Problème de redémarrage sur clim
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6780
Question Forum Climatisation : Problème de redémarrage sur clim
Bonjour,
J'ai un souci sur ma clim réversible qui a 6 ans, suite à un dudgeon défaillant, tout le gaz (R410A) a fuité.
L'unité extérieure a tourné environ 20 secondes sans gaz.
J'ai fait appel à un pro qui me l'a rechargée (elle contient 850g de gaz, le pro m'a dit qu'il en avait mis 900 g).
Depuis qu'il me l'a rechargée, si dans la journée je lui demande une température de 21° (en mode chaud), pas de souci elle s'arrête à +/- 21° au thermomètre.
Par contre le problème est pour le redémarrage, elle ne se redéclenche qu'aux alentours de 17° (au thermomètre).
En revanche je me suis aperçu que si la température extérieure est très basse le climatiseur se remet en route quasi normalement.
Voilà j'ai expliqué cela au pro qui est venu me remettre le gaz (il m'avait prévenu avant de la recharger que peut-être cela fonctionnerait moins bien), et me dit que le fait d'avoir tourner sans gaz le compresseur a peut-être été impacté.
Il m'a aussi parlé d'une sonde sur UE qui aurait été endommagée lorsque le gaz est parti.
Si vous pouviez m'aider à peut-être résoudre ce problème, ce serait sympa.
Merci.
Patrice
J'ai un souci sur ma clim réversible qui a 6 ans, suite à un dudgeon défaillant, tout le gaz (R410A) a fuité.
L'unité extérieure a tourné environ 20 secondes sans gaz.
J'ai fait appel à un pro qui me l'a rechargée (elle contient 850g de gaz, le pro m'a dit qu'il en avait mis 900 g).
Depuis qu'il me l'a rechargée, si dans la journée je lui demande une température de 21° (en mode chaud), pas de souci elle s'arrête à +/- 21° au thermomètre.
Par contre le problème est pour le redémarrage, elle ne se redéclenche qu'aux alentours de 17° (au thermomètre).
En revanche je me suis aperçu que si la température extérieure est très basse le climatiseur se remet en route quasi normalement.
Voilà j'ai expliqué cela au pro qui est venu me remettre le gaz (il m'avait prévenu avant de la recharger que peut-être cela fonctionnerait moins bien), et me dit que le fait d'avoir tourner sans gaz le compresseur a peut-être été impacté.
Il m'a aussi parlé d'une sonde sur UE qui aurait été endommagée lorsque le gaz est parti.
Si vous pouviez m'aider à peut-être résoudre ce problème, ce serait sympa.
Merci.
Patrice
18 janvier 2021 à 11:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de redémarrage sur clim
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
18 janvier 2021 à 14:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de redémarrage sur clim
Bonjour,
Cela ne ressemble pas à un problème de compresseur défectueux ni à une sonde au niveau de l'UE.
Le fait d'avoir 2 températures différentes pour le démarrage et l'arrêt du split est normal, afin d'éviter des micro-activations.
L'hystérésis dépend des constructeurs et peut aller entre 2°C et 4°C, ce qui correspond à votre description.
Est-ce que vous aviez ce genre de désagrément auparavant ? Peut-être que la sonde de température de l'UI est décalée ou encrassée. Essayez de nettoyer votre filtre et voir si vous pouvez passer la soufflette ou quelque chose de similaire au niveau de la sonde de l'UI.
Dernier point, vérifiez aussi s'il n'y a pas un réglage d'offset avec votre unité. Par exemple, les splits muraux sont positionnés en hauteur, donc en général elles coupent à T consigne + 3 ou 4°C; mais les consoles qui sont positionnées au niveau du sol vont couper à T consigne (comme cela semble être votre cas).
Cela ne ressemble pas à un problème de compresseur défectueux ni à une sonde au niveau de l'UE.
Le fait d'avoir 2 températures différentes pour le démarrage et l'arrêt du split est normal, afin d'éviter des micro-activations.
L'hystérésis dépend des constructeurs et peut aller entre 2°C et 4°C, ce qui correspond à votre description.
Est-ce que vous aviez ce genre de désagrément auparavant ? Peut-être que la sonde de température de l'UI est décalée ou encrassée. Essayez de nettoyer votre filtre et voir si vous pouvez passer la soufflette ou quelque chose de similaire au niveau de la sonde de l'UI.
Dernier point, vérifiez aussi s'il n'y a pas un réglage d'offset avec votre unité. Par exemple, les splits muraux sont positionnés en hauteur, donc en général elles coupent à T consigne + 3 ou 4°C; mais les consoles qui sont positionnées au niveau du sol vont couper à T consigne (comme cela semble être votre cas).
18 janvier 2021 à 15:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de redémarrage sur clim
Bonjour Lagass,
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps d'étudier mon problème.
Je vous confirme que je n'avais pas ce type de désagrément avant, j'ai perdu mon gaz mercredi dernier (tout marchait bien) et le pro est venu vendredi matin.
Donc c'est depuis que j'ai ce problème. L'unité extérieure du climatiseur, en mode chauffage se déclenchait en terme de température toutes les pertes de 1 à 1.5°.
Quant à la sonde sur l'UI, elle n'a pas été touché. J'avais nettoyé les filtres il y a environ 15 jours.
Pour information c'est un split mural. Par contre qu'entendez-vous par sonde décalée ?
Désolé de vous embêter mais si vous répondiez ce serait très sympa de votre part.
Cordialement.
Patrice
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps d'étudier mon problème.
Je vous confirme que je n'avais pas ce type de désagrément avant, j'ai perdu mon gaz mercredi dernier (tout marchait bien) et le pro est venu vendredi matin.
Donc c'est depuis que j'ai ce problème. L'unité extérieure du climatiseur, en mode chauffage se déclenchait en terme de température toutes les pertes de 1 à 1.5°.
Quant à la sonde sur l'UI, elle n'a pas été touché. J'avais nettoyé les filtres il y a environ 15 jours.
Pour information c'est un split mural. Par contre qu'entendez-vous par sonde décalée ?
Désolé de vous embêter mais si vous répondiez ce serait très sympa de votre part.
Cordialement.
Patrice
18 janvier 2021 à 16:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de redémarrage sur clim
"Décalée", c'est à dire qu'elle mesurerait une température plus haute que la "vraie" température.
Une autre hypothèse serait que le compresseur voudrait bien redémarrer mais ne peut pas à cause d'une protection, et il finit par redémarrer un peu plus tard alors que la température a chuté jusqu'à 17 à l'intérieur.
Vous avez une idée du temps entre 2 cycles ?
Vous pourriez essayer d'observer / écouter votre groupe extérieur lorsque la température redescend en dessous de 20°C chez vous (voir s'il y a des tentatives de démarrage).
Une autre hypothèse serait que le compresseur voudrait bien redémarrer mais ne peut pas à cause d'une protection, et il finit par redémarrer un peu plus tard alors que la température a chuté jusqu'à 17 à l'intérieur.
Vous avez une idée du temps entre 2 cycles ?
Vous pourriez essayer d'observer / écouter votre groupe extérieur lorsque la température redescend en dessous de 20°C chez vous (voir s'il y a des tentatives de démarrage).
18 janvier 2021 à 20:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de redémarrage sur clim
Bonjour Lagass, bonjour l’Équipe du forum,
Mon climatiseur est de marque AUX modèle ASW-(H)12B4/E*R1, il me semble que je l'avais achetée chez Castorama.
J'ai écouté le compresseur comme vous me l'avez suggéré, je n'ai rien vu et entendu. Donc pas ce problème.
En revanche, j'ai bien regardé aujourd'hui et j'ai fait quelques relevés.
En effet, comme vous me le disiez lors de votre première réponse, lorsque je demande 23° à l'afficheur sur l'UI, le compresseur démarre à 18.6° au thermomètre chauffe une dizaine de minutes et s'arrête à 21.2°. C'est sur ce cycle ci qu'il a marché toute la journée.
Ce qui comme vous me l'aviez dit ferait une hystérésis de +/-2.4°.
Ce qui est bizarre c'est qu'il ne fonctionnait pas comme cela avant de perdre le gaz.
Demain je l'essaie à 24° pour voir ce que cela donne.
Quoi qu'il en soit vraiment merci pour votre aide, je me permettrai de vous faire part de mes relevés en lui demandant 24°.
Cordialement.
Patrice
Mon climatiseur est de marque AUX modèle ASW-(H)12B4/E*R1, il me semble que je l'avais achetée chez Castorama.
J'ai écouté le compresseur comme vous me l'avez suggéré, je n'ai rien vu et entendu. Donc pas ce problème.
En revanche, j'ai bien regardé aujourd'hui et j'ai fait quelques relevés.
En effet, comme vous me le disiez lors de votre première réponse, lorsque je demande 23° à l'afficheur sur l'UI, le compresseur démarre à 18.6° au thermomètre chauffe une dizaine de minutes et s'arrête à 21.2°. C'est sur ce cycle ci qu'il a marché toute la journée.
Ce qui comme vous me l'aviez dit ferait une hystérésis de +/-2.4°.
Ce qui est bizarre c'est qu'il ne fonctionnait pas comme cela avant de perdre le gaz.
Demain je l'essaie à 24° pour voir ce que cela donne.
Quoi qu'il en soit vraiment merci pour votre aide, je me permettrai de vous faire part de mes relevés en lui demandant 24°.
Cordialement.
Patrice
19 janvier 2021 à 19:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de redémarrage sur clim
Bonsoir Lagass,
Vous m'avez parlé de sonde décalée, comment recaler cette sonde et est-ce possible ?
Le pro m'a rechargé 900 g de gaz au lieu de 850 g, cela pourrait-il avoir une incidence ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Patrice
Vous m'avez parlé de sonde décalée, comment recaler cette sonde et est-ce possible ?
Le pro m'a rechargé 900 g de gaz au lieu de 850 g, cela pourrait-il avoir une incidence ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
Patrice
20 janvier 2021 à 19:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de redémarrage sur clim
Bonjour,
A partir du moment où il n'y a plus de gaz il est impossible que la machine fonctionne à vide, il y a différentes sécurités qui interdisent le fonctionnement dans ce cas.
Le pro comme vous dites, a-t-il lui même réparé le dudgeon cassé ? Si oui.
A-t-il effectué un test azote afin de vérifier qu'il n'y a plus de fuites éventuelles ? Si oui.
A-t-il effectué un tirage au vide ?
Si oui, le gaz c'est comme le sucre dans un gâteau si on met 850 gr, ce n'est pas 900 gr, en effet si les constructeurs préconisent un poids c'est qu'il y a une raison.
Et oui, si la sonde de température de reprise est décalée cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Si vous demandez 23°C à un moment donné il doit s'afficher 23°C donc pour démarrer à 18°c et stopper à 21°c alors que vous demandez 23°C il est fort possible que cette sonde soit décalée.
Il faut la mesurer, d'abord répondre à mes questions ci-dessus.
A partir du moment où il n'y a plus de gaz il est impossible que la machine fonctionne à vide, il y a différentes sécurités qui interdisent le fonctionnement dans ce cas.
Le pro comme vous dites, a-t-il lui même réparé le dudgeon cassé ? Si oui.
A-t-il effectué un test azote afin de vérifier qu'il n'y a plus de fuites éventuelles ? Si oui.
A-t-il effectué un tirage au vide ?
Si oui, le gaz c'est comme le sucre dans un gâteau si on met 850 gr, ce n'est pas 900 gr, en effet si les constructeurs préconisent un poids c'est qu'il y a une raison.
Et oui, si la sonde de température de reprise est décalée cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement.
Si vous demandez 23°C à un moment donné il doit s'afficher 23°C donc pour démarrer à 18°c et stopper à 21°c alors que vous demandez 23°C il est fort possible que cette sonde soit décalée.
Il faut la mesurer, d'abord répondre à mes questions ci-dessus.
23 janvier 2021 à 18:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème de redémarrage sur clim
Bonjour PL et merci de prendre de votre temps pour me répondre.
Je vous confirme que le dépanneur a refait lui-même le dudgeon.
Il m'a dit qu'il avait vérifié et qu'il n'y avait pas de fuite, il a fait un tirage au vide qui a duré environs 20 minutes.
En ce qui concerne la remise de gaz, ce jour là il faisait très froid dehors, il avait mis sa bouteille de gaz au chaud.
Il avait une balance pour peser le gaz, il a placé sa bouteille dessus et en a injecté 850 g (non sans mal car au début le gaz avait du mal à sortir, il a entouré sa bouteille avec une sorte de petite couverture chauffante et le gaz est mieux sorti).
Nous avons mis en marche le climatiseur en mode chauffage, l'UE s'est déclenché et au bout de 5 à 6 minutes, l'air qui sortait du split était tout juste tiède. Je lui ai dit que ce n'était pas normal car avant que le climatiseur perde tout son gaz, l'air sortait à +/- 47°. Il m'a dit qu'il allait remettre un peu de gaz au coup par coup.
En effet au fur et à mesure qu'il en rajoutait, l'air en sortie du split était de plus en plus chaud.
Il s'est arrêté (d'après ce qu'il m'a dit) à 900 g.
Depuis l'air sortant du split est à +/- 48°. J'étais ravi cela remarchait.
Mais comme vous avez pu le lire plus haut, je me suis vite rendu compte qu'il ne se déclenchait plus comme avant, je lui demandais 23° au split il me fournissait 21°2 au thermomètre, s'arrêtait et ne redémarrait qu'aux alentours de 18°6, alors qu'avant la fuite de gaz si je lui demandais 23° il montait la température au thermomètre jusqu'à +/- 22.5°, s’arrêtait et reprenait après que la température ait chuté d'environ 0.5° à 1°.
J'ai sorti la sonde du split pour la nettoyer, je l'ai remis en place et toujours pareil.
Du coup j'ai essayé de la laisser hors du carénage du split, et là, comme par miracle le climatiseur remarche comme avant (voire même mieux), je lui demande 22° au split, il démarre et s'arrête à 22° au thermomètre, redémarre après une perte de température de +/-0.4° et ainsi de suite.
Mais voilà, je me demande si cela est bon pour le climatiseur de sortir la sonde du split ?
Désolé de vous avoir fait presque un roman, mais si vous pouviez un peu mieux m'éclairer ce serait très aimable de votre part.
Cordialement.
Patrice.
Je vous confirme que le dépanneur a refait lui-même le dudgeon.
Il m'a dit qu'il avait vérifié et qu'il n'y avait pas de fuite, il a fait un tirage au vide qui a duré environs 20 minutes.
En ce qui concerne la remise de gaz, ce jour là il faisait très froid dehors, il avait mis sa bouteille de gaz au chaud.
Il avait une balance pour peser le gaz, il a placé sa bouteille dessus et en a injecté 850 g (non sans mal car au début le gaz avait du mal à sortir, il a entouré sa bouteille avec une sorte de petite couverture chauffante et le gaz est mieux sorti).
Nous avons mis en marche le climatiseur en mode chauffage, l'UE s'est déclenché et au bout de 5 à 6 minutes, l'air qui sortait du split était tout juste tiède. Je lui ai dit que ce n'était pas normal car avant que le climatiseur perde tout son gaz, l'air sortait à +/- 47°. Il m'a dit qu'il allait remettre un peu de gaz au coup par coup.
En effet au fur et à mesure qu'il en rajoutait, l'air en sortie du split était de plus en plus chaud.
Il s'est arrêté (d'après ce qu'il m'a dit) à 900 g.
Depuis l'air sortant du split est à +/- 48°. J'étais ravi cela remarchait.
Mais comme vous avez pu le lire plus haut, je me suis vite rendu compte qu'il ne se déclenchait plus comme avant, je lui demandais 23° au split il me fournissait 21°2 au thermomètre, s'arrêtait et ne redémarrait qu'aux alentours de 18°6, alors qu'avant la fuite de gaz si je lui demandais 23° il montait la température au thermomètre jusqu'à +/- 22.5°, s’arrêtait et reprenait après que la température ait chuté d'environ 0.5° à 1°.
J'ai sorti la sonde du split pour la nettoyer, je l'ai remis en place et toujours pareil.
Du coup j'ai essayé de la laisser hors du carénage du split, et là, comme par miracle le climatiseur remarche comme avant (voire même mieux), je lui demande 22° au split, il démarre et s'arrête à 22° au thermomètre, redémarre après une perte de température de +/-0.4° et ainsi de suite.
Mais voilà, je me demande si cela est bon pour le climatiseur de sortir la sonde du split ?
Désolé de vous avoir fait presque un roman, mais si vous pouviez un peu mieux m'éclairer ce serait très aimable de votre part.
Cordialement.
Patrice.
25 janvier 2021 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split Hitachi très bruyant au redémarrage
- N°6657 : Bonjour. On a fait installer un chauffage réversible avec des splits Hitachi : - RAK-35RPE - RAK-15QPE Et des unités extérieures : - RAM-90NP5 connectée à 3 splits - RAM-33NP2 connectée à 2 splits Le problème...
- 2. Arrêt et redémarrage climatiseur
- N°8391 : Bonjour. Installation climatiseur : ARYG24KMLA Unité intérieure. AOYG24 LBCB Unité extérieure. SHOGUN ZC 200 S5 RT. L'installation est neuve, tous les réglages ont été effectués avec succès. Lors de la mise en...
- 3. Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro
- N°2704 : Bonsoir, J'ai une clim réversible de marque Tectro TSCS226 depuis 3 ans, mais depuis quelques temps dès que je la mets en route en mode chaud et qu'elle atteint sa température programmée, elle se coupe, mais elle ne...
- 4. Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4
- N°3818 : Bonjour. Suite à une coupure de courant ce matin, la clim ne redémarre plus. Après plusieurs tentatives, seul un split mural démarre. Le second ainsi que la console centrale intérieure reste éteinte. Rien à faire, j'ai...
- 5. Désactiver fonction redémarrage automatique clim Mitsubishi
- N°7457 : Bonjour à tous. Savez-vous comment désactiver la fonction de redémarrage automatique sur Mitsubishi MSZ-FH25VE et SF15VE ? En effet, en coupure d’électricité plus fonctionnement de la minuterie j’ai les appareils qui...
- 6. Redémarrage inverter Toshiba après coupure de courant
- N°3249 : Bonjour, J'ai un inverter Toshiba rav-sm562bt-e depuis 2008, à chaque coupure de courant le chauffage ne redémarre que manuellement. Je crois qu'il y a possibilité de paramétrer le redémarrage en automatique. Est-ce que...
- 7. Redémarrage clims après coupure de courant
- N°740 : Bonjour, j'ai plusieurs clim de différentes marques (Jocel, Peekton etc.) et j'aimerais bien qu'après une coupure de courant celles-ci redémarrent seules. Quel élément faut-il modifier ou rajouter pour que cela fonctionne. Je...
- 8. Redémarrage unité après coupure de courant
- N°8552 : Bonjour, J'ai fait installer dans mes trois chambres des splits Panasonic réversibles (CS-MTZ16TKE), et je me suis rendu compte que l'un des splits redémarrait systématiquement en mode climatisation après une coupure de...
- 9. Préparatifs avant redémarrage climatiseur Beko C/F 24000 btu
- N°1542 : Bonjour à tout le monde, bravo pour ce forum qui m'a vraiment aidé l'année dernière à contrôler l'installation de mon climatiseur mural. Sachant que l'été est aux portes, faut-il faire quelques mises en garde ou quelques...
- 10. Redémarrage unité extérieure de mon split
- N°7677 : Bonjour à tous. J'ai un split de 18000 BTU/h de marque Xper qui a son unité extérieure qui s'arrête puis redémarrage seul après un temps. Je précise qu'il y a pas de tension aux bornes de l'unité extérieure lors de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite