Bonjour à tous,

Je sollicite votre communauté de bricoleur pour peut-être m'aider dans ma galère...
J'ai une pompe à chaleur SOLARIS 15K achetée 15K€ en 2012 et pour laquelle une panne a été décelée, a priori, il s'agit de la carte IPM, carte module je crois...

La carte a chauffé et la pompe se met en sécurité dès qu'elle approche les 85% de la température d'eau, idem pour le chauffage (coupure toutes les 5 minutes).

Impossible de trouver la pièce et personne ne souhaite se déplacer pour proposer une éventuelle solution.
La seule réponse qu'on me donne, c'est de changer la PAC puisque la pièce n'est pas dispo...
15K€ la PAC à la poubelle au bout de 8 ans. crycrycry

Je voulais savoir si vous connaissez un revendeur qui aurait cette pièce ou savoir s'il y a une compatibilité avec d'autre carte électronique (je suis novice et désespéré...).
Merci de votre aide.
28 février 2019 à 18:01
Réponse 1 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je suis désolé pour vous, mais c'est en 2012 qu'il aurait fallu nous demander conseils, car cette marque étant inconnue tout du moins pour moi, je pense qu'à part trouver un électronicien pouvant réparer cette carte ou encore si Dom Aom pourrait éventuellement vous aider, je ne vois pas trop ce que l'on pourrait faire d'autre que de changer l'ensemble de votre installation.
28 février 2019 à 21:46
Réponse 2 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"La carte a chauffé" : qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une photo des éventuels endroits suspects ne serait pas inutile.

La carte IPM ne me semble pas HS dans la mesure où la PAC fonctionne correctement jusqu'à vos 85%. Une carte IPM vit ou est morte, mais n'est pas malade.

Vos coupures font plutôt penser à une sonde qui ne fonctionne plus correctement ; ou alors elle fonctionne correctement mais témoigne d'un problème, par exemple un déficit de gaz qui ferait que le fluide de la PAC monte trop haut en température.

Cordialement, Dom.
28 février 2019 à 23:53
Réponse 3 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

gringo66150
Membre inscrit
gringo66150
7 messages
Bonjour et merci de votre réponse,
Je vous joins une photo de la carte en question.
A chaque coupure, il y a un bruit assez fort que je décrirais comme une décompression, un souffle.
La carte est jaunie est présente des coulées de plastique fondu.

J'essaie en vain de charger la photo, ça mouline mais rien ...
Possible de vous envoyer la photo par messagerie ?
Merci.
01 mars 2019 à 09:47
Réponse 4 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir la photo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum dépannage climatisation.
01 mars 2019 à 10:08
Réponse 5 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

gringo66150
Membre inscrit
gringo66150
7 messages
Bonjour,

Vous trouverez en pièce jointe la photo montrant la carte abîmée.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Grégory

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo carte pompe à chaleur Aixia

Information la ou les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
01 mars 2019 à 10:57
Réponse 6 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Apparemment, le constructeur a recouvert la carte d'un film de matière plastique qui a effectivement chauffé plus que prévu. Normalement, ce genre de traitement est (parfois) réservé aux unités extérieures, plus exposées à l'humidité et la corrosion.

L'IPM occupe la moitié droite de la carte, à l'arrière, et c'est lui qui chauffe. On le refroidit principalement en le vissant sur un support métallique (on voit ses 2 vis), et la carte elle-même peut aussi évacuer une partie des calories. Le film plastique diminue cette contribution.

Dévissez l'IPM et déposez la carte pour voir la qualité de la pâte thermique mise entre l'IPM et le support. Il sera peut-être bon de mettre de la pâte neuve. Enlevez un maximum de film plastique, et enfin changez les 3 condensateurs chimiques du centre, car la chaleur les dégrade. Quand vous les souderez, ne les plaquez pas sur le circuit imprimé, mais laissez 1 cm d'espace pour qu'ils chauffent le moins possible en fonctionnement. Je ne garantis pas que ces 3 mesures résoudront votre problème, mais ça ne peut pas faire de mal.

Le bruit de décompression est dû au fait que l'alerte coupe tout y compris l'excitation de la vanne 4 voies ; ce faisant, le gaz sous pression est aiguillé vers la partie basse pression, et il s'y précipite, d'où ce bruit.

Cordialement, Dom.
02 mars 2019 à 06:55
Réponse 7 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

gringo66150
Membre inscrit
gringo66150
7 messages
Bonjour et merci beaucoup pour votre réactivité et vos conseils "audibles" pour un novice.

Je vais appliquer les 3 mesures mentionnées et je reviendrais au plus tôt vers vous pour vous faire un état.

Dans tous les cas, bravo à vous pour ce que vous faites.
J'avoue que je ne suis pas adepte des forums mais étant désespéré, j'ai tenté le coup en n'imaginant pas une seule seconde avoir à échanger avec des professionnels de cette trempe !! Respect !
02 mars 2019 à 09:21
Réponse 8 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
Contrôlez le serrage des bornes à vis et regardez si la partie métallique derrière la carte ne soit pas encrassée, il vous est proposé également de contrôler les valeurs des résistances blanches situées au-dessus du bornier.

Pendant le défaut quelle indication donne l'écran de signalisation ? (une photo ?)
Cordialement, Jima
02 mars 2019 à 13:21
Réponse 9 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

gringo66150
Membre inscrit
gringo66150
7 messages
Bonjour,
Le défaut affiché est le suivant : ALARM DEFAULT MODULE
Je vous répondrai sur la première partie dès que j'aurais procédé au remplacement des condensateurs et au "nettoyage" de la carte.
Merci.
Cordialement.
Grégory
04 mars 2019 à 10:19
Réponse 10 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

gringo66150
Membre inscrit
gringo66150
7 messages
Bonjour,
Je reviens vers vous pour vous donner quelques informations suite au démontage de la carte.
Tout d'abord, au-delà des points de chauffe constatés sur les condensateurs, les résistances (5W) en haut à droite de la carte sont HS.
Les deux vis qui fixent la carte au support métallique (radiateur) n'étaient pas serrées et je doute que la carte était assez plaquée pour évacuer une partie de la chaleur... ce qui a peut être entraîné la surchauffe...
J'ai un ami qui a récupéré le circuit et qui procède au changement des condensateurs et des résistances, en espérant que les circuits imprimés ne soient pas endommagés.
On croise les doigts :)
Merci encore à vous.
Cordialement.
Grégory
13 mars 2019 à 08:46
Réponse 11 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

gringo66150
Membre inscrit
gringo66150
7 messages
Bonsoir,
Comme énoncé auparavant, les composants ont été changés (résistances et condensateurs). Impossible d'enlever la partie plastique qui ressemble à un vernis épais et dur qui pourrait endommagé la plaque si on s'aventurait à l'arracher.
Une fois remontée avec nouvelle pâte thermique, je remets le courant et rien... je vérifie les différents paramètres, RAS. Je fais un RESET de la machine et je relance, la pompe démarre, super !! La pompe passe les 85% (là où elle se mettait en alarme) atteint les 103% et se maintient. L'eau chauffe également.
Je me dis que tout est OK, et je m'absente le temps d'un petit café.
Au retour, mauvaise nouvelle : nouveau message d'alarme et odeur de chaud/brûlé mais aucune trace sur les cartes.
Le message en question : Alarme Erreur Communication 2, message super explicite ... Je modifie le langage pour avoir la version anglaise : Alarm - Transition - Main communicate.

A priori, cela signifie que : la connexion entre la carte de circuit imprimé de transition et la carte du circuit imprimé principale est absente voire défectueuse.

Je précise également qu'il existe une alternative sur cette PAC qui permet de chauffer l'eau par alimentation électrique en actionnant des interrupteurs. Cela fonctionne et permet d'avoir l'eau sanitaire à 40°.

Pouvez-vous m'apporter un complément d'information, une piste sur ce nouveau message d'alarme qui est bloquant. Même après un nouveau reset, le message reste affiché.
Merci à vous pour votre contribution.
Cordialement.
Grégory
20 mars 2019 à 18:41
Réponse 12 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Comme quoi il ne faut jamais prendre de café ; en plus ça peut donner des brûlures d'estomac... :-)

Mesurez à nouveau les résistances changées, c'est peut-être elles qui ont généré l'odeur. C'est comme pour les fusibles, beaucoup de gens croient qu'en en mettant un neuf sur leur machine en panne, celle-ci va repartir. Avez-vous une idée du rôle de ces résistances?

Pour le plastique, il faudrait préchauffer au four la carte à 70° pour le ramollir, ou utiliser un sèche cheveux dont on aura réduit partiellement l'arrivée d'air pour monter en température.

Le fait que vous arriviez à la puissance max est un grand pas en avant, essai à transformer... En revanche, je ne peux absolument pas vous aider pour les codes erreur...

Cordialement, Dom.
20 mars 2019 à 23:22
Réponse 13 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Hola! el Gringo.

La carte transition est la carte qui porte les 3 gros relais et la carte Main est celle qui porte les gros condensateurs.
L'écran nous indique que la com entre les deux cartes n'est pas bonne.
Puisque l'écran est allumé et que celui-ci est alimenté par la carte transition, il faut regarder du coté de la carte Main.
Il nous faut une photo recto et une autre verso de votre carte Main. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites au moins la photo recto.
Cordialement, JIMA
22 mars 2019 à 18:11
Réponse 14 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?


Invité
invité
Bonjour.
Avez-vous trouvé la panne de votre PAC car j'ai le même problème avec la mienne AIXIA solaris.
Cordialement.
31 janvier 2020 à 07:30
Réponse 15 forum climatisation Bricovideo

Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ?

cloclo71
Membre inscrit
cloclo71
4 messages
J'ai lu avec attention votre message car j'ai un peu les mêmes problèmes, en fait ma pompe modèle AF2M14 ne fonctionne pas en mode chaud, j'essaye de trouver le fabricant chinois pour avoir le plan électronique de la plaque de commande mais sans succès pour le moment.
A moins que je trouve la même plaque même en panne pour la tester avant de démonter la mienne.
La plaisanterie s'est élevée en 2010 à 18000 euros donc cela vaut la peine d'essayer de la dépanner.
Merci pour vos conseils.
F.C.
15 janvier 2022 à 11:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 6. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 7. Panne pompe à chaleur AIXIA
    N°7561 : Bonjour, Mon beau-frère a acheté en 2012 une pompe à chaleur d'origine chinoise chez AIXIA, entreprise disparue en 2018, réf. AF2M14 mais elle ne fait plus de chaud. Un copain électronicien veut bien se pencher sur la...
  • 8. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 9. Panne chaudière pompe à chaleur Aixia
    N°5143 : Bonjour, Ma chaudière Pompe à chaleur AIXIA air eau mono 220 V 15 kW est tombée en panne après 18 mois de très bon fonctionnement, mais étant sous garantie a été réparée sans problème. Ensuite, elle est tombée en...
  • 10. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
>>> Résultats suivants pour : Panne pompe à chaleur AIXIA pièce introuvable pièce compatible ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite