotest et, à la fin, lorsque toutes les leds clignotent, j'appuie 1 fois sur le contacteur.
L'affichage s'arrête ainsi que l'appareil.
Je remets en toute et, Ô miracle, ça démarre à toutes les t° inférieures à t° ambiante.
Sur plusieurs dizaines de mises en route, il a tout de même démarré une fois en chaud.
Merci pour votre aide et, à une prochaine peut-être. ;-)
Guillaume.
03 juillet 2015 à 13:18
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Invité

Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Invité

Bonjour,
Je compte acheter le même modèle (j'habite en ville avec des copropriétés sympas qui ne veulent pas d'unité extérieure).
Est-ce que c’est très bruyant ??? C’est supportable ?
Rafraîchir autant qu’un Clim à split + unité extérieure ?
Car je compte l’installer dans la chambre et que je serai à 4 mètres de la console.
Merci d’avance.
Je compte acheter le même modèle (j'habite en ville avec des copropriétés sympas qui ne veulent pas d'unité extérieure).
Est-ce que c’est très bruyant ??? C’est supportable ?
Rafraîchir autant qu’un Clim à split + unité extérieure ?
Car je compte l’installer dans la chambre et que je serai à 4 mètres de la console.
Merci d’avance.
20 janvier 2018 à 18:40
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Invité

Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Invité

A tout hasard, le mien est en vente 350 euros. ;-)
Pour le bruit... c'est selon. Je sais que mon épouse ne supporte pas le moindre bruit, aussi a-t-on dû renoncer à cet appareil pour une unité extérieure, sans avis de la copro :-(
L'appareil est dans le 93 et mon mail est :
Pour le bruit... c'est selon. Je sais que mon épouse ne supporte pas le moindre bruit, aussi a-t-on dû renoncer à cet appareil pour une unité extérieure, sans avis de la copro :-(
L'appareil est dans le 93 et mon mail est :
21 janvier 2018 à 19:29
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Bonsoir.
Message pour l'invité du 21/01/2018.
Nous ne publions pas les adresses email sur l'ensemble des forums.
La solution, vous inscrire sur le forum, répondre à ce message inscription OK.
Ensuite si des personnes sont intéressées nous leur communiquerons votre adresse email.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Message pour l'invité du 21/01/2018.
Nous ne publions pas les adresses email sur l'ensemble des forums.
La solution, vous inscrire sur le forum, répondre à ce message inscription OK.
Ensuite si des personnes sont intéressées nous leur communiquerons votre adresse email.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
21 janvier 2018 à 20:33
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Invité

Panne aléatoire clim Olimpia splendid unico sans unité extérieure
Invité

Bonjour,
Pouvez-vous donner la manipulation pour effectuer un autotest ?
Merci beaucoup !
Pouvez-vous donner la manipulation pour effectuer un autotest ?
Merci beaucoup !
04 novembre 2019 à 19:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 5. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 6. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
- N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
- 7. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
- N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
- 8. Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2
- N°2216 : Bonjour. Suite au refus de démarrer de mon unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2, je me permets de solliciter votre aide. Merci, en résumé : l'ordre donné à l'unité intérieure, le cycle se met en route, l'ordre est donné...
- 9. Atlantic Inverter ACC18XP unité extérieure ne fonctionne plus
- N°2400 : Bonjour, Le compresseur de mon inverter ACC18XP ATLANTIC de 2006 ne se met plus en route quelque soit le mode (froid ou chaud). Avant de faire appel à un dépanneur, y a-t-il quelque chose que je pourrais vérifier? (j'ai une...
- 10. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite