Question Forum Dépannage Climatisation : Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour à tous.
Sur un mono split Alparex de 2007, je n'ai plus de fonction chaud.
Les références sont les suivantes : CSM 26 Mod MSF6-09HRN.
De plus, les 2 tubes de l'unité extérieure givrent en mode chaud.
En revanche, en mode froid, je n'ai pas de problème.
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
Merci.
Sur un mono split Alparex de 2007, je n'ai plus de fonction chaud.
Les références sont les suivantes : CSM 26 Mod MSF6-09HRN.
De plus, les 2 tubes de l'unité extérieure givrent en mode chaud.
En revanche, en mode froid, je n'ai pas de problème.
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
Merci.
20 février 2024 à 14:47
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour.
Réponse standard sous dimensionnement ou manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Réponse standard sous dimensionnement ou manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 février 2024 à 18:01
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour.
Si les DEUX tuyaux gèlent en mode chaud de manière permanente (donc hors dégivrages), alors c'est que la vanne 4 voies ne fonctionne plus, ou n'est plus commandée. Du coup vous êtes en permanence en mode froid.
Quelle tension mesurez-vous sur la bobine de la V4V (pièce complexe en cuivre proche du compresseur)? Normalement 230AC en chaud et 0AC en froid.
Courant coupé, mesurez la résistance de cette bobine après en avoir retiré une cosse. Normalement quelques kOhms.
Si les DEUX tuyaux gèlent en mode chaud de manière permanente (donc hors dégivrages), alors c'est que la vanne 4 voies ne fonctionne plus, ou n'est plus commandée. Du coup vous êtes en permanence en mode froid.
Quelle tension mesurez-vous sur la bobine de la V4V (pièce complexe en cuivre proche du compresseur)? Normalement 230AC en chaud et 0AC en froid.
Courant coupé, mesurez la résistance de cette bobine après en avoir retiré une cosse. Normalement quelques kOhms.
20 février 2024 à 18:21
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour.
Comme Dom-Aom, si gel sur les tubes en mode chaud est absolument pas normal, vérifier lorsque vous demandez du chaud ou du froid si vous entendez un "clac" au niveau de votre UE si oui la demande de basculement de la V4V s'effectue, mais pas pour cela que celle-ci fonctionne correctement c'est à dire qu'elle doit basculer complètement.
Parfois quelques petits coups légers de marteau sur celle-ci remets tout en place.
Comme Dom-Aom, si gel sur les tubes en mode chaud est absolument pas normal, vérifier lorsque vous demandez du chaud ou du froid si vous entendez un "clac" au niveau de votre UE si oui la demande de basculement de la V4V s'effectue, mais pas pour cela que celle-ci fonctionne correctement c'est à dire qu'elle doit basculer complètement.
Parfois quelques petits coups légers de marteau sur celle-ci remets tout en place.
21 février 2024 à 09:31
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour.
Merci pour vos post aujourd'hui ou demain je fais les mesures.
Encore merci.
Merci pour vos post aujourd'hui ou demain je fais les mesures.
Encore merci.
21 février 2024 à 11:32
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Re.
Suite aux conseils : Tension aux bornes de la bobine 230 V
Résistance de la Bobine = 0
Mais ou trouver une bobine ???
Merci pour votre aide.
Suite aux conseils : Tension aux bornes de la bobine 230 V
Résistance de la Bobine = 0
Mais ou trouver une bobine ???
Merci pour votre aide.
21 février 2024 à 15:32
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour.
Puisque vous avez pu accéder à l'intérieur de l'UE, sur cette bobine il y a une vis l'enlever, la bobine est sur une glissière, faites une demande de chaud, écouter si la bobine s'enclenche "un "clac", si ce n'est pas le cas faire une demande de froid pareil couter si un "clac" dans les deux cas enlever et remettre plusieurs fois sur la glissière, le tiroir dans la V4V doit basculer avec donc ce bruit caractéristiques, si pas de "clac" bobine HS et si vous n'entendez pas un "pshitt" pendant cette manœuvre V4V HS.
Puisque vous avez pu accéder à l'intérieur de l'UE, sur cette bobine il y a une vis l'enlever, la bobine est sur une glissière, faites une demande de chaud, écouter si la bobine s'enclenche "un "clac", si ce n'est pas le cas faire une demande de froid pareil couter si un "clac" dans les deux cas enlever et remettre plusieurs fois sur la glissière, le tiroir dans la V4V doit basculer avec donc ce bruit caractéristiques, si pas de "clac" bobine HS et si vous n'entendez pas un "pshitt" pendant cette manœuvre V4V HS.
21 février 2024 à 18:21
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour.
"Résistance de la Bobine = 0" : pas possible. Votre multimètre a du afficher "1" et non 0, ce qui veut dire l'infini. Essayez les calibres 20k, 200k.
Il se peut que le fil très fin de la bobine ait cassé au voisinage d'une cosse. Si rien de visible, adressez-vous à un frigoriste, il vous vendra une bobine récupérée d'une clim HS pour 3 fois rien.
"Résistance de la Bobine = 0" : pas possible. Votre multimètre a du afficher "1" et non 0, ce qui veut dire l'infini. Essayez les calibres 20k, 200k.
Il se peut que le fil très fin de la bobine ait cassé au voisinage d'une cosse. Si rien de visible, adressez-vous à un frigoriste, il vous vendra une bobine récupérée d'une clim HS pour 3 fois rien.
22 février 2024 à 06:04
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour.
Test simple a effectuée : lorsque celle ci est alimentée en 230v, dévisser la vis de maintien puis la sortir de la vanne 4 voies et glisser dans le trou de la bobine un tournevis simple en métal.
Normalement celui ci devrait être aimanté.
Test simple a effectuée : lorsque celle ci est alimentée en 230v, dévisser la vis de maintien puis la sortir de la vanne 4 voies et glisser dans le trou de la bobine un tournevis simple en métal.
Normalement celui ci devrait être aimanté.
22 février 2024 à 06:37
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Je me suis mal exprimé, la résistance de la bobine est bien de 1 ohm au multimètre.
Maintenant, mon problème est de la remplacer car la ville la plus proche est loin et je ne peux pas me déplacer.
J'ai trouvé une bobine Danfoss sur internet.
Merci pour vos réponses.
Je me suis mal exprimé, la résistance de la bobine est bien de 1 ohm au multimètre.
Maintenant, mon problème est de la remplacer car la ville la plus proche est loin et je ne peux pas me déplacer.
J'ai trouvé une bobine Danfoss sur internet.
22 février 2024 à 10:56
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Faites le test comme je vous l'ai indiqué avant dans acheter une neuve, 1 ohm de résistance est normal car le bobinage n'est qu'un fil de cuivre enroulé.
22 février 2024 à 11:35
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
NON, 1 ohm n'est pas normal, on fait sauter le compteur avec une résistance aussi faible. Il faut plusieurs kOhms. Il y a gros fil et petit fil, ici on a affaire à du fil très fin et très long (au moins 1000 tours).
Soit le multimètre affiche un "1" tout seul, comme je l'ai dit, et dans ce cas c'est l'infini, donc bobine coupée ; soit c'est 1 kOhm, donc 1000 Ohms, et c'est une valeur suspecte.
Quel calibre utilisez-vous pour la mesure? 200, 2k, 20k, 200k?... Donnez TOUS les chiffres affichés.
Réunissez les 2 pointes de touche de votre multimètre, et dites ce qu'il affiche.
Soit le multimètre affiche un "1" tout seul, comme je l'ai dit, et dans ce cas c'est l'infini, donc bobine coupée ; soit c'est 1 kOhm, donc 1000 Ohms, et c'est une valeur suspecte.
Quel calibre utilisez-vous pour la mesure? 200, 2k, 20k, 200k?... Donnez TOUS les chiffres affichés.
Réunissez les 2 pointes de touche de votre multimètre, et dites ce qu'il affiche.
22 février 2024 à 11:54
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Bonjour.
Je m'exprime mal. Sur 20 000 pointes non touchantes, le résultat est de 1,19.
Sur 20 000 pointes touchantes l'une avec l'autre, le résultat est de 0,00.
Sur 20 000 pointes sur les fils de la bobine, le résultat est de 1,19.
Je pense que la bobine est morte.
Dans l'attente de vous lire avec plaisir.
Je m'exprime mal. Sur 20 000 pointes non touchantes, le résultat est de 1,19.
Sur 20 000 pointes touchantes l'une avec l'autre, le résultat est de 0,00.
Sur 20 000 pointes sur les fils de la bobine, le résultat est de 1,19.
Je pense que la bobine est morte.
Dans l'attente de vous lire avec plaisir.
22 février 2024 à 13:11
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Effectivement Dom-Aom je suis partis dans ma tête sur 1kohm, ce qui ne serait pas deconant par exemple Daikin préconise 1,7 kohm sur ces bobines.
Donc 1 ohm ne serait pas bon mais ce qui m'étonne c'est qu'avec une telle valeur sa devrais flasher entre une cosse de branchement et la partie métallique de la bobine.
Donc 1 ohm ne serait pas bon mais ce qui m'étonne c'est qu'avec une telle valeur sa devrais flasher entre une cosse de branchement et la partie métallique de la bobine.
22 février 2024 à 13:30
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Je viens d'aller regarder sur une de mes clims, je mesure 1.41 kOhm, j'aurais imaginé 2 fois plus. Donc il est assez probable que votre bobine soit toujours bonne. Mais...
1.19 kOhm est quand même un peu faible. Si la valeur d'origine est plus forte (genre 1.4 ou 1.7), alors elle a un court-circuit entre spires, ce qui doit la faire chauffer notablement : donc point à vérifier, après 15 mn d'excitation. Pour ce test, vous pouvez amener 2 fils à partir d'une prise de courant + allonge, machine coupée du secteur. Mais bobine en place, il faut qu'elle soit montée sur le noyau métallique de la V4V.
Donc soit elle a un court-circuit entre spires qui fait chuter le champ magnétique généré (dans ce cas le test de Clim76 serait intéressant à faire), soit l'intérieur de la V4V a un problème (chariot bloqué) et là c'est plus grave, essayez les tapotements de PL (réponse 3) quand la machine tourne en chaud.
1.19 kOhm est quand même un peu faible. Si la valeur d'origine est plus forte (genre 1.4 ou 1.7), alors elle a un court-circuit entre spires, ce qui doit la faire chauffer notablement : donc point à vérifier, après 15 mn d'excitation. Pour ce test, vous pouvez amener 2 fils à partir d'une prise de courant + allonge, machine coupée du secteur. Mais bobine en place, il faut qu'elle soit montée sur le noyau métallique de la V4V.
Donc soit elle a un court-circuit entre spires qui fait chuter le champ magnétique généré (dans ce cas le test de Clim76 serait intéressant à faire), soit l'intérieur de la V4V a un problème (chariot bloqué) et là c'est plus grave, essayez les tapotements de PL (réponse 3) quand la machine tourne en chaud.
22 février 2024 à 15:28
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Re.
En changeant de multimètre que ce soit en 2K ou 20k le résultat est toujours de 1 comme lorsque les pointes ne sont pas en contact.
En changeant de multimètre que ce soit en 2K ou 20k le résultat est toujours de 1 comme lorsque les pointes ne sont pas en contact.
22 février 2024 à 17:54
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Plus de chaud mono split Alparex
Ah OK, je n'avais pas compris que votre multimètre était HS.
"Je m'exprime mal. Sur 20 000 pointes non touchantes, le résultat est de 1,19" : Vous vouliez dire "pointes ne touchant rien du tout", j'avais compris "pointes ne se touchant pas mais touchant les 2 cosses". D'ailleurs je trouvais (du coup) que la 1ère et la 3ème mesure étaient redondantes. :-)
Donc avec le 2ème multimètre, on a la confirmation que la bobine est bel et bien coupée. Voyez la fin de ma réponse 7.
"Je m'exprime mal. Sur 20 000 pointes non touchantes, le résultat est de 1,19" : Vous vouliez dire "pointes ne touchant rien du tout", j'avais compris "pointes ne se touchant pas mais touchant les 2 cosses". D'ailleurs je trouvais (du coup) que la 1ère et la 3ème mesure étaient redondantes. :-)
Donc avec le 2ème multimètre, on a la confirmation que la bobine est bel et bien coupée. Voyez la fin de ma réponse 7.
22 février 2024 à 19:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic
- N°4690 : Bonjour à vous tous, Installateur depuis quelques années, je me lance dans le dépannage sur split, console ou gainable. J'aimerai votre avis sur ma recherche de panne. Mono-split Panasonic Groupe CU-E9HKE-3 (année...
- 2. Choix puissance Mono Split pour rafraichir
- N°5584 : Bonjour. Il s'agit du rez d'une maison séjour 40m² ouvert sur hall + cuisine + chambre (ITI 10cm de polystyrène). Actuellement je me passe de clim en sur-ventilant la nuit (25° max) au plus chaud de ces 2 dernières...
- 3. Consommation réelle Mono Split Hyper Heating MSZ LN 35 VG
- N°5099 : Bonjour à vous tous. Cela fait presque un an que j'utilise mon split Mitsubishi, et je me suis posé ce matin la question de la consommation réelle de nos pompes à chaleur air/air. Je dispose d'un mono split Hyper Heating MZN...
- 4. Problème climatisation Daikin Perfera Mono split
- N°5779 : Bonjour, J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et...
- 5. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
- N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite