Bonjour PL et merci de prendre de votre temps pour me répondre.
Je vous confirme que le dépanneur a refait lui-même le dudgeon.
Il m'a dit qu'il avait vérifié et qu'il n'y avait pas de fuite, il a fait un tirage au vide qui a duré environs 20 minutes.
En ce qui concerne la remise de gaz, ce jour là il faisait très froid dehors, il avait mis sa bouteille de gaz au chaud.
Il avait une balance pour peser le gaz, il a placé sa bouteille dessus et en a injecté 850 g (non sans mal car au début le gaz avait du mal à sortir, il a entouré sa bouteille avec une sorte de petite couverture chauffante et le gaz est mieux sorti).
Nous avons mis en marche le climatiseur en mode chauffage, l'UE s'est déclenché et au bout de 5 à 6 minutes, l'air qui sortait du split était tout juste tiède. Je lui ai dit que ce n'était pas normal car avant que le climatiseur perde tout son gaz, l'air sortait à +/- 47°. Il m'a dit qu'il allait remettre un peu de gaz au coup par coup.
En effet au fur et à mesure qu'il en rajoutait, l'air en sortie du split était de plus en plus chaud.
Il s'est arrêté (d'après ce qu'il m'a dit) à 900 g.
Depuis l'air sortant du split est à +/- 48°. J'étais ravi cela remarchait.
Mais comme vous avez pu le lire plus haut, je me suis vite rendu compte qu'il ne se déclenchait plus comme avant, je lui demandais 23° au split il me fournissait 21°2 au thermomètre, s'arrêtait et ne redémarrait qu'aux alentours de 18°6, alors qu'avant la fuite de gaz si je lui demandais 23° il montait la température au thermomètre jusqu'à +/- 22.5°, s’arrêtait et reprenait après que la température ait chuté d'environ 0.5° à 1°.
J'ai sorti la sonde du split pour la nettoyer, je l'ai remis en place et toujours pareil.
Du coup j'ai essayé de la laisser hors du carénage du split, et là, comme par miracle le climatiseur remarche comme avant (voire même mieux), je lui demande 22° au split, il démarre et s'arrête à 22° au thermomètre, redémarre après une perte de température de +/-0.4° et ainsi de suite.
Mais voilà, je me demande si cela est bon pour le climatiseur de sortir la sonde du split ?
Désolé de vous avoir fait presque un roman, mais si vous pouviez un peu mieux m'éclairer ce serait très aimable de votre part.
Cordialement.
Patrice.
Je vous confirme que le dépanneur a refait lui-même le dudgeon.
Il m'a dit qu'il avait vérifié et qu'il n'y avait pas de fuite, il a fait un tirage au vide qui a duré environs 20 minutes.
En ce qui concerne la remise de gaz, ce jour là il faisait très froid dehors, il avait mis sa bouteille de gaz au chaud.
Il avait une balance pour peser le gaz, il a placé sa bouteille dessus et en a injecté 850 g (non sans mal car au début le gaz avait du mal à sortir, il a entouré sa bouteille avec une sorte de petite couverture chauffante et le gaz est mieux sorti).
Nous avons mis en marche le climatiseur en mode chauffage, l'UE s'est déclenché et au bout de 5 à 6 minutes, l'air qui sortait du split était tout juste tiède. Je lui ai dit que ce n'était pas normal car avant que le climatiseur perde tout son gaz, l'air sortait à +/- 47°. Il m'a dit qu'il allait remettre un peu de gaz au coup par coup.
En effet au fur et à mesure qu'il en rajoutait, l'air en sortie du split était de plus en plus chaud.
Il s'est arrêté (d'après ce qu'il m'a dit) à 900 g.
Depuis l'air sortant du split est à +/- 48°. J'étais ravi cela remarchait.
Mais comme vous avez pu le lire plus haut, je me suis vite rendu compte qu'il ne se déclenchait plus comme avant, je lui demandais 23° au split il me fournissait 21°2 au thermomètre, s'arrêtait et ne redémarrait qu'aux alentours de 18°6, alors qu'avant la fuite de gaz si je lui demandais 23° il montait la température au thermomètre jusqu'à +/- 22.5°, s’arrêtait et reprenait après que la température ait chuté d'environ 0.5° à 1°.
J'ai sorti la sonde du split pour la nettoyer, je l'ai remis en place et toujours pareil.
Du coup j'ai essayé de la laisser hors du carénage du split, et là, comme par miracle le climatiseur remarche comme avant (voire même mieux), je lui demande 22° au split, il démarre et s'arrête à 22° au thermomètre, redémarre après une perte de température de +/-0.4° et ainsi de suite.
Mais voilà, je me demande si cela est bon pour le climatiseur de sortir la sonde du split ?
Désolé de vous avoir fait presque un roman, mais si vous pouviez un peu mieux m'éclairer ce serait très aimable de votre part.
Cordialement.
Patrice.
25 janvier 2021 à 18:36

Bonsoir Lagass,
Vous m'avez parlé de sonde décalée, comment recaler cette sonde et est-ce possible ?
Le pro m'a rechargé 900 g de gaz au lieu de 850 g, cela pourrait-il avoir une incidence ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Patrice
Vous m'avez parlé de sonde décalée, comment recaler cette sonde et est-ce possible ?
Le pro m'a rechargé 900 g de gaz au lieu de 850 g, cela pourrait-il avoir une incidence ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Patrice
20 janvier 2021 à 19:02

Bonjour Lagass, bonjour l’Équipe du forum,
Mon climatiseur est de marque AUX modèle ASW-(H)12B4/E*R1, il me semble que je l'avais achetée chez Castorama.
J'ai écouté le compresseur comme vous me l'avez suggéré, je n'ai rien vu et entendu. Donc pas ce problème.
En revanche, j'ai bien regardé aujourd'hui et j'ai fait quelques relevés.
En effet, comme vous me le disiez lors de votre première réponse, lorsque je demande 23° à l'afficheur sur l'UI, le compresseur démarre à 18.6° au thermomètre chauffe une dizaine de minutes et s'arrête à 21.2°. C'est sur ce cycle ci qu'il a marché toute la journée.
Ce qui comme vous me l'aviez dit ferait une hystérésis de +/-2.4°.
Ce qui est bizarre c'est qu'il ne fonctionnait pas comme cela avant de perdre le gaz.
Demain je l'essaie à 24° pour voir ce que cela donne.
Quoi qu'il en soit vraiment merci pour votre aide, je me permettrai de vous faire part de mes relevés en lui demandant 24°.
Cordialement.
Patrice
Mon climatiseur est de marque AUX modèle ASW-(H)12B4/E*R1, il me semble que je l'avais achetée chez Castorama.
J'ai écouté le compresseur comme vous me l'avez suggéré, je n'ai rien vu et entendu. Donc pas ce problème.
En revanche, j'ai bien regardé aujourd'hui et j'ai fait quelques relevés.
En effet, comme vous me le disiez lors de votre première réponse, lorsque je demande 23° à l'afficheur sur l'UI, le compresseur démarre à 18.6° au thermomètre chauffe une dizaine de minutes et s'arrête à 21.2°. C'est sur ce cycle ci qu'il a marché toute la journée.
Ce qui comme vous me l'aviez dit ferait une hystérésis de +/-2.4°.
Ce qui est bizarre c'est qu'il ne fonctionnait pas comme cela avant de perdre le gaz.
Demain je l'essaie à 24° pour voir ce que cela donne.
Quoi qu'il en soit vraiment merci pour votre aide, je me permettrai de vous faire part de mes relevés en lui demandant 24°.
Cordialement.
Patrice
19 janvier 2021 à 19:03

Bonjour Lagass,
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps d'étudier mon problème.
Je vous confirme que je n'avais pas ce type de désagrément avant, j'ai perdu mon gaz mercredi dernier (tout marchait bien) et le pro est venu vendredi matin.
Donc c'est depuis que j'ai ce problème. L'unité extérieure du climatiseur, en mode chauffage se déclenchait en terme de température toutes les pertes de 1 à 1.5°.
Quant à la sonde sur l'UI, elle n'a pas été touché. J'avais nettoyé les filtres il y a environ 15 jours.
Pour information c'est un split mural. Par contre qu'entendez-vous par sonde décalée ?
Désolé de vous embêter mais si vous répondiez ce serait très sympa de votre part.
Cordialement.
Patrice
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps d'étudier mon problème.
Je vous confirme que je n'avais pas ce type de désagrément avant, j'ai perdu mon gaz mercredi dernier (tout marchait bien) et le pro est venu vendredi matin.
Donc c'est depuis que j'ai ce problème. L'unité extérieure du climatiseur, en mode chauffage se déclenchait en terme de température toutes les pertes de 1 à 1.5°.
Quant à la sonde sur l'UI, elle n'a pas été touché. J'avais nettoyé les filtres il y a environ 15 jours.
Pour information c'est un split mural. Par contre qu'entendez-vous par sonde décalée ?
Désolé de vous embêter mais si vous répondiez ce serait très sympa de votre part.
Cordialement.
Patrice
18 janvier 2021 à 16:03

Bonjour,
J'ai un souci sur ma clim réversible qui a 6 ans, suite à un dudgeon défaillant, tout le gaz (R410A) a fuité.
L'unité extérieure a tourné environ 20 secondes sans gaz.
J'ai fait appel à un pro qui me l'a rechargée (elle contient 850g de gaz, le pro m'a dit qu'il en avait mis 900 g).
Depuis qu'il me l'a rechargée, si dans la journée je lui demande une température de 21° (en mode chaud), pas de souci elle s'arrête à +/- 21° au thermomètre.
Par contre le problème est pour le redémarrage, elle ne se redéclenche qu'aux alentours de 17° (au thermomètre).
En revanche je me suis aperçu que si la température extérieure est très basse le climatiseur se remet en route quasi normalement.
Voilà j'ai expliqué cela au pro qui est venu me remettre le gaz (il m'avait prévenu avant de la recharger que peut-être cela fonctionnerait moins bien), et me dit que le fait d'avoir tourner sans gaz le compresseur a peut-être été impacté.
Il m'a aussi parlé d'une sonde sur UE qui aurait été endommagée lorsque le gaz est parti.
Si vous pouviez m'aider à peut-être résoudre ce problème, ce serait sympa.
Merci.
Patrice
J'ai un souci sur ma clim réversible qui a 6 ans, suite à un dudgeon défaillant, tout le gaz (R410A) a fuité.
L'unité extérieure a tourné environ 20 secondes sans gaz.
J'ai fait appel à un pro qui me l'a rechargée (elle contient 850g de gaz, le pro m'a dit qu'il en avait mis 900 g).
Depuis qu'il me l'a rechargée, si dans la journée je lui demande une température de 21° (en mode chaud), pas de souci elle s'arrête à +/- 21° au thermomètre.
Par contre le problème est pour le redémarrage, elle ne se redéclenche qu'aux alentours de 17° (au thermomètre).
En revanche je me suis aperçu que si la température extérieure est très basse le climatiseur se remet en route quasi normalement.
Voilà j'ai expliqué cela au pro qui est venu me remettre le gaz (il m'avait prévenu avant de la recharger que peut-être cela fonctionnerait moins bien), et me dit que le fait d'avoir tourner sans gaz le compresseur a peut-être été impacté.
Il m'a aussi parlé d'une sonde sur UE qui aurait été endommagée lorsque le gaz est parti.
Si vous pouviez m'aider à peut-être résoudre ce problème, ce serait sympa.
Merci.
Patrice