golf20
a posté 12 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Re.

En changeant de multimètre que ce soit en 2K ou 20k le résultat est toujours de 1 comme lorsque les pointes ne sont pas en contact.
22 février 2024 à 17:54
forum consulter ce sujet Plus de chaud mono split Alparex

Bonjour.

Je m'exprime mal. Sur 20 000 pointes non touchantes, le résultat est de 1,19.
Sur 20 000 pointes touchantes l'une avec l'autre, le résultat est de 0,00.
Sur 20 000 pointes sur les fils de la bobine, le résultat est de 1,19.
Je pense que la bobine est morte.
Dans l'attente de vous lire avec plaisir.
22 février 2024 à 13:11
forum consulter ce sujet Plus de chaud mono split Alparex

Publicité

Bonjour à tous.

Merci pour vos réponses.

Je me suis mal exprimé, la résistance de la bobine est bien de 1 ohm au multimètre.
Maintenant, mon problème est de la remplacer car la ville la plus proche est loin et je ne peux pas me déplacer.
J'ai trouvé une bobine Danfoss sur internet.
22 février 2024 à 10:56
forum consulter ce sujet Plus de chaud mono split Alparex

Re.

Suite aux conseils : Tension aux bornes de la bobine 230 V
Résistance de la Bobine = 0
Mais ou trouver une bobine ???
Merci pour votre aide.
21 février 2024 à 15:32
forum consulter ce sujet Plus de chaud mono split Alparex

Bonjour.

Merci pour vos post aujourd'hui ou demain je fais les mesures.
Encore merci.
21 février 2024 à 11:32
forum consulter ce sujet Plus de chaud mono split Alparex

Bonjour à tous.

Sur un mono split Alparex de 2007, je n'ai plus de fonction chaud.
Les références sont les suivantes : CSM 26 Mod MSF6-09HRN.

De plus, les 2 tubes de l'unité extérieure givrent en mode chaud.
En revanche, en mode froid, je n'ai pas de problème.

Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
Merci.
20 février 2024 à 14:47
forum consulter ce sujet Plus de chaud mono split Alparex

Bonsoir,
Merci pour votre réponse je retiens une position à 180°.
Encore merci.
18 décembre 2020 à 20:35
forum consulter ce sujet Installation tuyaux split de la droite vers la gauche ?

Bonjour à tous.

Par défaut les tuyaux cuivre sur un split sont à droite et mon installation implique de mettre les tuyaux vers la gauche.
Sur le site je n'ai trouvé des réponses que pour les condensats.
Vos idées seront les bienvenues.
Merci.
18 décembre 2020 à 08:51
forum consulter ce sujet Installation tuyaux split de la droite vers la gauche ?

Bonsoir Jima,
C'est une bonne idée à voir.
Merci.
22 avril 2020 à 22:20
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien

Re,
Je me suis mal exprimé, pour l'instant la clim fait du chaud et moins il fait froid dehors et plus elle tourne en tout ou rien.
Elle monte très vite à 4A puis s’arrête, alors que cet hiver elle était au environ de 2A d'une façon régulière.
Merci.
22 avril 2020 à 16:04
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien

Bonjour,
C'est du matériel venant de Chine vendu il y 8 à 10 ans par des italiens.
Le modèle est : ES-12BDAUI / ES-12BDAEU
Pour le lien ???
22 avril 2020 à 15:33
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien

Bonjour à tous.

Sur une clim Inverter Comfee 3500W plus il fait chaud dehors plus je baisse la température de consigne alors le climatiseur fonctionne en tout ou rien.
Quand il fait un peu plus froid le climatiseur au bout du petit moment tourne entre 1.9A et 2.3A en tout ou rien il fonctionne soit à 4A soit à 0.

Merci pour votre aide.
GOLF20
22 avril 2020 à 09:55
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien