Bonsoir,
Comme énoncé auparavant, les composants ont été changés (résistances et condensateurs). Impossible d'enlever la partie plastique qui ressemble à un vernis épais et dur qui pourrait endommagé la plaque si on s'aventurait à l'arracher.
Une fois remontée avec nouvelle pâte thermique, je remets le courant et rien... je vérifie les différents paramètres, RAS. Je fais un RESET de la machine et je relance, la pompe démarre, super !! La pompe passe les 85% (là où elle se mettait en alarme) atteint les 103% et se maintient. L'eau chauffe également.
Je me dis que tout est OK, et je m'absente le temps d'un petit café.
Au retour, mauvaise nouvelle : nouveau message d'alarme et odeur de chaud/brûlé mais aucune trace sur les cartes.
Le message en question : Alarme Erreur Communication 2, message super explicite ... Je modifie le langage pour avoir la version anglaise : Alarm - Transition - Main communicate.
A priori, cela signifie que : la connexion entre la carte de circuit imprimé de transition et la carte du circuit imprimé principale est absente voire défectueuse.
Je précise également qu'il existe une alternative sur cette PAC qui permet de chauffer l'eau par alimentation électrique en actionnant des interrupteurs. Cela fonctionne et permet d'avoir l'eau sanitaire à 40°.
Pouvez-vous m'apporter un complément d'information, une piste sur ce nouveau message d'alarme qui est bloquant. Même après un nouveau reset, le message reste affiché.
Merci à vous pour votre contribution.
Cordialement.
Grégory
Comme énoncé auparavant, les composants ont été changés (résistances et condensateurs). Impossible d'enlever la partie plastique qui ressemble à un vernis épais et dur qui pourrait endommagé la plaque si on s'aventurait à l'arracher.
Une fois remontée avec nouvelle pâte thermique, je remets le courant et rien... je vérifie les différents paramètres, RAS. Je fais un RESET de la machine et je relance, la pompe démarre, super !! La pompe passe les 85% (là où elle se mettait en alarme) atteint les 103% et se maintient. L'eau chauffe également.
Je me dis que tout est OK, et je m'absente le temps d'un petit café.
Au retour, mauvaise nouvelle : nouveau message d'alarme et odeur de chaud/brûlé mais aucune trace sur les cartes.
Le message en question : Alarme Erreur Communication 2, message super explicite ... Je modifie le langage pour avoir la version anglaise : Alarm - Transition - Main communicate.
A priori, cela signifie que : la connexion entre la carte de circuit imprimé de transition et la carte du circuit imprimé principale est absente voire défectueuse.
Je précise également qu'il existe une alternative sur cette PAC qui permet de chauffer l'eau par alimentation électrique en actionnant des interrupteurs. Cela fonctionne et permet d'avoir l'eau sanitaire à 40°.
Pouvez-vous m'apporter un complément d'information, une piste sur ce nouveau message d'alarme qui est bloquant. Même après un nouveau reset, le message reste affiché.
Merci à vous pour votre contribution.
Cordialement.
Grégory
20 mars 2019 à 18:41

Bonjour,
Je reviens vers vous pour vous donner quelques informations suite au démontage de la carte.
Tout d'abord, au-delà des points de chauffe constatés sur les condensateurs, les résistances (5W) en haut à droite de la carte sont HS.
Les deux vis qui fixent la carte au support métallique (radiateur) n'étaient pas serrées et je doute que la carte était assez plaquée pour évacuer une partie de la chaleur... ce qui a peut être entraîné la surchauffe...
J'ai un ami qui a récupéré le circuit et qui procède au changement des condensateurs et des résistances, en espérant que les circuits imprimés ne soient pas endommagés.
On croise les doigts :)
Merci encore à vous.
Cordialement.
Grégory
Je reviens vers vous pour vous donner quelques informations suite au démontage de la carte.
Tout d'abord, au-delà des points de chauffe constatés sur les condensateurs, les résistances (5W) en haut à droite de la carte sont HS.
Les deux vis qui fixent la carte au support métallique (radiateur) n'étaient pas serrées et je doute que la carte était assez plaquée pour évacuer une partie de la chaleur... ce qui a peut être entraîné la surchauffe...
J'ai un ami qui a récupéré le circuit et qui procède au changement des condensateurs et des résistances, en espérant que les circuits imprimés ne soient pas endommagés.
On croise les doigts :)
Merci encore à vous.
Cordialement.
Grégory
13 mars 2019 à 08:46

Bonjour,
Le défaut affiché est le suivant : ALARM DEFAULT MODULE
Je vous répondrai sur la première partie dès que j'aurais procédé au remplacement des condensateurs et au "nettoyage" de la carte.
Merci.
Cordialement.
Grégory
Le défaut affiché est le suivant : ALARM DEFAULT MODULE
Je vous répondrai sur la première partie dès que j'aurais procédé au remplacement des condensateurs et au "nettoyage" de la carte.
Merci.
Cordialement.
Grégory
04 mars 2019 à 10:19

Bonjour et merci beaucoup pour votre réactivité et vos conseils "audibles" pour un novice.
Je vais appliquer les 3 mesures mentionnées et je reviendrais au plus tôt vers vous pour vous faire un état.
Dans tous les cas, bravo à vous pour ce que vous faites.
J'avoue que je ne suis pas adepte des forums mais étant désespéré, j'ai tenté le coup en n'imaginant pas une seule seconde avoir à échanger avec des professionnels de cette trempe !! Respect !
Je vais appliquer les 3 mesures mentionnées et je reviendrais au plus tôt vers vous pour vous faire un état.
Dans tous les cas, bravo à vous pour ce que vous faites.
J'avoue que je ne suis pas adepte des forums mais étant désespéré, j'ai tenté le coup en n'imaginant pas une seule seconde avoir à échanger avec des professionnels de cette trempe !! Respect !
02 mars 2019 à 09:21

Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe la photo montrant la carte abîmée.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Grégory
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Vous trouverez en pièce jointe la photo montrant la carte abîmée.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Grégory
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
01 mars 2019 à 10:57

Bonjour et merci de votre réponse,
Je vous joins une photo de la carte en question.
A chaque coupure, il y a un bruit assez fort que je décrirais comme une décompression, un souffle.
La carte est jaunie est présente des coulées de plastique fondu.
J'essaie en vain de charger la photo, ça mouline mais rien ...
Possible de vous envoyer la photo par messagerie ?
Merci.
Je vous joins une photo de la carte en question.
A chaque coupure, il y a un bruit assez fort que je décrirais comme une décompression, un souffle.
La carte est jaunie est présente des coulées de plastique fondu.
J'essaie en vain de charger la photo, ça mouline mais rien ...
Possible de vous envoyer la photo par messagerie ?
Merci.
01 mars 2019 à 09:47

Bonjour à tous,
Je sollicite votre communauté de bricoleur pour peut-être m'aider dans ma galère...
J'ai une pompe à chaleur SOLARIS 15K achetée 15K€ en 2012 et pour laquelle une panne a été décelée, a priori, il s'agit de la carte IPM, carte module je crois...
La carte a chauffé et la pompe se met en sécurité dès qu'elle approche les 85% de la température d'eau, idem pour le chauffage (coupure toutes les 5 minutes).
Impossible de trouver la pièce et personne ne souhaite se déplacer pour proposer une éventuelle solution.
La seule réponse qu'on me donne, c'est de changer la PAC puisque la pièce n'est pas dispo...
15K€ la PAC à la poubelle au bout de 8 ans.


Je voulais savoir si vous connaissez un revendeur qui aurait cette pièce ou savoir s'il y a une compatibilité avec d'autre carte électronique (je suis novice et désespéré...).
Merci de votre aide.
Je sollicite votre communauté de bricoleur pour peut-être m'aider dans ma galère...
J'ai une pompe à chaleur SOLARIS 15K achetée 15K€ en 2012 et pour laquelle une panne a été décelée, a priori, il s'agit de la carte IPM, carte module je crois...
La carte a chauffé et la pompe se met en sécurité dès qu'elle approche les 85% de la température d'eau, idem pour le chauffage (coupure toutes les 5 minutes).
Impossible de trouver la pièce et personne ne souhaite se déplacer pour proposer une éventuelle solution.
La seule réponse qu'on me donne, c'est de changer la PAC puisque la pièce n'est pas dispo...
15K€ la PAC à la poubelle au bout de 8 ans.



Je voulais savoir si vous connaissez un revendeur qui aurait cette pièce ou savoir s'il y a une compatibilité avec d'autre carte électronique (je suis novice et désespéré...).
Merci de votre aide.
28 février 2019 à 18:01