Désolé je n'ai pas précisé ces détails, tout était nickel sauf le 4.
Il y avait bien ~15 volts sur la 5, et pour la 7 il y avait 0, mais quand je lui tournais le ventilo à la main, il y avait bien des pointes à 12V.
Par contre le 4 montait à 19V au lieu de 350 et chutait, mais il l'a changé, on a bien 350V maintenant mais ça ne résout pas le souci, de toute façon il a changé les 3 dans le doute, que de bonnes valeurs maintenant mais toujours la panne.
Comme dit plus haut, dés qu'il a 2mn, il tente un dernier truc, changer la petite carte mère à côté de cette grosse carte où il y a tout ce qu'on a fait jusqu’à aujourd'hui (r718, c707, d710...).
Merci pour votre intérêt encore une fois Dom, si grâce à votre aide et celle de mon ami j'arrive à avoir à nouveau cette pompe à chaleur qui refonctionne, vous me sauverez la vie, et ça n'est pas une image.
Il y avait bien ~15 volts sur la 5, et pour la 7 il y avait 0, mais quand je lui tournais le ventilo à la main, il y avait bien des pointes à 12V.
Par contre le 4 montait à 19V au lieu de 350 et chutait, mais il l'a changé, on a bien 350V maintenant mais ça ne résout pas le souci, de toute façon il a changé les 3 dans le doute, que de bonnes valeurs maintenant mais toujours la panne.
Comme dit plus haut, dés qu'il a 2mn, il tente un dernier truc, changer la petite carte mère à côté de cette grosse carte où il y a tout ce qu'on a fait jusqu’à aujourd'hui (r718, c707, d710...).
Merci pour votre intérêt encore une fois Dom, si grâce à votre aide et celle de mon ami j'arrive à avoir à nouveau cette pompe à chaleur qui refonctionne, vous me sauverez la vie, et ça n'est pas une image.

27 janvier 2017 à 09:27

Bonjour.
Alors il vient de partir, il avait changé la R718 il a maintenant changé la D710 et C707.
Il checke plus vite depuis qu'on a changé le condo, mais dès qu'on met en route, la verte clignote toujours 3 fois et au moment de se mettre en route pour de bon, paf, 12 clignotements rouges.
Il a tout testé (je lui ai imprimé votre message), le condo avait un souci effectivement mais tout bon ensuite.
Donc les trois sont changés et testés mais toujours la même panne.
Il a ramené aussi l'autre circuit imprimé plus petit avec de minuscules composants dessus mais a vu au dernier moment un endroit oxydé dessus et a donc décidé de la ramener chez lui, la nettoyer, la refaire et il revient demain.
Le problème de communication ne vient pas (pour lui) des UI car les deux UI se mettent en sécurité, mais il vérifiera demain en dernier recours.
Il commence à sécher un peu et moi je redoute le pire. :s
Alors il vient de partir, il avait changé la R718 il a maintenant changé la D710 et C707.
Il checke plus vite depuis qu'on a changé le condo, mais dès qu'on met en route, la verte clignote toujours 3 fois et au moment de se mettre en route pour de bon, paf, 12 clignotements rouges.
Il a tout testé (je lui ai imprimé votre message), le condo avait un souci effectivement mais tout bon ensuite.
Donc les trois sont changés et testés mais toujours la même panne.
Il a ramené aussi l'autre circuit imprimé plus petit avec de minuscules composants dessus mais a vu au dernier moment un endroit oxydé dessus et a donc décidé de la ramener chez lui, la nettoyer, la refaire et il revient demain.
Le problème de communication ne vient pas (pour lui) des UI car les deux UI se mettent en sécurité, mais il vérifiera demain en dernier recours.
Il commence à sécher un peu et moi je redoute le pire. :s
24 janvier 2017 à 17:52

Mille fois désolé, j'essaie de retranscrire ce que l'ami m'a marqué sur un papier, pas évident du tout.
Je transmets tout ça et vous tient au courant après qu'il ait fait les tests.
Mille merci à vous !
Je transmets tout ça et vous tient au courant après qu'il ait fait les tests.
Mille merci à vous !
21 janvier 2017 à 00:53

La ld301, led verte clignote 3 fois, ce qui sur le capot de ma PAC indique un problème au niveau communication entre les composants.
La ld 304 est rouge et clignote 12 fois ce qui semble être le ventilo (changé mais ça continue).
Oui, c'est QH5 effectivement, désolé.
Merci.
La ld 304 est rouge et clignote 12 fois ce qui semble être le ventilo (changé mais ça continue).
Oui, c'est QH5 effectivement, désolé.
Merci.
20 janvier 2017 à 23:37

Je vais passer le mot à l'ami qui me fera ça, l’électricité et moi on est pas copain, par contre sur votre schéma, il y a je crois une erreur par rapport au miens ou alors il est possible que j'ai fait une inversion entre 301 et 304.
J'ai le même schéma que vous, et c'est bien le problème moteur ventilo pour la 301, mais j'ai plus bas sur le même schéma pour la 304 avec 3 codes en plus.
Et pour le "3 times" de l'autre led on a "error read data" je crois et en solution à droite -> câble, câble open et un autre truc.
Je dois rouvrir la PAC pour prendre une photo, j'ai peut bien intervertis dans mes explications les deux leds.
Je vous tiens au courant dés que j'ai rouvert la PAC.
Merci par avance de vous préoccuper de mon problème.
J'ai le même schéma que vous, et c'est bien le problème moteur ventilo pour la 301, mais j'ai plus bas sur le même schéma pour la 304 avec 3 codes en plus.
Et pour le "3 times" de l'autre led on a "error read data" je crois et en solution à droite -> câble, câble open et un autre truc.
Je dois rouvrir la PAC pour prendre une photo, j'ai peut bien intervertis dans mes explications les deux leds.
Je vous tiens au courant dés que j'ai rouvert la PAC.
Merci par avance de vous préoccuper de mon problème.
20 janvier 2017 à 12:06

Merci pour vos réponses, j'ai du mal à m'exprimer par moments.
On a bien éteint la PAC à chaque fois puis coupé au disjoncteur pour éviter justement d'empirer la chose à chaque fois pour intervenir.
Mon ami a mesuré la résistance après changement, on avait bien 8.1 ~ 8.2.
Bien sûr, il a changé le moteur de ventilo par le sien (et pas seulement le ventilo).
Pour la ld301, en fait je n'ai fait que vous traduire tout ce qu'il y a sur le capot en anglais, toutes les erreurs codes y sont + divers schémas utiles à un technicien.
J'ai oublié de dire qu'on entend bien le compresseur vibrer/tourner au bout de 30sc ou 1 mn, puis après une autre minute, plus rien à part les leds.
Pour lui ça n'est pas le compresseur puisqu'il l'entend tourner plus ou moins normalement.
Je suis perdu, si ça devait être le compresseur, combien cela vaudrait-il ?
Merci.
On a bien éteint la PAC à chaque fois puis coupé au disjoncteur pour éviter justement d'empirer la chose à chaque fois pour intervenir.
Mon ami a mesuré la résistance après changement, on avait bien 8.1 ~ 8.2.
Bien sûr, il a changé le moteur de ventilo par le sien (et pas seulement le ventilo).
Pour la ld301, en fait je n'ai fait que vous traduire tout ce qu'il y a sur le capot en anglais, toutes les erreurs codes y sont + divers schémas utiles à un technicien.
J'ai oublié de dire qu'on entend bien le compresseur vibrer/tourner au bout de 30sc ou 1 mn, puis après une autre minute, plus rien à part les leds.
Pour lui ça n'est pas le compresseur puisqu'il l'entend tourner plus ou moins normalement.
Je suis perdu, si ça devait être le compresseur, combien cela vaudrait-il ?
Merci.
20 janvier 2017 à 00:04

Bonjour monsieur,
Je suis un peu honteux de demander ça mais vous allez faire quoi de votre PAC et quel est son souci ?
Étant dans une situation précaire, je cherche une ou deux cartes pour mon même modèle.
Je suis un peu honteux de demander ça mais vous allez faire quoi de votre PAC et quel est son souci ?
Étant dans une situation précaire, je cherche une ou deux cartes pour mon même modèle.
19 janvier 2017 à 18:32

Bonjour à tous.
Je lis régulièrement ce forum et je viens vers vous à mon tour car j'ai un problème énorme.
Ma pompe à chaleur Hitachi RAM130 QH5 est en panne partiellement depuis 3 ans.
Ne me jugez pas trop vite, j'ai acheté une maison il y a 4 ans, la pompe a été installée par les anciens proprios et au bout d'un an après mon achat, la panne.
Problème, je suis dans une situation précaire, notre boite a fermé et depuis je galère d’où mon incapacité financière à la réparer.
Des connaissances ont essayé de me rendre service en se disant chauffagistes mais n'ont pas fait grand chose.
Et là depuis peu, un ancien client devenu copain réapparait. Je ne savais pas mais il est chauffagiste.
Et là depuis hier il arrête pas de bosser gratuitement comme un fou pour m'aider. Il doit revenir pour tenter un ultime test mais je vais essayer de vous dire à peu près dans l'ordre ce qu'il a fait, je suis là à sa demande, comme il dit, plusieurs conseils valent mieux qu'un seul.
Diagnostic :
J'ai 5 splits dans la maison, 3+2 UI. Les deux qui sont branchés sur le même ventilo ont du jour au lendemain arrêté de fonctionner normalement il y a 3 ans, ils préchauffent bien et au moment de se lancer, les deux UI concernées ne se lancent pas et un voyant rouge d'alerte clignote sans cesse sur leur façade.
Résultat, radiateur électrique dans la chambre des enfants et dans le salon ce qui me coûte une fortune (240€ par mois chez EDF).
Ce qu'on a fait avec l'ami chauffagiste :
- Il a regardé, il y a des voyants de diagnostic ld301 ld302 ld303 et ld304
- Dés le début, la ld301 clignote 3 fois s’arrête et recommence cesse, que la pompe soit allumée ou éteinte et la ld304 après préchauffage de la PAC clignote 12 fois et recommence sans cesse.
- On constate que sur le schéma en anglais ça correspond à un problème de communication pour la 301 (câble...) et un problème de ventilo pour la 304.
- Il voit aussi que la résistance l718 est grillée.
- Il en profite pour tester les bornes entre UI et UE, toutes sont bonnes et alimentés (il m' a dit autour de 30 ou 34v je suis pas sûr).
- Il regarde chez lui et voit par hasard que la pompe à ses parents HS et mise de côté à la même carte rrzk2414
- Il la démonte et l'a ramené. Il dessoude et récupère la résistance et la soude sur la mienne en refaisant proprement le chemin noirci et chauffé sur le circuit.
- Il récupère aussi le moteur de ventilo.
- Comme moi c'est un double ventilo, il veut être sûr et (il a pris un risque quand même) a pris mon ventilo du haut pour le mettre en bas, ça a chauffé la résistance l718 (fumée) et m'a demandé vite vite de tout couper.
L'UE du bas après remise en route avec son ventilo d'origine n'a rien, coup de chance, j'ai toujours le chauffage sur les 3 UI qui fonctionnait.
- Il installe son ventilo récupéré sur mon UE du bas, ça fonctionne bien, il le remet en haut, ça ne marche pas et toujours la led 304 qui clignote 12 fois.
- On s’aperçoit que les 2 UI qui clignotaient rouge en sécurité après préchauffage ne clignotent plus mais UE ne fonctionne toujours pas pour ces 2 UI.
- Il reste à tester la carte rrzk2414 sur l'UE du bas pour voir si ça fonctionne, la même chose avec sa sœur la rrzk2415 afin de savoir quel élément pose problème.
Je n'ai clairement pas les moyens d'acheter une de ces deux cartes qui tournent autour de 1200€ les deux en moyenne quand je regarde sur le net, car je suis au chômage.
Je suis désespéré. C'est un appel à l'aide que je lance.
J'ai cru lire que Dom est le grand spécialiste Hitachi ici, mais tous conseils sont bons à prendre.
Je lis régulièrement ce forum et je viens vers vous à mon tour car j'ai un problème énorme.
Ma pompe à chaleur Hitachi RAM130 QH5 est en panne partiellement depuis 3 ans.
Ne me jugez pas trop vite, j'ai acheté une maison il y a 4 ans, la pompe a été installée par les anciens proprios et au bout d'un an après mon achat, la panne.
Problème, je suis dans une situation précaire, notre boite a fermé et depuis je galère d’où mon incapacité financière à la réparer.
Des connaissances ont essayé de me rendre service en se disant chauffagistes mais n'ont pas fait grand chose.
Et là depuis peu, un ancien client devenu copain réapparait. Je ne savais pas mais il est chauffagiste.
Et là depuis hier il arrête pas de bosser gratuitement comme un fou pour m'aider. Il doit revenir pour tenter un ultime test mais je vais essayer de vous dire à peu près dans l'ordre ce qu'il a fait, je suis là à sa demande, comme il dit, plusieurs conseils valent mieux qu'un seul.
Diagnostic :
J'ai 5 splits dans la maison, 3+2 UI. Les deux qui sont branchés sur le même ventilo ont du jour au lendemain arrêté de fonctionner normalement il y a 3 ans, ils préchauffent bien et au moment de se lancer, les deux UI concernées ne se lancent pas et un voyant rouge d'alerte clignote sans cesse sur leur façade.
Résultat, radiateur électrique dans la chambre des enfants et dans le salon ce qui me coûte une fortune (240€ par mois chez EDF).
Ce qu'on a fait avec l'ami chauffagiste :
- Il a regardé, il y a des voyants de diagnostic ld301 ld302 ld303 et ld304
- Dés le début, la ld301 clignote 3 fois s’arrête et recommence cesse, que la pompe soit allumée ou éteinte et la ld304 après préchauffage de la PAC clignote 12 fois et recommence sans cesse.
- On constate que sur le schéma en anglais ça correspond à un problème de communication pour la 301 (câble...) et un problème de ventilo pour la 304.
- Il voit aussi que la résistance l718 est grillée.
- Il en profite pour tester les bornes entre UI et UE, toutes sont bonnes et alimentés (il m' a dit autour de 30 ou 34v je suis pas sûr).
- Il regarde chez lui et voit par hasard que la pompe à ses parents HS et mise de côté à la même carte rrzk2414
- Il la démonte et l'a ramené. Il dessoude et récupère la résistance et la soude sur la mienne en refaisant proprement le chemin noirci et chauffé sur le circuit.
- Il récupère aussi le moteur de ventilo.
- Comme moi c'est un double ventilo, il veut être sûr et (il a pris un risque quand même) a pris mon ventilo du haut pour le mettre en bas, ça a chauffé la résistance l718 (fumée) et m'a demandé vite vite de tout couper.
L'UE du bas après remise en route avec son ventilo d'origine n'a rien, coup de chance, j'ai toujours le chauffage sur les 3 UI qui fonctionnait.
- Il installe son ventilo récupéré sur mon UE du bas, ça fonctionne bien, il le remet en haut, ça ne marche pas et toujours la led 304 qui clignote 12 fois.
- On s’aperçoit que les 2 UI qui clignotaient rouge en sécurité après préchauffage ne clignotent plus mais UE ne fonctionne toujours pas pour ces 2 UI.
- Il reste à tester la carte rrzk2414 sur l'UE du bas pour voir si ça fonctionne, la même chose avec sa sœur la rrzk2415 afin de savoir quel élément pose problème.
Je n'ai clairement pas les moyens d'acheter une de ces deux cartes qui tournent autour de 1200€ les deux en moyenne quand je regarde sur le net, car je suis au chômage.
Je suis désespéré. C'est un appel à l'aide que je lance.
J'ai cru lire que Dom est le grand spécialiste Hitachi ici, mais tous conseils sont bons à prendre.

19 janvier 2017 à 17:52